Bonjour.
Mon installation d'alarme comporte une centrale Aritech CS275 avec transmetteur digital RD6202 même marque.
Aujourd'hui en VDLS Orange avec une Livebox Zen, et dégroupage total.
La télétransmission fonctionne parfaitement.
J'envisage de passer à une box fibre.
La société de télésurveillance m'indique que je suis en RTC et que le passage sur un box fibre n'est pas compatible.
Il faudrait donc changer l'installation d'alarme.
Je n'arrive pas à comprendre cette nécessité.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Marc
Mon installation d'alarme comporte une centrale Aritech CS275 avec transmetteur digital RD6202 même marque.
Aujourd'hui en VDLS Orange avec une Livebox Zen, et dégroupage total.
La télétransmission fonctionne parfaitement.
J'envisage de passer à une box fibre.
La société de télésurveillance m'indique que je suis en RTC et que le passage sur un box fibre n'est pas compatible.
Il faudrait donc changer l'installation d'alarme.
Je n'arrive pas à comprendre cette nécessité.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Marc
31 décembre 2020 à 11:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Invité

Bonjour.
Tout simplement que vous allez perdre votre ligne analogique, certains transmetteurs ne supportent pas de passer derrière une Box, pour être sûr il faudrait tester.
Sinon la solution alternative est de passer par un boitier GSM qui simule une ligne analogique classique mieux que les Box opérateur.
Tout simplement que vous allez perdre votre ligne analogique, certains transmetteurs ne supportent pas de passer derrière une Box, pour être sûr il faudrait tester.
Sinon la solution alternative est de passer par un boitier GSM qui simule une ligne analogique classique mieux que les Box opérateur.
31 décembre 2020 à 15:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir.
Pas de problème le RD62 est compatible avec une box fibre.
Cordialement.
Marc
Pas de problème le RD62 est compatible avec une box fibre.
Cordialement.
Marc
31 décembre 2020 à 23:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Il faut utiliser l'entrée 1 du téléphone et connecter les 2 fils sur Entrées À et B du transmetteur RD62.
31 décembre 2020 à 23:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Invité

Bonsoir Marc,
J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable).
Je viens de passer à la fibre (et donc je n'ai plus de ligne analogique).
J'ai donc une Livebox 4 Sagem Fibre dont j'ai utilisé la sortie FXS pour connecter le transmetteur (entrées A et B) mais les messages vocaux d'alarme ne sont plus transmis (intrusion, coupure secteur...).
Du coup, je suis intéressé de savoir comment vous avez paramétré le transmetteur pour que ça fonctionne.
Merci de votre retour même si votre dernier message date un peu.
Bien cordialement.
Gilles
J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable).
Je viens de passer à la fibre (et donc je n'ai plus de ligne analogique).
J'ai donc une Livebox 4 Sagem Fibre dont j'ai utilisé la sortie FXS pour connecter le transmetteur (entrées A et B) mais les messages vocaux d'alarme ne sont plus transmis (intrusion, coupure secteur...).
Du coup, je suis intéressé de savoir comment vous avez paramétré le transmetteur pour que ça fonctionne.
Merci de votre retour même si votre dernier message date un peu.
Bien cordialement.
Gilles
08 novembre 2022 à 23:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Gilles.
J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable)
Peut-être mais très matériel même encore maintenant quand je vois les problèmes avec certaines centrales d'aujourd'hui.
J'ai donc une Livebox 4 Sagem Fibre dont j'ai utilisé la sortie FXS pour connecter le transmetteur (entrées A et B) mais les messages vocaux d'alarme ne sont plus transmis (intrusion, coupure secteur...)
Vérifiez bien qu'il s'agit de la paire (en principe Rouge/Vert sur A/B du RD62) au centre de la RJ45 et connexion sur le port de couleur vert sur la Box.
Du coup, je suis intéressé de savoir comment vous avez paramétré le transmetteur pour que ça fonctionne.
Normalement il n'y a pas de modif prog à faire au RD62 la seul modif éventuelle connexion A/B pour la ligne box.
Il se peut que la version RD62 ne soit pas reconnue sur la fréquence de porteuse de ligne suite à la vétusté du transmetteur si c'est le cas vous serez peut-être amené à installer un transmetteur externe du type "Vocalys Lite ou TR Vox" qui sont des transmetteurs vocaux mais je doute que le RD62 ne fonctionne pas.
Cordialement.
Marc


J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable)
Peut-être mais très matériel même encore maintenant quand je vois les problèmes avec certaines centrales d'aujourd'hui.
J'ai donc une Livebox 4 Sagem Fibre dont j'ai utilisé la sortie FXS pour connecter le transmetteur (entrées A et B) mais les messages vocaux d'alarme ne sont plus transmis (intrusion, coupure secteur...)
Vérifiez bien qu'il s'agit de la paire (en principe Rouge/Vert sur A/B du RD62) au centre de la RJ45 et connexion sur le port de couleur vert sur la Box.
Du coup, je suis intéressé de savoir comment vous avez paramétré le transmetteur pour que ça fonctionne.
Normalement il n'y a pas de modif prog à faire au RD62 la seul modif éventuelle connexion A/B pour la ligne box.
Il se peut que la version RD62 ne soit pas reconnue sur la fréquence de porteuse de ligne suite à la vétusté du transmetteur si c'est le cas vous serez peut-être amené à installer un transmetteur externe du type "Vocalys Lite ou TR Vox" qui sont des transmetteurs vocaux mais je doute que le RD62 ne fonctionne pas.
Cordialement.
Marc


09 novembre 2022 à 08:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Gilles.
J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable).
Peut-être mais très bon matériel même encore maintenant quand je vois les problèmes avec certaines centrales d'aujourd'hui.
J'ai une centrale Aritech CD6202 avec un transmetteur RD6202 (c'est certes un peu vieux mais fiable).
Peut-être mais très bon matériel même encore maintenant quand je vois les problèmes avec certaines centrales d'aujourd'hui.
09 novembre 2022 à 10:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Invité

Merci Marc pour le retour.
J'ai bien câblé sur les bons plots. D'ailleurs mon installation téléphonique derrière la sortie RD6202 fonctionne bien.
Je viens de m'apercevoir que la carte son (RD5060) connectée à la carte Transmetteur était HS (impossible de lire les messages enregistrés ni d'en ré-enregistrer). Du coup j'en ai trouvé une neuve sur internet ; je viens de la remplacer : OK.
D'ici que la RD6202 ait un souci...
J'essaie de reprogrammer le transmetteur (que j'ai rendu à sa programmation France par défaut) et je vois si ça marche.
Sinon, à part la partie transmission, la centrale fonctionne toujours bien. J'en déduis que la carte mère est OK.
Au pire je remplace le transmetteur.
Cordialement.
Gilles
J'ai bien câblé sur les bons plots. D'ailleurs mon installation téléphonique derrière la sortie RD6202 fonctionne bien.
Je viens de m'apercevoir que la carte son (RD5060) connectée à la carte Transmetteur était HS (impossible de lire les messages enregistrés ni d'en ré-enregistrer). Du coup j'en ai trouvé une neuve sur internet ; je viens de la remplacer : OK.
D'ici que la RD6202 ait un souci...
J'essaie de reprogrammer le transmetteur (que j'ai rendu à sa programmation France par défaut) et je vois si ça marche.
Sinon, à part la partie transmission, la centrale fonctionne toujours bien. J'en déduis que la carte mère est OK.
Au pire je remplace le transmetteur.
Cordialement.
Gilles
27 novembre 2022 à 21:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Gilles.
OK
Avec un peu de chance car ces pièces détachées sont maintenant très rare malheureusement.
Cordialement.
Marc
OK
Avec un peu de chance car ces pièces détachées sont maintenant très rare malheureusement.
Cordialement.
Marc
28 novembre 2022 à 05:27
Réponse 9 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Invité

Bonjour Marc.
J'ai trouvé sur internet un module vocal RD5060 ainsi qu'une carte RD6202S33 neufs (emballage d'origine).
Je les ai donc mis en lieu et place sur la centrale.
Je confirme que j'ai bien branché les bornes 3 et 4 (2 plots centraux) de la RJ11 de la Livebox 4 sur les plots A et B du transmetteur RD62 (puis C et D sur les plots 1 et 3 des prises T de mon installation téléphonique domestique. Pour mémoire mes postes téléphoniques fonctionnent correctement, ce qui me fait dire que je n'ai pas fait d'erreur de câblage ;=)
J'ai remis le transmetteur RD62 à sa programmation France par défaut puis l'ai configuré (N° de téléphone, protocole voix ...). J'ai enregistré 4 messages sur le RD5060...
...mais je n'ai toujours pas d'appel vers le N° que j'ai programmé lorsque j'ai une alarme (ex coupure secteur ou intrusion).
Si vous me confirmez bien que ce transmetteur est compatible avec le port téléphonique de la Livebox 4, je commence à m'arracher les cheveux...
Peut-être une subtilité dans la programmation du transmetteur ?
Cordialement.
Gilles
J'ai trouvé sur internet un module vocal RD5060 ainsi qu'une carte RD6202S33 neufs (emballage d'origine).
Je les ai donc mis en lieu et place sur la centrale.
Je confirme que j'ai bien branché les bornes 3 et 4 (2 plots centraux) de la RJ11 de la Livebox 4 sur les plots A et B du transmetteur RD62 (puis C et D sur les plots 1 et 3 des prises T de mon installation téléphonique domestique. Pour mémoire mes postes téléphoniques fonctionnent correctement, ce qui me fait dire que je n'ai pas fait d'erreur de câblage ;=)
J'ai remis le transmetteur RD62 à sa programmation France par défaut puis l'ai configuré (N° de téléphone, protocole voix ...). J'ai enregistré 4 messages sur le RD5060...
...mais je n'ai toujours pas d'appel vers le N° que j'ai programmé lorsque j'ai une alarme (ex coupure secteur ou intrusion).
Si vous me confirmez bien que ce transmetteur est compatible avec le port téléphonique de la Livebox 4, je commence à m'arracher les cheveux...
Peut-être une subtilité dans la programmation du transmetteur ?
Cordialement.
Gilles
22 décembre 2022 à 09:50
Réponse 10 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir Gilles.
Vérifiez si sur les bornes A et B du transmetteur RD62 il y a bien une tension présente sur les bornes et mettez un téléphone en // sur ces bornes afin de voir si votre ligne en sortie de box et correcte au RD62.
Vérifiez que le RD62 est bien paramètre en "Vocal"
Malheureusement le RD62 en protocole "Vocal" n'est pas au top de fonctionnement par contre en protocole "Digital" il n'y a pas mieux.
Si vous me confirmez bien que ce transmetteur est compatible avec le port téléphonique de la Livebox 4
Oui je confirme le bon fonctionnement sur la sortie téléphone de la box.
Cordialement.
Marc
Vérifiez si sur les bornes A et B du transmetteur RD62 il y a bien une tension présente sur les bornes et mettez un téléphone en // sur ces bornes afin de voir si votre ligne en sortie de box et correcte au RD62.
Vérifiez que le RD62 est bien paramètre en "Vocal"
Malheureusement le RD62 en protocole "Vocal" n'est pas au top de fonctionnement par contre en protocole "Digital" il n'y a pas mieux.
Si vous me confirmez bien que ce transmetteur est compatible avec le port téléphonique de la Livebox 4
Oui je confirme le bon fonctionnement sur la sortie téléphone de la box.
Cordialement.
Marc
22 décembre 2022 à 16:38
Réponse 11 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Marc.
J'ai tout vérifié (câblage, tension, le téléphone branché en // de l'entrée A/B mais aussi en // de la sortie C/D fonctionne nickel...
Du coup j'ai re-vérifié le paramétrage du transmetteur (protocole voix, multifréquence, N° de compte à 1, N° de téléphone = les 8 chiffres de mon portable...)... toujours KO au niveau de la transmission d'une alarme.
Du coup, je viens d'acheter un transmetteur Vocalys Lite... et j'aurai besoin d'aide pour le connecter (j'ai compris sur les sorties programmables de la CD6202S33).
Je voudrais avoir au moins 2 messages :
- Coupure secteur
- Intrusion
lorsque la centrale est activée.
Quelles sorties programmables utiliser (ie : sont-elles affectées par défaut ?)
Je crois que ce sont des sorties "collecteur ouvert" ? Comment les programmer (NF ou NO si j'ai bien compris) ?
Grand merci par avance.
Gilles
J'ai tout vérifié (câblage, tension, le téléphone branché en // de l'entrée A/B mais aussi en // de la sortie C/D fonctionne nickel...
Du coup j'ai re-vérifié le paramétrage du transmetteur (protocole voix, multifréquence, N° de compte à 1, N° de téléphone = les 8 chiffres de mon portable...)... toujours KO au niveau de la transmission d'une alarme.
Du coup, je viens d'acheter un transmetteur Vocalys Lite... et j'aurai besoin d'aide pour le connecter (j'ai compris sur les sorties programmables de la CD6202S33).
Je voudrais avoir au moins 2 messages :
- Coupure secteur
- Intrusion
lorsque la centrale est activée.
Quelles sorties programmables utiliser (ie : sont-elles affectées par défaut ?)
Je crois que ce sont des sorties "collecteur ouvert" ? Comment les programmer (NF ou NO si j'ai bien compris) ?
Grand merci par avance.
Gilles
30 décembre 2022 à 21:06
Réponse 12 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir Gilles.
Il vous faut utiliser les sorties sur les bornes 39 à 43 mais il vous faut le code "Ingénieur" de la centrale pour paramétrer les sorties d'info pour alarme intrusion et une autre pour le défaut secteur.
Ainsi que le paramétrage des polarités de sorties qui doivent être polarité positive en veille.
Tenez moi au courant.
Cordialement.
Marc
Il vous faut utiliser les sorties sur les bornes 39 à 43 mais il vous faut le code "Ingénieur" de la centrale pour paramétrer les sorties d'info pour alarme intrusion et une autre pour le défaut secteur.
Ainsi que le paramétrage des polarités de sorties qui doivent être polarité positive en veille.
Tenez moi au courant.
Cordialement.
Marc
31 décembre 2022 à 00:56
Réponse 14 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Marc et merci pour le câblage : c'est limpide.
Je viens de recevoir le transmetteur Vocalys Lite 12 V. Je vais me pencher sur son raccordement à la CD62 demain.
Il me reste quelques questions :
- Nombre de fils nécessaires entre CD62 et Vocalys : 2 pour l'alim, 2 pour l'AP, 3 pour mes 3 alarmes (Intrusion, coupure secteur et AP). Soit 7 fils. Puis-je utiliser du câble téléphonique ?
- Comment affecter les sorties programmables de la centrale Aritech (ex : 39 Intrusion, 40 Coupure secteur et 41 Violation de l'autoprotection) ? J'ai bien le code Ingénieur.
- Les sorties programmables sont à paramétrer (cf la doc Aritech) à Négatif (-) : Sortie normalement Positive devenant Négative lorsqu’elle est activée. C'est bien cela ?
Encore merci pour votre aide.
Ensuite il me restera la programmation du Vocalys, mais j'ai récupéré une notice qui parait claire.
Bien cordialement.
Gilles
Je viens de recevoir le transmetteur Vocalys Lite 12 V. Je vais me pencher sur son raccordement à la CD62 demain.
Il me reste quelques questions :
- Nombre de fils nécessaires entre CD62 et Vocalys : 2 pour l'alim, 2 pour l'AP, 3 pour mes 3 alarmes (Intrusion, coupure secteur et AP). Soit 7 fils. Puis-je utiliser du câble téléphonique ?
- Comment affecter les sorties programmables de la centrale Aritech (ex : 39 Intrusion, 40 Coupure secteur et 41 Violation de l'autoprotection) ? J'ai bien le code Ingénieur.
- Les sorties programmables sont à paramétrer (cf la doc Aritech) à Négatif (-) : Sortie normalement Positive devenant Négative lorsqu’elle est activée. C'est bien cela ?
Encore merci pour votre aide.
Ensuite il me restera la programmation du Vocalys, mais j'ai récupéré une notice qui parait claire.
Bien cordialement.
Gilles
05 janvier 2023 à 22:58
Réponse 15 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Gilles
Nombre de fils nécessaires entre CD62 et Vocalys : 2 pour l'alim, 2 pour l'AP, 3 pour mes 3 alarmes (Intrusion, coupure secteur et AP). Soit 7 fils. Puis-je utiliser du câble téléphonique ?
Oui vous pouvez utiliser un câble télécom il vous faut minimum un 5x2
Normalement vous aurez besoin que d'un fil par connexion en suivant les schémas sauf pour l'alim et Ap vous avez besoin de 2x2.
Comment affecter les sorties programmables de la centrale Aritech (ex : 39 Intrusion, 40 Coupure secteur et 41 Violation de l'autoprotection) ? J'ai bien le code Ingénieur.
Il faut mettre la centrale en mode "Ingénieur" et menu "Sorties Deport" afin de paramétrer les sorties pour modif polarite et definition
Etes vous sure d'avoir le code "Ingénieur" ne pas confondre avec le code "Maitre"
- Les sorties programmables sont à paramétrer (cf la doc Aritech) à Négatif (-) : Sortie normalement Positive devenant Négative lorsqu’elle est activée. C'est bien cela ?
Oui tout a fait la sortie est positive en veille le changement d'état passe en négatif à l'apparition d'une info
Cordialement.
Marc
Nombre de fils nécessaires entre CD62 et Vocalys : 2 pour l'alim, 2 pour l'AP, 3 pour mes 3 alarmes (Intrusion, coupure secteur et AP). Soit 7 fils. Puis-je utiliser du câble téléphonique ?
Oui vous pouvez utiliser un câble télécom il vous faut minimum un 5x2
Normalement vous aurez besoin que d'un fil par connexion en suivant les schémas sauf pour l'alim et Ap vous avez besoin de 2x2.
Comment affecter les sorties programmables de la centrale Aritech (ex : 39 Intrusion, 40 Coupure secteur et 41 Violation de l'autoprotection) ? J'ai bien le code Ingénieur.
Il faut mettre la centrale en mode "Ingénieur" et menu "Sorties Deport" afin de paramétrer les sorties pour modif polarite et definition
Etes vous sure d'avoir le code "Ingénieur" ne pas confondre avec le code "Maitre"
- Les sorties programmables sont à paramétrer (cf la doc Aritech) à Négatif (-) : Sortie normalement Positive devenant Négative lorsqu’elle est activée. C'est bien cela ?
Oui tout a fait la sortie est positive en veille le changement d'état passe en négatif à l'apparition d'une info
Cordialement.
Marc
06 janvier 2023 à 09:10
Réponse 16 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Merci Marc.
C'est clair.
Je confirme que j'ai bien le code ingénieur.
Je regarde de ce pas le menu Sorties Déport.
Je suppose que la sortie 1 = borne 39, sortie 2 = borne 40... et que j'aurai à affecter à chacune d'elle, le type de sortie (ALARME pour la 1, DFTSECTEUR pour la 2 et AUTOPROTECTION pour la 3 dans mon cas) et choisir Négatif.
Je vais dans un premier temps vérifier que le Vocalys fonctionne bien derrière le port téléphone de ma box, avant de connecter les sorties programmables. Je crois qu'il y a une procédure de test dans le Vocalys
Encore grand merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Gilles
C'est clair.
Je confirme que j'ai bien le code ingénieur.
Je regarde de ce pas le menu Sorties Déport.
Je suppose que la sortie 1 = borne 39, sortie 2 = borne 40... et que j'aurai à affecter à chacune d'elle, le type de sortie (ALARME pour la 1, DFTSECTEUR pour la 2 et AUTOPROTECTION pour la 3 dans mon cas) et choisir Négatif.
Je vais dans un premier temps vérifier que le Vocalys fonctionne bien derrière le port téléphone de ma box, avant de connecter les sorties programmables. Je crois qu'il y a une procédure de test dans le Vocalys
Encore grand merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Gilles
06 janvier 2023 à 10:34
Réponse 17 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Si problème de programmation demandez à Patrice Brigitte ou Romana (que je salue cordialement) mes coordonnées en répondant à ce message.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
06 janvier 2023 à 11:04
Réponse 18 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Concernant la programmation du Vocalys rien de bien complique il suffit de suivre les indications et de répondre aux questions de la voix de synthèse.
06 janvier 2023 à 12:42
Réponse 19 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Re-bonjour Marc.
J'ai câblé "en volant" le Vocalys (effectivement son paramétrage est simple avec le menu vocal).
Et j'ai fait un test d'un numéro d'appel : Nickel, test réussi et mon téléphone portable sonne enfin...
Je vais donc installer définitivement le Vocalys, sans doute la semaine prochaine (je ne peux pas avant) et raccorder les sorties programmables qui l'auront été.
Mais je sens bien le bout du tunnel ;=)
Une petite dernière question : si j'ai besoin de tester la bonne polarité des entrées E1, E2 ... du Vocalys à l'apparition d'une alarme, je branche un voltmètre entre E1 et la borne 0V de la batterie (borne 8 de l'Aritech) ?
J'ai jeté un œil au Menu Sorties Déport de l'Aritech: je crois que ça ira.
Mais, bien noté de vous solliciter via Patrice Brigitte ou Romana, en cas de difficulté de programmation des sorties.
Bonne soirée.
Gilles
J'ai câblé "en volant" le Vocalys (effectivement son paramétrage est simple avec le menu vocal).
Et j'ai fait un test d'un numéro d'appel : Nickel, test réussi et mon téléphone portable sonne enfin...
Je vais donc installer définitivement le Vocalys, sans doute la semaine prochaine (je ne peux pas avant) et raccorder les sorties programmables qui l'auront été.
Mais je sens bien le bout du tunnel ;=)
Une petite dernière question : si j'ai besoin de tester la bonne polarité des entrées E1, E2 ... du Vocalys à l'apparition d'une alarme, je branche un voltmètre entre E1 et la borne 0V de la batterie (borne 8 de l'Aritech) ?
J'ai jeté un œil au Menu Sorties Déport de l'Aritech: je crois que ça ira.
Mais, bien noté de vous solliciter via Patrice Brigitte ou Romana, en cas de difficulté de programmation des sorties.
Bonne soirée.
Gilles
06 janvier 2023 à 18:17
Réponse 20 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir Marc,
Petit complément à mon message précédent :
Si je veux déconnecter le transmetteur RD62 après avoir installé le Vocalys, la procédure suivante est-elle correcte :
- Passer en mode Ingénieur
- Débrancher la batterie
- Débrancher le secteur
- Déconnecter la RD62 et la carte son RD5060 puis les retirer
- Reconnecter le secteur
- Reconnecter la batterie
- Repasser en mode normal.
Merci.
Petit complément à mon message précédent :
Si je veux déconnecter le transmetteur RD62 après avoir installé le Vocalys, la procédure suivante est-elle correcte :
- Passer en mode Ingénieur
- Débrancher la batterie
- Débrancher le secteur
- Déconnecter la RD62 et la carte son RD5060 puis les retirer
- Reconnecter le secteur
- Reconnecter la batterie
- Repasser en mode normal.
Merci.
06 janvier 2023 à 20:36
Réponse 21 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir Gilles.
Oui, pour la procédure de déconnexion du RD62 : Il est préférable de laisser le transmetteur connecté et de faire un "Défaut France" dans la programmation du RD62, car certaines versions de la centrale CD62 n'acceptent pas la suppression du transmetteur suite à une anomalie avec le bus du RD62.
Cordialement.
Marc
Oui, pour la procédure de déconnexion du RD62 : Il est préférable de laisser le transmetteur connecté et de faire un "Défaut France" dans la programmation du RD62, car certaines versions de la centrale CD62 n'acceptent pas la suppression du transmetteur suite à une anomalie avec le bus du RD62.
Cordialement.
Marc
07 janvier 2023 à 17:34
Réponse 22 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Gilles.
Vous avez juste à vérifier la tension en sortie connexion 39 de la centrale (par exemple) qui doit être positive en veille, cette polarité change d'état en négative quand la centrale envoie une info au transmetteur.
N'oubliez pas de mettre un attribut à chaque sortie programmable utilisée afin de dissocier chaque info.
Les entrées sur vocalys E1 à E5 sont toutes par défaut en positive.
Cordialement.
Marc
Citation :Oui.
Si j'ai besoin de tester la bonne polarité des entrées E1, E2 ... du Vocalys à l'apparition d'une alarme, je branche un voltmètre entre E1 et la borne 0V de la batterie (borne 8 de l'Aritech ?
Vous avez juste à vérifier la tension en sortie connexion 39 de la centrale (par exemple) qui doit être positive en veille, cette polarité change d'état en négative quand la centrale envoie une info au transmetteur.
N'oubliez pas de mettre un attribut à chaque sortie programmable utilisée afin de dissocier chaque info.
Les entrées sur vocalys E1 à E5 sont toutes par défaut en positive.
Cordialement.
Marc
08 janvier 2023 à 08:54
Réponse 23 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir Marc.
Après avoir mis le transmetteur RD6202S33 à la configuration "Défaut France", je viens d'installer et de câbler le Vocalys Lite.
J'ai suivi scrupuleusement vos indications de programmation tant sur le Vocalys que sur l'Aritech : tout fonctionne nickel.
Les appels vers mon mobile en cas d'alarme notamment, ce qui était le but recherché !
Il me reste une question concernant la transmission de message "Coupure secteur" que j'ai programmée sur la centrale en sortie programmable 2 (page 73 du manuel de la CD6202S33).
Il semblerait qu'elle ne se déclenche que lorsque le système est armé ?
En outre y a-t-il un moyen d'envoyer un message téléphonique, suite à une coupure secteur, quand le secteur se rétablit ?
Je n'ai pas trouvé dans la liste des types de sorties (pages 72 et 73 du manuel Aritech)
En tout cas mes très sincères remerciements pour vos précieux conseils.
B. Cordialement.
Gilles
Après avoir mis le transmetteur RD6202S33 à la configuration "Défaut France", je viens d'installer et de câbler le Vocalys Lite.
J'ai suivi scrupuleusement vos indications de programmation tant sur le Vocalys que sur l'Aritech : tout fonctionne nickel.
Les appels vers mon mobile en cas d'alarme notamment, ce qui était le but recherché !
Il me reste une question concernant la transmission de message "Coupure secteur" que j'ai programmée sur la centrale en sortie programmable 2 (page 73 du manuel de la CD6202S33).
Il semblerait qu'elle ne se déclenche que lorsque le système est armé ?
En outre y a-t-il un moyen d'envoyer un message téléphonique, suite à une coupure secteur, quand le secteur se rétablit ?
Je n'ai pas trouvé dans la liste des types de sorties (pages 72 et 73 du manuel Aritech)
En tout cas mes très sincères remerciements pour vos précieux conseils.
B. Cordialement.
Gilles
09 janvier 2023 à 20:11
Réponse 24 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonsoir Gilles.
Pour la coupure et rétablissement secteur il y a les 2 schémas par l'intermédiaire d'un module relais, il faut se servir du contact CTR (commun travail repos) autre mais là il faut utiliser 2 sorties programmables.
Est-ce que vous avez programmé l"Attribut" en coupure "Défaut" ?
Cordialement.
Marc
Pour la coupure et rétablissement secteur il y a les 2 schémas par l'intermédiaire d'un module relais, il faut se servir du contact CTR (commun travail repos) autre mais là il faut utiliser 2 sorties programmables.
Est-ce que vous avez programmé l"Attribut" en coupure "Défaut" ?
Cordialement.
Marc
10 janvier 2023 à 22:04
Réponse 25 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Marc.
Finalement l'alarme coupure secteur fonctionne bien lorsque le système CD62 est désactivé...
J'ai câblé 3 sorties ainsi :
- Sortie 1 (borne 39 côté CD62, paramétrée en négatif avec attribut ALARME) sur entrée E1 du Vocalys
- Sortie 2 (borne 40 côté CD62, paramétrée en négatif avec attribut DFTSECTEUR) sur entrée E2 du Vocalys
- Sortie 3 (borne 41 côté CD62, paramétrée en négatif avec attribut AUTOPROTECTION) sur entrée E3 du Vocalys
Il me reste 2 sorties programmables libres sur le CD62.
Je pourrais peut être, pour avoir l'info Rétablissement secteur procéder ainsi :
- Sortie 4 (borne 42 côté CD62, paramétrée en positif avec attribut DFTSECTEUR) sur entrée E4 du Vocalys
Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne...
Pour l'heure mes 3 alarmes E1, E2, E3 me suffisent.
B. Cordialement.
Gilles
Finalement l'alarme coupure secteur fonctionne bien lorsque le système CD62 est désactivé...
J'ai câblé 3 sorties ainsi :
- Sortie 1 (borne 39 côté CD62, paramétrée en négatif avec attribut ALARME) sur entrée E1 du Vocalys
- Sortie 2 (borne 40 côté CD62, paramétrée en négatif avec attribut DFTSECTEUR) sur entrée E2 du Vocalys
- Sortie 3 (borne 41 côté CD62, paramétrée en négatif avec attribut AUTOPROTECTION) sur entrée E3 du Vocalys
Il me reste 2 sorties programmables libres sur le CD62.
Je pourrais peut être, pour avoir l'info Rétablissement secteur procéder ainsi :
- Sortie 4 (borne 42 côté CD62, paramétrée en positif avec attribut DFTSECTEUR) sur entrée E4 du Vocalys
Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne...
Pour l'heure mes 3 alarmes E1, E2, E3 me suffisent.
B. Cordialement.
Gilles
12 janvier 2023 à 18:09
Réponse 26 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour Gilles
Normalement ça na pas lieu de fonctionner comme ça la coupure secteur doit se faire centrale en service ou à l arrêt sans différence.
Normalement ça devrait fonctionner â partir du moment que la polarité est inversée.
Cordialement.
Marc
Citation :
Finalement l'alarme coupure secteur fonctionne bien lorsque le système CD62 est désactivé
Normalement ça na pas lieu de fonctionner comme ça la coupure secteur doit se faire centrale en service ou à l arrêt sans différence.
Citation :
Il me reste 2 sorties programmables libres sur le CD62.
Je pourrais peut être, pour avoir l'info Rétablissement secteur procéder ainsi :
- Sortie 4 (borne 42 côté CD62, paramétrée en positif avec
Normalement ça devrait fonctionner â partir du moment que la polarité est inversée.
Cordialement.
Marc
13 janvier 2023 à 05:25
Réponse 27 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
OK Marc.
Encore merci pour tout.
B. Cordialement.
Encore merci pour tout.
B. Cordialement.
13 janvier 2023 à 11:09
Réponse 28 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Invité

Bonjour.
Je remercie Marc pour ses précieux conseils.
Ma ligne téléphonique a été supprimé suite passage à la fibre.
J'ai appliqué la manipulation proposée en connectant directement le transmetteur RD6202 et cela a tout de suite fonctionné.
Dans le montage précédent, j'avais un petit boitier PTC - RTC en aval de la ligne PTT.
Je ne sais pas à quoi il servait, je ne l'ai pas remis avec ma connexion à la box orange ...
Un grand merci.
Thibault
Je remercie Marc pour ses précieux conseils.
Ma ligne téléphonique a été supprimé suite passage à la fibre.
J'ai appliqué la manipulation proposée en connectant directement le transmetteur RD6202 et cela a tout de suite fonctionné.
Dans le montage précédent, j'avais un petit boitier PTC - RTC en aval de la ligne PTT.
Je ne sais pas à quoi il servait, je ne l'ai pas remis avec ma connexion à la box orange ...
Un grand merci.
Thibault
20 août 2023 à 12:31
Réponse 29 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour.
Pas de problème le RD62 est compatible avec une box fibre.
Cordialement.
Marc
Il y avait une carte vocale de type rd5060 ou le transmetteur RD6202 suffit pour se connecter sur une box fibre ?
Cordialement.
Pas de problème le RD62 est compatible avec une box fibre.
Cordialement.
Marc
Il y avait une carte vocale de type rd5060 ou le transmetteur RD6202 suffit pour se connecter sur une box fibre ?
Cordialement.
06 juin 2024 à 10:58
Réponse 30 d'un contributeur du forum alarme
Oui, il y a une nappe.
En mode maintenance une fois la carte mère pivotée une led rouge du transmetteur s’est mise à clignoter avec déclenchement sirène interne sans que j’ai eu le temps de regarder…
J’ai refermé immédiatement dans la seconde et ça a coupé la sirène bon visiblement la carte rd60 est bien alimentée…
Je regardai cela parce que je n’ai rien au bout du câble qui était connecté du transmetteur à la ligne téléphonique, ni au départ ni à l’arrivée pas de tension,
Je voudrais le reconnecter sur la ligne fibre ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Citation :
Bonjour.
Petite question : Est-ce que le transmetteur est connecté avec une nappe de fils à la carte mère? Car si c'est le cas je pense que vous pourrez le déconnecter s'il s'agit d'un transmetteur RD62 (Pourriez vous envoyé des photos)
Cordialement.
Marc
Oui, il y a une nappe.
En mode maintenance une fois la carte mère pivotée une led rouge du transmetteur s’est mise à clignoter avec déclenchement sirène interne sans que j’ai eu le temps de regarder…
J’ai refermé immédiatement dans la seconde et ça a coupé la sirène bon visiblement la carte rd60 est bien alimentée…
Je regardai cela parce que je n’ai rien au bout du câble qui était connecté du transmetteur à la ligne téléphonique, ni au départ ni à l’arrivée pas de tension,
Je voudrais le reconnecter sur la ligne fibre ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 juin 2024 à 10:25
Réponse 31 d'un contributeur du forum alarme
Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
Bonjour AmC.
Créez un nouveau sujet propre à vos questions car suivre votre sujet sur différents posts est loin d'être évident plus pratique les questions sur le même post.
Donc pour répondre il s'agit bien d'un RD62.
Ce transmetteur fonctionne en protocole analogique digital en connexion avec une télésurveillance sur baie informatique ce qui implique un abonnement en télésurveillance.
Si vous voulez le connecter sur la fibre il faudra modifier la connexion de ligne et la connecter sur la RJ45 de la box.
Cordialement.
Marc
Créez un nouveau sujet propre à vos questions car suivre votre sujet sur différents posts est loin d'être évident plus pratique les questions sur le même post.
Donc pour répondre il s'agit bien d'un RD62.
Ce transmetteur fonctionne en protocole analogique digital en connexion avec une télésurveillance sur baie informatique ce qui implique un abonnement en télésurveillance.
Si vous voulez le connecter sur la fibre il faudra modifier la connexion de ligne et la connecter sur la RJ45 de la box.
Cordialement.
Marc
10 juin 2024 à 15:05