Bonjour,
Merci de votre réponse, c'est clair, il n'y a plus qu'à. biggrin
07 octobre 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Courant sirènes alarme Honeywell Galaxy Flex

Bonjour,

Je souhaite installer une centrale Honeywell Galaxy Flex 20 avec détecteurs radio et 3 sirènes Sirus / Sirynx filaire à cause du prix des sirènes radio.
En lisant les docs, je vois que chaque sirène consomme jusqu'à 200mA ce qui me donne donc 600mA.
Je vois que chaque sortie peut délivrer 400mA. Pas de soucis j'en utiliserai 2.
Par contre, je me sers de ces sorties comme commande et non comme alimentation de la sirène voir plan notice :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement sirènes sirus alarme HoneywellBranchement sirènes sirus

J'ai donc l'idée de me raccorder sur les +12V et 0V dédiés aux détecteurs dans la mesure où j'en ai pas l'utilité vu que je n'aurai que du radio. Par contre, je ne sais pas si ces sorties sont suffisamment puissantes pour me sortir 400mA ou 600mA au cumulée.

Quand je lis la notice de la centrale, je vois ceci :

notice arme Honeywell Galaxy Flex

Par contre, je n'arrive pas à comprendre ce courant auxiliaire maxi à 1.3A en EN GRADE 2.
Parle t-on de l'intensité maximale pouvant être délivrée par les bornes d'alimentation détecteurs ? Et dans ce cas je peux le faire comme ça, ou parle-t-on d'autres choses ? Dois-je utiliser une alimentation séparée ?
Merci pour vos réponses. biggrin
07 octobre 2019 à 00:03
forum consulter ce sujet Courant sirènes alarme Honeywell Galaxy Flex