mihiku
a posté 7 messages sur le forum Alarme :


Multi-Forums

Au point 5. Il faut mettre le ou les receveurs (C'est-à-dire les numéros généré par l'app GX remote lorsque vous enregistrez la notification push).
27 février 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet GX remote notification push sur alarme Flex

Bonjour.
Je réponds à moi-même, mais au cas où dans le futur certains chercheraient la solution, la voici :

Galaxy Flex/Flex+ Panels
• 7 steps for panel programming of Push Notification in panel
1. Set up Server IP Address (Menu 56.1.1.1.4.1= 152.194.72.102 Port:10000)
2. Select Format (Menu 56.1.1.1.4.2 = SIA Level 3)
3. Enter Account No (Menu 56.1.2.1.1 – generated by the App – enter 6 digits)
4. Enable and Select Triggers (Menu 56.1.2.1.2) *
Select the events which should be pushed to the Mobile devices
5. Select Sequence (Menu 56.1.2.1.3) (perso j'ai rien mis là)
6. Enable Encryption (Menu 56.3.3.5.1 = Enabled)
Encryption is not mandatory but we recommended to enable it.
7. Test Push Notification (Menu 56.7.1.Ent = Engineer Test)
27 février 2018 à 11:19
forum consulter ce sujet GX remote notification push sur alarme Flex

Publicité

Bonjour.

Je n'arrive pas à recevoir les notification Push lors des intrusion.
J'arrive à connecter à la centrale sur le réseau wifi, puis à enregistrer un compte email pour les notification push, puis faire reconnaître mon téléphone.

Mais lors d'une intrusion rien ne m'avise de l'intrusion.
Faut-il renseigner les info de l'appareil enregistré dans l'app dans la programmation de l'alarme ?
J'ajoute une question subsidiaire :
Est-il possible de se connecter l'alarme par la 4g ? (donc loin du réseau wifi local et de la maison).

Merci.
26 février 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet GX remote notification push sur alarme Flex

Bonjour,

Alors j'arrive à faire apprendre la télécommande à l'alarme (numéro en rouge). voir image.
Le problème est que la télécommande n'a aucune fonction.
La mise en service totale ou partielle doit se programmer quelque part mais je ne trouve pas ou.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
programmation télécommande TCB800M alarme Flex Honeywell

26 février 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Programmation télécommande TCB800M alarme Flex Honeywell

Bonjour.
Le problème est résolu.
Merci.
26 février 2018 à 11:34
forum consulter ce sujet Installation alarme Flex 50 Honeywell

Bonjour,
Non ce n'est pas résolu, merci pour votre réponse.
En fait la sirène extérieure vient sur OP1, puis la lumière flash (strobe) vient sur OP2.
Un pote m'a dit de faire un pont entre OP2 et T.
Sachant que la sirène intérieure va sur une Zone (bleu sur l'image jointe).
Voir le câblage sur l'image ci-jointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alarm bells

24 février 2018 à 09:46
forum consulter ce sujet Installation alarme Flex 50 Honeywell

Bonjour à tous,

J'ai enlevé une alarme Galaxy G2 pour la remplacer par une Flex+ 50.
La reconfiguration est bien plus complexe que prévue pour moi.

Le système se compose de :
6 détecteurs filaires (circuits OK)
2 magnétiques (circuit OK)
Module RF C079 pour utiliser les télécommandes (pas OK)
2 claviers MK
Une Flex +50
Un module Ethernet (connexion OK)
2 sirènes (OK partiel).

J'ai pu programmer les zones, ça me semble OK.
Pas moyen de comprendre la programmation des sorties, pourtant les alarmes sonnent lors des détections.
Je ne sais pas comment installer le C079, mais il me semble reconnu et installé à 100%, mais les télécommandes ne sont pas fonctionnelles (aucun effet), donc il faut sûrement faire une setup de reconnaissance, mais où et comment ?

Autre dilemme, j'ai un tamper ouvert, celui du AUX TAMPER - nommé en français Boucle d'autoprotection centrale du groupe A1 (page 113 de la notice, voir image ci-jointe).
Et aucune idée, comment corriger cela. Je ne sais même pas vraiment ce que c'est.

Pour le RIO de sortie, je n'ai rien paramétré de spécial, mais sous la Galaxy G2 il y avait des choses que j'ai listées, sans comprendre comment le refaire.

Il y a une autre subtilité, on a mis une serrure à clef pour couper l'action des sirènes.
Avec le câblage actuel elles sonnent lors des détections (alors qu'elles devraient être coupées), si je tourne la clef pour fermer le circuit, l'alarme se déclenche direct... mystère, mais cela est un élément secondaire pour l'instant.

Si quelqu'un peut m’éclairer ce serait super cool.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacer alarme Galaxy G2 par une Flex+ 50remplacer alarme Galaxy G2 par une Flex+ 50

26 janvier 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Installation alarme Flex 50 Honeywell