Question Forum Alarme : Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Bonjour

En achetant notre maison, nous avons récupéré l'alarme Paradox MG5050 qui était installée.
J'ai pu récupérer également les codes maitre et ingénieur, mais pas le livret de programmation...
Elle fonctionne tel quel, seulement voilà, je n'arrive pas à savoir exactement quels sont les détecteurs correspondant à la zone "nuit" et la "partielle".
De plus, j'aimerai rajouter un interrupteur à clé mais je vois que les zones câblées doivent être entre 1 et 5, or il y a déjà des détecteurs sans fils programmés sur ces plages.
J'aurais donc aimé vérifier comment sont programmés ces détecteurs pour les "décaler" sur des zones plus lointaines sans perdre la programmation.
Je ne dispose que du clavier : existe-t-il une possibilité de vérifier ces paramétrages ? ou faut-il impérativement passer par un module 307USB ?
L'idée serait à terme de recréer le livret de programmation et de faire évoluer l'alarme en la connectant par exemple à un système domotique via les PGM, le fameux interrupteur à clé, etc.
J'ai essayé de parcourir le guide de programmation et le manuel de référence et d'installation, mais la lecture n'est pas aisée.
Merci d'avance.
29 août 2018 à 23:34
Réponse 1 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour stepharma.

Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Lave vaisselle pompe cyclage ADG8733 condensateur ou pompe
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum électroménager.
30 août 2018 à 00:22
Réponse 2 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
C'est corrigé.
Retour fait.
30 août 2018 à 09:17
Réponse 3 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Je parlais bien sûr du commentaire sur le lave-vaisselle.
Concernant l'alarme, je suis toujours preneur d'informations sur l'alarme. shy
30 août 2018 à 21:03
Réponse 4 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution


Invité
invité
Bonjour,

Il est possible de tout programmer via le codeur ! Quel codeur avez-vous ?
Citation :
je n'arrive pas à savoir exactement quels sont les détecteurs correspondant à la zone "nuit" et la "partielle".
Il faut regarder p16 du guide de programmation, tableau 5 = définition de zones. Toutes les possibilités y sont affichées.
Par exemple, si une fois en programmation vous taper [004] et que la valeur [10] s'affiche, cela veut dire que la zone 4 sera instantanée en armement complet et désactivée en armement nuit et partiel.
Si aucun des cas de figure du tableau 5 ne vous convient, il y a moyen de faire une programmation personnalisée mais c'est plus compliqué à expliquer. biggrin
Citation :
J'aurais donc aimé vérifier comment sont programmés ces détecteurs pour les "décaler" sur des zones plus lointaines sans perdre la programmation.
Si vous mettez une zone filaire ou un interrupteur à clé sur une des 5 premières zones, il va falloir reprogrammer cette zone sans fils sur un emplacement libre + les options. titter
Ce n'est pas bien compliqué mais ce serait plus facile à expliquer si je connaissais votre modèle de clavier (photo ?).

Pour remettre une des zones 1 à 5 en filaire, il faut effacer le numéro de série du détecteur sans fils. Par exemple, pour la zone 01 il faut aller à l'adresse [061] et effacer les 6 chiffres du numéro de série (Z05...[065]...)
Bien à vous.

P. S. : Je ne jetterai pas la pierre parce-que je procrastine moi-même énormément mais.... Bricovidéo a totalement raison ! smile Cela parait un peu hard et à la limite de la prescription dans votre cas mais ceux qui ne donnent pas de nouvelles pas pénalisent les futurs demandeurs.
En effet, cela ne motive pas quand la plupart du temps on ne reçoit ni merci ni retour sur le problème. huffy
01 septembre 2018 à 17:38
Réponse 5 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Bonsoir.

Merci de votre réponse et intérêt.
Il semble que j'ai un modèle de type K32LCD

Quand je regarde les différentes zones, j'ai :
- 2 zones programmées de ce type (16-1)(12*4****), qui correspondent aux boitiers avec interrupteurs effraction, je suppose
- 2 zones (01-1)(12*****8) correspondantes à la porte d'entrée
- 5 zones (08-1)(12******) correspondantes aux pièces de vie
- 1 zone (10-1)(12******) correspondante au garage

Je suis un peut dubitatif car à vous lire (et c'est bien ce que je comprends aussi en lisant le guide)
Citation :
la valeur [10] s'affiche, cela veut dire que la zone X sera instantanée en armement complet et désactivée en armement nuit et partiel
Or, j'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit l'inverse pour les 2 dernières lignes que je vous ai décrites...

Pour savoir, je suppose que les chiffres et * dans les secondes parenthèses correspondent aux options de zones décrites dans le tableau 7.
Sinon, je n'ai pas regardé pour essayer de changer les zones encore...
Merci.

P. S. : je comprends tout à fait ce qui est dit, c'est probablement dû au fait qu'il s'était passé plus de 10j entre la réponse de Bricovidéo et la résolution du problème et j'ai "zappé". sad
02 septembre 2018 à 23:05
Réponse 6 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Note d'un modérateur de Bricovidéo :
Question du 3 octobre 2012 à 17:44 Réponse le 4 octobre 2012 à 00:12
Plus de 10 jours ???
02 septembre 2018 à 23:14
Réponse 7 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Non dans l'autre sens : Les membres de l'équipe sont plus que réactifs.
Après la réponse, c'est moi qui n'ai résolu le problème que plus de 10 jours après : le temps que je passe la commande, qu'elle arrive, qu'elle reparte (pompe arrivée cassée), qu'une nouvelle arrive et que je l'installe...
03 septembre 2018 à 14:48
Réponse 8 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution


Invité
invité
Bonjour,
Citation :
2 zones programmées de ce type (16-1)(12*4****), qui correspondent aux boitiers avec interrupteurs effraction
C'est des zones 24h càd actives aussi quand le système est désarmé ! Elles sont en rapport seul donc pas de sirènes. Qu'avez-vous comme transmission ? Et qu'entendez-vous par interrupteurs avec effraction? = des contacts magnétiques ? modèle DCTXP2 ?
Citation :
2 zones (01-1)(12*****8) correspondantes à la porte d'entrée
Logique ! Forçable (8) càd que vous savez armer avec ces zones là alors quelles sont ouvertes.
Citation :
5 zones (08-1)(12******) correspondantes aux pièces de vie
Logique aussi...
Citation :
1 zone (10-1)(12******) correspondante au garage
Si c'est un détecteur, l'ancien propriétaire avait peut-être un animal qu'il enfermait la nuit dans le garage !?
Bien à vous.
04 septembre 2018 à 16:00
Réponse 9 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Bonjour.
Merci pour la réponse.

Pour les boitiers, ça correspond à celui de l'alarme et celui de la sirène.
Je ne sais pas quel est le modèle exact, juste qu'il y a un interrupteur ou simplement un contacteur qui doit signaler l'ouverture de ces 2 boitiers.
Pour l'instant, il n'y a plus de transmissions (c'était un contrat avec une société de sécurité que j'ai arrêté) : je vais remettre une carte SIM et reprogrammer la transmission vers mon portable.

Je n'avais pas pensé à l'option du chien. Pourtant, ça me parait bizarre comme programmation, car quand j'ai dit "pièces de vie", j'ai aussi inclus notre chambre à coucher, et je vois mal un armement "nuit" avec un détecteur actif dans la chambre, mais également dans le couloir adjacent aux chambres (si l'alarme sonne juste parce que quelqu'un va faire pipi la nuit funk).

Vous me confirmez donc que je dois mettre toutes les zones de détection "actives" la nuit en 10, toutes celles que je veux mettre en partiel en 09 et toutes celles qui s'activeront quelque soit le mode d'armement en 08 ?
Concernant les 2 zones en 01, je pense en modifier une pour qu'elle ne soit active qu'en armement "complet".
Il faudra donc que je la bascule en 03, si j'ai tout bien compris.
Merci.
Stéphane.
04 septembre 2018 à 16:53
Réponse 10 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution


Invité
invité
Bonjour,
Citation :
Pour les boitiers, ça correspond à celui de l'alarme et celui de la sirène
Les 2 sirènes sont en filaires alors? Assez particulier comme approche pour protéger les claviers !
Citation :
je vais remettre une carte SIM et reprogrammer la transmission vers mon portable
Vous avez alors un transmetteur GSM externe ? Celui de la marque ? PCS250 ?

En 08, les zones sont toujours actives, quelque soit le mode d'armement.
En 09, la zone est désactivée en armement partiel et active dans les 2 autres modes.
En 10, la zone n'est active qu'en armement complet (donc, c'est souvent ce qui est programmer pour les pièces de l'étage...).
Pour ces 3 cas, le déclenchement des sirènes est instantané.
Citation :
Concernant les 2 zones en 01, je pense en modifier une pour qu'elle ne soit active qu'en armement "complet".
Il faudra donc que je la bascule en 03, si j'ai tout bien compris
OK, mais est-ce des détecteurs ou des contacts magnétiques ?
Bien à vous.
05 septembre 2018 à 14:42
Réponse 11 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Bonsoir.
Il n'y a qu'une sirène branchée en filaire à l'intérieur. L'autre boitier dont je parlais est le boitier principal de la centrale où se trouve la carte MG5050
Les 2 ont le même système branché en filaire pour signaler leur ouverture (les fameuses zone en 16-01).

Le transmetteur est le PCS200

Les zones de l'entrée (les 2 en 01) sont en fait un détecteur magnétique d'ouverture de porte (que je laisserai en 01) et un détecteur de mouvement sans fil. C'est ce dernier que je compterai probablement mettre en 03, car la zone de détection comprend la montée d'escalier.

Merci d'avoir confirmer ma lecture des codes. Ça prouve qu'actuellement, l'alarme ne fonctionne finalement qu'en mode "complet" (ou presque) quel que soit ce que l'on choisit...
Bonne soirée.
05 septembre 2018 à 23:48
Réponse 12 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution


Invité
invité
Bonjour,

Pour les zones d'autoprotection des boitiers, il faudrait retirer le 2 des options pour empêcher le contournement de ces zones.
Il faut que le local contenant la centrale soit protégé par un détecteur programmé en 08. Est-ce le cas ?
Qu'y a-t-il de programmé en [705] ?

Connaissez-vous le modèle des détecteurs ?

Pour la carte SIM, il faut retirer le code PIN ! Si vous n'avez plus de vieux téléphone pour le faire (grande carte SIM), il faut le faire retirer par le fournisseur...
06 septembre 2018 à 15:39
Réponse 13 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Bonsoir.
A force de vous lire, j'ai l'impression qu'ils ont un peu bâclé la programmation sweathuffy, ou en tout cas, ils ont fait la même dans toutes les maisons qu'ils avaient en contrat, et que j'ai bien fait de poser mes questions ici.
Je vais donc enlever ce 2.
Le local où est la centrale est le local électricité, sans détecteur à l'intérieur, mais il faut passer devant le détecteur de l'entrée pour y accéder.
Le [705] rapporte seulement le 4 actif
Les détecteurs sont des PMD2P
Quant à la SIM, c'est bon, j'ai pris un de mes vieux tél que j'ai donnés à mon fils tittertittertitter, donc ça ira.
Merci.
08 septembre 2018 à 19:41
Réponse 14 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution


Invité
invité
Bonjour,
Disons qu'il y a des lacunes...
Pour le 2, il ne faut pas le retirer pour toutes les zones parce-que cela peut-être utile de contourner une zone occasionnellement...
Ce n'est pas idéal que la centrale soit protégée par une zone en délai. Cela laisse le temps de la détruire !
Si la pièce n'est pas ajourée, un contact magnétique peut être placé sur la porte. Sinon, il faut mettre un détecteur, si possible filaire (c'est toujours mieux).
Le 4 en [705], pourquoi pas vu que vous n'avez pas de sirène extérieure (et pour autant que la sirène intérieure soit protégée par un détecteur). Normalement, on met le 3.
En théorie, c'est mieux de mettre le 7 ; en pratique il y a un risque d'avertissement de trouble plus élevé sans que l'on sache vraiment ce qui s'est passé (perturbations électromagnétiques...).
Je mettrais le 8.
Bien à vous.
08 septembre 2018 à 23:50
Réponse 15 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution


Invité
invité
Merci, j'essayerai les nouveaux paramétrages ce week-end.
Concernant les contacts magnétiques, il en existe de toutes sortes, de tous prix (de 5€ à + de 100€).
Auriez-vous des modèles à proposer ?
Merci.
10 septembre 2018 à 21:46
Réponse 16 du forum alarme

Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution

stepharma
Membre inscrit
stepharma
11 messages
Bonjour.

2 ans plus tard, la programmation semble correcte dorénavant, mais j'ai un souci avec le module PCS200

Je reçois bien des notifications par SMS quand l'alarme est armée ou désarmée mais il m'est impossible de le faire à distance.
Pourtant j'utilise bien la codification spécifique :
C[CODE D’UTILISATEUR].[ACTION].A[PARTITIONS].[NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]
comme avec l'exemple C1234.ARM.A1.5555555555

J'ai tout essayé :
- le code maitre et utilisateur
- mon numéro de téléphone ou celui de la carte SIM
- mon numéro de téléphone en format 06 ou en 00336 (Je ne pouvais le faire en +33 car la touche "MEM" marque un T à la place du +)
- rajouter à la fin le code utilisateur...

Auriez-vous des idées ?
Cordialement.

P. S. : je n'utilise pas de VDMP3, mais ce n'est normalement pas obligatoire...
28 décembre 2020 à 17:09

Proposer une réponse à Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Programmation MG5050 Paradox DCTXP2
    N°1924 : Bonjour, Je n'arrive pas à installer le détecteur d'ouverture DCTXP2 sur une MG5050 J'ai fait : - [062] + N° de série (Zone 2) - Un test de puissance de signale = 10/10 (3 bips) ! Mais j'ai toujours un défaut. Je...
  • 2. Programmation télécommande REM15 sur Paradox MG5050
    N°2061 : Bonsoir, Je viens d'installer une centrale mixte MG5050 Je rencontre la difficulté suivante : La programmation d'une première télécommande a été très simple avec Winload (N°S + fonctions associées aux touches). La...
  • 3. Alarme Paradox Magellan MG5050 et clavier K32LCD
    N°2744 : Bonjour. Je suis vraiment néophyte dans les alarmes, je suis un particulier qui essaye de comprendre la logique des systèmes. Je me suis pas trop mal débrouillé jusqu'à maintenant en réussissant à remettre en fonction...
  • 4. Déporter commandes alarme Paradox MG5050
    N°1376 : Bonjour, Pouvez-vous me renseigner afin de pouvoir armer désarmer depuis un clavier digicode ou / et clé situés à l’extérieur de l'habitation ? Y a t-il sur cette centrale Paradox magellan MG5050 des sorties ETAT que l'on...
  • 5. Programmation alarme Paradox MG 5050
    N°1375 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum traitant des alarmes. Je voudrais programmer une alarme Paradox MG5050 que je vais acheter. SI j'ai bien compris les documentations, il y a plusieurs possibilités par le clavier K37...
  • 6. Paradox MG5050 + IP150 + PCS250
    N°2413 : Bonjour à tous. J'ai parcouru votre site avec grand intérêt mais étant débutant je n'ai pu conclure moi-même avec les réponses déjà trouvées. J’ai toujours mon alarme qui a fonctionné jusque-là sans aucun...
  • 7. Module PCS250 alarme Paradox MG5050 ne fonctionne plus
    N°2056 : Bonjour à tous. J'ai galéré le printemps dernier pour installer le module GSM/GPRS PCS250 sur mon alarme MG5050. Finalement, je suis parvenu à paramétrer le tout en GPRS et je recevais bien les SMS d'armement/...
  • 8. Alarme Paradox perte connexion entre EVO192 et PCS250
    N°1671 : Bonjour, J'ai installé mon alarme Paradox, il y a un peu plus de 3 ans. Depuis quelques mois, j'ai de façon récurrente un message de perte de communication entre la centrale, une EVO192, et le transmetteur GSM, un...
  • 9. Câblage alarme Paradox MG5050
    N°1852 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec une centrale Paradox MG5050. Cette centrale ne fonctionne pas et n’a jamais fini d’être câblée… J’aimerais donc terminer cette installation. Après quelques...
  • 10. Meilleure sirène filaire compatible Paradox MG5050
    N°2739 : Bonjour. Je viens d'acquérir une nouvelle centrale MG5050, malheureusement ma sirène existante n'est pas compatible avec. Donc j'aimerais bien savoir quelles sont les meilleures sirènes qui sont compatibles avec cette...
>>> Résultats suivants pour : Vérification programmation alarme Paradox MG5050 pour évolution >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
td84 digital 1telephone alarme bricoprecarite energetiquetelecommande alarme



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite