Bonjour,
La centrale a bien une batterie.
C'est bien Bell+ qui sert de blocage, mais cette borne n'est pas maintenue lors du passage sur batterie visiblement. Du coup, même avec une batterie en cas de coupure de courant cela revient à déclencher les sirènes.
Il me faudrait donc trouver une connexion alimentée en cas de panne de courant pour le blocage. Probablement en utilisant les sorties U0x.
Pas simple. :(
La centrale a bien une batterie.
C'est bien Bell+ qui sert de blocage, mais cette borne n'est pas maintenue lors du passage sur batterie visiblement. Du coup, même avec une batterie en cas de coupure de courant cela revient à déclencher les sirènes.
Il me faudrait donc trouver une connexion alimentée en cas de panne de courant pour le blocage. Probablement en utilisant les sorties U0x.
Pas simple. :(
09 novembre 2019 à 18:29

J'ai fait des tests à midi, malheureusement le fonctionnement ne me convient pas. :(
Avec le câblage que j'ai fait, les sirènes s'activent lors d'une coupure de courant même si la centrale n'est pas armée. Pourtant d'après la configuration des switchs sur la Sirus et Simax si pas de tension alors pas d'armement en théorie.
Je n'ai pas entendu distinctement la Sirus (j'étais à côté de la Simax), je n'ai donc pas la certitude que la Sirus se déclenche en cas de coupure de courant mais il n'y a pas de raison. J'ai fait le test avec une batterie dans la sirène également et même résultat, mais je n'ai pas la certitude que la batterie a bien pris le relais car non utilisée depuis XX mois.
Je repars donc de 0. :(
Avec le câblage que j'ai fait, les sirènes s'activent lors d'une coupure de courant même si la centrale n'est pas armée. Pourtant d'après la configuration des switchs sur la Sirus et Simax si pas de tension alors pas d'armement en théorie.
Je n'ai pas entendu distinctement la Sirus (j'étais à côté de la Simax), je n'ai donc pas la certitude que la Sirus se déclenche en cas de coupure de courant mais il n'y a pas de raison. J'ai fait le test avec une batterie dans la sirène également et même résultat, mais je n'ai pas la certitude que la batterie a bien pris le relais car non utilisée depuis XX mois.
Je repars donc de 0. :(
07 novembre 2019 à 14:13

Bonjour.
Grace à votre aide j'ai réussi à faire la majeure partie de mon câblage sur mon alarme Lightsys 2 (4 détecteurs, module sans-fil et télécommandes).
Il me reste mes sirènes Altec Simax et Sirus à brancher, mais je souhaite avoir votre avis avant de faire des bêtises.
Ces alarmes s'activent en cas de baisse de tension il me semble. Ce fonctionnement est idéal pour se protéger mais que se passe t-il en cas de panne de la centrale ? La sirène va donc s'activer ? Serait-il possible d'avoir une fonctionnement en jouant avec les switchs pour que la sirène ne s'active que si une tension est présente ?
Je souhaite mettre en place le câblage le plus simple possible, pas besoin de protection ou autre. Les sirènes sont quasiment inaccessible et protéger par un système de surveillance qui m'alerte en cas de détection.
Pensez-vous que ce câblage soit fonctionnel ? J'ai actuellement une résistance entre Bell+ et LS-, ainsi qu'une autre entre COM et BELL TMP.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grace à votre aide j'ai réussi à faire la majeure partie de mon câblage sur mon alarme Lightsys 2 (4 détecteurs, module sans-fil et télécommandes).
Il me reste mes sirènes Altec Simax et Sirus à brancher, mais je souhaite avoir votre avis avant de faire des bêtises.
Ces alarmes s'activent en cas de baisse de tension il me semble. Ce fonctionnement est idéal pour se protéger mais que se passe t-il en cas de panne de la centrale ? La sirène va donc s'activer ? Serait-il possible d'avoir une fonctionnement en jouant avec les switchs pour que la sirène ne s'active que si une tension est présente ?
Je souhaite mettre en place le câblage le plus simple possible, pas besoin de protection ou autre. Les sirènes sont quasiment inaccessible et protéger par un système de surveillance qui m'alerte en cas de détection.
Pensez-vous que ce câblage soit fonctionnel ? J'ai actuellement une résistance entre Bell+ et LS-, ainsi qu'une autre entre COM et BELL TMP.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2019 à 15:59

Hello,
Les détecteurs fonctionnent bien.
J'ai en revanche un doute quant au branchement des sirènes (équipées de batteries).
Une âme charitable pour m'aider ?
Les détecteurs fonctionnent bien.
J'ai en revanche un doute quant au branchement des sirènes (équipées de batteries).
Une âme charitable pour m'aider ?
05 octobre 2019 à 11:45

Bonjour à tous. :)
Je remonte ce sujet car j'attaque le câblage dans quelques jours et entre temps j'ai remplacé 2 détecteurs Bosch pour des Risco Bware avec la fonction greeline (permettant de désactiver les hyper fréquence).
J'arrive donc sur le schéma de câblage suivant :
Voyez-vous des erreurs ? Je précise que n'était pas vraiment à l'aise avec le câblage, je cherche le plus facile à mettre en œuvre (pas de résistance par ex).
Encore merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je remonte ce sujet car j'attaque le câblage dans quelques jours et entre temps j'ai remplacé 2 détecteurs Bosch pour des Risco Bware avec la fonction greeline (permettant de désactiver les hyper fréquence).
J'arrive donc sur le schéma de câblage suivant :
Voyez-vous des erreurs ? Je précise que n'était pas vraiment à l'aise avec le câblage, je cherche le plus facile à mettre en œuvre (pas de résistance par ex).
Encore merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 septembre 2019 à 11:29

Bonjour,
Connaîtriez-vous un installateur ou une personne ayant les connaissances pour programmer une alarme Risco dans la région de Grenoble ?
Plus le temps passe, et moi je me sens de faire les branchements/paramétrages de peur que cela ne fonctionne que partiellement.
Merci.
Connaîtriez-vous un installateur ou une personne ayant les connaissances pour programmer une alarme Risco dans la région de Grenoble ?
Plus le temps passe, et moi je me sens de faire les branchements/paramétrages de peur que cela ne fonctionne que partiellement.

Merci.
02 juillet 2019 à 17:17

Bonjour et désolé pour le retard !
Je vous confirme que je n'ai rien de branché sur la borne C à côté.
Merci pour le bip d'armement !
Connaissez-vous le paramétrage à faire pour désactiver la mise en route des sirènes si la centrale n'est plus alimentée ?
Merci. :)
Je vous confirme que je n'ai rien de branché sur la borne C à côté.
Merci pour le bip d'armement !
Connaissez-vous le paramétrage à faire pour désactiver la mise en route des sirènes si la centrale n'est plus alimentée ?
Merci. :)
09 juin 2019 à 12:08

Bonjour Proflex4 :)
Pour le branchement, j'ai suivi les conseils de ZanTakuma.
Avez-vous un autre branchement à me conseiller ?
Je suis vraiment novice en la matière et j'ai du mal à comprendre votre phrase "sur le commun ... secourue par la batterie". Pourriez-vous me donner plus d'explications afin que je schématise cela et vous le fasse valider ?
Je suis preneur d'info concernant la fonction "squak" si cela ne vous dérange pas trop.
Merci.
Pour le branchement, j'ai suivi les conseils de ZanTakuma.
Avez-vous un autre branchement à me conseiller ?
Je suis vraiment novice en la matière et j'ai du mal à comprendre votre phrase "sur le commun ... secourue par la batterie". Pourriez-vous me donner plus d'explications afin que je schématise cela et vous le fasse valider ?
Je suis preneur d'info concernant la fonction "squak" si cela ne vous dérange pas trop.
Merci.
03 juin 2019 à 16:09

Bonjour,
J'ai pu faire le test sur la Simax, cela fonctionne impeccablement bien !
Merci, je n'aurai pas pu faire ces branchements sans votre aide.
- Lorsque j'ai débranché l'alimentation de la centrale, la sirène a démarré, savez-vous le paramétrage à mettre en place pour ne pas déclencher la sirène en cas de coupure de la centrale ? S'agit-il de la configuration 3-1-0-6 Suit PB 220V ?
- Savez-vous si les sirènes Simax et Sirus peuvent diffuser un BIP lors de la mise sous/hors tension de l'alarme afin d'être sûr que la commande est bien reçue ?
Encore merci.
J'ai pu faire le test sur la Simax, cela fonctionne impeccablement bien !
Merci, je n'aurai pas pu faire ces branchements sans votre aide.
- Lorsque j'ai débranché l'alimentation de la centrale, la sirène a démarré, savez-vous le paramétrage à mettre en place pour ne pas déclencher la sirène en cas de coupure de la centrale ? S'agit-il de la configuration 3-1-0-6 Suit PB 220V ?
- Savez-vous si les sirènes Simax et Sirus peuvent diffuser un BIP lors de la mise sous/hors tension de l'alarme afin d'être sûr que la commande est bien reçue ?
Encore merci.
26 mai 2019 à 18:44

Désolé de revenir aussi vite.
Faut-il une configuration particulière sur les switchs des sirènes ?
Merci. :)
Faut-il une configuration particulière sur les switchs des sirènes ?
Merci. :)
22 mai 2019 à 18:44

Bonjour,
Encore merci pour votre réponse. Je connaissais pas la technique de "pont".
Je ferai un test ce weekend.
J'ai tenté de compléter le câblage pour la sirène Simax en prenant comme exemple vos conseils pour la Sirus.
Cela vous parait-il OK ?
J’espère que cela est assez lisible.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Encore merci pour votre réponse. Je connaissais pas la technique de "pont".
Je ferai un test ce weekend.
J'ai tenté de compléter le câblage pour la sirène Simax en prenant comme exemple vos conseils pour la Sirus.
Cela vous parait-il OK ?
J’espère que cela est assez lisible.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mai 2019 à 18:54

Bonjour ZanTakuma et merci !
Je suis perdu pour le coup :(
Les résistances sont à mettre sur la centrale donc ? Que signifie "faire un pont entre AUX et CU01" ? Mettre une 3eme résistances ?
Sur ma centrale, c'est actuellement 2 résistances :
- une entre BELL TMP et AUX
- une entre BELL+ et LS-
Dans ton exemple, il faut donc 6 fils, la partie "tamper" est pour l’autoprotection ?
J'ai trouvé une autre documentation qui préconise l'installation suivante :
1/ Reliez la borne “AUX” (+12v) de la centrale sur la borne “+12V CHR” de la sirène
(Charge sirène).
2/ Reliez la borne “LS” de la centrale sur la borne “SIR (INPUTS)” de la sirène (-12v apparaît
en état d’alarme).
3/ Intercalez une résistance de 2,2KOhms entre les bornes “+ BELL” et “- LS” de la centrale.
4/ Reliez la borne “COM” (-12v) de la centrale sur la borne “0V” de la sirène (0v sirène).
5/ Vérifiez que les interrupteurs 1,2 et 7 de la sirène sont sur ON.
Mais avec cette documentation, il ne faut pas relier la sirène sur une sortie ...
Désolé pour ces questions, je ne suis vraiment pas à l'aise sur les branchements
Merci à vous.
Je suis perdu pour le coup :(
Les résistances sont à mettre sur la centrale donc ? Que signifie "faire un pont entre AUX et CU01" ? Mettre une 3eme résistances ?
Sur ma centrale, c'est actuellement 2 résistances :
- une entre BELL TMP et AUX
- une entre BELL+ et LS-
Dans ton exemple, il faut donc 6 fils, la partie "tamper" est pour l’autoprotection ?
J'ai trouvé une autre documentation qui préconise l'installation suivante :
1/ Reliez la borne “AUX” (+12v) de la centrale sur la borne “+12V CHR” de la sirène
(Charge sirène).
2/ Reliez la borne “LS” de la centrale sur la borne “SIR (INPUTS)” de la sirène (-12v apparaît
en état d’alarme).
3/ Intercalez une résistance de 2,2KOhms entre les bornes “+ BELL” et “- LS” de la centrale.
4/ Reliez la borne “COM” (-12v) de la centrale sur la borne “0V” de la sirène (0v sirène).
5/ Vérifiez que les interrupteurs 1,2 et 7 de la sirène sont sur ON.
Mais avec cette documentation, il ne faut pas relier la sirène sur une sortie ...
Désolé pour ces questions, je ne suis vraiment pas à l'aise sur les branchements

Merci à vous.
20 mai 2019 à 08:05

Bonjour à tous.
Je profite de la construction de ma maison pour prévoir l'installation d'une alarme filaire.
J'ai donc fait l'acquisition d'une alarme Risco Lightsys, couplée à des détecteurs Bosch ainsi que deux sirènes, une Simax pour l'intérieur et une Sirus pour l’extérieur.
C'est la première fois que je m’intéresse aux alarmes, je n'ai donc pas de connaissance !
J'ai néanmoins réussi à installer l'alarme, faire reconnaître le récepteur sans-fil et les télécommandes, brancher les détecteurs. J'ai donc un fonctionnement OK, armement de l'alarme et en cas de détection via un détecteur BIP sur le clavier. Mais je bloque sur le câblage des sirènes...
J'ai installé deux batteries pour les sirènes afin qu'elle soit auto alimentée.
Pourriez-vous m'aider sur les branchements à faire ?
Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je profite de la construction de ma maison pour prévoir l'installation d'une alarme filaire.
J'ai donc fait l'acquisition d'une alarme Risco Lightsys, couplée à des détecteurs Bosch ainsi que deux sirènes, une Simax pour l'intérieur et une Sirus pour l’extérieur.
C'est la première fois que je m’intéresse aux alarmes, je n'ai donc pas de connaissance !
J'ai néanmoins réussi à installer l'alarme, faire reconnaître le récepteur sans-fil et les télécommandes, brancher les détecteurs. J'ai donc un fonctionnement OK, armement de l'alarme et en cas de détection via un détecteur BIP sur le clavier. Mais je bloque sur le câblage des sirènes...

J'ai installé deux batteries pour les sirènes afin qu'elle soit auto alimentée.
Pourriez-vous m'aider sur les branchements à faire ?
Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 mai 2019 à 18:23