Remplacer sirène Amar ES130A/02
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
3329
Question Forum Alarme : Remplacer sirène Amar ES130A/02
Bonjour à tous.
Ma sirène (Amar ES130A/02) vient de lâcher et je souhaiterais la remplacer par ce modèle auto-alimentée (ou équivalent) : Sirène extérieure filaire Altec Sirus.
Je ne suis pas un expert en câblage et j'aurais besoin de vos conseils.
En effet, les "nouveaux modèles" semblent nécessiter au minimum 5 fils (12V /0V /S / 2TMP) pour fonctionner, or ma centrale (AMAR CU-P4) n'est reliée que pas 4 fils à la sirène actuelle (Sirène +/- sur une sortie dédiée de la centrale (bornes 24/25) et 2 TMP).
Pourriez-vous svp m'aider à y voir plus clair en me précisant le câblage à effectuer ?
Je joints les documentations des systèmes actuels en pièce jointe.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
notice sirene.pdf
notice centrale cu p4.pdf
Ma sirène (Amar ES130A/02) vient de lâcher et je souhaiterais la remplacer par ce modèle auto-alimentée (ou équivalent) : Sirène extérieure filaire Altec Sirus.
Je ne suis pas un expert en câblage et j'aurais besoin de vos conseils.
En effet, les "nouveaux modèles" semblent nécessiter au minimum 5 fils (12V /0V /S / 2TMP) pour fonctionner, or ma centrale (AMAR CU-P4) n'est reliée que pas 4 fils à la sirène actuelle (Sirène +/- sur une sortie dédiée de la centrale (bornes 24/25) et 2 TMP).
Pourriez-vous svp m'aider à y voir plus clair en me précisant le câblage à effectuer ?
Je joints les documentations des systèmes actuels en pièce jointe.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
notice sirene.pdf
notice centrale cu p4.pdf
22 juin 2024 à 01:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Remplacer sirène Amar ES130A/02
Bonjour,
Il est possible que cela puisse être réalisé, mais cela nécessitera des manipulations non conformes aux normes professionnelles. Pour cela, est-ce que la centrale dispose d'un relais contact NO/NF en cas de déclenchement ?
Cela permettrait de faire une commande en cas d'alarme, comme indiqué sur le schéma en fichier joint.
Il vous faudra également un micro relais à faible consommation à placer dans la sirène afin d'effectuer les modifications de câblage.
Cependant, je ne peux pas garantir que cela fonctionnera.
Cordialement,
Marc
relais carte pour centrale dsc.jpg
img533.jpg
Il est possible que cela puisse être réalisé, mais cela nécessitera des manipulations non conformes aux normes professionnelles. Pour cela, est-ce que la centrale dispose d'un relais contact NO/NF en cas de déclenchement ?
Cela permettrait de faire une commande en cas d'alarme, comme indiqué sur le schéma en fichier joint.
Il vous faudra également un micro relais à faible consommation à placer dans la sirène afin d'effectuer les modifications de câblage.
Cependant, je ne peux pas garantir que cela fonctionnera.
Cordialement,
Marc
relais carte pour centrale dsc.jpg
img533.jpg
22 juin 2024 à 18:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Remplacer sirène Amar ES130A/02
Bonjour Marc,
Merci pour votre retour.
La sortie actuelle de la centrale (appelée "Sirène +/-" dans mon explication) est déjà une sortie spéciale sirène auto-alimentée qui fourni du 12V sauf en cas de déclenchement (donc NF).
Je pensais donc que le plus simple serait de :
- Faire un pont entre la borne 12V (donc relié à S+ centrale) et SIR de la future alarme.
- Relier le fil 0V à la masse (S- centrale).
Est-ce correct ?
Merci bien.
Merci pour votre retour.
La sortie actuelle de la centrale (appelée "Sirène +/-" dans mon explication) est déjà une sortie spéciale sirène auto-alimentée qui fourni du 12V sauf en cas de déclenchement (donc NF).
Je pensais donc que le plus simple serait de :
- Faire un pont entre la borne 12V (donc relié à S+ centrale) et SIR de la future alarme.
- Relier le fil 0V à la masse (S- centrale).
Est-ce correct ?
Merci bien.
22 juin 2024 à 23:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Remplacer sirène Amar ES130A/02
Bonjour.
Sur les bornes 24/25 y a t'il présence de tension ou ça concerne contact du relais situé au dessus du bornier ?
Cordialement.
Marc
Citation :Oui peut-être mais la polarité (+) est-elle permanente hors déclenchement et disparait en alarme et le négatif (-) est lui permanent ?
La sortie actuelle de la centrale (appelée "Sirène +/-" dans mon explication) est déjà une sortie spéciale sirène auto-alimentée qui fourni du 12V sauf en cas de déclenchement (donc NF).
Sur les bornes 24/25 y a t'il présence de tension ou ça concerne contact du relais situé au dessus du bornier ?
Citation :Désolé mais je ne comprends pas votre raccordement (faites un schéma de votre connexion).
Est-ce correct ?
Cordialement.
Marc
23 juin 2024 à 10:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Remplacer sirène Amar ES130A/02
Merci pour votre aide.
Je ne pense pas être assez clair alors j'ai fait un schéma de mon idée :
Une tension de 12V est délivrée en permanence entre les bornes 24 (12V) / 25 (0V) de la centrale CU-P4 SAUF en cas de coupure (ce qui correspond au besoin pour alimenter la borne "SIR" de la Sirius, sauf erreur de ma part ?) Voir extrait documentation CU-P4 en pièce jointe.
Je pensais donc faire un pont entre la borne SIR (connectée à la borne 24 de la CU-P4) et la borne "12+CHR" de la SIRIUS Ainsi, la batterie se charge tout le temps sauf lorsqu'il y a déclenchement de l'alarme. Voir schéma en PJ
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne pense pas être assez clair alors j'ai fait un schéma de mon idée :
Une tension de 12V est délivrée en permanence entre les bornes 24 (12V) / 25 (0V) de la centrale CU-P4 SAUF en cas de coupure (ce qui correspond au besoin pour alimenter la borne "SIR" de la Sirius, sauf erreur de ma part ?) Voir extrait documentation CU-P4 en pièce jointe.
Je pensais donc faire un pont entre la borne SIR (connectée à la borne 24 de la CU-P4) et la borne "12+CHR" de la SIRIUS Ainsi, la batterie se charge tout le temps sauf lorsqu'il y a déclenchement de l'alarme. Voir schéma en PJ
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 juin 2024 à 07:21
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Remplacer sirène Amar ES130A/02
Bonjour.
Oui c'est possible rien ne vaut un schéma qui est quand même plus explicite.
Mais je vous conseillerai d'utiliser la connexion 12v direct de la sirène.
Cordialement.
Marc
Oui c'est possible rien ne vaut un schéma qui est quand même plus explicite.
Mais je vous conseillerai d'utiliser la connexion 12v direct de la sirène.
Cordialement.
Marc
26 juin 2024 à 11:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Remplacer sirène Amar ES130A/02
Super, c'est noté pour la connexion 12V direct au lieu de 12 CHR.
Encore merci pour votre aide.
Encore merci pour votre aide.
27 juin 2024 à 08:22