FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Profil du membre Rorofa

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 514 questions dans le forum alarme


Membre inscrit Rorofa sur le forum Alarme

Rorofa
a posté 16 messages sur le forum Alarme :


Multi-Forums

Bonjour Marc,
OK pour essayer vos opérations conseillées : switchs en config d'origine et contrôle des connexions HP.
Encore merci Marc et à bientôt.

Cordialement.
Roger
16 avril 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
L'alarme grâce à vous fonctionne parfaitement à 99% biggrin
Par contre, il me reste un problème j'ai la sirène extérieure (SIREX -F), qui ne fonctionne pas totalement : lorsqu'il y a déclenchement de l'alarme, le flash s'allume, mais aucun son ne sort ...

J'ai essayé diverses choses, j'ai même changé de paire qui était sur la borne sirène (à l'origine bleu/jaune que j'ai remplacé par une paire bleu /blanc dans le cas où il y ait une rupture). Mais rien n'y fait.
Les dips sont sur on et maxi.
Est-ce que vous auriez une idée ?

Merci par avance.
Cordialement.
Roger
15 avril 2022 à 16:34
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Publicité

J'ai beaucoup apprécié la qualité des échanges et bien évidemment je vais faire un don pour que cette belle plateforme puisse continuer à exister.
Je vais en faire la publicité !
Merci à tous et tout particulièrement à Marc et Roger.
Roger
14 avril 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Bonjour Marc.
Merci pour vos conseils précieux et décisifs.

J'ai passé la sirène extérieure en négatif et les leds ne clignotent plus, ce qui est bon signe.
Elle ne hurle pas mais c'est certainement une histoire de dip à basculer sur la sirène même que je ferais ce week-end ainsi que le branchement de la boucle.

C'est la première fois que je pose des questions sur un Forum et je suis impressionné par la qualité de l'échange technique et courtois.

A bientôt peut-être.
Cordialement.
Roger
14 avril 2022 à 09:25
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Merci de m'avoir remis sur le bon chemin en m'envoyant dans le menu "zone" et boucle alarme ça m'a permis de réaligner les bons paramètres.

Paramètres "alarme" :
dans sorties/déport
sortie 1 "alarme +
sortie 2 BC1 -
sortie 3 Marche/arrêt +
sirène intérieure +
sirène intérieure -
sirène extérieure +

Tout c'est à peu près réaligné.
Je n'ai plus eu de bug en réarmant 1 fois.
Mon transmetteur remarche.
La sirène ext : Clignote allumée en permanence et ne fonctionne pas quand l'alarme se déclenche.

Dans la centrale j'ai toujours la résistance 4,7 aux Bornes 14 et 15
Dois-je remettre les 2 fils déconnectés ?
Merci encore pour tout, je crois que j'en suis pas trop loin.
13 avril 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Merci Marc, je regarde tout cela et je vous tiens au courant.
13 avril 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

J'ai un transmetteur vocal et je me demande si cela peut influencer sur le positif et négatif, par rapport à ma question précédente.
13 avril 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Merci pour votre réponse Roger.

Par rapport à vos deux questions :
- Oui lorsque je ferme la porte j'entends bien le bruit du ressort
- Oui j'ai bien le message au revoir, que je valide, quand je sors du mode ingénieur. Pensez-vous que ce soit la carte mère ?

A l'origine, mon alarme s'était mise plusieurs fois (3 fois de mémoire) à sonner en mettant le message "Autopro couvercle".
A chaque fois en faisant le code utilisateur cela s'arrêtait.

J'ai dû changer la batterie de la sirène extérieure, j'en ai mise une neuve. Je n'avais plus de sonnerie sur l'extérieur mais cela ne fonctionne toujours pas, elle a sonné puis plus sonné après le changement. Peut-être est-ce la carte mère qui envoie mal le signal... Et à partir de ce moment là j'ai toujours eu ce message "autopro couvercle" et divers zone à exclure.

Par rapport à l'autoprotection couvercle, j'ai fait un reset d'usine et j'ai tout reprogrammé la centrale et je reste toujours avec ce défaut autoprotection couvercle...

QUESTION : en mode ingénieur quand je suis sur "sortie /deport" "type de sortie", je suis plus très sûr de mes paramètres sur les positifs et négatifs.

Programmation actuelle :
EN 01 Marche/arrêt +
EN 02 BC1 -
EN 03 Alarme -
EN 04 sirène intérieure +
EN 05 sirène intérieure -
EN 06 sirène extérieure +

Merci par avance à vous deux pour votre patience et précieux conseils.
Cordialement. Roger
13 avril 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Bonjour Marc.
Merci de votre réponse.

Sauf erreur de ma part, je suis bien en mode ingénieur.
- Je tape mon code ingénieur.
- J'ai un message "mode ingé tapez flèche vers le bas".
- Je tape sur la flèche.
- Là j'ai le message maintenance.

Je vous ai fait les photos :
- Mode utilisateur (le défaut allumé c'est le fusible f1 de la sirène intérieure que j'ai enlevé car c'était dur pour les oreilles ...)
- Puis une photo après avoir tapé le code ingénieur.
- Puis une photo après avoir appuyé sur la flèche.

Merci pour tout.
Cordialement.
Roger

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
mode utilisateur alarme Aritechaprès avoir valide le code alarme Aritechaprès avoir tape le code ingénieur alarme Aritech

13 avril 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Re-bonjour Marc,
Me revoilà avec l'essai que vous m'avez proposé de faire après avoir mis la résistance de 4.7k/ohms sur les bornes 14/15 en déconnectant la paire câblée.
J'ai fermé le couvercle, je suis sorti du mode ingénieur, j'ai armé la centrale et elle me met en message :
- zone ouverte
- autopro couvercle
- entrée sortie garage
- exclure arrondi, exclure dressing
- appel ing

Qu'en pensez-vous ? Merci par avance.
Roger
12 avril 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Un grand merci Marc, c'est très sympa. Je vais faire cela et je vous tiens au courant.
Cordialement.
Roger
12 avril 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Voici les photos.
Cordialement.
Roger

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
shunt centrale alarme Aritechréférence centrale d'alarme Aritechprom centrale d'alarme Aritech


12 avril 2022 à 09:35
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Un grand merci Roger !
C'est vraiment très gentil de m'aider avec vos précieux conseils.

Le shunt entre 16&17 était déjà fait d'origine par l'installateur, j'ai fermé la centrale en attendant bien le clic de l'autoprotection avant (contact arrière inexistant d'origine.. hélas ) et j'ai lancé la procédure de mise en route de l'alarme et j'ai le message : Autopro Couvercle.

Je vous joins des photos : (je n'arrive pas à les joindre, je vais essayer dans le message suivant)
- prom
- shunt 16 et 17 d'origine avec câblage
- référence

Si je suis votre explication ma carte mère serait donc HS et dans ce cas à changer ( je vais donc en rechercher une ). J'attends votre confirmation.

Bonne journée.
Cordialement.
Roger
12 avril 2022 à 09:32
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

J'ai fait ce que vous m'avez indiqué :
- Dans le journal des événements, il m'est indiqué un défaut , mais sans plus de précisions.
- J'ai fait le tour de tous les détecteurs, j'ai vérifié le ressort et le contact arrière de la centrale. Il n'y a aucun problème.
- Il ne me reste plus qu'à vérifier la sirène extérieure.

Mon alarme m'indique actuellement :
Entrée ouverte, boitier ouvert.
Pourtant je fais les tests avec tout fermé.
Auriez-vous une idée d'où peut provenir ce message ?

Merci pour votre aide.
Cordialement.
Roger
11 avril 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Bonjour Marc et RogerMcGyver.
Je vous remercie de vos réponses.

Je vais aller voir le mode maintenance et le journal d'événements et je vous tiens au courant.
Pour le problème de boucle, j'avais vérifié ce point et je n'avais pas vu de soucis, je vais regarder de nouveau au cas où quelque chose m'ait échappé et je vous tiens au courant.

J'ai du faire un reset d'usine, reprogrammer, mais malgré tout j'ai toujours un problème de boucle qui reste ouvert et j'ai eu ce souci en passant du mode ingénieur au mode utilisateur.
Cordialement.
Roger
11 avril 2022 à 11:26
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur

Bonjour.

J'ai un souci avec ma centrale Aritech CD3402S3 plus, pour un problème de boucle (autoprotection couvercle).
Lorsque je veux passer du mode ingénieur à utilisateur, le clavier se met en alarme, et même après la mise du code utilisateur.

Est-ce que quelqu'un aurait une idée et la solution ?
Merci par avance.
Bon dimanche.
Roger
10 avril 2022 à 13:54
forum consulter ce sujet Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur