Bonjour,
Comment je pourrais mettre hors service, sans la faire sonner, une sirène extérieure auto-alimentée avec flash d'un système d'alarme Aritech CD3402 ?
Voir photo ci-dessous de cette sirène.
Je ne dispose pas du code ingénieur ni autre code, je ne dispose que du code pour activer/désactiver l'alarme lorsque l'on quitte le domicile.
Je peux accéder au boitier de la centrale mais si je la débranche elle sonnera avec sa propre batterie.
Et si j'ouvre le capot de la sirène, elle sonnera aussi avec l'auto-protection.
Si je fais un reset complet pour tout reprogrammer et retrouver les codes par défaut va-t-elle sonner ?
Avez-vous une solution ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comment je pourrais mettre hors service, sans la faire sonner, une sirène extérieure auto-alimentée avec flash d'un système d'alarme Aritech CD3402 ?
Voir photo ci-dessous de cette sirène.
Je ne dispose pas du code ingénieur ni autre code, je ne dispose que du code pour activer/désactiver l'alarme lorsque l'on quitte le domicile.
Je peux accéder au boitier de la centrale mais si je la débranche elle sonnera avec sa propre batterie.
Et si j'ouvre le capot de la sirène, elle sonnera aussi avec l'auto-protection.
Si je fais un reset complet pour tout reprogrammer et retrouver les codes par défaut va-t-elle sonner ?
Avez-vous une solution ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2018 à 20:52
Réponse 1 du forum alarme
Sirène extérieure alarme Aritech CD3402
Bonjour.
Sans code "Ingénieur" pas de possibilité de modifier les paramètres de polarité de blocage de la sirène.
Le seul moyen est la déconnexion en concernant l'autoprotection du boîtier sirène.
Cordialement.
Marc
Sans code "Ingénieur" pas de possibilité de modifier les paramètres de polarité de blocage de la sirène.
Le seul moyen est la déconnexion en concernant l'autoprotection du boîtier sirène.
Cordialement.
Marc
27 juillet 2018 à 07:13
Réponse 2 du forum alarme
Sirène extérieure alarme Aritech CD3402
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Le seul moyen est donc d'enlever le capot du boîtier de la sirène, et ensuite d'enlever les 4 fils de raccordement ainsi que la batterie ?
Le problème est pour l'atteindre car l’accès est difficile.
Si je la laisse sonner en débranchant les 4 fils dans la centrale, sachant que la batterie de cette sirène a 20 ans (n'a jamais été changée), pensez-vous qu'elle va sonner combien de temps avant la décharge ?
Merci et cordialement.
Merci de votre réponse.
Le seul moyen est donc d'enlever le capot du boîtier de la sirène, et ensuite d'enlever les 4 fils de raccordement ainsi que la batterie ?
Le problème est pour l'atteindre car l’accès est difficile.
Si je la laisse sonner en débranchant les 4 fils dans la centrale, sachant que la batterie de cette sirène a 20 ans (n'a jamais été changée), pensez-vous qu'elle va sonner combien de temps avant la décharge ?
Merci et cordialement.
27 juillet 2018 à 07:57
Réponse 3 du forum alarme
Sirène extérieure alarme Aritech CD3402
Bonjour
Si la batterie a 20 ans, pour moi elle est plus qu'usée voire même les bornes sulfatées, donc le temps de déclenchement est également à 0".
Vous pouvez déconnecter les fils d'alim mais pas les 2 fils d'après sirène.
Cordialement.
Marc
Si la batterie a 20 ans, pour moi elle est plus qu'usée voire même les bornes sulfatées, donc le temps de déclenchement est également à 0".
Vous pouvez déconnecter les fils d'alim mais pas les 2 fils d'après sirène.
Cordialement.
Marc
27 juillet 2018 à 13:01
Réponse 4 du forum alarme
Sirène extérieure alarme Aritech CD3402
Merci Marc,
J'ai débranché dans la centrale l'alim de la sirène, elle a sonné brièvement quelques secondes à faible volume sans ameuter tout le quartier, sa batterie était bien hors service.
Ce qui m'a permis de ne pas devoir accéder à la sirène vu que je n'ai pas d'échelle suffisante.
Du coup j'ai pu reseter complètement la centrale avec le pont JP1 pour avoir le code ingénieur par défaut que je n'avais jamais eu
heureusement la société n'avait pas bloqué le reset !
Je vais pouvoir la reprogrammer car je voudrais avoir des fonctions de marche/arrêt avec le système domotique pour ne plus devoir utiliser le clavier de l'alarme Aritech.
J'espère que je pourrais avoir de l'aide sur le forum si jamais je "coince".
Encore merci pour votre forum qui m'avait déjà aidé par le passé, sans quoi je n'aurais jamais trouvé certaines aides.
J'ai débranché dans la centrale l'alim de la sirène, elle a sonné brièvement quelques secondes à faible volume sans ameuter tout le quartier, sa batterie était bien hors service.
Ce qui m'a permis de ne pas devoir accéder à la sirène vu que je n'ai pas d'échelle suffisante.

Du coup j'ai pu reseter complètement la centrale avec le pont JP1 pour avoir le code ingénieur par défaut que je n'avais jamais eu

Je vais pouvoir la reprogrammer car je voudrais avoir des fonctions de marche/arrêt avec le système domotique pour ne plus devoir utiliser le clavier de l'alarme Aritech.
J'espère que je pourrais avoir de l'aide sur le forum si jamais je "coince".
Encore merci pour votre forum qui m'avait déjà aidé par le passé, sans quoi je n'aurais jamais trouvé certaines aides.
27 juillet 2018 à 17:20
Réponse 5 du forum alarme
Sirène extérieure alarme Aritech CD3402
OK pas de problème dans la mesure de mes compétences.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
27 juillet 2018 à 18:03