Question Forum Alarme : Risco LightSYS2 câblage détecteurs

Dennis
Membre inscrit
Dennis
5 messages
Bonjour.

Qui a déjà câblé une alarme LightSYS2 ?
Je voudrais savoir comment câbler, et ou sur la centrale mes détecteurs en mode double résistance 2.2k
Double DOL
Merci à vous, je joins des images.
Denis

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage détecteurs alarme Risco LightSYS2schéma câblage détecteurs alarme lightsys2 02câblage détecteurs alarme Risco LightSYS2


28 juillet 2018 à 09:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

tech80
Membre inscrit
tech80
27 messages
Bonjour.
Le détecteur il faut câbler les résistances 2.2k.
Une résistance en parallèle sur le contact alarme avec fil vert sur entrée alarme (à côté du -) et la deuxième résistance sur l'autre borne alarme et en série avec tamper donc sur une borne tamper et le fil jaune sur l'autre borne tamper.
Et donc pour votre cas rouge sur + et bleu sur - (AUX), vert sur Z1 et jaune COM.
28 juillet 2018 à 18:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

Dennis
Membre inscrit
Dennis
5 messages
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse, après d’autres recherches j’ai pu "il me semble" avoir vu que je pouvais connecter l’IWISE bus directement sur les connexions bus en DEOL 2x2,2k (voir câblage sur photo du détecteur).
Vous êtes peut-être installateur, je suis installateur également de la marque Risco et c’est la première LightSyS2 il faut chercher.
Merci encore à vous pour votre réponse.
Denis
28 juillet 2018 à 20:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

Dennis
Membre inscrit
Dennis
5 messages
Selon votre réponse voici un plan de câblage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan de câblage détecteurs

28 juillet 2018 à 21:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

tech80
Membre inscrit
tech80
27 messages
Bonsoir.
Effectivement je suis installateur et cette centrale je connais bien.
En iwise il faut mettre pour du 2.2K des cavaliers sur alarme et tamper à gauche du détecteur et ensuite câbler vert sur 1 entrée alarme et jaune sur 1 tamper.
Cette installation est pour vous ou un client car le module ip est sur le cloud et très intéressante pour des modifications à distance.
28 juillet 2018 à 22:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum alarme sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Galerie Affiches Déchirées. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-alarme.com
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
28 juillet 2018 à 22:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

Dennis
Membre inscrit
Dennis
5 messages
Voilà un nouveau plan de câblage plus propre !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage détecteur iwise

28 juillet 2018 à 22:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

tech80
Membre inscrit
tech80
27 messages
Donc cette pour une installation avec détecteurs universelles si l'on peut dire.
Mais avec 20 ans d’expérience mettre une Risco type lightsys, ou prosys, avec des détecteurs bus le souci et le SAV vous êtes contraint à la marque, mais des IR non bus sont moins chères.
Si dans 3 ans, un exemple, la centrale est HS et que vous ne travaillez plus avec Risco il faut tout changer comme les systèmes Radio.
28 juillet 2018 à 22:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

Dennis
Membre inscrit
Dennis
5 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse, tout compte fait je m'aperçois que j'ai pris des iWISE pet non BUS, donc je les câble comme vous m'avez dit, je mets les cavaliers sur 2.2k alarme et tamper.
Et pour le câblage, du coup est-ce que j'ai besoin de mettre les deux résistances (voir photo).
Mon fournisseur m'a dit de mettre les détecteurs en mode double résistance 2.2k juste et en double DOL.
D'autre part pour répondre à votre question cette installation est pour des clients, ils ne voulaient pas le module IP je vais devoir donc tout configurer sur place en local.
D'abord la mise en service au clavier, ensuite une fois la première mise en service je peux peaufiner mes réglages avec le logiciel mais juste en local avec le câble.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage détecteurs iwisebranchement détecteurs iWISE


29 juillet 2018 à 11:12
Réponse 9 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs

tech80
Membre inscrit
tech80
27 messages
Bonjour.
L'installation peut être faite directement par le Pc et le logiciel.
05 août 2018 à 08:01
Réponse 10 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs


Invité
invité
Bonjour.
Merci pour ces renseignement.
Je viens d'acheter cet alarme et je n'arrive pas a télécharger ce logiciel PC : il y a un cadenas sur l’icône téléchargement.
Faut-il l'acheter ?
Cordialement.
12 août 2018 à 11:29
Réponse 11 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs


Invité
invité
Bonjour.
Comment faire pour mettre deux détecteurs Risco avec résistance en série ?
Merci.
15 mars 2019 à 14:45
Réponse 12 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs


Invité
invité
Bonjour,
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre pour faire la Mise à jour Firmware.
Voici ce que j'ai trouvé sur le manuel : Menus Programmation Installateur, Code 1 puis 8, pour Mise à jour Firmware.

Remarque : Le menu de mise à jour du microprogramme n’est accessible que si le module IP ou GSM est installé. Accéder aux paramètres et configurez-les dans le menu Contrôle système, comme suit :
Système : MAJ Firmware
"sur mon alarme je n’ai que le module téléphone."
Sur la page 105 du manuel, il y a l’explication, mais comme je ne l’ai jamais fait de MAJ, je ne comprends pas trop l’explication sur le manuel.
Si vous avez un peu de temps, pour m’expliquer la bonne procédure, je vous remercie.
Cordialement.
26 mars 2019 à 17:49
Réponse 13 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs


Invité
invité
Bonsoir Dennis,
Je cherche la même réponse. Faut-il mettre les cavaliers en 2,2 ainsi que les résistances ?
Dans l’attente de votre réponse.
03 septembre 2020 à 22:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum alarme

Risco LightSYS2 câblage détecteurs


Invité
invité
Bonjour.
Pour les centrales Risco, le mieux est d'installer des accessoires Risco (détecteurs et sirènes) qui devront être choisis en BUS.
Ainsi pas de problèmes de résistances ou de câblage multiples.
Dans le cas de détecteurs non BUS (Risco ou autre que Risco) il faut soit mettre des résistances soit installer des cavaliers (suivant le modèle de détecteur).

Cordialement.
JeanCharles71
17 janvier 2021 à 11:22

Proposer une réponse à Risco LightSYS2 câblage détecteurs



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Mise en route alarme Risco Lightsys2
    N°2202 : Bonjour. Je suis en train d'installer mon alarme, je ne m'y connais pas grand chose car c'est la 1ère fois. Mais je me suis lancé car pour mon ancienne alarme elle avait été posée par un pro et je rencontrais trop de...
  • 2. Sirène SIMAX et Sirus sur Risco Lightsys
    N°1911 : Bonjour à tous. Je profite de la construction de ma maison pour prévoir l'installation d'une alarme filaire. J'ai donc fait l'acquisition d'une alarme Risco Lightsys, couplée à des détecteurs Bosch ainsi que deux sirènes,...
  • 3. Câblage Risco Lightsys 2 sirènes Altec Simax
    N°1973 : Bonjour à tous, Je vais devoir câbler mon installation à savoir : - une centrale Risco Lightsys 2, - 1 sirène intérieure filaire Altec Simax V3 (configuration en auto protection), - 3 détecteurs Honeywell DT8012F5...
  • 4. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 5. Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus
    N°2041 : Bonjour au forum. Je viens de changer la batterie de ma sirène SA20, et depuis elle ne fonctionne plus sur mon alarme Lightsys 2 Risco. L’Autoprotection à l’arrachement fonctionne lorsqu’elle est armée, mais elle ne...
  • 6. Alarme Risco Lightsys2 partition non prête
    N°3169 : Bonjour au forum. J'ai un problème avec mon alarme depuis une restauration suite à un changement de carte mère, je ne retrouve pas toutes mes données d'avant, j'ai ce message : "Partition1 non prête", lorsque je veux activer...
  • 7. Câblage détecteur Risco WatchOut exTreme RK315DT
    N°2487 : Bonjour, Sauriez-vous comment brancher le détecteur extérieur Risco WatchOut exTreme RK315DT dont voici le bornage, en utilisant uniquement 4 fils : 1-2 alimentation NF 12 VCC 70 mA 3-4 alarme NF 24 VCC 100 mA 5 jaune -->...
  • 8. Câblage détecteur de fumée pour alarme Risco Lightsys 2
    N°2817 : Bonjour, Je suis en cours d'intégration d'un détecteur de fumée (voir 2) dans mon installation actuelle avec une alarme Risco Lightsys 2. Je vous mets le schéma actuel, j'ai tenté de rajouter le détecteur de fumée mais...
  • 9. Câblage sirène Elkron HPA700M sur alarme Risco Lightsys 2
    N°1907 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour me confirmer le câblage de la sirène Elkron HPA700M sur la carte mère de l’alarme lightsys 2. Dans le manuel de l'installateur lightsys2 je comprends qu'il faut utiliser la sortie...
  • 10. Aide implantation câblage alarme
    N°1551 : Bonjour. Je rénove actuellement ma maison et j'en suis au câblage de l'alarme filaire, mon choix se porte sur la Risco Lightsys 2, qui m'a l'air fiable. Je suis néophyte sur le sujet mais j'ai réalisé un petit plan que je...
>>> Résultats suivants pour : Risco LightSYS2 câblage détecteurs >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite