Membre inscrit HVS

HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Alarme

Bonsoir ! Votre relais a 2 contacts inverseurs. Prenez les bornes 11 et 14 ou 21 et 24 pour commander le portail !
28 décembre 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Ouverture d'un portail par un interphone sur le forum Électricité

Bonsoir ! Avec ce froid, quand la PAC va démarrer, les résistances d'appoint vont s'enclencher !
Le disjoncteur général va disjoncter. Pour que la PAC fonctionne sans d'appoint électrique, il faut que l'eau du chauffage soit à 15 degrés ! Soit vous baissez la résistance d'appoint, soit vous augmentez votre abonnement ERDF !
27 décembre 2010 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème PAC 40A sur compteur 30A sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir ! Il faut mettre un disjoncteur courbe D ! Parce-qu'au démarrage le moteur va prendre 5 à 6 fois son intensité nominale !
27 décembre 2010 à 22:23
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone 380 V sur le forum Électricité

Bonsoir ! c'est bizarre que la machine change de sens toute seule. Peut-être ERDF a fait des travaux récemment près de chez vous ! Alors inversez 2 phases de l'alimentation, et la machine tournera dans le bon sens !
26 décembre 2010 à 23:05
forum consulter ce sujet Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers sur le forum Électricité

Bonjour ! si vous ne connaissez pas la puissance, alors mettez le thermique sur le maxi ! et voir si ca tient ! mais il vous faut une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité pour bien protéger votre moteur !
19 décembre 2010 à 12:46
forum consulter ce sujet Aide pour branchement d'un Télémécanique sur le forum Électricité

Bonsoir ! c'est quoi qui disjoncte, le thermique ou le disjoncteur ?
18 décembre 2010 à 01:12
forum consulter ce sujet Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage sur le forum Électricité

Bonsoir ! Sur les bornes 2 et 3 !
15 décembre 2010 à 21:53
forum consulter ce sujet Conseil câblage thermostat d'ambiance sur le forum Électricité

Bonsoir ! Vous pouvez mettre simplement un interrupteur à la place du shunt !
13 décembre 2010 à 20:48
forum consulter ce sujet Délesteur ou autre système pour chaudière électrique 380 V 23 kW sur le forum Électricité

Bonsoir ! C'est normal que ça saute, vous avez branché les deux fils de l'alimentation ensemble ! Essayez de brancher les fils de l'alimentation (bleu, marron) sur les bornes F et N !
C'est à dire le fil bleu sur la borne N et le fil marron sur la borne F !
12 décembre 2010 à 00:56
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique compteur saute sur le forum Électricité

Bonsoir ! Essayez de faire le réglage sur le potentiomètre VR5 et VR1 !
08 décembre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Motorisation coulissant AT C2 pas de ralentissement en fin de course sur le forum Électricité

Bonjour ! Vous mettez les 2 fils bleus ensemble sur un domino ! Le fil rouge sur L ou P de l'interrupteur, et puis les fils marron et noir pour la montée ou la descente sur 1 et 2 !
05 décembre 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Branchement fils interrupteur montée descente sur le forum Électricité

Bonsoir ! Sur certaines PAC vous avez une sortie pour brancher le contact EJP !
30 novembre 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement sur le forum Électricité

Bonsoir ! Il se peut aussi qu'un des 3 contacteurs reste collé !
29 novembre 2010 à 20:34
forum consulter ce sujet Panne de moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir ! Vérifiez les fusibles ! Et puis voir si vous avez du 24V !
27 novembre 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Panne de carte Came S0001 sur le forum Électricité

Bonsoir ! Pour être sûr, démontez l'autre va et vient de l'entrée ! Et voir de quelles couleurs sont les fils et puis on pourra vous aider !
27 novembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Interrupteur double + va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir ! C'est un double interrupteur que vous avez acheté ! Mais vous pouvez le transformer en permutateur, en reliant les plots 4 et 5 ensemble, puis 3 et 6 ensemble !
Puis vous branchez les 2 fils noirs qui viennent du premier interrupteur sur les plots L1 et L2, et les 2 autres fils noirs sur 6 et 3 !
21 novembre 2010 à 01:13
forum consulter ce sujet Problème branchement fils interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir ! Difficile de vous répondre sans le schéma du coffret de commande de votre porte ! C'est faisable, mais il faut le schéma !
20 novembre 2010 à 01:17
forum consulter ce sujet Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel sur le forum Électricité

Bonsoir ! Si votre compresseur est commandé par un contacteur, prenez un contact auxiliaire NO (normalement ouvert) du contacteur pour actionner le compteur / heure !
19 novembre 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Installer compte heure sur compresseur triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir ! Peut-être est-ce le condensateur de démarrage qui est en cause !
18 novembre 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Outil ne marche pas sur 200V problème outil ou électricité sur le forum Électricité

Bonsoir ! Difficile de vous aider, ne sachant pas comment est faite la commande ! Vous êtes sûr que c'est un inter ? Ou simplement un bouton poussoir !
Si c'est le cas vérifiez le contact de l'auto-maintien du contacteur !
14 novembre 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Branchement machine outils en 380V sur le forum Électricité

Bonjour ! Je pense que le condensateur est HS !
01 novembre 2010 à 01:22
forum consulter ce sujet Problème compresseur à air avec moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour ! Allez voir sur le site BFT, vous aurez la notice pour régler les fin de courses !
01 novembre 2010 à 01:21
forum consulter ce sujet Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT sur le forum Électricité

Bonjour ! Allez voir sur le site Deltadore, par exemple avec un Typhone !
31 octobre 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Commander démarrage d'une chaudière par téléphone sur le forum Électricité

Bonsoir ! Le transfo est un peu juste. Mettez un transfo supérieur à 150W ou changez de spots, en remplaçant les spots de 50W par des 35W !
27 octobre 2010 à 20:08
forum consulter ce sujet Changer 3 fois le transfo 220V 12V sur le forum Électricité

Bonsoir ! Je pense que la puissance que vous avez donnée, est la puissance calorifique !
Donc votre PAC doit être en triphasé et la puissance absorbée doit être environ 8 kW !
Donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant !
14 septembre 2010 à 18:05
forum consulter ce sujet Section câble électrique pompe à chaleur piscine sur le forum Électricité

Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail ou de sa carte électronique.
14 septembre 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème d'ouverture portail coulissant sur le forum Électricité

Bonjour ! câble 3g2.5=2 fils conducteurs +1 fil de terre(vert/jaune) en 2.5mm2 ! un câble 3x2.5=3fils conducteurs sans la terre !
07 août 2010 à 15:25
forum consulter ce sujet Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 sur le forum Électricité

Bonjour
Les boutons-poussoirs doivent être branchés en parallèle.
05 août 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne sur le forum Électricité

Bonsoir ! vous pouvez aller voir sur le site BFTBENELUX.BE !
29 juillet 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR sur le forum Électricité

Bonsoir ! Faites le pont entre les borniers 2 et C1 : si ça fonctionne, pensez à remplacer la cellule.
26 juillet 2010 à 18:29
forum consulter ce sujet Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME sur le forum Électricité

Bonsoir ! Allez voir à la question 1095
21 juillet 2010 à 22:15
forum consulter ce sujet Problème résidu au fond des toilettes sur le forum Plomberie

Bonsoir ! pour votre sécurité, je pense vous devez faire intervenir un électricien pour réaliser ce montage !
Car si le câblage est mal fait, ce pourrait être dangereux pour vous et pour votre entourage (risque explosion, incendie, etc.) ! Peut-être d'autres intervenants vous donneraient le schéma, mais désolé, moi je dis non !
21 juillet 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique sur le forum Électricité

Bonjour ! Peut-être sur l'onduleur, vous avez un filtre secteur (self ou condensateur) !
20 juillet 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo sur le forum Électricité

Bonsoir ! Le bouton poussoir se branche sur les borniers 5 et 6 du boîtier de commande !
19 juillet 2010 à 23:39
forum consulter ce sujet Raccoder sur platine Sommer un poussoir sur le forum Électricité

Bonsoir ! le contacteur Legrand 04050 possède 2 contacts Nc ou NF au repos (normalement fermés), est utilisé pour le tarif EJP !
C'est normal que ses contacts s'ouvrent quand sa bobine est alimentée ! Vous devez prendre le contacteur Legrand 04049 pour votre montage !
16 juillet 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Contacteur qui coupe après 10 secondes sur le forum Électricité

Bonsoir ! Allez voir sur le site Schneider Electric !
16 juillet 2010 à 21:50
forum consulter ce sujet Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330 sur le forum Électricité

Bonsoir ! Allez voir sur le site Leroymerlin, vous trouverez la notice !
12 juillet 2010 à 23:38
forum consulter ce sujet Cherche notice programmateur système arrosage Claber Video2 sur le forum Divers

Bonsoir ! Est-ce que le cumulus est bien rempli ? Ou peut-être vous avez oublié d'enlever le bouchon en plastique qui se trouve sur la sortie eau chaude, lors du montage !
11 juillet 2010 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème installation cumulus pas d'eau aux robinets sur le forum Plomberie

Re ! pour commander le passage piéton avec l'interphone, il faut relayer la sortie gâche ! Pour cette commande, vous avez besoin d'un contact sec !
30 juin 2010 à 20:35
forum consulter ce sujet Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen sur le forum Électricité

Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail, ou de sa carte électronique ?
30 juin 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen sur le forum Électricité

Bonsoir ! Normalement le schéma se trouve sur le côté de la minuterie !
29 juin 2010 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème branchement relais Syrelec BLS 12 tempo sur le forum Électricité

Bonsoir ! Allez voir sur Domoxair.fr vous trouverez votre bonheur.
27 juin 2010 à 00:29
forum consulter ce sujet Recherche des extracteurs 12V pour installation douche sur le forum Électricité

Bonjour ! Allez voir sur le site Bftbenelux.be vous aurez la notice !
26 juin 2010 à 16:44
forum consulter ce sujet Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx sur le forum Électricité

Bonjour ! Difficile de vous répondre ne sachant pas comment est commandée votre pompe ! Normalement dans le coffret piscine vous devez avoir une minuterie ou une horloge !
Vérifiez si elles sont bien réglées !
26 juin 2010 à 14:27
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement sur le forum Électricité

Bonsoir ! Pouvez-vous faire parvenir une photo de votre interrupteur ?
16 juin 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème connectique pour brancher luminaire sur le forum Électricité

Bonsoir ! Pour changer la sonnerie : appuyez sur le bouton poussoir.
Lorsque l'icône clignote, appuyez sur le bouton (symbole musique).
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour changer de sonnerie.
Recommencez jusqu'à ce que vous ayez la sonnerie voulue !
14 juin 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Recherche notice de carillon Friedland libra D 282 sur le forum Divers

Bonsoir ! mettez un évent.
14 juin 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement sur le forum Plomberie

Bonsoir ! Le branchement d'origine est en semi automatique, c'est à dire chaque fois vous êtes en demande, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton marche de la pompe !
Si vous voulez que votre pompe fonctionne en automatique, débranchez le câblage d'origine et refaites le câblage comme je vous ai dit.
Pour cela, il vous faut un interrupteur ! Pour la bobine du contacteur A1=A et B=A2 !
Le contact 17 et 18 = bouton poussoir et puis 13 et 14 = contact de l'auto maintien (à supprimer).
14 juin 2010 à 19:10
forum consulter ce sujet Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat sur le forum Électricité

Bonsoir ! allez voir à la question n°4284 !
13 juin 2010 à 23:16
forum consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur sur le forum Électricité

Re ! désolé, je me suis trompé ! Ce n'est pas la borne 3 mais la borne 4 du LRD09 qu'il faut relier à la borne 5 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 02:08
forum consulter ce sujet Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat sur le forum Électricité