Profil du membre Otto
Actuellement
3 553
questions dans le
forum alarme
Membre inscrit Otto sur le forum Alarme

a posté 3 messages sur le forum Alarme :
Merci Marc pour ces liens.
Si j'ai bien lu, le chargeur Septam 4302 est une alim 12v/2,2A max donc plus puissante que mon chargeur 4100 ce qui la rend compatible avec mon alarme 2534. Reste à voir les dimensions de la carte pour s'assurer qu'elle rentre bien dans le boitier.
J'ai contacté le vendeur.
Encore merci pour le tuyau.
Si j'ai bien lu, le chargeur Septam 4302 est une alim 12v/2,2A max donc plus puissante que mon chargeur 4100 ce qui la rend compatible avec mon alarme 2534. Reste à voir les dimensions de la carte pour s'assurer qu'elle rentre bien dans le boitier.
J'ai contacté le vendeur.
Encore merci pour le tuyau.
17 mars 2025 à 10:27

Merci pour votre réponse.
Je suis conscient que le modèle est ancien et que ce ne sera pas facile de trouver le même module.
J’ai trouvé un bloc chargeur qui a l’air compatible. https://accedia-distribution.com/alim-sp/4636-4
Je vais me renseigner auprès du distributeur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis conscient que le modèle est ancien et que ce ne sera pas facile de trouver le même module.
J’ai trouvé un bloc chargeur qui a l’air compatible. https://accedia-distribution.com/alim-sp/4636-4
Je vais me renseigner auprès du distributeur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mars 2025 à 21:13

Bonjour.
Je relance ce post car j’aurais besoin de vos compétences concernant l’alarme SEPTAM 2534 SA.
J’ai installé cette alarme en 2000 chez moi et je n’ai jamais eu de problème jusqu’à ces jours-ci. Seulement quelques changements de batteries tous les 4-5ans.
Justement, suite à des déclenchements intempestifs de la sirène pour une alarme « batterie faible », j’ai procédé à un changement de batteries. Ceci m’a paru curieux car les batteries n’avaient que 18 mois d’utilisation mais bon.
Je change les batteries et l’alarme refonctionne correctement une semaine environ. Puis à nouveau des déclenchements intempestifs de la sirène pour une alarme "batterie faible".
Je mesure 8,9V aux bornes de la batterie (12v-7A) de la centrale.
Je mets en doute le module chargeur 4100 D (12v/ 1,5A). La batterie (12v-7A) enlevée, je mesure 11,73V vers la carte mère et 12,44V sur la borne C. Cela reste insuffisant à mon avis pour charger les batteries d’où la décharge.
Ensuite je contrôle le chargeur à vide sans aucune consommation externe : 13,7V en sortie vers la carte mère et 14V sur la borne C.
J’ai déconnecté de l’alarme les 3 détecteurs de mouvements : 12,75V en sortie vers la carte mère et 13V sur la borne C. Mais quand je remets un seul détecteur (peu importe lequel) les tensions chutes : : 11,7V en sortie vers la carte mère et 12,4V sur la borne C. J’ai du mal à penser que mes trois détecteurs ont la même avarie au même moment (les détecteurs ont été installés en 2000 également).
Même si à vide les valeurs de sortie du chargeur semblent correctes, je mets en doute le chargeur. J’ai l’impression qu’il ne tient pas la charge d’où la baisse de tension.
Pensez-vous que c’est la bonne analyse ?
Avez-vous eu des problèmes du même genre avec le module chargeur 4100 et peut-être avez-vous un schéma ?
D’avance merci pour vos retours.
Je relance ce post car j’aurais besoin de vos compétences concernant l’alarme SEPTAM 2534 SA.
J’ai installé cette alarme en 2000 chez moi et je n’ai jamais eu de problème jusqu’à ces jours-ci. Seulement quelques changements de batteries tous les 4-5ans.
Justement, suite à des déclenchements intempestifs de la sirène pour une alarme « batterie faible », j’ai procédé à un changement de batteries. Ceci m’a paru curieux car les batteries n’avaient que 18 mois d’utilisation mais bon.
Je change les batteries et l’alarme refonctionne correctement une semaine environ. Puis à nouveau des déclenchements intempestifs de la sirène pour une alarme "batterie faible".
Je mesure 8,9V aux bornes de la batterie (12v-7A) de la centrale.
Je mets en doute le module chargeur 4100 D (12v/ 1,5A). La batterie (12v-7A) enlevée, je mesure 11,73V vers la carte mère et 12,44V sur la borne C. Cela reste insuffisant à mon avis pour charger les batteries d’où la décharge.
Ensuite je contrôle le chargeur à vide sans aucune consommation externe : 13,7V en sortie vers la carte mère et 14V sur la borne C.
J’ai déconnecté de l’alarme les 3 détecteurs de mouvements : 12,75V en sortie vers la carte mère et 13V sur la borne C. Mais quand je remets un seul détecteur (peu importe lequel) les tensions chutes : : 11,7V en sortie vers la carte mère et 12,4V sur la borne C. J’ai du mal à penser que mes trois détecteurs ont la même avarie au même moment (les détecteurs ont été installés en 2000 également).
Même si à vide les valeurs de sortie du chargeur semblent correctes, je mets en doute le chargeur. J’ai l’impression qu’il ne tient pas la charge d’où la baisse de tension.
Pensez-vous que c’est la bonne analyse ?
Avez-vous eu des problèmes du même genre avec le module chargeur 4100 et peut-être avez-vous un schéma ?
D’avance merci pour vos retours.
15 mars 2025 à 08:31