Bonjour.
Je maintiens comme je peux depuis plusieurs années une ancienne CD34 installée en 1998 dans ma maison.
J'ai la chance de connaitre tous les codes dont le fameux code ingénieur car j'avais exigé que l'installateur me le communique à l'installation.
En quelques années, j'ai déjà remplacé un ILS défectueux et en 2013 toutes les batteries (centrale et sirènes int/ext).
La centrale marche toujours très bien.
J'ai depuis 15 jours un déclenchement intempestif lorsque l'alarme est désactivée et que je suis à la maison. Elle porte sur une zone que j'ai exclue car un contacteur ILS est je pense à remplacer.
En fait, je me suis aperçu que les exclusions disparaissent à chaque activation mes de la centrale.
La centrale se déclenche alors aléatoirement sur AP (vu dans le journal) et sur la zone initialement exclue (mais qui ne l'est plus en fait).
J'ai bien pensé à un problème de charge batterie, mais la batterie de la centrale affiche toujours une tension de 13,6V au multimètre (alors qu'elle a près de 9 ans).
Qu'est-ce qui pourrait faire disparaitre les zone exclues à chaque mise en marche de la centrale.
Pensez-vous qu'il faille de nouveau remplacer la batterie de ma centrale ?
Merci de votre aide.
Alain
Je maintiens comme je peux depuis plusieurs années une ancienne CD34 installée en 1998 dans ma maison.
J'ai la chance de connaitre tous les codes dont le fameux code ingénieur car j'avais exigé que l'installateur me le communique à l'installation.
En quelques années, j'ai déjà remplacé un ILS défectueux et en 2013 toutes les batteries (centrale et sirènes int/ext).
La centrale marche toujours très bien.
J'ai depuis 15 jours un déclenchement intempestif lorsque l'alarme est désactivée et que je suis à la maison. Elle porte sur une zone que j'ai exclue car un contacteur ILS est je pense à remplacer.
En fait, je me suis aperçu que les exclusions disparaissent à chaque activation mes de la centrale.
La centrale se déclenche alors aléatoirement sur AP (vu dans le journal) et sur la zone initialement exclue (mais qui ne l'est plus en fait).
J'ai bien pensé à un problème de charge batterie, mais la batterie de la centrale affiche toujours une tension de 13,6V au multimètre (alors qu'elle a près de 9 ans).
Qu'est-ce qui pourrait faire disparaitre les zone exclues à chaque mise en marche de la centrale.
Pensez-vous qu'il faille de nouveau remplacer la batterie de ma centrale ?
Merci de votre aide.
Alain
10 octobre 2022 à 22:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Bonjour Alain.
La première des choses à faire changer toutes les batteries centrale car bientôt 10 ans c'est pas mal et je ne pense pas qu'elle soit au mieux de sa forme sachez qu'une durée de vie d'une batterie est de en générale entre 3 et 5 ans (car déclenchement de la sorte correspond tout à fait à un problème batterie).
Vous dites que la tension de batterie est de 13,6v ça ne veut rien dire car si l'intensité est nulle votre batterie est HS.
Concernant l'exclusion des zones si vous ne le faites pas en mode "Ingénieur" mais uniquement par un code ''Maitre'' à chaque MES de votre centrale vous êtes obligé sélectionner les zones en question
Qu'elle est la version de la centrale (CD34 ou CD3402S3 )?
Cordialement.
Marc
La première des choses à faire changer toutes les batteries centrale car bientôt 10 ans c'est pas mal et je ne pense pas qu'elle soit au mieux de sa forme sachez qu'une durée de vie d'une batterie est de en générale entre 3 et 5 ans (car déclenchement de la sorte correspond tout à fait à un problème batterie).
Vous dites que la tension de batterie est de 13,6v ça ne veut rien dire car si l'intensité est nulle votre batterie est HS.
Concernant l'exclusion des zones si vous ne le faites pas en mode "Ingénieur" mais uniquement par un code ''Maitre'' à chaque MES de votre centrale vous êtes obligé sélectionner les zones en question
Qu'elle est la version de la centrale (CD34 ou CD3402S3 )?
Cordialement.
Marc
11 octobre 2022 à 05:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Le meilleur moyen de tester une batterie est d'utiliser une lampe code de voiture 45w.
Vous débranchez votre batterie de votre alarme et connecter la lampe a votre batterie 5 a 10 secondes ça doit s'allumer et na pas faiblir.
Vous débranchez votre batterie de votre alarme et connecter la lampe a votre batterie 5 a 10 secondes ça doit s'allumer et na pas faiblir.
11 octobre 2022 à 08:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Bonjour marc, bonjour pascalou59.
Merci à tous deux pour vos réponses
A vous lire marc, je comprends qu'une zone exclue par un code maitre n'est pas en permanence exclue, mais à refaire à chaque MES. ça correspond à ce que je constate en fait et je faisais peut-être une mauvaise interprétation par méconnaissance de cette subtilité.
Les batteries sont surement bonnes à changer, vous avez raison, mais avant d'investir je vais d'abord tester leur ampérage avec la méthode de pascalou. merci à Ohm aussi. Cela ne coute pas grand chose.
@marc. Pour vous répondre et savoir si on a une CD34 ou une CD3402S3.
Je ne sais pas. Je ne trouve aucune référence sur la carte mère.
Il y a un circuit imprimé avec F130 ver 5.94 indiqué. Pouvez-vous m'indiquer la procédure svp.
Bien à vous.
Alain
J'ai d'autres questions sur cette centrale, mais je ferai d'autres questions pour ne pas polluer le présent post.
Encore merci de l'entraide.
Merci à tous deux pour vos réponses
A vous lire marc, je comprends qu'une zone exclue par un code maitre n'est pas en permanence exclue, mais à refaire à chaque MES. ça correspond à ce que je constate en fait et je faisais peut-être une mauvaise interprétation par méconnaissance de cette subtilité.
Les batteries sont surement bonnes à changer, vous avez raison, mais avant d'investir je vais d'abord tester leur ampérage avec la méthode de pascalou. merci à Ohm aussi. Cela ne coute pas grand chose.
@marc. Pour vous répondre et savoir si on a une CD34 ou une CD3402S3.
Je ne sais pas. Je ne trouve aucune référence sur la carte mère.
Il y a un circuit imprimé avec F130 ver 5.94 indiqué. Pouvez-vous m'indiquer la procédure svp.
Bien à vous.
Alain
J'ai d'autres questions sur cette centrale, mais je ferai d'autres questions pour ne pas polluer le présent post.
Encore merci de l'entraide.
12 octobre 2022 à 22:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Bonjour Alain.
Pour savoir le type de votre centrale il suffit de lire la fiche signalétique se trouvant sous la centrale ou sur le côté du capot voir même l'étiquette à l'intérieur du couvercle (ou même mieux photo de la carte mère de la centrale).
D'après la référence que vous indiquez F130 Ver 5.94 il s'agit d'une centrale installée par la société Fichet (donc une photo sera le mieux car ils ont leur référence).
Aucun problème vous pouvez poser vos questions sur le même post c'est encore mieux ça permet un suivi si les réponses sont faisables et peut être utile pour d'autres.
Cordialement.
Marc.
Pour savoir le type de votre centrale il suffit de lire la fiche signalétique se trouvant sous la centrale ou sur le côté du capot voir même l'étiquette à l'intérieur du couvercle (ou même mieux photo de la carte mère de la centrale).
D'après la référence que vous indiquez F130 Ver 5.94 il s'agit d'une centrale installée par la société Fichet (donc une photo sera le mieux car ils ont leur référence).
Aucun problème vous pouvez poser vos questions sur le même post c'est encore mieux ça permet un suivi si les réponses sont faisables et peut être utile pour d'autres.
Cordialement.
Marc.
13 octobre 2022 à 05:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Bonjour Alain.
Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale.
Prenez une photo de la carte mère de la centrale et la mettre dans le suivi comme ça on verra mieux la version de la centrale.
Cordialement.
Marc
Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale.
Prenez une photo de la carte mère de la centrale et la mettre dans le suivi comme ça on verra mieux la version de la centrale.
Cordialement.
Marc
26 octobre 2022 à 07:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Bonjour Marc.
Merci de votre suivi. Voici les photos de la carte mère de la centrale qui en effet est bien une Fichet.
Elle est équipée d'une carte d'extension pour gérer 10 zones je crois et d'une carte transpondeur téléphonique que j'utilisais jadis pour écouter la maison via un micro toujours installé et après acquitter l'alarme. Cela rendait très bien le service.
Sur mon problème de déclenchement intempestif et d'exclusion, il semble réglé depuis que j'ai rapproché sur l'ouvrant les 2 parties magnétiques de l'ILS qui se mettait en défaut. Je n'ai pas remplacé la batterie pour le moment.
La disparition des zones désactivées était bien liée à ma méconnaissance du caractère temporaire de l'exclusion avec un code maitre.
On peut donc dire que pour le moment, mon problème est résolu.
Pour l'évolution de cette centrale, je souhaiterai d'abord rétablir l'usage de la carte transpondeur téléphonique. En effet, à l'origine elle fonctionnait avec une ligne RTC analogique - que je n'ai plus puisque je suis passé à la fibre optique internet SFR -
Q1 : est-ce reliant la carte transpondeur de la centrale à la sortie TOIP de la Box SFR, cela remarcherait selon vous, sinon comment rétablir l'alerte téléphonique ?
Q2 : Ensuite, je suis très intéressé par "domotiser" un peu cette centrale qui rend toujours parfaitement le service. J'ai un serveur Jeedom à la maison. j'ai déjà vu un post la dessus. Quelle serait la meilleure approche pour :
1) dans un premier temps, récupérer des statuts de l'alarme qui m'enverrait un message (mail) via le jeedom. j'ai des contacteurs universels zwave FIBARO FGBS-001, encore faut-il savoir où les brancher et interpréter les valeurs ?
2) dans un second temps, envoyer des commandes à la centrale.
Q3) est-il possible de connecter en IP cette centrale en lui ajoutant une carte d'extension, laquelle, où la connecter. Quel logiciel pourrait la gérer (TITAN?) et dans quelle version.
En vous remerciant sincèrement de vos éclairages.
Bien à vous.
Alain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci de votre suivi. Voici les photos de la carte mère de la centrale qui en effet est bien une Fichet.
Elle est équipée d'une carte d'extension pour gérer 10 zones je crois et d'une carte transpondeur téléphonique que j'utilisais jadis pour écouter la maison via un micro toujours installé et après acquitter l'alarme. Cela rendait très bien le service.
Sur mon problème de déclenchement intempestif et d'exclusion, il semble réglé depuis que j'ai rapproché sur l'ouvrant les 2 parties magnétiques de l'ILS qui se mettait en défaut. Je n'ai pas remplacé la batterie pour le moment.
La disparition des zones désactivées était bien liée à ma méconnaissance du caractère temporaire de l'exclusion avec un code maitre.
On peut donc dire que pour le moment, mon problème est résolu.
Pour l'évolution de cette centrale, je souhaiterai d'abord rétablir l'usage de la carte transpondeur téléphonique. En effet, à l'origine elle fonctionnait avec une ligne RTC analogique - que je n'ai plus puisque je suis passé à la fibre optique internet SFR -
Q1 : est-ce reliant la carte transpondeur de la centrale à la sortie TOIP de la Box SFR, cela remarcherait selon vous, sinon comment rétablir l'alerte téléphonique ?
Q2 : Ensuite, je suis très intéressé par "domotiser" un peu cette centrale qui rend toujours parfaitement le service. J'ai un serveur Jeedom à la maison. j'ai déjà vu un post la dessus. Quelle serait la meilleure approche pour :
1) dans un premier temps, récupérer des statuts de l'alarme qui m'enverrait un message (mail) via le jeedom. j'ai des contacteurs universels zwave FIBARO FGBS-001, encore faut-il savoir où les brancher et interpréter les valeurs ?
2) dans un second temps, envoyer des commandes à la centrale.
Q3) est-il possible de connecter en IP cette centrale en lui ajoutant une carte d'extension, laquelle, où la connecter. Quel logiciel pourrait la gérer (TITAN?) et dans quelle version.
En vous remerciant sincèrement de vos éclairages.
Bien à vous.
Alain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 octobre 2022 à 12:54
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Aritech CD34 perd ses exclusions
Bonjour Alain.
Votre centrale est bien une version CD34 ancienne version avec carte extension de zones avec module CD3004 enfichable sur carte mère de la centrale.
R1 : concernant le fameux transpondeur il s'agit en réalité d'un transmetteur TD84 avec carte vocal RD5060 (pas terrible pour le fonctionnement).
Je vous conseille plutôt un Vocalys lite ou un TrVox3 qui sont de très bons transmetteurs vocaux et fonctionnels sur ligne Telecom de la box.
R2 :
1) Vous ne pouvez pas faire de la domotique avec cette centrale à moins de mettre un transmetteur genre Vocalys Mx et carte de relais afin de transmettre chaque zone de détection.
2) Quel type de commande mise à part Mes/Mhs de la centrale à distance par l'intermédiaire transmetteur Vocalys ou commander une autre solution possible.
Q3 : La connexion en Ip est impossible carte d'extension pour ce genre d'utilisation est impossible et n'existe pas.
Le logiciel "Titan" est et ne sert que pour les centrales de la gamme "Advisor Master".
Le logiciel qui permet de gérer les centrales de la gamme CD est "WInTPC" et il faut un modem "Tron" modem bien spécifique et il vous faut installer un transmetteur RD6202 dans la centrale pour permettre la connexion à distance.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
Cordialement.
Marc
Votre centrale est bien une version CD34 ancienne version avec carte extension de zones avec module CD3004 enfichable sur carte mère de la centrale.
R1 : concernant le fameux transpondeur il s'agit en réalité d'un transmetteur TD84 avec carte vocal RD5060 (pas terrible pour le fonctionnement).
Je vous conseille plutôt un Vocalys lite ou un TrVox3 qui sont de très bons transmetteurs vocaux et fonctionnels sur ligne Telecom de la box.
R2 :
1) Vous ne pouvez pas faire de la domotique avec cette centrale à moins de mettre un transmetteur genre Vocalys Mx et carte de relais afin de transmettre chaque zone de détection.
2) Quel type de commande mise à part Mes/Mhs de la centrale à distance par l'intermédiaire transmetteur Vocalys ou commander une autre solution possible.
Q3 : La connexion en Ip est impossible carte d'extension pour ce genre d'utilisation est impossible et n'existe pas.
Le logiciel "Titan" est et ne sert que pour les centrales de la gamme "Advisor Master".
Le logiciel qui permet de gérer les centrales de la gamme CD est "WInTPC" et il faut un modem "Tron" modem bien spécifique et il vous faut installer un transmetteur RD6202 dans la centrale pour permettre la connexion à distance.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
Cordialement.
Marc