Autoprotection couvercle alarme Aritech CD3402S1
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
2475
Questions Forum Dépannage Alarme : Autoprotection couvercle alarme Aritech CD3402S1
Bonjour.
Depuis quelques temps, le clavier indique "autopro couvercle" alors que tous les "couvercles" sont fermés.
Le led orange brille tout le temps.
Le schéma dans le coffret montre un pont entre 16 et 17 mais les bornes 14-15 et 16-17 sont raccordées.
Pour ne plus être ennuyé, comment puis-je supprimer/désactiver les autoprotections (au clavier par exemple) ?
Centrale : Aritech CD3402S1 V5.96
Clavier : CD3008
Sirène : AS290
Intérieure : Peggy
Install : 07-1997
Merci d'avance.
JP
Depuis quelques temps, le clavier indique "autopro couvercle" alors que tous les "couvercles" sont fermés.
Le led orange brille tout le temps.
Le schéma dans le coffret montre un pont entre 16 et 17 mais les bornes 14-15 et 16-17 sont raccordées.
Pour ne plus être ennuyé, comment puis-je supprimer/désactiver les autoprotections (au clavier par exemple) ?
Centrale : Aritech CD3402S1 V5.96
Clavier : CD3008
Sirène : AS290
Intérieure : Peggy
Install : 07-1997
Merci d'avance.
JP
16 avril 2021 à 14:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Autoprotection couvercle alarme Aritech CD3402S1
Bonsoir.
Quelle date a votre batterie ?
Il faudrait scruter le journal d'événements avec le code "Ingénieur" vous pouvez éventuellement voir quelques défauts en tapant 2 fois sur la touche flèche descendante et lire ce que vous indique le clavier.
Cordialement.
Marc
Quelle date a votre batterie ?
Il faudrait scruter le journal d'événements avec le code "Ingénieur" vous pouvez éventuellement voir quelques défauts en tapant 2 fois sur la touche flèche descendante et lire ce que vous indique le clavier.
Cordialement.
Marc
16 avril 2021 à 20:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Autoprotection couvercle alarme Aritech CD3402S1
Bonjour.
Batterie neuve septembre 2020.
Hxxx Autopro et autopr couvercle.
J'ai essayé la solution de la question n° 183, sans effet.
Au menu RAZ Ing, j'ai vu que Raz Autopro affichait EN (alors que défaut est HOR), j'ai donc mis Hor. Puis j'ai fait Raz ingé ok. puis Au revoir.
Puis tout est revenu normal.
Peut-être que le système n'accepte pas des actions trop rapprochées, puis affiche n'importe quoi.
Par exemple, défaut 230v alors qu'il y avait du courant, Autopr couvercle, digit comms, etc
En tous cas merci d'avoir répondu.
Bonne journée.
JP
Batterie neuve septembre 2020.
Hxxx Autopro et autopr couvercle.
J'ai essayé la solution de la question n° 183, sans effet.
Au menu RAZ Ing, j'ai vu que Raz Autopro affichait EN (alors que défaut est HOR), j'ai donc mis Hor. Puis j'ai fait Raz ingé ok. puis Au revoir.
Puis tout est revenu normal.
Peut-être que le système n'accepte pas des actions trop rapprochées, puis affiche n'importe quoi.
Par exemple, défaut 230v alors qu'il y avait du courant, Autopr couvercle, digit comms, etc
En tous cas merci d'avoir répondu.
Bonne journée.
JP
17 avril 2021 à 08:38