Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
2118
Question Forum Alarme : Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30
Bonjour.
Il m'a été impossible jusqu’à présent de trouver un schéma ou un début d'explication concernant le câblage entre ma centrale Visonic et la sirène Simax auto alimentée version 3.
Voici les informations que je connais : l'alimentation de la sirène sera faite par un transfo 12v 2A dédié (sur bornes charge +/-).
L'entrée de blocage 1 (input 1) de la sirène sera raccordée à la centrale à la borne + de la zone filaire dédiée à la sirène (indice C sur doc Visonic).
La borne de la centrale sera raccordée au - de la charge batterie Simax (le - du transfo alimentation Simax) (indice C sur doc Visonic).
Je n'ai trouvé aucune information ni contre information sur le câblage à réaliser sans tout faire flasher.
Des micro interrupteurs peuvent être modifiés sur la Simax (pareil, je ne sais pas quelle configuration choisir).
Concernant la Powermaster 30, je devrais surement identifier la sirène Simax, mais comment ?
Merci d'avance de votre aide.
Il m'a été impossible jusqu’à présent de trouver un schéma ou un début d'explication concernant le câblage entre ma centrale Visonic et la sirène Simax auto alimentée version 3.
Voici les informations que je connais : l'alimentation de la sirène sera faite par un transfo 12v 2A dédié (sur bornes charge +/-).
L'entrée de blocage 1 (input 1) de la sirène sera raccordée à la centrale à la borne + de la zone filaire dédiée à la sirène (indice C sur doc Visonic).
La borne de la centrale sera raccordée au - de la charge batterie Simax (le - du transfo alimentation Simax) (indice C sur doc Visonic).
Je n'ai trouvé aucune information ni contre information sur le câblage à réaliser sans tout faire flasher.
Des micro interrupteurs peuvent être modifiés sur la Simax (pareil, je ne sais pas quelle configuration choisir).
Concernant la Powermaster 30, je devrais surement identifier la sirène Simax, mais comment ?
Merci d'avance de votre aide.
03 février 2020 à 11:18
Forum Dépannage Alarme Réponse 2
Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30
Bonjour Marc.
Merci pour votre retour, effectivement le relais 12V me rassure, impossible de trouver une doc m'indiquant clairement que le +12V sortant de la centrale est un 12V de blocage.
C'est pourtant ce que mon revendeur de la centrale m'affirme, auquel cas plus besoin de relais.
Voici le schéma qu'il me propose (oralement) : suivant indication sur la doc de la Simax,
"Si l’équipement qui pilote la SI-MAX n’est pas celui qui fournit l’alimentation, il faut raccorder la borne "0V" à cet équipement pour obtenir une référence commune."
Je raccorde donc le - de la centrale (zone de câblage sirène) au moins du transfo 12V.
Cette proposition de câblage a déjà fait frémir une personne l'ayant vu (PJ schéma Marc modifié).
C'est donc pour cette raison que je vais câbler comme vous le proposez, pour des raisons de compréhension personnel, j'ai rajouté sur votre proposition de schéma la Simax et du transfo tel que je les vois (PJ schéma Marc modifié 2).
J’espère qu'il reste réaliste par rapport à votre original.
Merci encore.
Cordialement.
Philippe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour, effectivement le relais 12V me rassure, impossible de trouver une doc m'indiquant clairement que le +12V sortant de la centrale est un 12V de blocage.
C'est pourtant ce que mon revendeur de la centrale m'affirme, auquel cas plus besoin de relais.
Voici le schéma qu'il me propose (oralement) : suivant indication sur la doc de la Simax,
"Si l’équipement qui pilote la SI-MAX n’est pas celui qui fournit l’alimentation, il faut raccorder la borne "0V" à cet équipement pour obtenir une référence commune."
Je raccorde donc le - de la centrale (zone de câblage sirène) au moins du transfo 12V.
Cette proposition de câblage a déjà fait frémir une personne l'ayant vu (PJ schéma Marc modifié).
C'est donc pour cette raison que je vais câbler comme vous le proposez, pour des raisons de compréhension personnel, j'ai rajouté sur votre proposition de schéma la Simax et du transfo tel que je les vois (PJ schéma Marc modifié 2).
J’espère qu'il reste réaliste par rapport à votre original.
Merci encore.
Cordialement.
Philippe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 février 2020 à 17:16
Forum Dépannage Alarme Réponse 3
Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30
Bonsoir Philippe.
La pièce jointe 2 correspond bien au schéma que je vous ai transmis.
Cordialement.
Marc
La pièce jointe 2 correspond bien au schéma que je vous ai transmis.
Cordialement.
Marc
06 février 2020 à 18:14
Forum Dépannage Alarme Réponse 4
Comment câbler sirène Simax filaire sur centrale Powermax 30
Bonjour Marc.
Merci pour cette confirmation.
Concernant le relais, il sera alimenté en permanence, y a t'il des relais plus résistants que d'autres pour ce type d'application ?
Cordialement.
Philippe
Merci pour cette confirmation.
Concernant le relais, il sera alimenté en permanence, y a t'il des relais plus résistants que d'autres pour ce type d'application ?
Cordialement.
Philippe
10 février 2020 à 16:42