Bonjour Marc.
Merci pour votre réponse.
Votre proposition est bien sympa mais j'habite en Belgique dans la région de Huy.
A mon avis, quelques km nous séparent.
Merci pour votre réponse.
Votre proposition est bien sympa mais j'habite en Belgique dans la région de Huy.
A mon avis, quelques km nous séparent.
02 mars 2018 à 16:21

Bonjour.
Suite à quelques mésaventures avec mon alarme Aritech CD34...
Déclenchement sirène extérieure une nuit, puis intérieure deux jours plus tard...
J'ai constaté après avoir ouvert la centrale que la tension batterie était de 1,92v au lieu de 12v.
Le fusible 250v/315 mA du transfo d'alimentation était ouvert.
Le système d'alarme a vécu sur la réserve batterie.
Après un premier remplacement, brûlé à nouveau puis après avoir débranché la fiche du secondaire vers la carte mère, fusible à nouveau brûlé.
Mesures ohmiques primaire et secondaire = 0.
Le transfo pourrait-il être en court-circuit ? Maison achetée il y a 4 ans, installateur inconnu.
Quelle est la référence du transfo et ou commander l'équivalent ?
Références reprises sur transfo :
102371999-1
060122999-4
LS-A8776-PT
LEI-4 0911
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Suite à quelques mésaventures avec mon alarme Aritech CD34...
Déclenchement sirène extérieure une nuit, puis intérieure deux jours plus tard...
J'ai constaté après avoir ouvert la centrale que la tension batterie était de 1,92v au lieu de 12v.
Le fusible 250v/315 mA du transfo d'alimentation était ouvert.
Le système d'alarme a vécu sur la réserve batterie.
Après un premier remplacement, brûlé à nouveau puis après avoir débranché la fiche du secondaire vers la carte mère, fusible à nouveau brûlé.
Mesures ohmiques primaire et secondaire = 0.
Le transfo pourrait-il être en court-circuit ? Maison achetée il y a 4 ans, installateur inconnu.
Quelle est la référence du transfo et ou commander l'équivalent ?
Références reprises sur transfo :
102371999-1
060122999-4
LS-A8776-PT
LEI-4 0911
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
01 mars 2018 à 14:15