Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1344
Question problème système d'alarme : Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonjour,
Après l'installation de nouvelles fenêtres mon alarme Aritech CS 575 ne fonctionne plus.
Sur 9 ouvertures 2 fonctionnent.
Comment remettre en bon ordre ?
Cordialement.
Après l'installation de nouvelles fenêtres mon alarme Aritech CS 575 ne fonctionne plus.
Sur 9 ouvertures 2 fonctionnent.
Comment remettre en bon ordre ?
Cordialement.
26 janvier 2017 à 15:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonsoir
Il me semble que cette série de gamme Aritech CS575 en mixte (filaire et radio) donc si c'est le cas il est peut-être possible d'installer des contacts radios.
Ou sinon s'orienter sur un module "Quickbridge" avec contacts radios.
Il me semble que cette série de gamme Aritech CS575 en mixte (filaire et radio) donc si c'est le cas il est peut-être possible d'installer des contacts radios.
Ou sinon s'orienter sur un module "Quickbridge" avec contacts radios.
26 janvier 2017 à 18:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonjour,
Pour vérifier, il faut mettre une résistance de 4,7k-ohms sur chaque entrée de la centrale et du clavier, si vous avez un clavier cd 3048 ou 3049.
Si à ce moment là tout fonctionne, ça vient du câblage, sinon du matériel.
Toutefois, si ça vient du matériel essayez de ré-initialiser la centrale, ça peut rentrer dans l'ordre.
Si c'est le câblage, à vérifier les branchements.
Cordialement.
Roger
Pour vérifier, il faut mettre une résistance de 4,7k-ohms sur chaque entrée de la centrale et du clavier, si vous avez un clavier cd 3048 ou 3049.
Si à ce moment là tout fonctionne, ça vient du câblage, sinon du matériel.
Toutefois, si ça vient du matériel essayez de ré-initialiser la centrale, ça peut rentrer dans l'ordre.
Si c'est le câblage, à vérifier les branchements.
Cordialement.
Roger
26 janvier 2017 à 18:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonsoir Roger.
Les claviers CD3048 et 3049 ne sont pas compatibles avec la gamme CS575.
Ils ne fonctionnent que sur la gamme centrale CD.
Et d’après ce que je comprends du post de "domijack" il a fait changer ses fenêtres et je pense que ses anciens contacts ont été enfouis sous les bâtis des nouvelles fenêtres.
Cordialement.
Marc
Les claviers CD3048 et 3049 ne sont pas compatibles avec la gamme CS575.
Ils ne fonctionnent que sur la gamme centrale CD.
Et d’après ce que je comprends du post de "domijack" il a fait changer ses fenêtres et je pense que ses anciens contacts ont été enfouis sous les bâtis des nouvelles fenêtres.
Cordialement.
Marc
26 janvier 2017 à 20:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonsoir.
En réponse à Marc, les contacts ne sont pas enfouis.
Quel est l'espace à respecter ?
Merci.
En réponse à Marc, les contacts ne sont pas enfouis.
Quel est l'espace à respecter ?
Merci.
26 janvier 2017 à 22:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonjour.
L'espace entre le contact et l'aimant peut être de 20 mm maximum.
Cordialement.
Marc
L'espace entre le contact et l'aimant peut être de 20 mm maximum.
Cordialement.
Marc
27 janvier 2017 à 05:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonjour Marc,
Merci pour l'info, je n'ai jamais posé ce produit !
Cordialement.
Roger
Merci pour l'info, je n'ai jamais posé ce produit !

Cordialement.
Roger
28 janvier 2017 à 18:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD
Bonjour.
J'ai déjà posé ma question sur 9 ouvertures j'en ai 2 qui fonctionnent.
C'est une centrale type ARITECH série CS 575.
Avec un multimètre quelle valeur je dois avoir sur les contacteurs.
Merci.
J'ai déjà posé ma question sur 9 ouvertures j'en ai 2 qui fonctionnent.
C'est une centrale type ARITECH série CS 575.
Avec un multimètre quelle valeur je dois avoir sur les contacteurs.
Merci.
01 février 2017 à 15:47