Profil du membre cervolent
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
Membre inscrit cervolent

a posté 28 messages sur les forums BricoVidéo :
Je fait un monologue
j'ai essayer plusieurs positions des files jusqu’à trouver le branchement pour qu'elle démarre mais des que je remet le capot, elle s’éteint donc j'en suis au même point, il manque une arrivée d'air.

08 novembre 2024 à 12:56

Bonjour le post date mais je dois aussi changer le pressostat sur la même chaudière, ce que j'aimerais savoir c'est au sujet des fils comment avez vous pu savoir l'ordre de branchement, comment savoir que le Nc est noir, No blanc et C rouge.
J'ai eu beau chercher sur le net rien trouver si ce n'est que le C commun d’après ce que j'ai compris peut être rouge ou noir suivant les installations pas simple...
Merci.
J'ai eu beau chercher sur le net rien trouver si ce n'est que le C commun d’après ce que j'ai compris peut être rouge ou noir suivant les installations pas simple...
Merci.
07 novembre 2024 à 18:00

Help, personne pour m'aider, je n'ose pas brancher de peur de cramer un truc.
07 novembre 2024 à 17:51

Bonjour.
J'ai un soucis pour brancher le nouveau pressostat 3 fils.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un soucis pour brancher le nouveau pressostat 3 fils.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2024 à 13:38

Bonjour.
Je possède une chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF depuis 1997 et elle est sous contrat d'entretien depuis sa mise en service. Depuis toujours, il m'arrive parfois de devoir taper dessus pour avoir de l'eau chaude.
J'ai mentionné ce problème lors de la visite annuelle, mais ils n'ont jamais rien trouvé.
Un technicien m'a conseillé de tapoter sur la ventouse, tandis qu'un autre m'a dit que c'était la vanne 3 voies sur laquelle il fallait taper.
Mais cette fois-ci, rien n'y fait, je n'ai pas d'eau chaude et le dépannage n'est pas prévu avant plusieurs jours.
J'ai donc ouvert et dévissé le capot devant le brûleur, et là, ça a démarré.
Le technicien est venu et m'a dit que c'était le pressostat et peut-être l'extracteur...
Il m'a également averti que la chaudière refoulait du monoxyde, donc j'ai ouvert les fenêtres.
Il a testé avec son appareil et la commande de pièce tarde à arriver, je n'ai pas de nouvelles (la société passe maintenant par une plateforme, je vous épargne les détails de mes problèmes avec eux, notamment la détérioration de l'étanchéité de la ventouse suite à leur démontage).
J'ai acheté un détecteur de monoxyde, mais il ne détecte rien.
Est-ce que son appareil est fiable ? M'a-t-il menti ?
J'ai également acheté un pressostat et je vais le monter, qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je possède une chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF depuis 1997 et elle est sous contrat d'entretien depuis sa mise en service. Depuis toujours, il m'arrive parfois de devoir taper dessus pour avoir de l'eau chaude.
J'ai mentionné ce problème lors de la visite annuelle, mais ils n'ont jamais rien trouvé.
Un technicien m'a conseillé de tapoter sur la ventouse, tandis qu'un autre m'a dit que c'était la vanne 3 voies sur laquelle il fallait taper.
Mais cette fois-ci, rien n'y fait, je n'ai pas d'eau chaude et le dépannage n'est pas prévu avant plusieurs jours.
J'ai donc ouvert et dévissé le capot devant le brûleur, et là, ça a démarré.
Le technicien est venu et m'a dit que c'était le pressostat et peut-être l'extracteur...
Il m'a également averti que la chaudière refoulait du monoxyde, donc j'ai ouvert les fenêtres.
Il a testé avec son appareil et la commande de pièce tarde à arriver, je n'ai pas de nouvelles (la société passe maintenant par une plateforme, je vous épargne les détails de mes problèmes avec eux, notamment la détérioration de l'étanchéité de la ventouse suite à leur démontage).
J'ai acheté un détecteur de monoxyde, mais il ne détecte rien.
Est-ce que son appareil est fiable ? M'a-t-il menti ?
J'ai également acheté un pressostat et je vais le monter, qu'en pensez-vous ?
Merci.
06 novembre 2024 à 12:54

Bonsoir.
Absolument rien, batterie 3/4 ans, j'ai trouvé une sirène qui marche avec la centrale Veritas 8, je devrais bientôt la recevoir.
La mienne est quand même délavée
, on verra bien ce que cela donne, je commence par le moins cher et ennuyeux, il y a juste le câblage où je risque d’être perdu.
Absolument rien, batterie 3/4 ans, j'ai trouvé une sirène qui marche avec la centrale Veritas 8, je devrais bientôt la recevoir.
La mienne est quand même délavée

27 avril 2020 à 18:52

Bonjour.
Problème alarme Veritas 8, ma sirène extérieure siffle sans raison, comment savoir si c'est elle ou la centrale qui dysfonctionne.
Là obligé de mettre le code technicien et la débrancher.
Si je dois la changer puis-je mettre n'importe quel modèle ?
Merci.
Problème alarme Veritas 8, ma sirène extérieure siffle sans raison, comment savoir si c'est elle ou la centrale qui dysfonctionne.
Là obligé de mettre le code technicien et la débrancher.
Si je dois la changer puis-je mettre n'importe quel modèle ?
Merci.
05 avril 2020 à 13:17

Bonjour.
J'ai eu encore des coupures dans mon village, et le 22 juillet aussi finalement une microcoupure qui n'a effectivement pas couper mon réveil mais la porte du micron onde a fait le son bien spécifique d'une coupure.
Ce matin donc travaux d'entretien sur le réseau électrique et donc UI intérieurs clignotes encore je dois donc couper et attendre un peu pour tout remettre en route et ça repart.
Au rez-de-chaussée de la maison j'ai une autre installation avec une unité extérieur de 2 splits quand il y a une coupure elle repart comme si de rien était.
Pourquoi celle de l’étage ne le fait pas ? normale pas normale ?
Merci.
J'ai eu encore des coupures dans mon village, et le 22 juillet aussi finalement une microcoupure qui n'a effectivement pas couper mon réveil mais la porte du micron onde a fait le son bien spécifique d'une coupure.
Ce matin donc travaux d'entretien sur le réseau électrique et donc UI intérieurs clignotes encore je dois donc couper et attendre un peu pour tout remettre en route et ça repart.
Au rez-de-chaussée de la maison j'ai une autre installation avec une unité extérieur de 2 splits quand il y a une coupure elle repart comme si de rien était.
Pourquoi celle de l’étage ne le fait pas ? normale pas normale ?
Merci.
24 juillet 2019 à 15:41

Bonsoir,
Étrange j'ai encore eu un défaut U4 (com entre UI et UE), pas eu de coupure apparemment je le vois au réveil, pourtant j'ai revérifié tout est en ordre, étrange... une micro coupure qui n'a pas affecté mon réveil ?
A chaque période de canicule je l'ai dans le baba
bon là ça fonctionne.
Étrange j'ai encore eu un défaut U4 (com entre UI et UE), pas eu de coupure apparemment je le vois au réveil, pourtant j'ai revérifié tout est en ordre, étrange... une micro coupure qui n'a pas affecté mon réveil ?
A chaque période de canicule je l'ai dans le baba

22 juillet 2019 à 17:56

Bonjour ou soir plutôt. :)
Oui OK donc ne sachant pas faire cela j'ai réussi à identifier chaque tuyau et alimentation de chaque UI ainsi j'ai pu mettre tout dans le bon ordre.
Encore merci et bon week-end.
Oui OK donc ne sachant pas faire cela j'ai réussi à identifier chaque tuyau et alimentation de chaque UI ainsi j'ai pu mettre tout dans le bon ordre.
Encore merci et bon week-end.
12 juillet 2019 à 23:03

Bon je ne vais pas encore crier victoire mais là, près de 4 heures de fonctionnement, ça a l'air d’être bon.
Merci aux intervenants et un gros "M" à Adelclim.
Ça fait un moment que je me pose la question, à quelles sorties et détendeurs correspond chaque pièce et à chaque fois la réponse des intervenants chez moi vague et sans vraiment de netteté, là au moins c'est clean.
Merci aux intervenants et un gros "M" à Adelclim.
Ça fait un moment que je me pose la question, à quelles sorties et détendeurs correspond chaque pièce et à chaque fois la réponse des intervenants chez moi vague et sans vraiment de netteté, là au moins c'est clean.
05 juillet 2019 à 17:53

Bonjour.
Oui ça fonctionne, pas de grosses chaleurs donc pas en continu mais le froid arrive bien sur chaque individuellement et aussi ensemble.
Donc avec une coupure de courant ça risque de se déprogrammer ? il doit y avoir des tas d'installation en rade alors ?
Là tout est dans le bon ordre comme ça devrait être d'origine sans utiliser SW3.
Je donne des news dès que je fais une longue utilisation.
Merci bonne journée.
Oui ça fonctionne, pas de grosses chaleurs donc pas en continu mais le froid arrive bien sur chaque individuellement et aussi ensemble.
Donc avec une coupure de courant ça risque de se déprogrammer ? il doit y avoir des tas d'installation en rade alors ?
Là tout est dans le bon ordre comme ça devrait être d'origine sans utiliser SW3.
Je donne des news dès que je fais une longue utilisation.
Merci bonne journée.
04 juillet 2019 à 10:51

Ah j'oubliais pour les examens à passer je vous dis m.....
C'est comme ça qu'on dit
pour ne pas porter la poisse.
C'est comme ça qu'on dit

02 juillet 2019 à 12:31

Suite, j'ai fait la réinitialisation comme indiqué, pas fier car pas mon truc, mais ça a fonctionné, me reste plus qu'à faire des essais pour voir, si jamais ça me fait encore une erreur, ce serait que la carte a un coup dans le nez.
02 juillet 2019 à 12:29

Les photos ne passent plus je vous mets le PDF, pages 16/18 :
Daikin 4mxs68f2v1b
Daikin 4mxs68f2v1b
02 juillet 2019 à 00:57

Bon apparemment la machine est capable de corriger les inversions toute seule, je pense quand même que mon poseur en 2007 l'a fait ?
Alors pourquoi les câbles se croisent, mystère ?
Donc les câbles ne sont pas bien câblés et croisés mais les 2 détendeurs n’étaient pas à leur place non plus.
Quand la machine corrige je pense qu'il n'y a pas besoin d'inverser les détendeurs ?
Si j'ai bien compris il faut que je fasse un test comme indiqué dans le PDF (je mets 2 photos).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors pourquoi les câbles se croisent, mystère ?
Donc les câbles ne sont pas bien câblés et croisés mais les 2 détendeurs n’étaient pas à leur place non plus.
Quand la machine corrige je pense qu'il n'y a pas besoin d'inverser les détendeurs ?
Si j'ai bien compris il faut que je fasse un test comme indiqué dans le PDF (je mets 2 photos).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 juillet 2019 à 23:39

Bonsoir,
Alors je suis allé dans les combles etc. J'ai tout repéré et je trouve une inversion entre A et B sur le bornier.
J’espère que les photos vont passer.
A la verticale les tuyaux frigorifiques sur l'unité sont donc repérés de haut en bas A B C D.
Moi j'ai repéré la distribution des pièces par E P B F, prénom de celui à qui appartient la chambre.
Je trouve donc une inversion mais c'est étrange cela a été corrigé on voit bien les fils inversés.
J'ai lu un PDF sur mon unité où il parle d'un switch ou un truc comme ça qui permet de corriger les erreurs de branchement ?? pas tout pigé ?
Je ne suis pas du tout électronicien.
Donc avant de mettre E sur A et P sur B je veux bien un petit conseil.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors je suis allé dans les combles etc. J'ai tout repéré et je trouve une inversion entre A et B sur le bornier.
J’espère que les photos vont passer.
A la verticale les tuyaux frigorifiques sur l'unité sont donc repérés de haut en bas A B C D.
Moi j'ai repéré la distribution des pièces par E P B F, prénom de celui à qui appartient la chambre.
Je trouve donc une inversion mais c'est étrange cela a été corrigé on voit bien les fils inversés.
J'ai lu un PDF sur mon unité où il parle d'un switch ou un truc comme ça qui permet de corriger les erreurs de branchement ?? pas tout pigé ?
Je ne suis pas du tout électronicien.
Donc avant de mettre E sur A et P sur B je veux bien un petit conseil.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 juillet 2019 à 19:14

Bonjour.
Même en chaud impossible de savoir, je ne vois qu'une chose suivre les tuyaux
Même en chaud impossible de savoir, je ne vois qu'une chose suivre les tuyaux

01 juillet 2019 à 15:09

OK bon là en l’occurrence chez Daikin je ne sais pas si c'est A ou D pour la plus puissante car j'ai effectivement une UI un peu plus puissante.
Pour repérer le câblage des UI je pense pouvoir me débrouiller mais pour repérer les sorties fluidiques là en froid c'est un peu n'importe quoi, en chaud c'est plus simple ? puisqu’en chaud je n'ai pas de soucis ?
Ça ressemble quand même fortement à mon souci ce que vous avancez là.
Merci bien en tout cas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour repérer le câblage des UI je pense pouvoir me débrouiller mais pour repérer les sorties fluidiques là en froid c'est un peu n'importe quoi, en chaud c'est plus simple ? puisqu’en chaud je n'ai pas de soucis ?
Ça ressemble quand même fortement à mon souci ce que vous avancez là.
Merci bien en tout cas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juin 2019 à 16:39

Bonjour.
Merci pour vos réponses, j'ai dû mal m'exprimer plus haut alors je recommence.
J'ai mis un faisceau neuf de détendeur pré-câblé par Daikin donc pas d'erreur possible, en le posant je me suis aperçu que les deux du bas ont été inversés.
Là j'ai bien les bons switch de couleur sur les bonnes fiches et les détendeurs alors placés de haut en bas :
orange
bleu
blanc
rouge
Avant j'avais :
orange
bleu
rouge
blanc
OK si ce sont donc les mêmes ce qui m'a fait douter c'est non seulement les réf différentes mais le prix aussi bon....
Après donc c'est câblé comme ça depuis le début, je parle des câblages entre UI et UE je n'ai pas eu le souvenir de dysfonctionnement avant ? C'est vrai que l'on utilise la clim pas très souvent et pas forcément en même temps.
Par contre le chauffage oui tout le temps et là pas de soucis et je ne comprends pas l'ordre de montage de ce câblage il doit être comment du plus près au plus loin ? du haut vers le bas ?
Merci.
Merci pour vos réponses, j'ai dû mal m'exprimer plus haut alors je recommence.
J'ai mis un faisceau neuf de détendeur pré-câblé par Daikin donc pas d'erreur possible, en le posant je me suis aperçu que les deux du bas ont été inversés.
Là j'ai bien les bons switch de couleur sur les bonnes fiches et les détendeurs alors placés de haut en bas :
orange
bleu
blanc
rouge
Avant j'avais :
orange
bleu
rouge
blanc
OK si ce sont donc les mêmes ce qui m'a fait douter c'est non seulement les réf différentes mais le prix aussi bon....
Après donc c'est câblé comme ça depuis le début, je parle des câblages entre UI et UE je n'ai pas eu le souvenir de dysfonctionnement avant ? C'est vrai que l'on utilise la clim pas très souvent et pas forcément en même temps.
Par contre le chauffage oui tout le temps et là pas de soucis et je ne comprends pas l'ordre de montage de ce câblage il doit être comment du plus près au plus loin ? du haut vers le bas ?
Merci.
30 juin 2019 à 13:14

Bon je donne tout de même une suite au cas où... la pièce où je n'avais pas de froid, j'arrive à en obtenir à condition de mettre en route soit les 4 splits de l’étage ou bien seulement avec celui de la pièce la plus éloignée ?
Par contre du coup cette pièce éloignée elle ne fait plus de froid.
Étrange non ? par contre cette pièce donc qui ne fonctionnait pas la clim va à fond fait du froid à tout va sans que je puisse régler la température donc on coupe et on remet en route au besoin.
Si vous pouviez juste me dire que cela n'est pas un problème de gaz au moins je pourrais me pencher sur le problème de carte.
Merci.
Par contre du coup cette pièce éloignée elle ne fait plus de froid.
Étrange non ? par contre cette pièce donc qui ne fonctionnait pas la clim va à fond fait du froid à tout va sans que je puisse régler la température donc on coupe et on remet en route au besoin.
Si vous pouviez juste me dire que cela n'est pas un problème de gaz au moins je pourrais me pencher sur le problème de carte.
Merci.
29 juin 2019 à 23:29

J'ai envoyé des photos mais elles n’apparaissent pas, bon de toute manière personne ne s’intéresse à mon sujet, pas grave merci.
28 juin 2019 à 14:44

Bonjour,
Ça reclignote au bout de 4/5h le code erreur est bien UH, du froid sur toute peut-être un peu moins sur ce coup-ci la pièce opposée.
Ça reclignote au bout de 4/5h le code erreur est bien UH, du froid sur toute peut-être un peu moins sur ce coup-ci la pièce opposée.
28 juin 2019 à 10:04

Bonjour.
Un peu de suite, je me suis procuré un faisceau de détendeurs câblés d'origine donc pas d'erreur possible au montage, j'ai constaté une erreur, une inversion sur mon ancien montage et vu que cela a été déjà touché par un pro... mais bon je ne sais pas s'il y a une incidence vu que je ne sais pas si on peut inverser ou pas.
Par contre à la mise en route ben pas plus de froid, et je décide de toutes les mettre en route à l’étage et là j'ai du froid ?
Je vais voir dehors sur le côté du split le tuyau du haut ne condense pas, les trois autres oui.
Bon voilà j’essaie de me débrouiller tout seul car payer des pros 250 à 400 Euros pour les laisser déposer le capot sur le côté prendre 2/3 températures dans les pièces et attendre d'avoir la hotline Daikin pendant 2h et qu'ils finirons par partir car jamais de rappel je trouve cela un peu abusé.
A quoi correspondent ces tuyaux en bout de détendeurs devant des petites et gros derrière.
Un peu de suite, je me suis procuré un faisceau de détendeurs câblés d'origine donc pas d'erreur possible au montage, j'ai constaté une erreur, une inversion sur mon ancien montage et vu que cela a été déjà touché par un pro... mais bon je ne sais pas s'il y a une incidence vu que je ne sais pas si on peut inverser ou pas.
Par contre à la mise en route ben pas plus de froid, et je décide de toutes les mettre en route à l’étage et là j'ai du froid ?
Je vais voir dehors sur le côté du split le tuyau du haut ne condense pas, les trois autres oui.
Bon voilà j’essaie de me débrouiller tout seul car payer des pros 250 à 400 Euros pour les laisser déposer le capot sur le côté prendre 2/3 températures dans les pièces et attendre d'avoir la hotline Daikin pendant 2h et qu'ils finirons par partir car jamais de rappel je trouve cela un peu abusé.
A quoi correspondent ces tuyaux en bout de détendeurs devant des petites et gros derrière.
27 juin 2019 à 17:31

up up ! Personne ne connait Daikin alors finalement pas plus que les dépanneurs...
27 juin 2019 à 14:03

Bonsoir.
Merci de votre réponse.
L'installation date de 2007, fil cassé, j'y crois pas trop, encore moins une inversion, ça n'aurait pas fonctionné jusque là, pardon de ne pas vous l'avoir dit, le code défaut je vais encore vérifier le prochain coup.
Bon dans les autres pièces ça fonctionne correctement presque la nuit complète, évidemment la pièce qui ne fonctionne pas est celle utilisée pour le travail la journée argfff un peu au départ et se réchauffe petit à petit.
Pour les détendeurs personne ne peut me dire alors ?
4 réf différentes et prix également, un des détendeurs a été changé en 2014, le dépanneur a d'abord changé la vanne puis j'ai dû le rappeler et là il a mis un détendeur mais celui-ci est différent des autres (d’ailleurs la panne ça se trouve c’était uniquement ça).
Très très difficile de trouver de véritables pros dans ma région (Eure).
Merci de votre réponse.
L'installation date de 2007, fil cassé, j'y crois pas trop, encore moins une inversion, ça n'aurait pas fonctionné jusque là, pardon de ne pas vous l'avoir dit, le code défaut je vais encore vérifier le prochain coup.
Bon dans les autres pièces ça fonctionne correctement presque la nuit complète, évidemment la pièce qui ne fonctionne pas est celle utilisée pour le travail la journée argfff un peu au départ et se réchauffe petit à petit.
Pour les détendeurs personne ne peut me dire alors ?
4 réf différentes et prix également, un des détendeurs a été changé en 2014, le dépanneur a d'abord changé la vanne puis j'ai dû le rappeler et là il a mis un détendeur mais celui-ci est différent des autres (d’ailleurs la panne ça se trouve c’était uniquement ça).
Très très difficile de trouver de véritables pros dans ma région (Eure).
25 juin 2019 à 20:57

Bonjour.
J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus.
Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air de fonctionner.
Après coupure courant ça repart mais ça clignote de partout, en faisant des essais j'ai réussi a localiser celle qui provoque le soucis, en regardant dans l'unité extérieur je vois 4 détendeurs, ma question est sont ils interchangeable ? d’après les schémas les réf sont différente et les fiches sont également de différentes couleurs.
Donc je suppose que non ?
Un dépanneur est passé, pas de manque de gaz le défaut est UH, pas vraiment trouvé la panne mais il propose de changer la carte inverter régulation 2 sondes et tout les détendeurs, glurps!! pas encore eu le devis mais ça va faire mal je crois.
Pourquoi les détendeurs sont référencés différemment ? j'aimerais bien savoir.
Merci.
J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus.
Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air de fonctionner.
Après coupure courant ça repart mais ça clignote de partout, en faisant des essais j'ai réussi a localiser celle qui provoque le soucis, en regardant dans l'unité extérieur je vois 4 détendeurs, ma question est sont ils interchangeable ? d’après les schémas les réf sont différente et les fiches sont également de différentes couleurs.
Donc je suppose que non ?
Un dépanneur est passé, pas de manque de gaz le défaut est UH, pas vraiment trouvé la panne mais il propose de changer la carte inverter régulation 2 sondes et tout les détendeurs, glurps!! pas encore eu le devis mais ça va faire mal je crois.
Pourquoi les détendeurs sont référencés différemment ? j'aimerais bien savoir.
Merci.
24 juin 2019 à 23:50
