Question alarme reste bloqué : Alarme Aritech CD3402 ne s'active plus

Fbro84
Membre inscrit
Fbro84
1 message
Bonjour,

Depuis quelques jours, mon alarme Aritech ne s'active plus. Je m'explique :
Après saisie du code utilisateur, les message successifs sont :
- Marche Normal,
- Système Armement,
- Sortir de suite...
Et ça reste bloqué sur "Sortir de Suite" au delà du temps de tempo (20s de configuré)
Lorsque l'on rentre, le message reste sur "Sortir de suite" et il n'y a aucun déclenchement d'intrusion...
Après saisie à nouveau du code utilisateur, retour à l'affichage de la date et heure.

Info complémentaire : dans le journal, seuls les saisie en "arrêts" sont enregistrés dans le journal (Aucun enregistrement des mises en marche)

Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance.
Cordialement
06 août 2014 à 17:00
Réponse 1 forum dépannage Aritech

Alarme Aritech CD3402 ne s'active plus

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
Votre centrale est plantée suite à des problèmes électrique (court-circuit ou orage).
Essayez de couper toutes les alimentation (secteur et batterie centrale) si pas de résultat essayez un Raz mais vous perdrez toute la programation de votre système.
Cordialement
Marc
06 août 2014 à 21:05

Proposer une réponse à Alarme Aritech CD3402 ne s'active plus



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Alarme Aritech Advisor CD3402 utilisation d'un contact sec ?
    N°1484 : Bonjour, J'aurais besoin, afin d'envoyer l'information à un système domotique, du changement d'état d'un contact sec lors d'une détection d'alarme sur Aritech Advisor CD3402. Je ne dispose pas du code ingénieur, juste du...
  • 2. Ajout de zones et options alarme Aritech CD3402
    N°1323 : Bonjour, Actuellement je possède une alarme Aritech CD3402 avec 6 zones utilisées (4 détecteurs + 2 contacts) qui date de 1999. Je souhaiterais y ajouter 2 voire 3 détecteurs. En mettant l'alarme en mode maintenance et...
  • 3. Alarme Aritech CD3402 remise en marche
    N°2523 : Bonjour, Suite à un déclenchement il y a un an de la sirène extérieure (bruit faible peut-être dû à une batterie faible), j'ai débranché la batterie de celle-ci sans rien changer. J'ai commencé en même temps des...
  • 4. Alarme Aritech CD34 et Home Assistant
    N°3101 : Bonjour à tous. J'aurais voulu vos avis éclairés sur le sujet ! A la maison j'ai une alarme Aritech CD34 fonctionnelle avec une série de détecteurs filaires. Les câblage étant intégré dans les murs je suppose que...
  • 5. Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche
    N°3046 : Bonjour à tous. Merci de faire vivre ce forum. J'ai une alarme Aritech filaire qui date d'au moins 15 ans dans ma maison (elle était là avant que j'achète la maison). Elle fonctionnait plutôt bien jusqu'à il y a quelques...
  • 6. Câblage alarme Aritech CD 62 et sirène intérieure SI-MAX
    N°1481 : Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tout le travail que vous faites. Je vous explique ma situation, j'avais une alarme Aritech CS350 qui ne fonctionnait plus. Je décide de la remplacer par une CD62 d'occasion avec le...
  • 7. Domotiser Alarme Aritech CD34 zone à clé ?
    N°1891 : Bonjour, Je me suis lancé dans un projet de "domotisation" de ma vieille alarme filaire CD 3402S3 PLUS. L'idée est, en lien avec jeedom, de : a) remonter l'état de l'alarme (déjà fait avec les sorties programmables et...
  • 8. Alarme Aritech advisor 61 problème zones IR ouvertes
    N°876 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech advisor 61 avec 2 IR Apollo et la dernière fois que j'ai mis l'alarme, après un certain temps, l'alarme intérieure s'est mise à sonner. En rentrant de WE, j'ai coupé le câble qui alimentait...
  • 9. Remise en service alarme Aritech CD34
    N°1490 : Bonjour. Je remets mon alarme en fonction après 10 années de repos, batteries remplacées par des neuves. Quelques soucis, je n'ai pas la liste des codes ingénieurs (par exemple appel ingénieur 20 ?) Il est parfois...
  • 10. Alarme Topasic 3 s'active seule
    N°1079 : Bonjour, Voici mon problème : depuis quelques jours (et ce sans avoir réalisé aucune manipulation sur notre alarme), mon alarme se déclenche seule. C'est-à-dire que même en journée quand nous sommes là, le voyant...
>>> Résultats suivants pour : Alarme Aritech CD3402 ne s'active plus >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
tempo alarme bvtemporisation alarme 001bonne annee 2012 bonne et heureuse anncamera de surveillance 360 degres



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite