Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1908
Questions Forum Alarme : Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Bonjour,
Je souhaite installer une Paradox evo192 et j'ai un doute pour le câblage de deux sirènes, une intérieure et une extérieure.
Sirène intérieure SI-MAx V2 avec batterie.
Sirène extérieure Sirus avec batterie.
Si quelqu'un de calé peut me faire un dessin du câblage ce serait top avec les explications.
J'ai mis en pièce jointe les borniers de chaque produit.
Merci d'avance pour les infos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je souhaite installer une Paradox evo192 et j'ai un doute pour le câblage de deux sirènes, une intérieure et une extérieure.
Sirène intérieure SI-MAx V2 avec batterie.
Sirène extérieure Sirus avec batterie.
Si quelqu'un de calé peut me faire un dessin du câblage ce serait top avec les explications.
J'ai mis en pièce jointe les borniers de chaque produit.
Merci d'avance pour les infos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 mai 2019 à 11:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Je pense essayer le câblage suivant pour la Sirus :
Bell+ sur +12chr
Aux- sur 0v
NC (relais) sur SIR
Un pont sur la évo entre com (relais) et aux+
Et pour la SI-VMAX 2
Bell+ sur +12v
Aux- sur 0v
NC (relais) sur Input1
Un pont sur la évo entre com (relais) et aux+
Tout ça avec une résistance entre bell+ et bell-
En espérant avoir une réponse sur mon câblage, merci d'avance.
Bell+ sur +12chr
Aux- sur 0v
NC (relais) sur SIR
Un pont sur la évo entre com (relais) et aux+
Et pour la SI-VMAX 2
Bell+ sur +12v
Aux- sur 0v
NC (relais) sur Input1
Un pont sur la évo entre com (relais) et aux+
Tout ça avec une résistance entre bell+ et bell-
En espérant avoir une réponse sur mon câblage, merci d'avance.
16 mai 2019 à 22:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Bonjour,
Voici le bon câblage, ne pas oublier la résistance entre + et - sur la borne Bell.
Pour la zone ap il vous faut la configurer en instantané comme ça en cas d'ouverture quand l'alarme est armée, cela déclenche l'alarme immédiatement en cas d'ouverture de la sirène.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le bon câblage, ne pas oublier la résistance entre + et - sur la borne Bell.
Pour la zone ap il vous faut la configurer en instantané comme ça en cas d'ouverture quand l'alarme est armée, cela déclenche l'alarme immédiatement en cas d'ouverture de la sirène.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2019 à 15:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Merci Spytech2 pour votre réponse.
Cependant il n'est pas plus judicieux de pas surcharger la sortie Aux+ et Aux- pour ne pas affaiblir la centrale en cas d’alarme ?
Car sur mon installation j’ai 16 zones à détection, 2 sirènes, 3 boîtiers CONTROL accès ACM12, un pcs250 et un module RTx3. Merci pour votre retour pour trouver une solution.
Cependant il n'est pas plus judicieux de pas surcharger la sortie Aux+ et Aux- pour ne pas affaiblir la centrale en cas d’alarme ?
Car sur mon installation j’ai 16 zones à détection, 2 sirènes, 3 boîtiers CONTROL accès ACM12, un pcs250 et un module RTx3. Merci pour votre retour pour trouver une solution.
19 mai 2019 à 17:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Justement c'est le rôle de la batterie interne de la sirène, sur les sirènes récentes ce n'est plus comme avant ou en cas de déclenchement la sirène utilisait l'alimentation de la centrale, or maintenant ce sont les batteries de la sirène qui sont utilisées pour éviter de surcharger la centrale.
19 mai 2019 à 18:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Ok merci pour les infos.
Donc l’autre sirène même câblage alors ?
Donc l’autre sirène même câblage alors ?
19 mai 2019 à 21:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Oui câblage identique.
19 mai 2019 à 22:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum-alarme
Invité

Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Invité

Bonjour.
Pour une sirène Si-Max sur une MG5075 impossible de brancher la sirène.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Pour une sirène Si-Max sur une MG5075 impossible de brancher la sirène.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
09 mai 2021 à 19:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum-alarme
Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes
Bonjour.
Sur d'autres postes, j'ai vu qu'il fallait mettre une résistance de 1k entre Bell + et Bell -.
Est-ce nécessaire ?
Sur d'autres postes, j'ai vu qu'il fallait mettre une résistance de 1k entre Bell + et Bell -.
Est-ce nécessaire ?
07 mars 2024 à 15:41