Bonjour.

Effectivement, je parlais bien de la sirène intérieure.
La maison est en gros divisée en 2 parties. Une partie fait une seule pièce (cuisine/salle à manger et salon) et donne sur l'arrière de la maison.
L'autre partie se compose dans l'ordre d'une chambre, une entrée avec couloir + escalier en face de l'entée, wc/sdb et une autre chambre.
J'ai positionné la sirène intérieure au niveau de l'entrée qui est au plus proche de la rue (mais pas au centre de la maison).
J'ai éventuellement l'option de la positionner dans l'escalier ou bien dans la grande pièce qui donne sur l'arrière de la maison, accès le plus probable vu l'agencement de la maison.

Pour le moment, l'idée est d'avoir passé tous les câbles avant de refermer. L'alarme sera installée ensuite.
J'ai donc pour le moment passé toutes les gaines et câbles pour :
- détecteur mouvement/capteur d'ouverture/détecteur fumée = câble téléphonique SYT AWG24 5 paires
- 1 sirène intérieure et 1 sirène extérieure = câble SYT 3 paires blindé AWG20.
- gaine d'attente pour clavier.

J'espère ne rien avoir oublié.
Pour le positionnement au niveau des fenêtres, j'ai suivi l'avis donné au début de la question pour intégrer le câble dans le dormant en perçant dans le haut du dormant qui n'est finalement qu'un bout de plastique pour l'habillage (voir photo). J'ai bloqué comme je pouvais la gaine derrière mais un remplacement de câble ne sera pas simple. J'espère donc que celui-ci conviendra. biggrin
Si vous voyez quelque chose que j'ai oublié...

Je me demande aussi si :
- la centrale est sensible à la chaleur ? J'ai prévu de la mettre dans un local technique sous un comble qui sera isolé par 60 mm de laine (R de 1.45) donc pas grand chose
- le fait de positionner la centrale dans un local accessible par une échelle escamotable est judicieux.
Théoriquement, la centrale n'est pas censée être accessible et comme elle est contrôlable par clavier ou télécommande donc ça ne devrait pas poser de problème je suppose.
12 août 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Préparation pour installation alarme filaire sur le forum Alarme

Bonjour.

A priori pour le câble pour connecter la centrale et le clavier, le câble devrait faire l'affaire.
Pour la partie vidéo, je pense partir sur le nvr avec des caméras poe.
Un seul câble c'est plus pratique.

Pour l'alarme intérieure, quel est l'emplacement le plus approprié ?
J'ai prévu de la mettre dans le couloir de l'entrée mais est ce vraiment le meilleur endroit ?
Merci.
10 août 2019 à 15:40
forum consulter ce sujet Préparation pour installation alarme filaire sur le forum Alarme

Publicité

Merci Tosir.

Pour le 1), je me demandais s'il ne fallait pas un câble blindé dans la mesure où on véhicule du courant. Mais peut-être que ce qui est véhiculé n'est pas suffisant pour perturber les commandes.

En parallèle, j'envisage plus tard de mettre un système de vidéo. Il faut que je prévois les gaines. Il existe du DVR et du NVR.
Je n'ai pas l'impression qu'en terme de qualité d'image/résolution il y ait une grande différence.
L'avantage que je vois au NVR est qu'il utilise un câble réseau classique (alimentation via PoE) contrairement au DVR qui nécessite un coaxial. La section de gaine pour du coax est assez importante surtout qu'il y a 2 connecteurs à faire passer pour l'alimentation et la data.
Des conseils sur l'une ou l'autre des technologies ?
14 juillet 2019 à 22:48
forum consulter ce sujet Préparation pour installation alarme filaire sur le forum Alarme

Edit : je viens de voir que je n'étais pas loggué.... donc c'est bien moi qui pose les questions. smile
11 juillet 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Préparation pour installation alarme filaire sur le forum Alarme

Bonjour à tous,

Je suis en cours de rénovation et je prévois l'installation d'une alarme filaire.
A priori une Risco LightSys mais mon choix n'est pas encore complètement arrêté. Je couplerai peut-être l'alarme à un DVR.

J'ai pris l'option de ramener tout au tableau. Pour câbler les contacts et détecteurs, j'ai tiré du câble SYT 5 paires AWG 24. Pour les sirènes, j'ai installé du câble SYT blindé AWG 20.
Il n'y a qu'un endroit où j'aurais à mettre en série 2 contacts pour faire une zone. Pour le reste, j'ai une gaine par élément qui arrive au tableau avec le câble qui va bien.

Il me reste quelques points à éclaircir sachant que je n'ai pas encore acheté l'alarme.

1) Pour l'installation du clavier de contrôle, combien de gaine faut-il prévoir ? une gaine pour l'alimentation avec du 3g1.5 + une gaine pour le câble de commande ? Ou bien une seule gaine avec un seul câble qui fournit aussi l'alimentation ? et dans ce cas quel câble me conseillez-vous ?

2) pour le positionnement du contact fenêtre, est-ce qu'en général on le positionne au milieu de la fenêtre sur l'un des vantaux ou bien en haut à gauche ou à droite sur l'un des vantaux ?

3) au niveau de ma sortie de gaine dans le cas d'un contact, je suppose qu'on laisse la gaine derrière le placo et que l'on fait sortir uniquement le câble du contact, pour des raisons esthétiques ?
Merci de votre aide.
10 juillet 2019 à 22:59
forum consulter ce sujet Préparation pour installation alarme filaire sur le forum Alarme