Question Forum Alarme : Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour,

J’ai fait un reset avec le code ingénieur de la centrale CD3402.
Après la reprogrammation de la centrale (entrées sorties sirène etc.) tout fonctionne suivant mes attentes.
Ce n’est pas le cas avec le transmetteur RD6202. J’ai changé les Numéros de téléphones.
Lors d’un test d’appel ou lors d’une alarme, le transmetteur appelle bien sur mon portable, mais je ne sais comment acquitter cet appel, si je raccroche le transmetteur me rappelle et ainsi de suite.
J’ai donc débranché la ligne téléphonique en attendant une aide de votre part.
Je n’ai pas de module vocale RD5060.
Le simple fait que la centrale appelle sur mon portable me suffit.
Mais il faut trouver le moyen de faire comprendre à la centrale que j’ai bien reçu son appel.
Cordialement.
13 mai 2018 à 17:27
Réponse 1 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.
Vous ne pourrez en aucun cas l’acquitter car le transmetteur est soit programmé en"Protocole digital" donc fait pour aboutir sur une baie informatique qui enregistre et décode le train d'impulsion et ensuite génère une porteuse qui est reconnue par le transmetteur afin de procéder à son acquittement ou soit il est programmé en vocal mais sans le module RD5060 il fait le même dysfonctionnement que précédemment.
De plus à titre indicatif le fonctionnement en vocal de ce transmetteur est fortement déconseillé par la simple raison qu'il n'est pas stable en fonctionnement.
Par contre en Protocole digital aucun problème même excellent produit, dommage qu'il ne soit plus sur le marché ainsi que la gamme de centrales CD.
Je vous conseillerais de vous orienter sur transmetteur vocal type "Simplvox ou Vocalys lite" simple à programmer et à utiliser.
En attendant afin de reconnecter votre ligne je vous conseillerai d'effacer les numéros de téléphone dans le menu "Transmetteur" de la prog centrale CD34.
Cordialement.
Marc
14 mai 2018 à 05:31
Réponse 2 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc,
Merci beaucoup pour votre réponse précise et rapide.
Je vais donc commander le transmetteur Simplvox. Je vais alimenter le "Simplvox" avec le 12v de la centrale CD34.
Dans un souci d'économie de courant (batterie et alim 12V) puis-je déconnecter le transmetteur RD6202 de la centrale CD34 sans que cela me pose de problème ?
Cordialement.
14 mai 2018 à 15:48
Réponse 3 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
Il ne faut pas déconnecter la nappe du RD62 de la centrale si vous ne connaissez pas le code "Ingénieur" sous risque de mettre la centrale en défaut de com Bus.
Il faut seulement déconnecter la ligne télécom pour la raccorder sur le prochain transmetteur et vous servir des sorties programmables pour la transmission des infos.
Cordialement.
Marc
14 mai 2018 à 18:29
Réponse 4 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc,
J'ai le code ingénieur, comme indiqué dans mon premier mail je l'ai utilisé pour faire un reset de la centrale et la reprogrammer.
Je n'ai pas osé déconnecter le transmetteur RD62 sans un avis de votre part.
Avez-vous déjà fait la manip ? Est-elle fiable dans le temps ?
Si cela pose trop de problème alors je suivrai les instructions de votre dernier mail.
Cordialement.
15 mai 2018 à 11:01
Réponse 5 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.
Donc aucun problème avec le code INGÉNIEUR il suffit d'aller dans le menu transmetteur ensuite faire "Défaut France", valider ce qui permet d'effacer tout la programmation du transmetteur sans déconnecter la nappe RD62 ainsi le transmetteur n'est plus validé.
Cordialement.
Marc
15 mai 2018 à 12:59
Réponse 6 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Merci Marc,
Désolé d'insister, mais après cette déprogrammation du transmetteur, puis-je déconnecter la RD62 complètement (nappe + alim) ?
Le but étant de laisser uniquement la carte CD34 dans le boitier de la centrale.
Cordialement.
15 mai 2018 à 13:31
Réponse 7 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Oui mais il faut le faire hors présence de tension 220V et batterie.
Une fois effectuée remettre sous tension réarmer la centrale avec code utilisateur.
Ensuite il vous faudra certainement mettre la centrale en mode Ingénieur avec le code ingénieur de façon qu'elle prenne en compte la nouvelle config et ensuite ressortir de prog.
Cordialement.
Marc
15 mai 2018 à 13:59
Réponse 8 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Re.
Il faut effectuer cette manip car la centrale vous indiquera un défaut "Com" donc pour effacer cette info il faut mettre en mode prog et en ressortir pour effacer ce défaut affiche au clavier ainsi que le voyant défaut.
Cordialement.
Marc
15 mai 2018 à 16:58
Réponse 9 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour.
Merci encore pour votre sérieux.
Je vais attendre de recevoir le "Simplvox" pour faire toutes ces manips, ensuite je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
16 mai 2018 à 10:30
Réponse 10 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc,
Désolé pour ce long silence lié à un problème de santé.
J'ai donc retiré la carte transmetteur de la centrale.
Après la mise sous secteur, le clavier affiche "V06.11" et le clavier est inopérant.
J'ai fait un reset général de la centrale avec le code ingénieur + le strap etc.
J'ai reprogrammé la centrale et dans le menu transmetteur maintenant on peut lire "not installed".
Donc manip. réussie.
A la place des sirènes intérieur et extérieur, j'ai câblé des leds (sur les bornes 31 et 32).
Dans le menu maintenance, j'ai fait un test des sorties n°1/2/3/4/5/6. A l'aide d'un voltmètre, j'ai bien repéré que les sorties 1/2/3/4 correspondent aux bornes 31/32/33/34.
Je ne retrouve pas les sorties 5 et 6, d'après la doc. il s'agit de sirène int. et sirène extérieure.
J'ai donc fait des mesures sur les bornes 23/24/25/26, mais je ne vois aucun changement d'état.
Soit ces sorties 5/6 sont HS (ce qui expliquerait pourquoi les sirènes intérieur et extérieur sont câblées d'origine sur les sorties 31/32), soit il s'agit d'options (mais lesquelles ?). Qu'en pensez-vous ?
Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je rentre le code ingénieur (soit le code par défaut, soit un code personnel) la sirène intérieure fonctionne pendant 2 à 3s.
J'ai cherché dans la doc pour supprimer ce déclenchement de la sirène intérieure.
Mais je n'ai rien trouvé. Est-il possible de supprimer ce déclenchement de la sirène intérieure ?
Cordialement.
25 juillet 2018 à 18:57
Réponse 11 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
En espérant que vous allez mieux.
Les sorties 5 et 6 sont paramétrables par le menu "Sorties/Deports"--->ensuite menu "Sorties" il faut ensuite aller sur la N° 5 ou 6 et modifier la polarité, validez la modif et sortir de prog, à partir de là vous pourrez voir si les sorties sont valides.
Citation :
Soit ces sorties 5/6 sont HS (ce qui expliquerait pourquoi les sirènes intérieur et extérieur sont câblées d'origine sur les sorties 31/32), soit il s'agit d'options (mais lesquelles ?). Qu'en pensez-vous ?
Les sorties sont paramétrables en polarité.
Citation :
Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je rentre le code ingénieur (soit le code par défaut, soit un code personnel) la sirène intérieure fonctionne pendant 2 à 3s.
J'ai cherché dans la doc pour supprimer ce déclenchement de la sirène intérieure.
Mais je n'ai rien trouvé. Est-il possible de supprimer ce déclenchement de la sirène intérieure ?
Tout à fait normal, votre centrale est de la dernière génération et non modifiable ceci est fait pour prévenir que quelqu'un intervienne sur le système.
Cordialement.
Marc
25 juillet 2018 à 19:36
Réponse 12 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc,
Merci, oui cela va mieux.
J'ai donc changé la polarité des sorties sirène int et sirène ext mais cela n'a rien changé.
Je mesure toujours 0v sur la borne 24 ou 26 sur état haut ou état bas de la sortie.
Dans le doute, j'ai mis une résistance de 2,2K entre le +12V et la borne 24 et mon voltmètre en // sur la résistance.
Dans le menu maintenance, j'ai testé la sortie et cela fonctionne (je mesure soit 0v soit 12v suivant l'état bas ou l'état haut).
En fait, je pense que le câblage interne (sur la carte mère) des sorties programmables est différent de celui des sorties sirènes.
Collecteur ouvert "pure" pour les sorties sirène et collecteur ouvert avec certainement une résistance entre le collecteur et le +12v pour les sorties programmables.
Cela expliquerait pourquoi je mesure (suivant l'état de la sortie haut ou bas) soit 12v soit 0,6v sur les sorties programmables et que je mesurais toujours 0v sur les sorties sirènes.
Ces mesures ont été faites sans charge sur les sorties (sorties à vide).
Pouvez-vous confirmer ma déduction svp ?
Sur le coin gauche de la carte mère se trouve une petit circuit avec un relais.
D'après la doc. ce relais est configuré en sirène interne, peut-on changer la configuration de ce relais ?
J'ai commencé à installer le transmetteur Simpl'vox, je vous tiens au courant de la suite.
Cordialement.
27 juillet 2018 à 21:37
Réponse 13 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.
Citation :
peut-on changer la configuration de ce relais ?
Non il peut servir pour la transmission info du déclenchement intrusion de la centrale.
Pour vérifier le fonctionnement des sorties sirènes il faut les connecter avec un relais faible consommation pour être sûr de leur fonction en clair mettre un courant de charge.
Cordialement.
Marc
28 juillet 2018 à 08:58
Réponse 14 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc,
Merci pour vos réponses.
J'ai fait des essais du Simplvox en connectant un interrupteur entre la borne 0V et l'entrée M/A.
Tout fonctionne très bien. Le Simplvox est alimenté par le 12V de la centrale (donc 0V commun).
Maintenant il faut que je le raccorde à la centrale.
J'aimerai utiliser ce principe : L'entrée M/A raccordée à une sortie programmable (programmée en Mar/Arr) et l'entrée E1 raccordée à une sortie programmable (programmée en soit sirène intérieur, soit sirène extérieur, soit alarme, soit alarme+ap).
Je ne sais pas laquelle choisir car je ne connais pas la différence de fonctionnement entre les quatre.
Pouvez-vous me donner quelques détails sur ces sorties ? (pour la programmation ne vous inquiétez pas, je sais faire maintenant).
Si vous pensez à une autre façon de faire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Est-il possible de raccorder l'entrée E1 (du Simplvox) directement à la borne 34 (sortie programmable de la centrale) sans insérer une résistance ou/et une diode ?
Juste pour info, je mesure à vide sur la sortie programmable 12V si la sortie est à l'état bas et 0,6v à l'état haut, j'ai des doutes donc je préfère vous posez la question car je ne voudrai ni détruire l'entrée du Simplvox, ni détruire la sortie de la centrale.
Cordialement.
28 juillet 2018 à 19:07
Réponse 15 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
Citation :
Est-il possible de raccorder l'entrée E1 (du Simplvox) directement à la borne 34 (sortie programmable de la centrale) sans insérer une résistance ou/et une diode ?
La sortie programmable il faudra la paramétrer en "Alarme" et la mettre en polarité positive ou alors inverser l'entrée du transmetteur.
Cordialement.
Marc
28 juillet 2018 à 19:53
Réponse 16 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonsoir,
OK merci beaucoup.
Mais puis-je relier la borne E1 et la borne 34, directement sans résistance sans diode ?
Cordialement.
28 juillet 2018 à 20:57
Réponse 17 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.
Oui vous pouvez connecter directement il faut vérifier la polarité de sortie si elle est positive, hors déclenchement il faut que l’entrée E1 du transmetteur soit programmée en positive en veille (il faut donc disparition de cette polarité pour transmettre l'info).
Et inversement si polarité négative (sauf que là il faut une apparition de négatif pour transmettre l'info).
Cordialement.
Marc
29 juillet 2018 à 14:20
Réponse 18 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc.
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai donc branché en direct, la borne M/A du transmetteur à la borne 33 (programmée en Mar/Arr avec la bonne polarité) ainsi que la borne E1 du transmetteur à la borne 34 (programmée en alarme avec la bonne polarité).
Les 0V du transmetteur sont reliés au 0V de la centrale.
Si je mets la centrale en mode normale, tout fonctionne très bien (en cas d'alarme, le transmetteur appelle bien le N° de téléphone programmé).
Par contre, si je mets la centrale en mode partielle, cela ne fonctionne pas (en cas d'alarme, le transmetteur n’appelle pas le N° de téléphone programmé) j'ai l'impression que la sortie 33 ne fonctionne pas en mode partielle et je ne comprends pas pourquoi.
Je n'ai pas trouver la réponse dans la doc. Avez vous des infos. sur le sujet ?
Cordialement.
13 août 2018 à 16:38
Réponse 19 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
Allez dans le mode ''Ingenieur''》》menu "Divers"》》"V" 》》"Marche/Arr" 》》"V''》》"Carillon/Partiel" 》》"V" 》》"Marché Part.Tempo" "En" 》》"Transmettre Ma Part" "En'' ensuite "X "jusqu'à "Au Revoir"
Théoriquement l'alarme sera transmise en marche partielle.
Cordialement.
Marc
13 août 2018 à 21:34
Réponse 20 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonjour Marc.

Effectivement la programmation de ma centrale correspond à ce que vous m'avez indiqué.
Mais la sortie alarme fonctionne bien, que ce soit en mode normale ou en mode partielle.
C'est la sortie borne 33 centrale "armée/ désarmée" qui ne fonctionne pas en mode partielle.
Côté transmetteur, l'entrée E1 dépend de l'entrée M/A, il faut donc les deux entrées activent pour déclencher une transmission (si, seule une des deux entrées est active alors pas de transmission).
J'ai pris ce principe car il me permet de savoir à distance si ma centrale est armée ou pas (pour le cas ou j'aurai oublié de la mettre en marche cela peut être utile) et d'un autre côté, cela me permet de ne pas déclencher le transmetteur si l'entrée E1 seule est activée (par exemple quand je rentre dans la centrale en mode ingénieur, la sortie alarme est valide pendant quelques secondes mais pas la sortie armée /désarmée donc cela évite une transmission).
En résumé, côté alarme, si j'ai la sortie 33 (armée/désarmée) et la sortie 34 (alarme) activent toutes les deux alors il y aura transmission.
Le problème, c'est que la sortie de la centrale borne 33 (armée /désarmée) ne fonctionne pas en mode partielle.
Pourquoi ? je ne comprends pas.
Cordialement.
14 août 2018 à 17:51
Réponse 21 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir
Citation :
Le problème, c'est que la sortie de la centrale borne 33 (armée /désarmée) ne fonctionne pas en mode partielle. pourquoi? je ne comprends pas.

Tout à fait normal sur une sortie programmable il est possible de lui attribuée qu'une seule fonction de fonctionnement.
En principe il est plus important de programmer la mise en service totale et non ma marche partielle pour la bonne et simple raison que vous mettez le système en protection quand vous êtes sur placé donc pas d'intérêt à transmettre la mise en partielle.
Cordialement.
Marc
14 août 2018 à 21:06
Réponse 22 du forum alarme Bricovidéo

Acquittement appel transmetteur RD6202

nandnand2018
Membre inscrit
nandnand2018
12 messages
Bonsoir.
Effectivement votre réponse est logique.
Je vais réfléchir à une autre façon de faire.
Cordialement.
14 août 2018 à 21:34

Proposer une réponse à Acquittement appel transmetteur RD6202



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
    N°2390 : Bonjour. Mon installation d'alarme comporte une centrale Aritech CS275 avec transmetteur digital RD6202 même marque. Aujourd'hui en VDLS Orange avec une Livebox Zen, et dégroupage total. La télétransmission fonctionne...
  • 2. Problème d'acquittement appel transmetteur vocal Vocalys lite
    N°1926 : Bonjour, J'ai repris un transmetteur vocal Vocalys lite sur une centrale et mon souci est le suivant : Lorsque je fais déclencher le système en alarme, le transmetteur fait bien son job en appelant les numéros définis sur...
  • 3. Pas d'appel du RD 6202S33 transmetteur Aritech
    N°1343 : Bonjour, Tout est dans le titre, sauf les détails : Ça commence par une RAZ complète de la centrale (par chance, pas de blocage ingénieur !). Après la reprogrammation de la centrale, sans trop de problème, vient la prog...
  • 4. Problème acquittement Paradox SP6000 transmetteur PCS250 + VDMP3
    N°2726 : Encore merci à "Martien" pour ses conseils très utiles. Mon alarme Paradox SP6000 (+ transmetteur PCS250 + synthèse vocale VDMP3) fonctionne bien et je reçois bien l’appel vocal "Secteur 1 en alarme. Zone 4. Appuyez sur 1...
  • 5. Programmation transmetteur Aritech RD6202 + RD5060
    N°2603 : Bonjour, Je fais à nouveau appel aux spécialistes des alarmes Aritech. Je rencontre un problème d'appels en boucle sur une centrale CD7202 équipée d'un transmetteur RD6202 et d'un module vocal RD5060 après une...
  • 6. Transmetteur centrale Daitem 362 21F et dégroupage total Free
    N°1582 : Bonjour. Voilà, le sujet récurrent par excellence mais dont aucune réponse trouvée sur le(s) forums n'est la même. :lol: Le manuel installateur de ma centrale dit ceci : cf images. Mais si je branche mon téléphone...
  • 7. Récupération code ingénieur alarme Aritech CD6202S3
    N°1109 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison équipée d'une alarme Aritech CD6202S3 qui n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'années. J'ai tenté de la remettre en route après avoir changé la batterie et les fusibles....
  • 8. Programmer numero appel transmetteur alarme DSC
    N°67 : Bonjour, savez-vous comment je peux programmer le numéro d'appel du transmetteur téléphonique d'une alarme DSC Power 832. Merci pour vos réponses car ce n'est pas indiqué dans le manuel d'utilisation.
  • 9. Faire fonctionner alarme Centrale appel Aritech CD34
    N°468 : Bonjour à tous, l'alarme CD34 de chez Aritech doit normalement appeler des numéros programmés lors de son déclenchement. Un technicien France Télécom me signale que cela ne peut fonctionner qu'avec une ligne de France...
  • 10. Remplacer Simpl'vox par transmetteur GSM alarme Aritech CD7202
    N°2120 : Bonjour. Je suis possesseur d’une alarme Aritech CD7202 connectée au réseau RTC par un Simpl'vox. Je souhaite remplacer le Simpl'vox par un transmetteur GSM mais je ne vois pas dans la documentation comment l’acquit (qui...
>>> Résultats suivants pour : Acquittement appel transmetteur RD6202 >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
telecommande alarmetelephone alarme bricotempo alarme bvtemporisation alarme 002



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite