Remplacer 2 batteries branchées en série
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
862
Question électricité alarme : Remplacer 2 batteries branchées en série
Bonjour.
Je ne trouve plus de batterie Sonnenschen dryfit A300, réf 07191472
- 1 Est-ce que je peux mettre une batterie de 12v 6.5Ah à la place de 2 bat de 6v 6.5 ah (branchées en série) ?
La sirène auto alimentée a 2 batteries de 6v 1.0Ah (branchement en série) Sonnenchen dryfit A300 réf 07191172.
- 2 Est-ce que je peux mettre une bat de 12v 1.2Ah ?
- 3 Le fait d'avoir 2 batteries en série de 6v apporte quoi par rapport à une batterie de 12v ?
- 4 Quelle est la longueur du fil maxi entre le chargeur de la centrale et les batteries qui seront déportées, sachant qu'il sera de 0.50 pour la centrale et de 3.00 pour la sirène.
Merci.
Je ne trouve plus de batterie Sonnenschen dryfit A300, réf 07191472
- 1 Est-ce que je peux mettre une batterie de 12v 6.5Ah à la place de 2 bat de 6v 6.5 ah (branchées en série) ?
La sirène auto alimentée a 2 batteries de 6v 1.0Ah (branchement en série) Sonnenchen dryfit A300 réf 07191172.
- 2 Est-ce que je peux mettre une bat de 12v 1.2Ah ?
- 3 Le fait d'avoir 2 batteries en série de 6v apporte quoi par rapport à une batterie de 12v ?
- 4 Quelle est la longueur du fil maxi entre le chargeur de la centrale et les batteries qui seront déportées, sachant qu'il sera de 0.50 pour la centrale et de 3.00 pour la sirène.
Merci.
24 novembre 2014 à 14:11
Conseil 1 branchement électrique
Remplacer 2 batteries branchées en série
Bonjour Lucien,
Pour répondre à vos questions :
-1: Aucun problème pour remplacer 2 batteries en série par une seule de tension et capacité finales équivalentes.
-2: Même réponse.
-3: Je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 batteries en série (déjà au niveau du prix), ensuite si une batterie lâche, il est très conseillé de remplacer les deux !
-4: En ce qui concerne la longueur des câbles, tout dépend de leurs sections.
Pour déporter la batterie de la centrale, mettre un 2 x 2,5² de préférence avec un fusible 20 Ampères maxi près de la centrale. Pour protéger les câbles en cas de court-circuit et surtout, les raccorder sur les bornes "BAT" de la centrale.
Pour une sirène extérieure auto alimentée, la longueur peut aller jusqu'à 20 à 25 mètres si vous doublez les paires en 0,6² (soit 4 fils pour une section d'environ 2 mm². Pour le fil de blocage et les 2 fils d'A.P. aucune restriction de section (0,22 mm² peuvent faire l'affaire).
Bon courage.
Cordialement.
Roger
Pour répondre à vos questions :
-1: Aucun problème pour remplacer 2 batteries en série par une seule de tension et capacité finales équivalentes.
-2: Même réponse.
-3: Je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 batteries en série (déjà au niveau du prix), ensuite si une batterie lâche, il est très conseillé de remplacer les deux !
-4: En ce qui concerne la longueur des câbles, tout dépend de leurs sections.
Pour déporter la batterie de la centrale, mettre un 2 x 2,5² de préférence avec un fusible 20 Ampères maxi près de la centrale. Pour protéger les câbles en cas de court-circuit et surtout, les raccorder sur les bornes "BAT" de la centrale.
Pour une sirène extérieure auto alimentée, la longueur peut aller jusqu'à 20 à 25 mètres si vous doublez les paires en 0,6² (soit 4 fils pour une section d'environ 2 mm². Pour le fil de blocage et les 2 fils d'A.P. aucune restriction de section (0,22 mm² peuvent faire l'affaire).
Bon courage.
Cordialement.
Roger
24 novembre 2014 à 23:16