Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
3305
Question Forum Alarme : Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour.
Lors d'un précédent post le 10 octobre 2022, Marc du forum m'a aidé à identifier ma centrale Fichet F130 Ver 5.94 à partir de photos.
La centrale est une donc une CD34 ancienne version avec carte extension de zones avec module CD3004 enfichable sur carte mère de la centrale.
Je dispose des codes ingénieurs, maitre et utilisateur. Centrale installée par fichet en 1998.
Si j'ai bien compris la réponse de Marc, la centrale est aussi équipée d'un transmetteur TD84 avec carte vocal RD5060.
Depuis mon passage à la fibre optique, j'ai perdu le renvoi d'alarme par la téléphone fixe puisque la ligne téléphonique fixe cuivre par paire téléphonique est complétement déposée et déconstruite sur la maison.
Pour l'évolution de cette centrale, je souhaiterai d'abord rétablir l'usage de la carte transpondeur téléphonique. TD84. En effet, à l'origine elle fonctionnait avec une ligne RTC analogique - que je n'ai plus puisque je suis passé à la fibre optique internet SFR -
1 - en connectant directement une ligne téléphonique venant de la sortie téléphone fixe de la box internet fibre.
Mais en ouvrant la centrale, je ne sais pas sûr quels connecteurs il faut connecter la paire de cuivre du téléphone.
A partir des photos jointes, quelqu'un peut-il me dire quels sont les No/Lettre des connecteurs à utiliser.
2 - Si le TD84 ne fonctionne pas avec la ligne téléphonique de la box, Marc proposait en alternative les transmetteurs "Vocalys lite ou TrVox3 qui sont de très bons transmetteurs vocaux et fonctionnels sur ligne Telecom de la box."
Je vois des "Altec Vocalys lite" ou un "Trvox" à 10€ sur leboncoin, quelqu'un a-t-il un schéma pour connecter le ces transmetteurs et le téléphone à ma centrale sans oublier la nécessaire dépose du TD84 à faire.
En vous remerciant sincèrement.
Alain
Lors d'un précédent post le 10 octobre 2022, Marc du forum m'a aidé à identifier ma centrale Fichet F130 Ver 5.94 à partir de photos.
La centrale est une donc une CD34 ancienne version avec carte extension de zones avec module CD3004 enfichable sur carte mère de la centrale.
Je dispose des codes ingénieurs, maitre et utilisateur. Centrale installée par fichet en 1998.
Si j'ai bien compris la réponse de Marc, la centrale est aussi équipée d'un transmetteur TD84 avec carte vocal RD5060.
Depuis mon passage à la fibre optique, j'ai perdu le renvoi d'alarme par la téléphone fixe puisque la ligne téléphonique fixe cuivre par paire téléphonique est complétement déposée et déconstruite sur la maison.
Pour l'évolution de cette centrale, je souhaiterai d'abord rétablir l'usage de la carte transpondeur téléphonique. TD84. En effet, à l'origine elle fonctionnait avec une ligne RTC analogique - que je n'ai plus puisque je suis passé à la fibre optique internet SFR -
1 - en connectant directement une ligne téléphonique venant de la sortie téléphone fixe de la box internet fibre.
Mais en ouvrant la centrale, je ne sais pas sûr quels connecteurs il faut connecter la paire de cuivre du téléphone.
A partir des photos jointes, quelqu'un peut-il me dire quels sont les No/Lettre des connecteurs à utiliser.
2 - Si le TD84 ne fonctionne pas avec la ligne téléphonique de la box, Marc proposait en alternative les transmetteurs "Vocalys lite ou TrVox3 qui sont de très bons transmetteurs vocaux et fonctionnels sur ligne Telecom de la box."
Je vois des "Altec Vocalys lite" ou un "Trvox" à 10€ sur leboncoin, quelqu'un a-t-il un schéma pour connecter le ces transmetteurs et le téléphone à ma centrale sans oublier la nécessaire dépose du TD84 à faire.
En vous remerciant sincèrement.
Alain
27 avril 2024 à 19:45
Questions / Réponses Alarme 1
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour alain2109,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum alarme.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum alarme.
27 avril 2024 à 20:16
Questions / Réponses Alarme 3
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour.
Il vous faut un câble avec connecteur RJ45 ou RJ11 (voir sur la box sortie Telecom le type de RJ).
Il faut récupérer la paire située au centre ou au milieu de la RJ et connecter cette paire sur les bornes "A et B" du TD84 (bornes se trouvant sur connecteur à droite).
Tout dépend du type de transmetteur utilisé.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Est-ce qu'il s'agit de cette Box ?
1 - en connectant directement une ligne téléphonique venant de la sortie téléphone fixe de la box internet fibre. Mais en ouvrant la centrale, je ne sais pas sûr quels connecteurs il faut connecter la paire de cuivre du téléphone.
Il vous faut un câble avec connecteur RJ45 ou RJ11 (voir sur la box sortie Telecom le type de RJ).
Il faut récupérer la paire située au centre ou au milieu de la RJ et connecter cette paire sur les bornes "A et B" du TD84 (bornes se trouvant sur connecteur à droite).
Citation :Sans aucun problème totalement compatible avec box.
2 - Si le TD84 ne fonctionne pas avec la ligne téléphonique de la box, Marc proposait en alternative les transmetteurs "Vocalys lite ou TrVox3 qui sont de très bons transmetteurs vocaux et fonctionnels sur ligne Telecom de la box."
Citation :Avant de réaliser un schéma de câblage il faut savoir quels types d'info sont programmés sur les sorties 31, 32, 33, 34 de la carte mère de la centrale.
Je vois des "Altec Vocalys lite" ou un "Trvox" à 10€ sur leboncoin, quelqu'un a-t-il un schéma pour connecter le ces transmetteurs et le téléphone à ma centrale sans oublier la nécessaire dépose du TD84 à faire.
Tout dépend du type de transmetteur utilisé.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 avril 2024 à 07:55
Questions / Réponses Alarme 4
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour Marc.
Toujours aussi diligent je vois, pour nous proposer vos réponses éclairées. Un réel plaisir ce forum avec des participants comme vous. Merci.
Je continue mon petit projet de ressusciter le renvoi alerte par téléphone.
R1 : Oui c'est bien cette box SFR. Ce côté là ne me pose pas de souci pour identifier la paire de Cu à utiliser à partir du RJ11 téléphone de la box.
C'est côté centrale que j'ai besoin de vos lumières.
Vous indiquez qu'il faut connecter la paire venant du téléphone sur les bornes "A et B" du TD84 (bornes se trouvant sur connecteur à droite).
Vous parlez bien de la carte additionnelle à droite car les connecteurs A/B sont tout à gauche sur cette carte (photo) ?
Je vois d'ailleurs qu'il y a d'ailleurs déjà 2 fils connectés sur A et 2 fils sur B par broche qui en toute logique devrait être l'ancienne paire venant de la ligne RTC. Est-ce normal ?
Q1 : A quoi sert le RJ11 que l'on voit sur le transmetteur. Est-ce pour brancher un combiné et enregistrer un message vocal alerte technique ou sabotage ?
R2 : Vous indiquez : "Avant de réaliser un schéma de câblage il faut savoir quelles types d'info sont programmées sur les sorties 31, 32, 33, 34 de la carte mère de la centrale"
Q3 : Comment récupérer ces infos svp, pouvez-vous m'indiquer quelle manip faut-il effectuer sur le clavier ou le bornier ?
Grand merci Marc à nouveau de votre éclairage.
Alain
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toujours aussi diligent je vois, pour nous proposer vos réponses éclairées. Un réel plaisir ce forum avec des participants comme vous. Merci.
Je continue mon petit projet de ressusciter le renvoi alerte par téléphone.
R1 : Oui c'est bien cette box SFR. Ce côté là ne me pose pas de souci pour identifier la paire de Cu à utiliser à partir du RJ11 téléphone de la box.
C'est côté centrale que j'ai besoin de vos lumières.
Vous indiquez qu'il faut connecter la paire venant du téléphone sur les bornes "A et B" du TD84 (bornes se trouvant sur connecteur à droite).
Vous parlez bien de la carte additionnelle à droite car les connecteurs A/B sont tout à gauche sur cette carte (photo) ?
Je vois d'ailleurs qu'il y a d'ailleurs déjà 2 fils connectés sur A et 2 fils sur B par broche qui en toute logique devrait être l'ancienne paire venant de la ligne RTC. Est-ce normal ?
Q1 : A quoi sert le RJ11 que l'on voit sur le transmetteur. Est-ce pour brancher un combiné et enregistrer un message vocal alerte technique ou sabotage ?
R2 : Vous indiquez : "Avant de réaliser un schéma de câblage il faut savoir quelles types d'info sont programmées sur les sorties 31, 32, 33, 34 de la carte mère de la centrale"
Q3 : Comment récupérer ces infos svp, pouvez-vous m'indiquer quelle manip faut-il effectuer sur le clavier ou le bornier ?
Grand merci Marc à nouveau de votre éclairage.
Alain
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 avril 2024 à 11:56
Questions / Réponses Alarme 5
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Re,
Le connecteur qui vous intéresse se trouve à droite voir le fichier joint.
Parce qu'à la base le TD84 est un transmetteur digital dont le fonctionnement est irréprochable par contre en vocal ce n'est pas vraiment le top.
Tapez code "Ingénieur" ---> "Mode Ingé Tapez (↓)" ---> Tapez sur la touche " (↓)" jusqu'au menu "SORTIES/DEPORTS" ---> "V" ---> "Types de Sorties" ---> "V" ---> à partir de là lire ce que le clavier vous indique (ex: 01 Alarme -) notez bien chaque info ligne complète en vous servant de la touche "(↓)" pour voir chaque sortie "01", "02", "03", "04"
Ne touchez surtout pas aux sorties "05" et "06" sinon vous risquez de modifier les prog sirènes
Pour sortir de la prog faites "X" jusqu'à "Au Revoir" ---> "X" le clavier revient en mode veille (Heure et date).
En espérant être suffisamment explicite.
Attention de ne pas modifier la prog centrale.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Merci !!!!
Toujours aussi diligent je vois, pour nous proposer vos réponses éclairées. Un réel plaisir ce forum avec des participants comme vous.
Citation :Non ne surtout pas toucher à ce bornier il correspond au Bus système si vous le modifiez vous risquez de tout mettre en défaut.
Je vois d'ailleurs qu'il y a d'ailleurs déjà 2 fils connectés sur A et 2 fils sur B par broche qui en toute logique devrait être l'ancienne paire venant de la ligne RTC. Est-ce normal ?
Le connecteur qui vous intéresse se trouve à droite voir le fichier joint.
Citation :Non c'est la carte additionnelle CD5060 pour permettre au TD84 de fonctionner en vocal et la RJ11 sert à programmer des messages vocaux par l'intermédiaire d'un combiné spécifique que les technicien avaient pour la mise en service du TD84 en vocal.
A quoi sert le RJ11 que l'on voit sur le transmetteur. Est-ce pour brancher un combiné et enregistrer un message vocal alerte technique ou sabotage ?
Parce qu'à la base le TD84 est un transmetteur digital dont le fonctionnement est irréprochable par contre en vocal ce n'est pas vraiment le top.

Citation :Il faut vous mettre en mode "Ingénieur" avec le code qui va bien et suivre les indications suivantes :
Comment récupérer ces infos, pouvez-vous m'indiquer quelle manip faut-il effectuer sur le clavier ou le bornier ?
Tapez code "Ingénieur" ---> "Mode Ingé Tapez (↓)" ---> Tapez sur la touche " (↓)" jusqu'au menu "SORTIES/DEPORTS" ---> "V" ---> "Types de Sorties" ---> "V" ---> à partir de là lire ce que le clavier vous indique (ex: 01 Alarme -) notez bien chaque info ligne complète en vous servant de la touche "(↓)" pour voir chaque sortie "01", "02", "03", "04"
Ne touchez surtout pas aux sorties "05" et "06" sinon vous risquez de modifier les prog sirènes
Pour sortir de la prog faites "X" jusqu'à "Au Revoir" ---> "X" le clavier revient en mode veille (Heure et date).
En espérant être suffisamment explicite.
Attention de ne pas modifier la prog centrale.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 avril 2024 à 17:11
Questions / Réponses Alarme 6
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour à tous.
Merci de vos réponses Marc, je crois que j'ai évité une boulette en vous demandant d'abord.
Je reprendrais mon TP sur la liaison téléphonique plus tard car là j'ai un autre souci d'alarme.
Je vous raconte : j'ai eu une petite mésaventure en pleine nuit pluvieuse car ma sirène extérieure s'est mise à sonner quelques secondes toutes les 2 minutes sans s’arrêter.
Sur le clavier maître était indiqué batterie faible. Puis je me suis aperçu que le clavier s'éteignait et redémarrait toutes les 2 minutes en faisant hurler la sirène extérieure à chaque redémarrage.
Heureusement les voisins ont le sommeil lourd.
Mais j'étais bien embêté. Pendant un cycle de redémarrage, j'ai réussi à taper le code ingénieur pour mettre la centrale en maintenance.
Mais rien n'y faisait côté sirène extérieure, elle continuait à hurler quelques secondes toutes les 2 minutes à chaque redémarrage.
Couper le 220V côté centrale n'a rien fait, sauf faire hurler la sirène extérieure en permanence.
J'ai donc remonté le disjoncteur vite fait. J'aurai pu attendre qu'elle se bloque au bout de 3 minutes, mais à 4h du matin en pleine nuit, c'est délicat pour le voisinage.
J'ai déconnecté la batterie de la centrale et mesuré sa tension. A peine 8V, elle est donc bien HS.
Les batteries centrale et sirènes ont au moins 10 ans.
Je sais c'est pas bien et qu'il faut les changer tous les 5 ans environ.
Mais je ne l'ai pas pas fait car je les avais pourtant vérifiées toutes côté tension au voltmètre il y a 1 an.
Et elles étaient toutes au dessus des 12V.
Je ne pensais pas que j'aurais un problème de ce côté là si rapidement je dois dire.
Et surtout à 4h du matin une nuit pluvieuse.
Pour m'en sortir temporairement, sans monter retirer la batterie de la sirène extérieure, j'ai piqué la batterie de la sirène intérieure (qui était encore >12V) et mis à la place de celle de la centrale.
Et même si c'est pas la même coté Ah, ça a rétabli le "bon" fonctionnement centrale et les voyants côté clavier se sont éteints. Ouf.
Les nouvelles batteries sont en commande et arriveront fin de semaine.
Je reprendrai mon TP sur la liaison téléphonique et extraire les données des sorties 31 à 34 après que le souci des batteries soit réglé.
A bientôt.
Alain
Merci de vos réponses Marc, je crois que j'ai évité une boulette en vous demandant d'abord.
Je reprendrais mon TP sur la liaison téléphonique plus tard car là j'ai un autre souci d'alarme.
Je vous raconte : j'ai eu une petite mésaventure en pleine nuit pluvieuse car ma sirène extérieure s'est mise à sonner quelques secondes toutes les 2 minutes sans s’arrêter.
Sur le clavier maître était indiqué batterie faible. Puis je me suis aperçu que le clavier s'éteignait et redémarrait toutes les 2 minutes en faisant hurler la sirène extérieure à chaque redémarrage.
Heureusement les voisins ont le sommeil lourd.
Mais j'étais bien embêté. Pendant un cycle de redémarrage, j'ai réussi à taper le code ingénieur pour mettre la centrale en maintenance.
Mais rien n'y faisait côté sirène extérieure, elle continuait à hurler quelques secondes toutes les 2 minutes à chaque redémarrage.
Couper le 220V côté centrale n'a rien fait, sauf faire hurler la sirène extérieure en permanence.
J'ai donc remonté le disjoncteur vite fait. J'aurai pu attendre qu'elle se bloque au bout de 3 minutes, mais à 4h du matin en pleine nuit, c'est délicat pour le voisinage.
J'ai déconnecté la batterie de la centrale et mesuré sa tension. A peine 8V, elle est donc bien HS.
Les batteries centrale et sirènes ont au moins 10 ans.
Je sais c'est pas bien et qu'il faut les changer tous les 5 ans environ.
Mais je ne l'ai pas pas fait car je les avais pourtant vérifiées toutes côté tension au voltmètre il y a 1 an.
Et elles étaient toutes au dessus des 12V.
Je ne pensais pas que j'aurais un problème de ce côté là si rapidement je dois dire.
Et surtout à 4h du matin une nuit pluvieuse.
Pour m'en sortir temporairement, sans monter retirer la batterie de la sirène extérieure, j'ai piqué la batterie de la sirène intérieure (qui était encore >12V) et mis à la place de celle de la centrale.
Et même si c'est pas la même coté Ah, ça a rétabli le "bon" fonctionnement centrale et les voyants côté clavier se sont éteints. Ouf.
Les nouvelles batteries sont en commande et arriveront fin de semaine.
Je reprendrai mon TP sur la liaison téléphonique et extraire les données des sorties 31 à 34 après que le souci des batteries soit réglé.
A bientôt.
Alain
29 avril 2024 à 15:27
Questions / Réponses Alarme 7
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonsoir Alain.
Bravo la totale !!!
En règle générale et conseillé il est préférable de remplacer les batteries entre 3 et 5 ans.
(Le moyen simple pour les tester est de brancher une ampoule de phare 55/65w pendant une bonne trentaine de secondes si la luminosité faiblit la batterie est HS).
La batterie de la centrale doit être alimentée avec 1 batterie 12v/7Ah minimum ou 1 batterie 12v/17Ah.
Pas comme sur la photo sur votre précédent post qui est une 2Ah si c'est votre installateur qui a mis cette batterie je doute sur son sérieux !!!
Pour les sirènes il s'agit de batterie 2Ah (tout dépend du modèle des sirènes photos si possible).
Cordialement.
Marc
Bravo la totale !!!


Citation :Effectivement il n'y a pas de secret.
J'ai déconnecté la batterie de la centrale et mesuré sa tension. A peine 8V, elle est donc bien HS.
En règle générale et conseillé il est préférable de remplacer les batteries entre 3 et 5 ans.
Citation :
Les batteries centrale et sirènes ont au moins 10 ans.
Citation :Et oui fortement conseillé.
Je sais c'est pas bien et qu'il faut les changer tous les 5 ans environ.
Citation :Oui mais le fait de lire une tension de 12v ne veut pas forcement dire que les batteries sont bonnes car si l'intensité est nulle ---> Batterie HS.
Mais je ne l'ai pas pas fait car je les avais pourtant vérifiées toutes côté tension au voltmètre il y a 1 an.
Et elles étaient toutes au dessus des 12V.
(Le moyen simple pour les tester est de brancher une ampoule de phare 55/65w pendant une bonne trentaine de secondes si la luminosité faiblit la batterie est HS).
Citation :Super comme réveil matin.
Et surtout à 4h du matin une nuit pluvieuse.

La batterie de la centrale doit être alimentée avec 1 batterie 12v/7Ah minimum ou 1 batterie 12v/17Ah.
Pas comme sur la photo sur votre précédent post qui est une 2Ah si c'est votre installateur qui a mis cette batterie je doute sur son sérieux !!!
Pour les sirènes il s'agit de batterie 2Ah (tout dépend du modèle des sirènes photos si possible).
Cordialement.
Marc
30 avril 2024 à 22:01
Questions / Réponses Alarme 8
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bon, je reprends le fil de ce post.
En effet Marc, bien vu. La batterie de la centrale sur la photo n'est pas la bonne.
Mais c'est la seule solution que j'avais trouvée pour pallier le défaut "batterie faible" en attendant que les batteries neuves arrivent.
Je n'ai plus de mainteneur sur cette installation. Je fais comme je peux tant que ça marche.
Les nouvelles batteries sont arrivées hier et j'ai déjà remplacé celle de la centrale (12V/7Ah) et celle de la sirène intérieure (12V/2.1Ah). Je remplacerai aussi celle de la sirène extérieure quand le temps sera plus clément.
En attendant, j'ai récupéré les informations sur les types de sortie de la centrale :
01 Alarme +
02 Autopro +
03 Défaut +
04 Inutilis +
05 Sir Int -
06 Sir Ext -
Je n'ai pas d'informations sur les zones de la carte extension de zones avec le module CD3004.
Mais surtout, je ne vois toujours pas le rapport avec les sorties 31, 32, 33, 34 de la carte mère de la centrale.
Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît ? Grand merci.
Bien à vous. Alain.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






En effet Marc, bien vu. La batterie de la centrale sur la photo n'est pas la bonne.
Mais c'est la seule solution que j'avais trouvée pour pallier le défaut "batterie faible" en attendant que les batteries neuves arrivent.
Je n'ai plus de mainteneur sur cette installation. Je fais comme je peux tant que ça marche.
Les nouvelles batteries sont arrivées hier et j'ai déjà remplacé celle de la centrale (12V/7Ah) et celle de la sirène intérieure (12V/2.1Ah). Je remplacerai aussi celle de la sirène extérieure quand le temps sera plus clément.
En attendant, j'ai récupéré les informations sur les types de sortie de la centrale :
01 Alarme +
02 Autopro +
03 Défaut +
04 Inutilis +
05 Sir Int -
06 Sir Ext -
Je n'ai pas d'informations sur les zones de la carte extension de zones avec le module CD3004.
Mais surtout, je ne vois toujours pas le rapport avec les sorties 31, 32, 33, 34 de la carte mère de la centrale.
Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît ? Grand merci.
Bien à vous. Alain.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






03 mai 2024 à 19:57
Questions / Réponses Alarme 9
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour Alain,
01 Alarme + ----> correspond au déclenchement de la centrale en cas d'alarme
02 Autopro +----> correspond à une détérioration d'un câble coupé ou une attaque sur le matériel (centrale ou périphériques)
03 Défaut +----> correspond à la coupure de l'alimentation électrique 220v de la centrale
04 Inutilis +----> disponible
05 Sir Int - ----> surtout ne pas modifier cette sortie
06 Sir Ext - ----> surtout ne pas modifier cette sortie
A titre d'information, si vous décidez de remplacer le transmetteur, je vous conseille le Vocalys Lite (5 entrées programmables suffisent largement pour votre système) ou le Mx (8 entrées programmables mais pas franchement utile dans votre cas).
Le transmetteur TR vox ne possède que 2 entrées programmables, il vous manquera donc une information.
Il faudrait aussi penser à une sauvegarde de tension en cas de coupure de l'alimentation électrique 220v avec un petit onduleur ou une alimentation 12v secourue avec batterie (moins chère) connectée à la box, car en cas de coupure, la box n'est plus en service et donc plus de transmission.
Cordialement,
Marc
Citation :Vous allez voir, ça va beaucoup mieux fonctionner.
Les nouvelles batteries sont arrivées hier et j'ai déjà remplacé celle de la centrale (12V/7Ah) ainsi que celle de la sirène intérieure (12V/2.1Ah).

Citation :C'est très simple : pour que le transmetteur envoie une ou plusieurs informations sur votre téléphone, il lui faut un système donnant un ordre avec identification du type à transmettre. C'est pour cela que l'on utilise les sorties programmables de 31 à 34 avec un attribut pour chaque information de la carte mère CD34.
Mais surtout, je ne vois toujours pas le rapport avec les sorties 31, 32, 33 et 34 de la carte mère de la centrale.
01 Alarme + ----> correspond au déclenchement de la centrale en cas d'alarme
02 Autopro +----> correspond à une détérioration d'un câble coupé ou une attaque sur le matériel (centrale ou périphériques)
03 Défaut +----> correspond à la coupure de l'alimentation électrique 220v de la centrale
04 Inutilis +----> disponible
05 Sir Int - ----> surtout ne pas modifier cette sortie
06 Sir Ext - ----> surtout ne pas modifier cette sortie
Citation :Concernant cette platine CD3004 enfichable, elle permet l'extension de la centrale de base de 6 zones à 10 zones. Donc sur cette platine sont connectées les zones 7, 8, 9 et 10.
Je n'ai pas d'informations sur les zones de la carte extension de zones avec le module CD3004.
A titre d'information, si vous décidez de remplacer le transmetteur, je vous conseille le Vocalys Lite (5 entrées programmables suffisent largement pour votre système) ou le Mx (8 entrées programmables mais pas franchement utile dans votre cas).
Le transmetteur TR vox ne possède que 2 entrées programmables, il vous manquera donc une information.
Il faudrait aussi penser à une sauvegarde de tension en cas de coupure de l'alimentation électrique 220v avec un petit onduleur ou une alimentation 12v secourue avec batterie (moins chère) connectée à la box, car en cas de coupure, la box n'est plus en service et donc plus de transmission.
Cordialement,
Marc
04 mai 2024 à 08:05
Questions / Réponses Alarme 10
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour Alain,
Alors où en êtes-vous ? Avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement,
Marc
Alors où en êtes-vous ? Avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement,
Marc
12 mai 2024 à 10:00
Questions / Réponses Alarme 11
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonjour Marc.
Merci de votre suivi
Coté batterie centrale et sirène, je les ai toutes remplacées y compris la sirène extérieure à 7m du sol.
Tout est donc réglé de ce côté là
Coté connexion téléphone fixe box --> transmetteur actuel TD84:
Prérequis : établir un lien physique (câble Cu) entre la box et la centrale pour la ligne de téléphone.
Je suis un peu bloqué par le coté physique des choses.
En effet, ma box fibre a été installée dans mon salon et la centrale au sous-sol de l'autre côté de la maison sans gaine technique pour tirer un câble entre les deux
Il faut donc que je trouve une solution car naturellement la fibre a été installée sur le pignon opposé de celui où l'ancienne ligne RTC FT arrivait
Je regarde donc la solution la plus simple et surtout la plus esthétique pour ne pas avoir de problème avec la direction (ma femme,
)
Il faut aussi que je me trouve un téléphone analogique pour valider la ligne téléphonique de la box.
C'est bête, mais mais je n'en ai plus à la maison.
C'est mes prochaines étapes sur ce TP
Je lis aussi les posts du forum des personnes qui ont tenté et/ou réussi à connecter cette vieille centrale à un système domotique comme Homeassistant.
C'est très intéressant car j'ai aussi ce système domotique à la maison. ça mériterait un tuto par ceux qui y sont arrivés
Je vous tiendrai informé de la suite bien entendu coté transmetteur
Bien à vous.
Alain
Merci de votre suivi
Coté batterie centrale et sirène, je les ai toutes remplacées y compris la sirène extérieure à 7m du sol.
Tout est donc réglé de ce côté là
Coté connexion téléphone fixe box --> transmetteur actuel TD84:
Prérequis : établir un lien physique (câble Cu) entre la box et la centrale pour la ligne de téléphone.
Je suis un peu bloqué par le coté physique des choses.
En effet, ma box fibre a été installée dans mon salon et la centrale au sous-sol de l'autre côté de la maison sans gaine technique pour tirer un câble entre les deux
Il faut donc que je trouve une solution car naturellement la fibre a été installée sur le pignon opposé de celui où l'ancienne ligne RTC FT arrivait
Je regarde donc la solution la plus simple et surtout la plus esthétique pour ne pas avoir de problème avec la direction (ma femme,

Il faut aussi que je me trouve un téléphone analogique pour valider la ligne téléphonique de la box.
C'est bête, mais mais je n'en ai plus à la maison.
C'est mes prochaines étapes sur ce TP
Je lis aussi les posts du forum des personnes qui ont tenté et/ou réussi à connecter cette vieille centrale à un système domotique comme Homeassistant.
C'est très intéressant car j'ai aussi ce système domotique à la maison. ça mériterait un tuto par ceux qui y sont arrivés
Je vous tiendrai informé de la suite bien entendu coté transmetteur
Bien à vous.
Alain
13 mai 2024 à 12:31
Questions / Réponses Alarme 12
Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
Bonsoir Alain.
OK pas de problème tenez nous au courant des suites de votre modif.
Cordialement.
Marc
OK pas de problème tenez nous au courant des suites de votre modif.
Cordialement.
Marc
13 mai 2024 à 20:21