Bonjour.
Après plusieurs vérifications, j'ai compris que c'est le transformateur qui pose problème (le fusible grille quand même une fois la sortie secondaire du transformateur déconnectée).
J'ai également réussi à faire fonctionner l'alarme avec une alimentation extérieure 12V.
La référence indiquée sur le transformateur est Deltour 34679. Je n'ai pas d'autres informations sur ce transformateur mais d'après les posts d'autres personnes, je pense que la sortie doit être 24 V.
Où puis-je trouver ce modèle de transformateur ?
Merci encore pour votre aide.
Après plusieurs vérifications, j'ai compris que c'est le transformateur qui pose problème (le fusible grille quand même une fois la sortie secondaire du transformateur déconnectée).
J'ai également réussi à faire fonctionner l'alarme avec une alimentation extérieure 12V.
La référence indiquée sur le transformateur est Deltour 34679. Je n'ai pas d'autres informations sur ce transformateur mais d'après les posts d'autres personnes, je pense que la sortie doit être 24 V.
Où puis-je trouver ce modèle de transformateur ?
Merci encore pour votre aide.
30 octobre 2020 à 10:12

Bonjour.
J'essaie de réparer une alarme Seriée modèle CSA 04.
Le fusible de 1 A présent sur la carte chargeur était grillé.
J'ai pensé que le court-circuit provenait de la batterie (tension à 5V au lieu de 12V).
Après avoir débranché celle-ci, j'ai essayé à nouveau avec un autre fusible qui a aussi grillé. J'ai ensuite essayé de brancher un alimentation 12V 500 mA sur les prises initialement prévues pour la batterie (avec fusible grillé et pas d'alimentation secteur).
Or, dès que c'est alimenté sur 12V, la sirène intérieure fait un bruit beaucoup plus faible que d'habitude (son type "tac tac tac").
Comment trouver le court-circuit ?
Serait-il possible qu'il soit dans la sirène ?
Merci d'avance de votre aide.
J'essaie de réparer une alarme Seriée modèle CSA 04.
Le fusible de 1 A présent sur la carte chargeur était grillé.
J'ai pensé que le court-circuit provenait de la batterie (tension à 5V au lieu de 12V).
Après avoir débranché celle-ci, j'ai essayé à nouveau avec un autre fusible qui a aussi grillé. J'ai ensuite essayé de brancher un alimentation 12V 500 mA sur les prises initialement prévues pour la batterie (avec fusible grillé et pas d'alimentation secteur).
Or, dès que c'est alimenté sur 12V, la sirène intérieure fait un bruit beaucoup plus faible que d'habitude (son type "tac tac tac").
Comment trouver le court-circuit ?
Serait-il possible qu'il soit dans la sirène ?
Merci d'avance de votre aide.
24 octobre 2020 à 13:09