FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Branchement détecteur mouvement

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 514 questions dans le forum alarme


379

Alarme vos questions : Branchement détecteur mouvement


Invité
invité
Bonsoir,
je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison.
De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron.
Actuellement j'ai un interrupteur classique sur lequel sont branchés 1 rouge et un noir, et à coté de cela, deux fils bleus reliés ensemble par un domino.
Si j'ai bien compris un fil rouge et un bleu venant du tableau et un rouge et un noir partant à la lampe.
Voulant brancher le détecteur, je suppose que je n'ai que les 2 fils (rouge et noir) actuellement branchés sur l'interrupteur à brancher sur le détecteur.
Mais là plusieurs possibilités.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? (si je peux me permettre ce jeu de mots).
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement detecteur de mouvement bv2411

24 novembre 2009 à 20:10
Conseils 1 installation alarme maison

Branchement détecteur mouvement


Invité
invité
Bonjour. Votre branchement est simple, le fil BLEU est le neutre, à relier sur le neutre alimentation. Le rouge est la Phase, idem relier sur alimentation phase. Le Noir est le retour de lampe, contact NO (ouvert) entre Rouge & Noir.
Pour votre éclairage il vous faut 1 Bleu, 1 Noir et un Vert/Jaune.
NB : Si vous voulez une commande également par un interrupteur, il vous faut 1 Rouge en P ou L, 1 noir sur l'autre borne de l'interrupteur.
Cordialement DB 26/11/09
26 novembre 2009 à 17:17
Conseils 2 installation alarme maison

Branchement détecteur mouvement

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir,
Pour les normes de couleurs des fils je pense que :
Fil marron = Phase
Fil bleu = Neutre
Fil noir = commande de phase qui transite par un relais intégré au détecteur.
Voir éventuellement ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
detecteur mouvement bv2611
qui je pense doit être les bonnes couleurs.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 18:49
Conseils 3 installation alarme maison

Branchement détecteur mouvement


Invité
invité
Salut,
je pense que vous vous êtes trompé sur les couleurs car vous parlez de deux fils bleus et ensuite vous n'en parlez plus.
Bon, le rouge du tableau est à brancher sur le noir ou le marron du détecteur (impossible de savoir car les marques ne fonctionnent pas toutes identiquement), tous les bleus (3 fils) ensemble sur le domino, ensuite soit le marron soit le noir suivant ce que vous ayez branché avant sur le noir.
Récapitulatif : alimentation (du tableau sur alimentation détecteur), fil pilote du détecteur sur fil de la lampe. a+, Victor
26 novembre 2009 à 18:40

Proposer une réponse à Branchement détecteur mouvement



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Recherche schéma détecteur de mouvement TITAN AG
    N°874 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma ou aidé pour l'installation d'un détecteur de mouvement marque TITAN AG sur une centrale d'alarme TELETEK CA62, merci.
  • 2. CD3402 Détecteur de mouvement
    N°790 : Bonjour, J'ai une alarme CD3402 que j'ai reparamétrée (sans doute pas convenablement...) car elle ne semblait pas complètement installée. J'ai rajouté des résistances en parallèle (4.7 k) sur toutes les entrées....
  • 3. Branchement détecteur XD10TT-AM sur centrale Elkron
    N°3354 : Bonjour. Une première expérience dans ce forum. J'ai dû profiter de quelques questions déjà postées. Je vous remercie énormément pour cette implication. J'aimerai avoir votre aide pour un branchement d'un détecteur...
  • 4. Branchement détecteur Bosch sur Galaxy Flex 20
    N°2833 : Bonjour à tous. Je cherche comment brancher un détecteur Bosch blue line gen2 Sur une alarme Galaxy flex 20 Sur le Bosch j'ai + et - alimentation J'ai deux fois NC Deux fois T Sur la centrale j'ai 1 - 0v - 2...
  • 5. Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech
    N°1889 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech filaire CD3402S3-Plus de 2002 et souhaite ajouter un détecteur d'ouverture sans fil pour une porte d'abri de jardin distant de 30 mètres. J'ai a priori trouvé un ensemble chez Secutec -...
  • 6. Détecteur de mouvement extérieur Diagral
    N°100 : Bonjour, J'aimerai installer en plus de mon installation actuelle des détecteurs de mouvement extérieurs marque Diagral (DM500). J'aimerai savoir si ce type de détecteur se déclenche lors de passage de petits animaux (chat du...
  • 7. Défaut détecteur de mouvement Paradox DG467
    N°1836 : Bonjour à la grande famille. J'ai installé une centrale d'alarme Paradox EVO192 avec des détecteurs plafonnier 360° DG467. Bien j'ai deux détecteurs qui sont placés à côté des portes vitrées menant vers un parking...
  • 8. Détecteur de mouvement fonctionne en zone ouverte
    N°3180 : Bonjour, J'ai une centrale Aritech CD7202 et j'ai changé un ancien détecteur de mouvement par un nouveau Euromatech Swan DT. Je l'ai branché comme un autre détecteur identique, mais le problème est que quand le détecteur...
  • 9. Branchements barrière infrarouge plus détecteur de mouvement Optex V402
    N°906 : Bonsoir. Merci Marc si vous lisez ce message car je me suis fortement inspiré de votre schéma pour la barrière IR avec une différence toutefois, alimentation 220 + transfo. Et ça marche pour la Barrière. Je cherche à...
  • 10. Schéma branchement détecteur Bosch
    N°2347 : Bonjour. Je cherche le schéma de branchement pour un détecteur Bosch (ISC-BDL2-WP12H). Branchement sur une alarme (Bosch easy séries). Merci par avance. Cordialement. Michel.
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur mouvement >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite