Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
3379
Question Forum Alarme : Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Bonjour.
J'ai une alarme Eaton qui fonctionne très bien (détecteurs de mouvements).
J'aimerais y rajouter des détecteurs de fumée.
Pour cela, j'ai tenté de connecter des détecteurs M12 sur une extension EXP-W10FR.
J'ai connecté le plot 3 du M21 sur la partie droite du connecteur T7.
Et le plot 4 du M21 sur la partie gauche du connecteur Z7.
Est-ce les bons branchements ?
J'ai essayé de mettre en place le montage encadré en rouge.
Au passage, si j'inverse les connexions (plot 3 vers gauche du Z7, etc.), j'obtiens les mêmes résultats.
J'ai deux questions.
Q1 : Si je teste le M12 à l'aide d'un sèche cheveu, le M12 détecte bien la chaleur. Mais la sirène ne sonne que si l'alarme est en service. Si l'alarme est hors service, la sirène ne sonne pas. Or, quand nous dormons, l'alarme n'est pas active. En cas de détection d'incendie par le M12, l'alarme ne va pas sonner...
Sans doute un problème de paramétrage dans le logiciel pour Z017 ?
Q2 : Impossible de faire un RAZ du M12, ni par logiciel, ni par le clavier. J'obtiens une erreur "Default RAZ". Si je dévisse le M12, et le remets sur son socle, le RAZ se fait. Est-ce un fonctionnement normal ?
Un grand merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une alarme Eaton qui fonctionne très bien (détecteurs de mouvements).
J'aimerais y rajouter des détecteurs de fumée.
Pour cela, j'ai tenté de connecter des détecteurs M12 sur une extension EXP-W10FR.
J'ai connecté le plot 3 du M21 sur la partie droite du connecteur T7.
Et le plot 4 du M21 sur la partie gauche du connecteur Z7.
Est-ce les bons branchements ?
J'ai essayé de mettre en place le montage encadré en rouge.
Au passage, si j'inverse les connexions (plot 3 vers gauche du Z7, etc.), j'obtiens les mêmes résultats.
J'ai deux questions.
Q1 : Si je teste le M12 à l'aide d'un sèche cheveu, le M12 détecte bien la chaleur. Mais la sirène ne sonne que si l'alarme est en service. Si l'alarme est hors service, la sirène ne sonne pas. Or, quand nous dormons, l'alarme n'est pas active. En cas de détection d'incendie par le M12, l'alarme ne va pas sonner...
Sans doute un problème de paramétrage dans le logiciel pour Z017 ?
Q2 : Impossible de faire un RAZ du M12, ni par logiciel, ni par le clavier. J'obtiens une erreur "Default RAZ". Si je dévisse le M12, et le remets sur son socle, le RAZ se fait. Est-ce un fonctionnement normal ?
Un grand merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2024 à 20:22
Questions / Réponses Alarme 1
Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Bonjour,
Je suis étonné que vous ne parliez pas de la programmation de votre centrale et du type d'entrées qu'il faut y programmer.
Je suis étonné que vous ne parliez pas de la programmation de votre centrale et du type d'entrées qu'il faut y programmer.
01 septembre 2024 à 15:31
Questions / Réponses Alarme 2
Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai essayé de mettre, dans le dessin joint ci-dessous, la programmation effectuée dans le logiciel.
J'ai programmé la zone sur laquelle est connecté le détecteur de fumée de cette manière :
. Type : incendie
. Nom : mon incendie
. Options:
- je n'ai pas coché "Inversé".
- Résistance : *2 fils 2K2/4K7.
Il y a beaucoup d'autres types. Peut-être en sélectionner un autre ?
J'ai complété le schéma. Il est plus complet j'espère.
Encore merci, vraiment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai essayé de mettre, dans le dessin joint ci-dessous, la programmation effectuée dans le logiciel.
J'ai programmé la zone sur laquelle est connecté le détecteur de fumée de cette manière :
. Type : incendie
. Nom : mon incendie
. Options:
- je n'ai pas coché "Inversé".
- Résistance : *2 fils 2K2/4K7.
Il y a beaucoup d'autres types. Peut-être en sélectionner un autre ?
J'ai complété le schéma. Il est plus complet j'espère.
Encore merci, vraiment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2024 à 15:40
Questions / Réponses Alarme 3
Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Pourriez-vous me fournir la notice technique ou le modèle de votre alarme Eaton.
02 septembre 2024 à 11:33
Questions / Réponses Alarme 4
Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Finalement, un technicien Eaton a résolu le problème.
Le câblage était correct. Du coup je ne comprends pas trop pourquoi, lors des premiers tests, le détecteur incendie ne déclenchait la sirène que si l'alarme était en marche.
Pour l'erreur sur le Reset: cela venait d'un cavalier mal positionné.
Ci-joint, le montage final et le paramétrage qui fonctionne.
Encore merci pour tout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le câblage était correct. Du coup je ne comprends pas trop pourquoi, lors des premiers tests, le détecteur incendie ne déclenchait la sirène que si l'alarme était en marche.
Pour l'erreur sur le Reset: cela venait d'un cavalier mal positionné.
Ci-joint, le montage final et le paramétrage qui fonctionne.
Encore merci pour tout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2024 à 16:24
Questions / Réponses Alarme 5
Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Pour le raz de votre détecteur c'est OK ?
02 septembre 2024 à 18:19
Questions / Réponses Alarme 6
Alarme Eaton détecteur incendie M12 et extension EXP-W10FR
Oui, le RAZ aussi. J'avais mal compris, dans la doc, le positionnement du cavalier 1 du M12.
La solution est donc fonctionnelle.
La solution est donc fonctionnelle.
02 septembre 2024 à 20:52