Richard78
4 messages
Bonjour,

Afin de superviser une nouvelle pièce, j'ai acquis d'occasion un détecteur IR Daitem DP8111F
J'ai la notice d'installation des détecteurs DP 8111 avec 2 touches (0 et 1) d'installation mais sur le DP8111F, j'ai à la place 3 blocs de micro-interrupteurs.

Le 1er bloc de 10 doit correspondre au code installation de la centrale, par contre je n'ai pas la notice de codage pour les 2 autres blocs (1 bloc de 2 micro-interrupteurs et 1 bloc de 5).
Pouvez-vous me donner le codage de ces 2 blocs ?

En vous en remerciant d'avance.
Cordialement.
04 juin 2014 à 18:55
Paramétrer détecteur réponse 1

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonsoir,

Je vous envoie la notice complète en pièce jointe.
Pour plus de renseignement, il suffit de demander !smile

Cordialement.
Roger

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 juin 2014 à 01:39
Paramétrer détecteur réponse 2

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Richard78
Membre inscrit
Richard78
4 messages
Bonjour,

Tout d'abord merci pour cette documentation.
Mon détecteur possède 3 blocs de micro-interrupteurs à la place des 2 boutons de programmation indiqués en page 3.

En regardant la documentation, dois-je en déduire que :
Le bloc de 10 est pour le code installation.
Le bloc de 2 pour le mode de fonctionnement et la sensibilité.
Le bloc de 5 pour le canal ou numéro.

Bonne journée.
Bien cordialement
Richard
05 juin 2014 à 07:32
Paramétrer détecteur réponse 3

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonjour Richard,

C'est tout à fait ça, très bonne déduction. La programmation est à faire selon vos besoins avec les switchs.
Plusieurs essais sont conseillés ensuite pour la sensibilité, ne soyez pas trop pointu.
En général (selon l'emplacement de l'appareil évidemment et surtout s'il détecte dans un couloir)
2 coupures donnent satisfaction, sachant que quelqu'un qui entrerait par effraction ne reste
pas immobile très longtemps.
Je les programmais 9 fois sur 10 en double détection. Maintenant, à vous de voir !! biggrin

Cordialement.
Roger
06 juin 2014 à 18:55
Paramétrer détecteur réponse 4

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Richard78
Membre inscrit
Richard78
4 messages
Merci Roger.

Je vous tiendrai au courant de l'installation et vous re-solliciterai si nécessaire.
Bon week-end et merci de votre aide.

Bien cordialement.
Richard
06 juin 2014 à 21:23
Paramétrer détecteur réponse 5

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonjour,

J'ai retrouvé ça dans mon ordi, ça peut toujours servir.
Cordialement.

dp 8111x detecteur infrarouge.pdf
10 juin 2014 à 03:19
Paramétrer détecteur réponse 6

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Richard78
Membre inscrit
Richard78
4 messages
Bonsoir,

Merci pour la documentation et toutes les informations.
J'ai installé et configuré le détecteur et il fonctionne normalement.
Bonne continuation.

Bien cordialement.
Richard
10 juin 2014 à 18:30
Paramétrer détecteur réponse 7

Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonjour Richard78

Ravi d'avoir pu vous aider.
Cordialement.
11 juin 2014 à 11:26

Proposer une réponse à Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Quel détecteur IR pour Aritech filaire CD3402 S3 plus
    N°2895 : Bonjour à tous. Mon alarme Aritech CD3402 S3 plus a 32 ans d'âge et un de mes détecteurs IR a rendu l'âme. Bien sur, le détecteur infrarouge d'origine ne se fait plus mais par quel modèle actuel puis-je le remplacer...
  • 2. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 3. Changer de groupe détecteur alarme Daitem série 8000
    N°1234 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Je dois changer l'emplacement d'un détecteur volumétrique Daitem. Ce détecteur était dans un groupe 2 (alarme se déclenche en mode total mais pas en mode partiel) et je souhaiterais...
  • 4. Déclenchement alarme suite déplacement détecteur IR
    N°1403 : Bonjour, Je dispose d'une installation Alarcom Siemen Sintony 110 avec clavier SAK31, des contacteurs et des détecteurs Infra Rouge Optex RX-40. J'ai dû déplacer un détecteur IR pour préparer des travaux. Je l'ai...
  • 5. Babyware Paradox EvoHD Paramètrage Détecteur
    N°1774 : Bonjour à tous, Je viens d'installer une centrale d'alarme EVO HD avec quelques détecteurs DM60, 2 x Clavier 641R, HD77 (en cours d'installation), un IP150 et une sirène intérieure Altec Si-Box. J'arrive à me connecter...
  • 6. Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech
    N°1889 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech filaire CD3402S3-Plus de 2002 et souhaite ajouter un détecteur d'ouverture sans fil pour une porte d'abri de jardin distant de 30 mètres. J'ai a priori trouvé un ensemble chez Secutec -...
  • 7. Déplacer détecteur infrarouges Daitem DP8105
    N°1107 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance toutes les personnes qui pourront apporter leur aide à mon souci. Voilà, j'ai une alarme Daitem DP8000 avec les détecteurs infrarouges DP8105. Actuellement je...
  • 8. Détection batterie basse à répétition détecteur IR Visonic Powermax
    N°2923 : Bonjour. J'ai depuis quelques temps un message détection batterie basse concernant un détecteur IR sur une alarme Visonic Powermax Pro. A chaque fois, j'ai remplacé la batterie. Au bout d'une journée, le message est...
  • 9. Voyant sur détecteur d'ouverture Daitem
    N°1424 : Bonjour à tous. :smile: Voilà, j'ai une alarme DAITEM depuis plus d'un an, posée par un professionnel. Il y a un détecteur d'ouverture et sur ce détecteur un tout petit voyant que je ne vois jamais allumé, ni rouge, ni...
  • 10. Problème détecteur IR alarme Delta Dore modèle deltal
    N°1075 : Bonjour à tous. Mon détecteur ne détecte plus sauf peut-être si je passe ma main à 10 cm de la cellule. Il communique avec la centrale de manière correcte. J'ai ouvert le boitier, il n'y a rien de particulier sur la...
>>> Résultats suivants pour : Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite