Bonjour.
Hier vers 21H, j'ai installé ma nouvelle alarme Magellan 5050 (avec module IP, GSM, clavier KR37 et TM50 ainsi que des détecteurs) ; pour le moment je n'ai pas configuré la sirène afin de tout vérifier sans déranger les voisins.
Tout semblait bien, sauf lorsque ma télécommande générale a envoyé l'ordre à mes volets sans fil "France Fermeture" de fermeture vers 22H (cela fonctionnait très bien depuis 3 ans), certains volets se sont bien fermés et d'autres non, même chose avec leur télécommande respective, il a fallu jouer de la télécommande des dizaines de fois pour arriver à tous les fermer.
L'erreur sur la télécommande générale est de type "ODC non recu" de mémoire.
Ce matin à l'ouverture, même scénario, même en jouant de la télécommande générale ou unitaire des dizaines de fois, un volet n'a pu être ouvert.
Il semble que les volets utilisent la fréquence 868, l'alarme aussi, cependant je ne dois pas être le seul en France à avoir des volets et une alarme sans fil.
Ce soir, je me suis amusé à débrancher la Magellan 5050 ainsi que la batterie.
Dans l'immédiat, cela n'a rien changé, j'ai attendu 15 minutes, et ensuite chaque télécommande unitaire ou la commande générale fonctionnait très bien, plus de soucis...
Donc il y a bien un lien avec l'alarme.
Auriez-vous une idée pour m'aider ?
Merci pour votre temps.
Hier vers 21H, j'ai installé ma nouvelle alarme Magellan 5050 (avec module IP, GSM, clavier KR37 et TM50 ainsi que des détecteurs) ; pour le moment je n'ai pas configuré la sirène afin de tout vérifier sans déranger les voisins.
Tout semblait bien, sauf lorsque ma télécommande générale a envoyé l'ordre à mes volets sans fil "France Fermeture" de fermeture vers 22H (cela fonctionnait très bien depuis 3 ans), certains volets se sont bien fermés et d'autres non, même chose avec leur télécommande respective, il a fallu jouer de la télécommande des dizaines de fois pour arriver à tous les fermer.
L'erreur sur la télécommande générale est de type "ODC non recu" de mémoire.
Ce matin à l'ouverture, même scénario, même en jouant de la télécommande générale ou unitaire des dizaines de fois, un volet n'a pu être ouvert.
Il semble que les volets utilisent la fréquence 868, l'alarme aussi, cependant je ne dois pas être le seul en France à avoir des volets et une alarme sans fil.
Ce soir, je me suis amusé à débrancher la Magellan 5050 ainsi que la batterie.
Dans l'immédiat, cela n'a rien changé, j'ai attendu 15 minutes, et ensuite chaque télécommande unitaire ou la commande générale fonctionnait très bien, plus de soucis...
Donc il y a bien un lien avec l'alarme.
Auriez-vous une idée pour m'aider ?
Merci pour votre temps.
07 septembre 2016 à 23:27
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Alarme Magellan 5050 et volets sans fil
Invité

Le problème, je pense, c'est que vous avez des périphériques bi-directionnels qui communiquent en permanence avec la centrale.
Peut-être pouvez-vous remplacer votre clavier radio par un clavier filaire, ça réduira le problème.
Vous pouvez aussi regarder si il y a un paramètre de supervision radio, de diminuer la fréquence, voire de l’arrêter.
Peut-être pouvez-vous remplacer votre clavier radio par un clavier filaire, ça réduira le problème.
Vous pouvez aussi regarder si il y a un paramètre de supervision radio, de diminuer la fréquence, voire de l’arrêter.