FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 514 questions dans le forum alarme


1635

Question Forum Alarme : Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155

Whypi
Membre inscrit
Whypi
3 messages
Bonjour.

J'aimerai connaître le câblage à réaliser entre une centrale DSC Alexor PC9155 et un détecteur de mouvement Bosch blue line gen 2, quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ?
Je joins des photos.
Merci. smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage détecteur volumétrique Boschcâblage détecteur volumétrique Bosch

06 mars 2018 à 02:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155

Whypi
Membre inscrit
Whypi
3 messages
Personne pour m'aider. sweat
07 mars 2018 à 17:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour Whypi
Désolé je ne connais pas ce type de centrale je viens de voir la doc de ce matériel apparemment la connexion se réalise en double résistance sur zone et Ap selon le schéma joint.
Après pour la programmation je ne peux vous en dire plus.
Essayez de voir dans les posts du forum si des personnes connaissent ce produit ou faites appel a la hotline qui vend ce produit
Cordialement.
Marc

P.S :Ne tenez pas compte de valeurs de résistance sur le schéma joint car chez DSC se sont d'autre valeur que je ne connais pas par contre la connexion est la même je pense.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance branchement radar

11 mars 2018 à 07:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Prendre le bon schéma concernant les détecteurs car vous êtes sur 2 posts a la fois.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement radar

11 mars 2018 à 07:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155


Invité
invité
Bonjour Marc smile

Merci de votre réponse rapide et d'avoir pris le temps de faire un schéma !
Si j'ai bien compris j'utilise les résistances incluses avec l'alarme (vert/bleu/rouge/doré - voir photo jointe) pour ponter les 2 NC avec 1 T et je pars du T restant et d'un NC jusqu'à I/O 1 et AUX- côté centrale ? Sans polarité pour ces 2 derniers ?
Pour la programmation je pense que ça devrait aller car je l'ai entière programmée, il ne reste plus que ça à programmer.
Encore merci pour tout.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistances incluses avec l'alarme

11 mars 2018 à 13:27

Proposer une réponse à Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Centrale ARITECH Advanced câblage détecteur volumétrique
    N°2151 : Bonjour à tous, Actuellement je m'installe une centrale Aritech Advanced et souhaite câbler 3 volumétriques DD1012PI. Pouvez-vous me dire comment placer les résistances 4,7 Ohms ? Merci beaucoup.
  • 2. Câblage transmetteur GSM DSC 3125 alarme Alexor PC9155
    N°1281 : Bonjour, Je viens d’acquérir un système d'Alexor PC9155. Le système d'alarme bidirectionnel pc 9155 est posé (aucun problème), à l'inverse je ne comprends pas comment câbler le transmetteur GSM gs3125 à la...
  • 3. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 4. Recherche schéma détecteur de mouvement TITAN AG
    N°874 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma ou aidé pour l'installation d'un détecteur de mouvement marque TITAN AG sur une centrale d'alarme TELETEK CA62, merci.
  • 5. Alarme DSC Alexor problème détecteur de fumée
    N°2494 : Bonjour. Sur une alarme DSC Alexor (PC9155) l'installateur a programmé un détecteur de fumée WS4916. Ce détecteur déconne, et provoque des alarmes intempestives. Je n'arrive pas à le désactiver la zone FEU, ou mettre en...
  • 6. Aide implantation câblage alarme
    N°1551 : Bonjour. Je rénove actuellement ma maison et j'en suis au câblage de l'alarme filaire, mon choix se porte sur la Risco Lightsys 2, qui m'a l'air fiable. Je suis néophyte sur le sujet mais j'ai réalisé un petit plan que je...
  • 7. Aide au câblage centrale d'alarme filaire Melcom st6550
    N°833 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'aider au câblage d'une centrale filaire Melcom st6550 avec 2 claviers k6500 et 3 volumétriques. Malgré toutes mes tentatives les détecteurs ne fonctionnent pas lorsque je respecte le schéma...
  • 8. Problème connexion via soft DLS 5 sur DSC Alexor pc9155
    N°1211 : Bonjour, J'ai une question concernant la centrale pc9155 avec transmetteur gs2065. Je n'arrive pas à me connecter via le câble dédié pc Link_5wp, ma version soft DLS 5 v1.0 J'ai déjà fait plusieurs essais : => Nouveau...
  • 9. Câblage détecteur de vibration
    N°2866 : Bonjour. Je ne comprends pas (même avec la notice) comment câbler ce détecteur de vibration. OK pour le 12 V, pour les bornes alarmes (à relier à une zone de la centrale je suppose) mais qu’est-ce que le "reed switch" et...
  • 10. Connecter détecteur volumétrique infrarouge
    N°1386 : Bonjour, Savez-vous s'il est possible de connecter un détecteur infrarouge sur une alarme Elkron MP03 qui a un détecteur sabot ? En vous remerciant.
>>> Résultats suivants pour : Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155 >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite