Bonjour,
Je viens d'installer une MG5075 de chez Paradox avec mes différents détecteurs (mouvement et contact).
J'ai bien positionné les résistances sur les détecteurs de mouvement pour l'EOL. Ça marche bien.
J'ai ajouté des détecteur d'ouvertures sans fils.
J'ai positionné correctement les résistances 1KOhms sur les détecteurs de mouvements et activé l'option EOL dans Babyware.
Tout est OK.
Par contre je bloque sur le branchement de mes 2 sirènes.
J'ai positionné une résistance de 1KOhms entre Bell+ et Bell-
Voici les branchements que j'ai faits :
Sirène +12V Dir --> Bell+
Sirène +BL --> Bell-
Sirène 0V --> Aux-
Autoprotect --> C
Autoproctect --> Z5
Le déclenchement de la sirène fonctionne bien mais elle remonte en ouvert dans mon interface Babyware.
Je suis obligé de désactiver la zone.
Dois-je mettre aussi une résistance ?
Si oui, où ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Sylvain
Je viens d'installer une MG5075 de chez Paradox avec mes différents détecteurs (mouvement et contact).
J'ai bien positionné les résistances sur les détecteurs de mouvement pour l'EOL. Ça marche bien.
J'ai ajouté des détecteur d'ouvertures sans fils.
J'ai positionné correctement les résistances 1KOhms sur les détecteurs de mouvements et activé l'option EOL dans Babyware.
Tout est OK.
Par contre je bloque sur le branchement de mes 2 sirènes.
J'ai positionné une résistance de 1KOhms entre Bell+ et Bell-
Voici les branchements que j'ai faits :
Sirène +12V Dir --> Bell+
Sirène +BL --> Bell-
Sirène 0V --> Aux-
Autoprotect --> C
Autoproctect --> Z5
Le déclenchement de la sirène fonctionne bien mais elle remonte en ouvert dans mon interface Babyware.
Je suis obligé de désactiver la zone.
Dois-je mettre aussi une résistance ?
Si oui, où ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Sylvain
12 décembre 2020 à 22:21