Bonjour à tous,
Je rencontre une petite difficulté avec une alarme evo192 de Paradox.
Mon client ne voulait pas des digicodes de chez Paradox, pas assez esthétique à son goût, et voulais un digicode avec finition métal.
Facile me direz-vous de récupérer le contact d'un digicode quelconque, le brancher comme une zone et la programmer en inter à clef... (je l'avais déjà fait sur une SP6000 pour un récupérer un contact domotique).
Le problème c'est que j'ai beau tourner la programmation de ma evo192 dans tous les sens, j'arrive seulement à désarmer mon système, mais jamais à l'armer !!??
D'après Paradox, ça ne serait pas possible d'avoir cette fonction avec une evo, ce que je doute vu que j'arrive quand même à désarmer mon système après l'avoir armé par ordi...
Si un héro a la solution...
Je rencontre une petite difficulté avec une alarme evo192 de Paradox.
Mon client ne voulait pas des digicodes de chez Paradox, pas assez esthétique à son goût, et voulais un digicode avec finition métal.
Facile me direz-vous de récupérer le contact d'un digicode quelconque, le brancher comme une zone et la programmer en inter à clef... (je l'avais déjà fait sur une SP6000 pour un récupérer un contact domotique).
Le problème c'est que j'ai beau tourner la programmation de ma evo192 dans tous les sens, j'arrive seulement à désarmer mon système, mais jamais à l'armer !!??
D'après Paradox, ça ne serait pas possible d'avoir cette fonction avec une evo, ce que je doute vu que j'arrive quand même à désarmer mon système après l'avoir armé par ordi...
Si un héro a la solution...

09 mai 2017 à 15:29
Réponse 1 du forum alarme
Invité

Problème alarme evo192 Paradox
Invité

Bonjour,
Tout d'abord, il ne faut pas de zone ouverte lors de l'armement.
Quel est votre programmation pour l'interrupteur à clé ?
Avez-vous vérifié au multimètre le basculement momentané de votre digicode ?
Essai d'armement avec le code [001] également ?
Bien à vous.
Tout d'abord, il ne faut pas de zone ouverte lors de l'armement.
Quel est votre programmation pour l'interrupteur à clé ?
Avez-vous vérifié au multimètre le basculement momentané de votre digicode ?
Essai d'armement avec le code [001] également ?
Bien à vous.
10 mai 2017 à 13:23
Réponse 2 du forum alarme
Problème alarme evo192 Paradox
Salut,
Si ma mémoire ne me joue pas des tours, il est possible d'affecter un interrupteur à clé à une zone via la programmation (vous pouvez armer désarmer à impulsion ou maintenue).
La notion d'interrupteur à clé est virtuelle...
Voir sections (501 à 532) doc d'installation.
Si mes infos ne vous permettent pas d'aboutir je peux vérifier sur une de mes prog...
Si ma mémoire ne me joue pas des tours, il est possible d'affecter un interrupteur à clé à une zone via la programmation (vous pouvez armer désarmer à impulsion ou maintenue).
La notion d'interrupteur à clé est virtuelle...
Voir sections (501 à 532) doc d'installation.
Si mes infos ne vous permettent pas d'aboutir je peux vérifier sur une de mes prog...
10 mai 2017 à 19:39
Réponse 3 du forum alarme
Problème alarme evo192 Paradox
Bonjour,
Chez Paradox ils pourraient tout de même lire leur propre notice.
Interrupteur à clef : 32 possibles.
Assignation à un module de détection adressable ou câblé.
Sections [501] à [532] :
8 chiffres du numéro de série du module / 3 chiffres du numéro d’entrée.
Paramètres des interrupteurs à clef
Sections [601] à [632] :
Définition des interrupteurs à clef :
0 Désactivé
1 Interrupteur à clé à action momentanée
2 Interrupteur à clé à action maintenue
3 Génération d’un événement à l’ouverture
4 Génération d’un événement à l’ouverture et fermeture
Assignation des interrupteurs à clef :
0 Non assigné
1 Assigné à la partition 1
8 Assigné à la partition 8
Options des interrupteurs à clef :
4 Désactivé = Désarmement ; Activée = Désarmement seulement si armé en mode Partiel / Nuit
5 Armement seulement
6 Armement Partiel *
7 Armement Forcé *
8 Armement instantané *
* Une seule doit être sélectionnée. Si elles sont toutes désactivées, l’interrupteur à clé arme en mode Régulier.
Chez Paradox ils pourraient tout de même lire leur propre notice.
Interrupteur à clef : 32 possibles.
Assignation à un module de détection adressable ou câblé.
Sections [501] à [532] :
8 chiffres du numéro de série du module / 3 chiffres du numéro d’entrée.
Paramètres des interrupteurs à clef
Sections [601] à [632] :
Définition des interrupteurs à clef :
0 Désactivé
1 Interrupteur à clé à action momentanée
2 Interrupteur à clé à action maintenue
3 Génération d’un événement à l’ouverture
4 Génération d’un événement à l’ouverture et fermeture
Assignation des interrupteurs à clef :
0 Non assigné
1 Assigné à la partition 1
8 Assigné à la partition 8
Options des interrupteurs à clef :
4 Désactivé = Désarmement ; Activée = Désarmement seulement si armé en mode Partiel / Nuit
5 Armement seulement
6 Armement Partiel *
7 Armement Forcé *
8 Armement instantané *
* Une seule doit être sélectionnée. Si elles sont toutes désactivées, l’interrupteur à clé arme en mode Régulier.
14 mai 2017 à 18:42
Réponse 4 du forum alarme
Invité

Problème alarme evo192 Paradox
Invité

Alors ?
Solution trouvée ?!
Bien à vous.
Solution trouvée ?!
Bien à vous.
28 mai 2017 à 18:51