Profil du membre Bouchou
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
Membre inscrit Bouchou sur le forum Alarme

a posté 2 messages sur le forum Alarme :
Merci de votre réponse, cher Martien-071 !
Plug and cry ! C'est exactement cela ! Ils sont forts chez Bosch, sauf que leur pédagogie laisse à désirer, comme si c'était d'une grande utilité de voir un gars mettre les quatre vis du tableau...
Le système : B 5512 Control panel et son interface RDS qui marche avec USB, mais que je n'arrive pas à connecter par le réseau. Y'a un truc qui m'échappe car j'ai bien essayé de coller une adresse IP dans la plage de mon réseau avec arp à ce panel, grâce à l'adresse MAC, mais cela coince...
J'ai 16 détecteurs volumétriques filaires. 8 sur le panel fonctionnent les 8 sur le B208 extension module ne sont pas reconnus, car il clignote en défaut. Pourtant la daisy chain continue vers le Radion receiver B810 qui lui fonctionne parfaitement avec sa télécommande.
Ce défaut AC est incompréhensible la batterie est parfaite, la charge, normale, l'alimentation nominale 18 V.
Nul part n'est indiqué comment effacer ce défaut. Pourquoi le module 8 octo ne fonctionne pas, ou n'est pas reconnu, aucune info la dessus non-plus. Inutile de préciser que j'ai essayé TOUTE les combinaisons d'adressage SDI2.
Pour l'heure, j'ai doublé mes capteurs sur le module principal, et je cherche des infos inexistantes.
Si j'arrive à résoudre ces problèmes, je fais des tutos sur youtube ! Le manque d'information en cas de problème est navrant. C'est passionnant, mais je patauge.
Quand je pense que j'ai viré mon EASY pour avoir une interface conviviale....
Bien Cordialement.
Bouchou
Plug and cry ! C'est exactement cela ! Ils sont forts chez Bosch, sauf que leur pédagogie laisse à désirer, comme si c'était d'une grande utilité de voir un gars mettre les quatre vis du tableau...
Le système : B 5512 Control panel et son interface RDS qui marche avec USB, mais que je n'arrive pas à connecter par le réseau. Y'a un truc qui m'échappe car j'ai bien essayé de coller une adresse IP dans la plage de mon réseau avec arp à ce panel, grâce à l'adresse MAC, mais cela coince...
J'ai 16 détecteurs volumétriques filaires. 8 sur le panel fonctionnent les 8 sur le B208 extension module ne sont pas reconnus, car il clignote en défaut. Pourtant la daisy chain continue vers le Radion receiver B810 qui lui fonctionne parfaitement avec sa télécommande.
Ce défaut AC est incompréhensible la batterie est parfaite, la charge, normale, l'alimentation nominale 18 V.
Nul part n'est indiqué comment effacer ce défaut. Pourquoi le module 8 octo ne fonctionne pas, ou n'est pas reconnu, aucune info la dessus non-plus. Inutile de préciser que j'ai essayé TOUTE les combinaisons d'adressage SDI2.
Pour l'heure, j'ai doublé mes capteurs sur le module principal, et je cherche des infos inexistantes.
Si j'arrive à résoudre ces problèmes, je fais des tutos sur youtube ! Le manque d'information en cas de problème est navrant. C'est passionnant, mais je patauge.
Quand je pense que j'ai viré mon EASY pour avoir une interface conviviale....
Bien Cordialement.
Bouchou
26 mars 2021 à 11:21

Bonjour.
J'ai changé un système Easy (les menus vocaux sont un peu lourds à gérer) pour une B5512.
Gérés avec l'interface RPS, ce n'est pas plus concluant.
Le système de test ne donne aucune solution, et indique avec persistance des défauts qui n'existent pas. Exemple j'ai "Failure AC" alors que l'alimentation est parfaite, la batterie aussi. Il ne reconnait pas le module d’extension sans autre forme de remède.
J'ai donc écumé les documentations techniques de Bosch, les formations.... Rien de rien.
Pour inventer des systèmes, ils sont très forts, mais pour la pédagogie et la transparence, c'est pas au point.
Qui SAIT ? Je suis preneur de tous conseils.
Si on peut m'expliquer, je suis capable de comprendre.
Merci.
J'ai changé un système Easy (les menus vocaux sont un peu lourds à gérer) pour une B5512.
Gérés avec l'interface RPS, ce n'est pas plus concluant.
Le système de test ne donne aucune solution, et indique avec persistance des défauts qui n'existent pas. Exemple j'ai "Failure AC" alors que l'alimentation est parfaite, la batterie aussi. Il ne reconnait pas le module d’extension sans autre forme de remède.
J'ai donc écumé les documentations techniques de Bosch, les formations.... Rien de rien.
Pour inventer des systèmes, ils sont très forts, mais pour la pédagogie et la transparence, c'est pas au point.
Qui SAIT ? Je suis preneur de tous conseils.
Si on peut m'expliquer, je suis capable de comprendre.

Merci.
24 mars 2021 à 06:59