OK, merci Pascalou.
On mesurera l'espace disponible lors du remplacement et on avisera en fonction de la capacité et des prix.
On mesurera l'espace disponible lors du remplacement et on avisera en fonction de la capacité et des prix.
07 décembre 2023 à 20:40

Petit retour. J'ai ouvert la centrale mardi matin après avoir déconnecté la sirène.
La mesure de tension au bornier donnait 0 V et aucune lampe témoin ne s'allumait.
Le disjoncteur était OK.
J'ai donc déconnecté les câbles d'alimentation pour m'assurer de leur continuité (ohmmètre) et tout était OK.
J'ai ensuite rebranché l'ensemble au disjoncteur et au bornier de la centrale.
Miracle, j'ai obtenu du 230 V et du 18 V en AC en sortie du bloc d'alimentation.
J'ai ensuite rebranché la sirène. La batterie était complètement à plat et je me suis aperçu qu'elle avait été installée en 06-2018. Il s'agissait d'une batterie 12 V 17 Ah. L'écran du clavier était à nouveau disponible et signalait un "Default battery". Ce matin, ce message n'existait plus, la batterie semblait avoir repris un minimum de charge. Par contre, la sirène ne fonctionnait pas. Nous avons trouvé une nouvelle batterie pour 36 € que nous allons commander.
À votre avis, avons-nous besoin d'une si grosse batterie ? Est-ce qu'une 12 Ah ne serait pas suffisante ?
Je suis perplexe car je ne crois pas trop à une légère oxydation des câbles car leurs aspects montrent une belle couleur rouge cuivré.
Merci pour votre aide.
La mesure de tension au bornier donnait 0 V et aucune lampe témoin ne s'allumait.
Le disjoncteur était OK.
J'ai donc déconnecté les câbles d'alimentation pour m'assurer de leur continuité (ohmmètre) et tout était OK.
J'ai ensuite rebranché l'ensemble au disjoncteur et au bornier de la centrale.
Miracle, j'ai obtenu du 230 V et du 18 V en AC en sortie du bloc d'alimentation.
J'ai ensuite rebranché la sirène. La batterie était complètement à plat et je me suis aperçu qu'elle avait été installée en 06-2018. Il s'agissait d'une batterie 12 V 17 Ah. L'écran du clavier était à nouveau disponible et signalait un "Default battery". Ce matin, ce message n'existait plus, la batterie semblait avoir repris un minimum de charge. Par contre, la sirène ne fonctionnait pas. Nous avons trouvé une nouvelle batterie pour 36 € que nous allons commander.
À votre avis, avons-nous besoin d'une si grosse batterie ? Est-ce qu'une 12 Ah ne serait pas suffisante ?
Je suis perplexe car je ne crois pas trop à une légère oxydation des câbles car leurs aspects montrent une belle couleur rouge cuivré.
Merci pour votre aide.
29 novembre 2023 à 13:46

Pour anticiper un peu plus ce qui pourrait se passer,
Si le bloc d'alimentation est mort, je le remplacerai et si cela réveille le clavier, outre le code installateur à taper pour entrer en mode maintenance, y a-t-il un code section (comme sur les centrales Paradox Evo) à taper au clavier pour désactiver la sirène ?
Si le bloc d'alimentation est mort, je le remplacerai et si cela réveille le clavier, outre le code installateur à taper pour entrer en mode maintenance, y a-t-il un code section (comme sur les centrales Paradox Evo) à taper au clavier pour désactiver la sirène ?
20 novembre 2023 à 18:18

Merci pour la confirmation.
19 novembre 2023 à 12:10

Bonjour Invité, merci pour votre contribution.
OK, si je comprends bien on ouvre la centrale et on mesure sur le secondaire du bloc d'alimentation une tension DC qui devrait être de +/- 14 V. Right ?
Je vérifie également l'état des fusibles à l'Ohmmètre.
A priori le 230 V devrait être présent au primaire du bloc d'alim.
OK, si je comprends bien on ouvre la centrale et on mesure sur le secondaire du bloc d'alimentation une tension DC qui devrait être de +/- 14 V. Right ?
Je vérifie également l'état des fusibles à l'Ohmmètre.
A priori le 230 V devrait être présent au primaire du bloc d'alim.
18 novembre 2023 à 11:54

Ce que j'envisage en espérant que la batterie est HS :
1 - Couper le disjoncteur du circuit alarme.
2 - Couvrir la sirène pour en atténuer le bruit au cas où.
3 - Ouvrir la centrale et déconnecter la batterie.
4 - Regarder s'il n'y a pas un fusible cramé.
5 - En fonction, remettre le disjoncteur sur ON.
De toutes façons, j'attends votre retour pour savoir quoi mesurer et où.
1 - Couper le disjoncteur du circuit alarme.
2 - Couvrir la sirène pour en atténuer le bruit au cas où.
3 - Ouvrir la centrale et déconnecter la batterie.
4 - Regarder s'il n'y a pas un fusible cramé.
5 - En fonction, remettre le disjoncteur sur ON.
De toutes façons, j'attends votre retour pour savoir quoi mesurer et où.
15 novembre 2023 à 21:41

Oui, nous avons un multimètre.
15 novembre 2023 à 13:18

Bonsoir Pascalou59.
Votre alarme fonctionnait avant (mise en marche etc) ? Oui
1/ Vos détecteurs infra rouge s'allument t il quand vous passez devant ? Non
2/ l'appuie sur les touches avez vous toujours le bip ? Non
3 /si vous faites votre code et touche A que se passe t'il ?Il ne se passe rien ni avec le code
ni avec le code installateur
Rectification : Cette alarme a été installé il y a +/- 20 ans et la batterie a été changé il y a 10 ans.
Votre alarme fonctionnait avant (mise en marche etc) ? Oui
1/ Vos détecteurs infra rouge s'allument t il quand vous passez devant ? Non
2/ l'appuie sur les touches avez vous toujours le bip ? Non
3 /si vous faites votre code et touche A que se passe t'il ?Il ne se passe rien ni avec le code
ni avec le code installateur
Rectification : Cette alarme a été installé il y a +/- 20 ans et la batterie a été changé il y a 10 ans.
14 novembre 2023 à 18:50

Outre la carte mère HS, il se peut aussi que ce soit un simple fusible cramé si cette centrale en possède un, non ?
10 novembre 2023 à 14:10

Bonjour.
En effet, c'est peut-être aussi la centrale.
Il nous faut alors trouver un technicien de la marque qui pourra poser un diagnostic.
Merci pour votre collaboration.
En effet, c'est peut-être aussi la centrale.
Il nous faut alors trouver un technicien de la marque qui pourra poser un diagnostic.
Merci pour votre collaboration.
10 novembre 2023 à 13:25

Bonjour pascalou59.
Merci d'avoir répondu.
Comment remplacer le clavier sans faire hurler la sirène ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci d'avoir répondu.
Comment remplacer le clavier sans faire hurler la sirène ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2023 à 11:46

Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum et dans le but de remplacer la batterie.
(1ère fois) d'une centrale Ademco Galaxy 16 installée il y a 10 ans et dont l'écran:du clavier MK7 est totalement éteint et donc ne donne aucune indication.
On dispose du code installateur.
1 - Pouvez-vous confirmer que le clavier est alimenté en 1er lieu par le courant secteur et si panne de courant par la batterie.
2 - Si j'ouvre malgré tout la centrale pour remplacer la batterie, les sirènes vont hurler.
3 - Dois-je penser que le clavier MK7 de Honeywell est HS et prévoir son remplacement.
4 - Comment dans ces conditions désarmer les sirènes ?
Merci à ceux ou celles qui pourront donner des pistes de solutions.
Nouveau sur ce forum et dans le but de remplacer la batterie.
(1ère fois) d'une centrale Ademco Galaxy 16 installée il y a 10 ans et dont l'écran:du clavier MK7 est totalement éteint et donc ne donne aucune indication.
On dispose du code installateur.
1 - Pouvez-vous confirmer que le clavier est alimenté en 1er lieu par le courant secteur et si panne de courant par la batterie.
2 - Si j'ouvre malgré tout la centrale pour remplacer la batterie, les sirènes vont hurler.
3 - Dois-je penser que le clavier MK7 de Honeywell est HS et prévoir son remplacement.
4 - Comment dans ces conditions désarmer les sirènes ?
Merci à ceux ou celles qui pourront donner des pistes de solutions.
09 novembre 2023 à 19:59