Bonjour,
Notre établissement est équipé d'une centrale d'alarme Elkron MB500, nous avons des pédales d'agression qui n'ont pas fonctionné depuis plusieurs années.
Quand je fais le réarmement à l'option 11 ou 12 du clavier et je déclenche la pédale il ne se passe rien.
J'ai décidé de fouiller un peu dans le câblage j'ai trouvé une boite de raccordement avec 2 résistances de 9 kohm.
J'ai changé le câblage qui n'était pas bon à mon avis, car les 2 fils qui font la boucle sont branchés dans le même domino.
Mais voilà au lieu de régler le problème je l'ai aggravé, je ne retrouve plus l'entrée des pédales sur l'option 11 du clavier.
Merci de m'aider pour reprogrammer et remettre en service les pédales d’agression.
Notre établissement est équipé d'une centrale d'alarme Elkron MB500, nous avons des pédales d'agression qui n'ont pas fonctionné depuis plusieurs années.
Quand je fais le réarmement à l'option 11 ou 12 du clavier et je déclenche la pédale il ne se passe rien.
J'ai décidé de fouiller un peu dans le câblage j'ai trouvé une boite de raccordement avec 2 résistances de 9 kohm.
J'ai changé le câblage qui n'était pas bon à mon avis, car les 2 fils qui font la boucle sont branchés dans le même domino.
Mais voilà au lieu de régler le problème je l'ai aggravé, je ne retrouve plus l'entrée des pédales sur l'option 11 du clavier.
Merci de m'aider pour reprogrammer et remettre en service les pédales d’agression.
17 février 2017 à 15:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pédales d'agression sur centrale Elkron MB500
Bonjour,
Mettez la centrale en mode technicien et activez et laissez activée la pédale pour voir si la zone concernée est ouverte, notez la valeur de la résistance.
Si vous avez une boucle ouverte et une résistance proche de 2 Kilo-Ohms c'est normal et la boucle fermée doit avoir une valeur proche de 1Kilo-Ohm.
Sinon, vérifiez ou refaites le câblage.
A votre disposition.
Cordialement.
Roger
Mettez la centrale en mode technicien et activez et laissez activée la pédale pour voir si la zone concernée est ouverte, notez la valeur de la résistance.
Si vous avez une boucle ouverte et une résistance proche de 2 Kilo-Ohms c'est normal et la boucle fermée doit avoir une valeur proche de 1Kilo-Ohm.
Sinon, vérifiez ou refaites le câblage.
A votre disposition.
Cordialement.
Roger
21 février 2017 à 00:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pédales d'agression sur centrale Elkron MB500
Bonjour,
Votre câblage tel que représenté est bon.
Vérifiez la valeur des 2 résistances (fils débranché du BIO et résistances débranchées à une extrémité). La valeur de chaque résistance doit être de 1KOhm (1000 Ohms, ça va de soi !!), sinon remplacer la défectueuse.
Evidemment toujours à votre disposition.
Cordialement
Roger
Votre câblage tel que représenté est bon.
Vérifiez la valeur des 2 résistances (fils débranché du BIO et résistances débranchées à une extrémité). La valeur de chaque résistance doit être de 1KOhm (1000 Ohms, ça va de soi !!), sinon remplacer la défectueuse.
Evidemment toujours à votre disposition.
Cordialement
Roger