Question Forum Alarme : Sirène extérieure sonne en permanence alarme Aritech
Bonjour,
Suite à un défaut sur une centrale d'alarme Aritech CD7202 j'ai dû faire un raz ingénieur.
A la suite de ce raz la centrale fonctionne de nouveau.
Par contre j'ai un souci au niveau de la sirène extérieure.
En effet celle-ci sonne en permanence... en regardant les bornes 12 et 13 j'ai en permanence une tension de 10V environ ce qui explique pourquoi la sirène sonne.
Ma question : quel est le paramètre qui permet de changer la polarité c'est alimentation sur une sortie sirène extérieure ?
En espérant que cela suffise...
Suite à un défaut sur une centrale d'alarme Aritech CD7202 j'ai dû faire un raz ingénieur.
A la suite de ce raz la centrale fonctionne de nouveau.
Par contre j'ai un souci au niveau de la sirène extérieure.
En effet celle-ci sonne en permanence... en regardant les bornes 12 et 13 j'ai en permanence une tension de 10V environ ce qui explique pourquoi la sirène sonne.
Ma question : quel est le paramètre qui permet de changer la polarité c'est alimentation sur une sortie sirène extérieure ?
En espérant que cela suffise...
03 janvier 2016 à 22:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Sirène extérieure sonne en permanence alarme Aritech
Petite précision la sirène est une Aritech CS500
03 janvier 2016 à 22:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Sirène extérieure sonne en permanence alarme Aritech
Bonjour.
Il faut rentrer en programmation par le code "Ingénieur", aller dans le menu "Sorties/Déport", sélectionner menu "Sorties" et ensuite "Types de sorties", aller sur le dernier numéro de sorties, validez "V" avec la flèche descente inversez la polarité de sortie touche "V".
Ensuite faire la touche "X" pour sortir de programmation.
Cordialement.
Marc
Il faut rentrer en programmation par le code "Ingénieur", aller dans le menu "Sorties/Déport", sélectionner menu "Sorties" et ensuite "Types de sorties", aller sur le dernier numéro de sorties, validez "V" avec la flèche descente inversez la polarité de sortie touche "V".
Ensuite faire la touche "X" pour sortir de programmation.
Cordialement.
Marc
04 janvier 2016 à 06:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Sirène extérieure sonne en permanence alarme Aritech
Action effectuée et résultat parfait !!! Merci bien.
04 janvier 2016 à 21:46