Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer une centrale Paradox SP6000.
Une bête question : Sur le boitier se trouve un contact de sabotage que je vais câbler sur la zone 8.
J'ai câblé tous les détecteurs avec une résistance // et série pour le sabotage et l'alarme de zone.
Quelle est la meilleure façon de câbler ce contact, en sabotage (défectuosité) ou en alarme de zone ?
Si j'utilise en défectuosité, sur quel type d'alarme dois-je configurer ?
Un grand merci pour votre aide.
Je suis en train d'installer une centrale Paradox SP6000.
Une bête question : Sur le boitier se trouve un contact de sabotage que je vais câbler sur la zone 8.
J'ai câblé tous les détecteurs avec une résistance // et série pour le sabotage et l'alarme de zone.
Quelle est la meilleure façon de câbler ce contact, en sabotage (défectuosité) ou en alarme de zone ?
Si j'utilise en défectuosité, sur quel type d'alarme dois-je configurer ?
Un grand merci pour votre aide.
15 octobre 2020 à 13:46

Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement, j'ai revu le câblage et surtout placé la résistance.
Le dip switch doit aussi être sur OFF comme vous me l'avez dit.
Ça fonctionne dorénavant.
Grand merci.
Effectivement, j'ai revu le câblage et surtout placé la résistance.
Le dip switch doit aussi être sur OFF comme vous me l'avez dit.
Ça fonctionne dorénavant.
Grand merci.
01 juillet 2020 à 09:35

Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci d'avance pour votre aide.
J'ai une centrale Paradox SP6000 sur laquelle j'aimerai connecter une sirène Venitem Hola.
J'ai connecté de cette manière :
BELL+ sur RIC+
BELL- sur C+
AUX- sur RIC-
Le dip-swicth 3 est en position ON (negative missing).
Ça fonctionne quand une zone est forcée mais impossible d’arrêter la sirène :-/
Auriez-vous une idée d’où vient le problème ?
Merci beaucoup. :-)
J'ai placé les schémas en pièce jointe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Tout d'abord, merci d'avance pour votre aide.
J'ai une centrale Paradox SP6000 sur laquelle j'aimerai connecter une sirène Venitem Hola.
J'ai connecté de cette manière :
BELL+ sur RIC+
BELL- sur C+
AUX- sur RIC-
Le dip-swicth 3 est en position ON (negative missing).
Ça fonctionne quand une zone est forcée mais impossible d’arrêter la sirène :-/
Auriez-vous une idée d’où vient le problème ?
Merci beaucoup. :-)
J'ai placé les schémas en pièce jointe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 juin 2020 à 21:27