Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Actuellement
3 548
questions dans le
forum alarme
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Bonjour.
Le détecteur il faut câbler les résistances 2.2k.
Une résistance en parallèle sur le contact alarme avec fil vert sur entrée alarme (à côté du -) et la deuxième résistance sur l'autre borne alarme et en série avec tamper donc sur une borne tamper et le fil jaune sur l'autre borne tamper.
Et donc pour votre cas rouge sur + et bleu sur - (AUX), vert sur Z1 et jaune COM.
Le détecteur il faut câbler les résistances 2.2k.
Une résistance en parallèle sur le contact alarme avec fil vert sur entrée alarme (à côté du -) et la deuxième résistance sur l'autre borne alarme et en série avec tamper donc sur une borne tamper et le fil jaune sur l'autre borne tamper.
Et donc pour votre cas rouge sur + et bleu sur - (AUX), vert sur Z1 et jaune COM.
28 juillet 2018 à 18:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse, après d’autres recherches j’ai pu "il me semble" avoir vu que je pouvais connecter l’IWISE bus directement sur les connexions bus en DEOL 2x2,2k (voir câblage sur photo du détecteur).
Vous êtes peut-être installateur, je suis installateur également de la marque Risco et c’est la première LightSyS2 il faut chercher.
Merci encore à vous pour votre réponse.
Denis
Je vous remercie pour votre réponse, après d’autres recherches j’ai pu "il me semble" avoir vu que je pouvais connecter l’IWISE bus directement sur les connexions bus en DEOL 2x2,2k (voir câblage sur photo du détecteur).
Vous êtes peut-être installateur, je suis installateur également de la marque Risco et c’est la première LightSyS2 il faut chercher.
Merci encore à vous pour votre réponse.
Denis
28 juillet 2018 à 20:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Bonsoir.
Effectivement je suis installateur et cette centrale je connais bien.
En iwise il faut mettre pour du 2.2K des cavaliers sur alarme et tamper à gauche du détecteur et ensuite câbler vert sur 1 entrée alarme et jaune sur 1 tamper.
Cette installation est pour vous ou un client car le module ip est sur le cloud et très intéressante pour des modifications à distance.
Effectivement je suis installateur et cette centrale je connais bien.
En iwise il faut mettre pour du 2.2K des cavaliers sur alarme et tamper à gauche du détecteur et ensuite câbler vert sur 1 entrée alarme et jaune sur 1 tamper.
Cette installation est pour vous ou un client car le module ip est sur le cloud et très intéressante pour des modifications à distance.
28 juillet 2018 à 22:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum alarme sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Galerie Affiches Déchirées. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-alarme.com
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum alarme sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Galerie Affiches Déchirées. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-alarme.com
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
28 juillet 2018 à 22:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Donc cette pour une installation avec détecteurs universelles si l'on peut dire.
Mais avec 20 ans d’expérience mettre une Risco type lightsys, ou prosys, avec des détecteurs bus le souci et le SAV vous êtes contraint à la marque, mais des IR non bus sont moins chères.
Si dans 3 ans, un exemple, la centrale est HS et que vous ne travaillez plus avec Risco il faut tout changer comme les systèmes Radio.
Mais avec 20 ans d’expérience mettre une Risco type lightsys, ou prosys, avec des détecteurs bus le souci et le SAV vous êtes contraint à la marque, mais des IR non bus sont moins chères.
Si dans 3 ans, un exemple, la centrale est HS et que vous ne travaillez plus avec Risco il faut tout changer comme les systèmes Radio.
28 juillet 2018 à 22:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Bonjour,
Merci pour votre réponse, tout compte fait je m'aperçois que j'ai pris des iWISE pet non BUS, donc je les câble comme vous m'avez dit, je mets les cavaliers sur 2.2k alarme et tamper.
Et pour le câblage, du coup est-ce que j'ai besoin de mettre les deux résistances (voir photo).
Mon fournisseur m'a dit de mettre les détecteurs en mode double résistance 2.2k juste et en double DOL.
D'autre part pour répondre à votre question cette installation est pour des clients, ils ne voulaient pas le module IP je vais devoir donc tout configurer sur place en local.
D'abord la mise en service au clavier, ensuite une fois la première mise en service je peux peaufiner mes réglages avec le logiciel mais juste en local avec le câble.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse, tout compte fait je m'aperçois que j'ai pris des iWISE pet non BUS, donc je les câble comme vous m'avez dit, je mets les cavaliers sur 2.2k alarme et tamper.
Et pour le câblage, du coup est-ce que j'ai besoin de mettre les deux résistances (voir photo).
Mon fournisseur m'a dit de mettre les détecteurs en mode double résistance 2.2k juste et en double DOL.
D'autre part pour répondre à votre question cette installation est pour des clients, ils ne voulaient pas le module IP je vais devoir donc tout configurer sur place en local.
D'abord la mise en service au clavier, ensuite une fois la première mise en service je peux peaufiner mes réglages avec le logiciel mais juste en local avec le câble.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 juillet 2018 à 11:12
Réponse 9 d'un contributeur du forum alarme
Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Bonjour.
L'installation peut être faite directement par le Pc et le logiciel.
L'installation peut être faite directement par le Pc et le logiciel.
05 août 2018 à 08:01
Réponse 10 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Invité

Bonjour.
Merci pour ces renseignement.
Je viens d'acheter cet alarme et je n'arrive pas a télécharger ce logiciel PC : il y a un cadenas sur l’icône téléchargement.
Faut-il l'acheter ?
Cordialement.
Merci pour ces renseignement.
Je viens d'acheter cet alarme et je n'arrive pas a télécharger ce logiciel PC : il y a un cadenas sur l’icône téléchargement.
Faut-il l'acheter ?
Cordialement.
12 août 2018 à 11:29
Réponse 11 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Invité

Bonjour.
Comment faire pour mettre deux détecteurs Risco avec résistance en série ?
Merci.
Comment faire pour mettre deux détecteurs Risco avec résistance en série ?
Merci.
15 mars 2019 à 14:45
Réponse 12 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Invité

Bonjour,
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre pour faire la Mise à jour Firmware.
Voici ce que j'ai trouvé sur le manuel : Menus Programmation Installateur, Code 1 puis 8, pour Mise à jour Firmware.
Remarque : Le menu de mise à jour du microprogramme n’est accessible que si le module IP ou GSM est installé. Accéder aux paramètres et configurez-les dans le menu Contrôle système, comme suit :
Système : MAJ Firmware
"sur mon alarme je n’ai que le module téléphone."
Sur la page 105 du manuel, il y a l’explication, mais comme je ne l’ai jamais fait de MAJ, je ne comprends pas trop l’explication sur le manuel.
Si vous avez un peu de temps, pour m’expliquer la bonne procédure, je vous remercie.
Cordialement.
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre pour faire la Mise à jour Firmware.
Voici ce que j'ai trouvé sur le manuel : Menus Programmation Installateur, Code 1 puis 8, pour Mise à jour Firmware.
Remarque : Le menu de mise à jour du microprogramme n’est accessible que si le module IP ou GSM est installé. Accéder aux paramètres et configurez-les dans le menu Contrôle système, comme suit :
Système : MAJ Firmware
"sur mon alarme je n’ai que le module téléphone."
Sur la page 105 du manuel, il y a l’explication, mais comme je ne l’ai jamais fait de MAJ, je ne comprends pas trop l’explication sur le manuel.
Si vous avez un peu de temps, pour m’expliquer la bonne procédure, je vous remercie.
Cordialement.
26 mars 2019 à 17:49
Réponse 13 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Invité

Bonsoir Dennis,
Je cherche la même réponse. Faut-il mettre les cavaliers en 2,2 ainsi que les résistances ?
Dans l’attente de votre réponse.
Je cherche la même réponse. Faut-il mettre les cavaliers en 2,2 ainsi que les résistances ?
Dans l’attente de votre réponse.
03 septembre 2020 à 22:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Risco LightSYS2 câblage détecteurs
Invité

Bonjour.
Pour les centrales Risco, le mieux est d'installer des accessoires Risco (détecteurs et sirènes) qui devront être choisis en BUS.
Ainsi pas de problèmes de résistances ou de câblage multiples.
Dans le cas de détecteurs non BUS (Risco ou autre que Risco) il faut soit mettre des résistances soit installer des cavaliers (suivant le modèle de détecteur).
Cordialement.
JeanCharles71
Pour les centrales Risco, le mieux est d'installer des accessoires Risco (détecteurs et sirènes) qui devront être choisis en BUS.
Ainsi pas de problèmes de résistances ou de câblage multiples.
Dans le cas de détecteurs non BUS (Risco ou autre que Risco) il faut soit mettre des résistances soit installer des cavaliers (suivant le modèle de détecteur).
Cordialement.
JeanCharles71
17 janvier 2021 à 11:22