forum consulter ce sujet Paradox SP7000 SP7000 assignation des PGM

Bonjour,

Je possède une centrale Paradox SP7000 avec les PGM 1 à 4 déjà actives sur un petit module relais, la PGM 5 est utilisée pour une sirène.
J'ai câblé une extension PGM4 avec actuellement le relais 1 câblé en NO et le relais 2 câblé en NC (les relais 3 et 4 sont en réserve).
J'ai programmé ces deux nouvelles sorties PGM via Winload (relais 1 e la PGM4 en PGM 6 groupe d'évènement 9 et le relais 2 de la PGM4 en PGM7 (groupe d'évènement 10).
Ma question est la suivante, lorsque j'active ces PGM 6 ou PGM7, via IP paradox ou le module fonction VDM3, cela ne réagit pas.
Je suppose que je devrais pouvoir assigner chaque relais au n° de PGM choisi, mais je ne trouve pas comment faire avec Winload ??
Nota : j'ai trouvé une doc qui indique que ces 4 relias de la carte PGM4 sont assignées automatiquement aux PGM 9, 10, 11, 12 pour la SP7000, le problème est que la fonction vocale du VDM3 ne propose que d'activer ou de désactiver les fonctions PGM de 1 à 8 ??
Je ne sais pas si cela est clair ??
D'avance, merci pour votre aide.