Bonjour.

Je me présente, je suis MrMasure.
J'habite une maison dans le Sud-ouest de la France.

Nous avons fait installer une alarme filaire il y a 3 ans.
Elle utilise des détecteurs Optex DET-WDTPT-G2. Il y en avait un dans l'entrée de la maison mais celui-ci était très peu sensible et ne captait pas les passages.
Je l'ai remplacé par un Optex FLX-A-DAM-X8.
Celui-ci avait été déplacé, raison pour laquelle les fils en photos ne sont pas des bonnes couleurs mais je vous indique l'équivalence.
La raison de ma demande.
Le détecteur était très sensible et captait mon chat, je l'ai manipulé pour essayer de le régler.
Un des fils s'est débranché ainsi que la résistance qui va avec.
J'ai contacté des installateurs mais je les sens peu motivés à venir faire un branchement, raison pour laquelle je sollicite votre aide.

Photo 1 branchement initial d'un autre capteur.
Photo 2 branchement que je dois refaire.
La structure du capteur n'est pas la même.
J'ai l'impression que la la partie sur laquelle il y a les pins qui s'intègre dans le "domino" il y des emplacements pour les résistances.
Enfin, de gauche à droite, voici les couleurs initiales des fils :
Rouge / Gris / Vert / Bleu
Pourriez-vous m'aider à refaire des branchements fonctionnels svp ?
Merci.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pxl 20250119 153814645pxl 20250119 153839414pxl 20250119 154544793 3pxl 20250119 154602087 2

19 janvier 2025 à 17:12

Proposer une réponse à Connexion nouveau détecteur Optex



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 2. Remplacement d'un détecteur de mouvements
    N°881 : Bonjour au Forum, J'ai actuellement un détecteur de mouvements branché sur mon alarme en filaire, il commence à fatiguer, il a 20 ans et me fait de temps en temps des fausses alarmes. J'envisage de le changer par un modèle...
  • 3. Connexion entre PowerMaster 30 visonic et détecteur ouverture
    N°2555 : Bonjour. Je possède une alarme PowerMaster 30 et j'ai installé un détecteur ouverture MC-302E PG2 à environ 30 m de la centrale dans un abri jardin. Erreur réseau indiquant certainement un senseur trop éloigné puisqu'il...
  • 4. Quel détecteur IR pour Aritech filaire CD3402 S3 plus
    N°2895 : Bonjour à tous. Mon alarme Aritech CD3402 S3 plus a 32 ans d'âge et un de mes détecteurs IR a rendu l'âme. Bien sur, le détecteur infrarouge d'origine ne se fait plus mais par quel modèle actuel puis-je le remplacer...
  • 5. Installation nouveau détecteur contacteur de porte
    N°3042 : Bonjour à tous. Je possède une alarme Verisure et, ayant déménagé récemment d'un appartement à une maison, il me manque des équipements pour couvrir toute ma maison. Au vu des tarifs ahurissants de Veris..., je n'ai pas...
  • 6. Choix détecteur extérieur alarme filaire
    N°2178 : Bonjour à tous. Je suis nouveau et je recherche des infos sur les détecteurs extérieurs d'alarme filaire. Je me présente, j'ai une formation technique et travaille dans l'industrie. J'ai pour projet de déménager et je...
  • 7. Apprentissage détecteur extérieur alarme Visonic Power Max pro
    N°2841 : Bonjour à tous. Je possède une alarme sans fil Visonic Power Max pro. J'ai un détecteur extérieur Optex sans fil qui est défectueux je voudrais le remplacer. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît à m'indiquer...
  • 8. Remplacement détecteur mouvement Optex EX-35T
    N°3269 : Bonjour. Je vous contacte car mon détecteur de mouvement Optex EX-35T est défectueux. Il est relié en filaire à une alarme Paradox, mais je n'arrive pas à le trouver pour le remplacer. Je suis conscient que cela peut...
  • 9. Branchements barrière infrarouge plus détecteur de mouvement Optex V402
    N°906 : Bonsoir. Merci Marc si vous lisez ce message car je me suis fortement inspiré de votre schéma pour la barrière IR avec une différence toutefois, alimentation 220 + transfo. Et ça marche pour la Barrière. Je cherche à...
  • 10. Détecteur de mouvements et meubles
    N°1301 : Bonsoir , J'ai installé il y a déjà quelques temps des détecteurs de mouvements DDV1016AM, ceux-ci ne sont pas encore reliés à la centrale car celle-ci n'est pas encore installée (c'est prévu pour la semaine prochaine...
  • 11. Configuration après changement de détecteur infrarouge
    N°2170 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une alarme avec centrale VERITAS R8 Plus. Un des 2 détecteurs infrarouge (modèle Micro-X dont je mets les caractéristiques en PJ) n'a pas d'immunité aux animaux, je...
>>> Résultats suivants pour : Connexion nouveau détecteur Optex >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite