Question Forum Alarme : Câblage sirène sur alarme Paradox SP 6000
Bonjour.
Je voudrais bien avoir des conseils sur le câblage d'une sirène ci dessous pour la raccorder sur une centrale d'alarme Parodox SP 6000.
Les borne sur la sirène sont :
FL+
GO-
GO+
GND
14v
TMP
Merci pour vos conseils.
Je voudrais bien avoir des conseils sur le câblage d'une sirène ci dessous pour la raccorder sur une centrale d'alarme Parodox SP 6000.
Les borne sur la sirène sont :
FL+
GO-
GO+
GND
14v
TMP
Merci pour vos conseils.
06 juin 2017 à 14:55
Réponse 1 du forum Alarme
Invité

Câblage sirène sur alarme Paradox SP 6000
Invité

Bonjour,
Marque et modèle de la sirène ?
A priori :
FL+ : commande flash. Mettre une résistance d'un k entre le positif centrale et une PGM ; connectez le fil venant de FL+ sur cette PGM. Activation PGM [02][06][99] ; désactivation [33][99][99]
GO+ : commande sirène. Mettre une résistance d'un k entre BELL+ et BELL- ; connectez le fil venant de GO+ sur BELL-
GND : à connecter au négatif de la centrale
14V : à connecter sur BELL+
TMP = tamper ou sabotage : il doit y avoir 2 borniers! à intercaler dans la boucle sabotage ou bien créer une nouvelle zone avec une résistance d'un k
Bien à vous.
Marque et modèle de la sirène ?
A priori :
FL+ : commande flash. Mettre une résistance d'un k entre le positif centrale et une PGM ; connectez le fil venant de FL+ sur cette PGM. Activation PGM [02][06][99] ; désactivation [33][99][99]
GO+ : commande sirène. Mettre une résistance d'un k entre BELL+ et BELL- ; connectez le fil venant de GO+ sur BELL-
GND : à connecter au négatif de la centrale
14V : à connecter sur BELL+
TMP = tamper ou sabotage : il doit y avoir 2 borniers! à intercaler dans la boucle sabotage ou bien créer une nouvelle zone avec une résistance d'un k