Bonjour,
J'ai une alarme Hager S304-22F avec 3 détecteurs S161-22F(détection 90°, 12m).
La notice d'installation stipule qu'il ne faut pas que les zones de détection se croisent. Ne pas mettre au-dessus d'une source de chaleur et qu'il faut éviter de les placer en face des fenêtres ou des baies vitrées, et aussi les mettre à une hauteur de 2,20 m.
La pièce que je dois protéger fait 8 x 15 m, avec une cheminée pratiquement au milieu, la hauteur du plafond et de 3 mètres avec une poutre de soutien au milieu dans le sens de la longueur.
Mes questions sont : peut-on installer 2 détecteurs à chaque extrémité (du même côté) de la pièce (cela impose un croisement des rayons).
Peut-on installer un détecteur à 50 cm au dessus d'un radiateur (chauffage centrale).
A quelle hauteur maxi peut-on installer les détecteurs (au cas où pour les mettre sur la poutre).
D'avance merci pour vos réponses.
J'ai une alarme Hager S304-22F avec 3 détecteurs S161-22F(détection 90°, 12m).
La notice d'installation stipule qu'il ne faut pas que les zones de détection se croisent. Ne pas mettre au-dessus d'une source de chaleur et qu'il faut éviter de les placer en face des fenêtres ou des baies vitrées, et aussi les mettre à une hauteur de 2,20 m.
La pièce que je dois protéger fait 8 x 15 m, avec une cheminée pratiquement au milieu, la hauteur du plafond et de 3 mètres avec une poutre de soutien au milieu dans le sens de la longueur.
Mes questions sont : peut-on installer 2 détecteurs à chaque extrémité (du même côté) de la pièce (cela impose un croisement des rayons).
Peut-on installer un détecteur à 50 cm au dessus d'un radiateur (chauffage centrale).
A quelle hauteur maxi peut-on installer les détecteurs (au cas où pour les mettre sur la poutre).
D'avance merci pour vos réponses.
18 avril 2013 à 22:35