Bonjour.
J'ai une alarme Paradox EVO192 pour laquelle je souhaiterai planifié un armement/désarmement automatique la nuit pour l'une des zones.
J'utilise le logiciel Babyware pour programmer la centrale et j'arrive bien a faire fonctionner l'armement automatique à 21h. Mais malgré, l'heure de désarmement planifié saisie, l'alarme ne se désarme pas.
Je ne vois pas dans la doc la notion de désarmement automatique malgré qu'elle soit présente dans Babyware.
Savez-vous si l'EVO 192 supporte cette fonction ?
Merci.
J'ai une alarme Paradox EVO192 pour laquelle je souhaiterai planifié un armement/désarmement automatique la nuit pour l'une des zones.
J'utilise le logiciel Babyware pour programmer la centrale et j'arrive bien a faire fonctionner l'armement automatique à 21h. Mais malgré, l'heure de désarmement planifié saisie, l'alarme ne se désarme pas.
Je ne vois pas dans la doc la notion de désarmement automatique malgré qu'elle soit présente dans Babyware.
Savez-vous si l'EVO 192 supporte cette fonction ?
Merci.
21 avril 2021 à 18:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Alarme Paradox désarmement automatique possible ?
Invité

Bonjour.
De mémoire, il faut utiliser l'option interrupteur à clé et une horloge indépendante.
Bien à vous.
De mémoire, il faut utiliser l'option interrupteur à clé et une horloge indépendante.
Bien à vous.
29 avril 2021 à 17:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Alarme Paradox désarmement automatique possible ?
Bonjour.
Je viens de le réaliser à l'aide de la PGM05 reliée entre le contact NO et une entrée libre.
L'entrée est reliée au COM via une résistance 1K.
La PGM05 est configurée en évènement horloge qui commute au bout d'une seconde.
L'interrupteur à clé est configuré sur l'entrée en mode désarmement seulement, momentané et sur le secteur à piloter.
Je viens de le réaliser à l'aide de la PGM05 reliée entre le contact NO et une entrée libre.
L'entrée est reliée au COM via une résistance 1K.
La PGM05 est configurée en évènement horloge qui commute au bout d'une seconde.
L'interrupteur à clé est configuré sur l'entrée en mode désarmement seulement, momentané et sur le secteur à piloter.
24 mars 2022 à 21:51