Bonjour.
J'ai un problème de transmission de défaut d'alimentation secteur sur ma centrale alarme filaire Paradox EVO192.
Lorsque l'alimentation secteur disparaissait, un SMS m'était envoyé pour me le signaler.
Quelqu'un aurait-il le paramètre à changer dans Babyware ?
Si possible en me précisant par quels menus accéder et les options à changer.
D'avance merci.
Cordialement.
J'ai un problème de transmission de défaut d'alimentation secteur sur ma centrale alarme filaire Paradox EVO192.
Lorsque l'alimentation secteur disparaissait, un SMS m'était envoyé pour me le signaler.
Quelqu'un aurait-il le paramètre à changer dans Babyware ?
Si possible en me précisant par quels menus accéder et les options à changer.
D'avance merci.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 21:50
Réponse 1 du forum alarme
Invité

Problème transmission défaut alarme filaire Paradox EVO192
Invité

Bonjour, aller dans rapport > SMS, cocher défectuosité sur votre numéro, puis dans paramètres globaux renseigner délai du rapport de panne CA.
07 novembre 2022 à 17:48
Réponse 2 du forum alarme
Problème transmission défaut alarme filaire Paradox EVO192
Bonsoir,
J'ai finalement trouvé où était le problème.
Tout était bien paramétré pour la transmission des SMS, mais comme j'avais créé un second secteur, ne voulant pas de messages pour les alarmes du secteur 2, j'ai refait une programmation sur le même numéro de téléphone en ne cochant que les défectuosités sur le secteur 1 et 2.
Cordialement.
J'ai finalement trouvé où était le problème.
Tout était bien paramétré pour la transmission des SMS, mais comme j'avais créé un second secteur, ne voulant pas de messages pour les alarmes du secteur 2, j'ai refait une programmation sur le même numéro de téléphone en ne cochant que les défectuosités sur le secteur 1 et 2.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 22:32