Bonjour.
Merci de votre réponse. J'ai trouvé la solution.
Pour que la sortie U01 soit en état NF (contact entre NC et C) il faut dans le paramétrage de la sortie choisir :
Fonctionnement : N.O. maintenue
Type : suivi partition
Suivi d'évènement : Sirène.
Donc quand l'alarme ne déclenche pas la sirène la sortie est NF.
J'ai le jumper U01 sur POS, je me sers de la borne C pour le + permanent de la sirène et le + de commande de la sirène est connecté sur NF, dès que l'alarme active la sirène ce +13,8 V disparait sur cette borne NC et la sirène s'active.
Je ne m'explique pas comment j'ai pu avoir cet état bizarre du relais où il n'y avait aucun contact ni en NC ni en NF, là maintenant ça marche.
Cordialement.
Eric
Merci de votre réponse. J'ai trouvé la solution.
Pour que la sortie U01 soit en état NF (contact entre NC et C) il faut dans le paramétrage de la sortie choisir :
Fonctionnement : N.O. maintenue
Type : suivi partition
Suivi d'évènement : Sirène.
Donc quand l'alarme ne déclenche pas la sirène la sortie est NF.
J'ai le jumper U01 sur POS, je me sers de la borne C pour le + permanent de la sirène et le + de commande de la sirène est connecté sur NF, dès que l'alarme active la sirène ce +13,8 V disparait sur cette borne NC et la sirène s'active.
Je ne m'explique pas comment j'ai pu avoir cet état bizarre du relais où il n'y avait aucun contact ni en NC ni en NF, là maintenant ça marche.
Cordialement.
Eric
19 avril 2020 à 23:37

Bonjour.
J'installe à mon domicile une alarme Risco Prosys+ en remplacement d'une alarme Seriee UC8T2.
L'alarme est en place, les 6 détecteurs fonctionnent, ainsi que l'accès cloud, la programmation via logiciel CS, l'alerte via email, les notifications cloud, et l'appel GPRS.
C'est déjà pas mal, mais je suis bloqué sur l'installation des sirènes.
Mes sirènes se commandent par disparition du 12V sur la commande de la sirène.
Je souhaite utiliser la sortie NF sur U01, le jumper U01 est bien sur POS, fournissant un +12V sur C de U01, et donc censément aussi NF, mais au démarrage de la centrale, la connexion NF disparait après environ 1 Mn.
Et quand on teste à l’ohmmètre, la liaison est infinie entre C & NF et aussi entre C & NO, ce qui est un curieux état pour un relais.
Si la centrale est hors tension j'ai bien le contact entre C & NF, mais le fait d'être sous tension, met ce relais dans un état bizarre, ni NF, ni No.
Si quelqu'un voit ce que c'est, ça me dépannerait vraiment.
Cordialement.
ericf13
J'installe à mon domicile une alarme Risco Prosys+ en remplacement d'une alarme Seriee UC8T2.
L'alarme est en place, les 6 détecteurs fonctionnent, ainsi que l'accès cloud, la programmation via logiciel CS, l'alerte via email, les notifications cloud, et l'appel GPRS.
C'est déjà pas mal, mais je suis bloqué sur l'installation des sirènes.
Mes sirènes se commandent par disparition du 12V sur la commande de la sirène.
Je souhaite utiliser la sortie NF sur U01, le jumper U01 est bien sur POS, fournissant un +12V sur C de U01, et donc censément aussi NF, mais au démarrage de la centrale, la connexion NF disparait après environ 1 Mn.
Et quand on teste à l’ohmmètre, la liaison est infinie entre C & NF et aussi entre C & NO, ce qui est un curieux état pour un relais.
Si la centrale est hors tension j'ai bien le contact entre C & NF, mais le fait d'être sous tension, met ce relais dans un état bizarre, ni NF, ni No.
Si quelqu'un voit ce que c'est, ça me dépannerait vraiment.
Cordialement.
ericf13
07 avril 2020 à 21:38