Bonjour au forum.
Je voudrais changer mon détecteur Pyronix qui est vieux, par un plus récent de marque Risco, mais les branchements sont très différents, pouvez-vous m’aider afin de faire les bons branchements, je vous remercie.
Voici sur l’ancien les branchements actuels :
Câble bleu (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble jaune (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble blanc (N) relié à une entrée d’alarme
Câble vert (C) relié à une entrée d’alarme
Câble noir (-) relié à l’alimentation centrale
Câble rouge (+) relié à l’alimentation centrale.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je voudrais changer mon détecteur Pyronix qui est vieux, par un plus récent de marque Risco, mais les branchements sont très différents, pouvez-vous m’aider afin de faire les bons branchements, je vous remercie.
Voici sur l’ancien les branchements actuels :
Câble bleu (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble jaune (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble blanc (N) relié à une entrée d’alarme
Câble vert (C) relié à une entrée d’alarme
Câble noir (-) relié à l’alimentation centrale
Câble rouge (+) relié à l’alimentation centrale.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 mai 2020 à 17:20
Réponse 1 du forum alarme
Branchement détecteur de mouvements filaire
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
03 mai 2020 à 18:34
Réponse 3 du forum alarme
Branchement détecteur de mouvements filaire
Merci Marc pour votre information, cordialement.
04 mai 2020 à 07:03
Réponse 4 du forum alarme
Branchement détecteur de mouvements filaire
Re-bonjour M. Marc,
Ce matin j'ai installé le nouveau détecteur Risco "iwise 815dtg3", les leds fonctionnent parfaitement et l'alarme se déclenche bien, si vous pouvez m'aider une nouvelle fois, est-il possible de supprimer l'allumage des leds à chaque détection, je préfère qu'elles ne s'allument pas.
Cordialement.
Ce matin j'ai installé le nouveau détecteur Risco "iwise 815dtg3", les leds fonctionnent parfaitement et l'alarme se déclenche bien, si vous pouvez m'aider une nouvelle fois, est-il possible de supprimer l'allumage des leds à chaque détection, je préfère qu'elles ne s'allument pas.
Cordialement.
04 mai 2020 à 13:02
Réponse 5 du forum alarme
Branchement détecteur de mouvements filaire
Re :
Avez-vous la doc du détecteur ? Ce doit être indiqué il y a certainement un pont et à déplacer.
Attention certains ne peuvent être annulés.
Cordialement.
Marc.
Avez-vous la doc du détecteur ? Ce doit être indiqué il y a certainement un pont et à déplacer.
Attention certains ne peuvent être annulés.
Cordialement.
Marc.
04 mai 2020 à 13:59
Réponse 7 du forum alarme
Branchement détecteur de mouvements filaire
Apparemment il faut agir sur le strap SW1 qui concerne le fonctionnement des les, soit il faut le déconnecter ou le mettre, tout dépend de la config usine au montage.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
04 mai 2020 à 16:36
Réponse 8 du forum alarme
Branchement détecteur de mouvements filaire
Merci, c'était bien le SW1 qui était sur "on".
Cordialement. Gérard
Cordialement. Gérard
04 mai 2020 à 16:56