Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
950
Question réponse dépannage alarme : Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour,
Suite à une surtension, mon alarme Aritech s'est déclenchée.
J'ai été dans l'obligation de débrancher l'alimentation (batterie et secteur) des sirènes intérieure et extérieure, les claviers de commande ne répondant pas.
A la remise sous tension, l'affichage des claviers indique dorénavant le mot "Aritech" en clignotant et émet des légers cliquetis réguliers toutes les secondes. Les fusibles du tableau de commande ont été vérifiés. Les résistances de la carte semblent bonnes. Tout semble correct mais le clavier reste inopérant.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème ?
Est-ce qu'une réinitialisation de l'alarme est nécessaire ? Si oui comment faire (sans clavier) ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Dam
Suite à une surtension, mon alarme Aritech s'est déclenchée.
J'ai été dans l'obligation de débrancher l'alimentation (batterie et secteur) des sirènes intérieure et extérieure, les claviers de commande ne répondant pas.
A la remise sous tension, l'affichage des claviers indique dorénavant le mot "Aritech" en clignotant et émet des légers cliquetis réguliers toutes les secondes. Les fusibles du tableau de commande ont été vérifiés. Les résistances de la carte semblent bonnes. Tout semble correct mais le clavier reste inopérant.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème ?
Est-ce qu'une réinitialisation de l'alarme est nécessaire ? Si oui comment faire (sans clavier) ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Dam
26 mai 2015 à 07:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour.
Quel est le type de centrale Aritech ?
Cordialement.
Marc
Quel est le type de centrale Aritech ?
Cordialement.
Marc
26 mai 2015 à 16:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour,
Suite à recherche sur le forum, je rebondis sur la question car je me trouve dans cette situation : information "ARITECH" sur le clavier de ma centrale CD3402.
Cette situation est arrivée après avoir coupé les alimentations 220V et batterie, vraisemblablement de façon inappropriée, lors d'une recherche de défaut (Défaut fusible de mémoire).
J'ai pu constaté que Marc semblait très pointu sur le domaine.
J'espère donc qu'il pourra me venir en aide pour rétablir le bon fonctionnement, si toutefois la manip reste dans la limite de mes capacités.
Cordialement.
Momo
Suite à recherche sur le forum, je rebondis sur la question car je me trouve dans cette situation : information "ARITECH" sur le clavier de ma centrale CD3402.
Cette situation est arrivée après avoir coupé les alimentations 220V et batterie, vraisemblablement de façon inappropriée, lors d'une recherche de défaut (Défaut fusible de mémoire).
J'ai pu constaté que Marc semblait très pointu sur le domaine.
J'espère donc qu'il pourra me venir en aide pour rétablir le bon fonctionnement, si toutefois la manip reste dans la limite de mes capacités.
Cordialement.
Momo
07 novembre 2016 à 19:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour.
Avant toute chose "Défaut fusible" peut provenir à la suite d'une batterie centrale HS donc bien vérifier que votre batterie de 7A/h ou 15A/h est en état de fonctionnement (en sachant que vous pouvez avoir 12 ou 13V aux bornes de la batterie à vide mais aucune intensité).
Comptez en général 3 à 5 ans la durée de vie d'une batterie.
Vérifiez le débit du chargeur.
Vérifiez bien sur les fusibles (il y a 4 fusibles sur la droite de la carte mère les 3e délivrent une polarité positive et le 4e une polarité négative).
Cordialement.
Marc
Avant toute chose "Défaut fusible" peut provenir à la suite d'une batterie centrale HS donc bien vérifier que votre batterie de 7A/h ou 15A/h est en état de fonctionnement (en sachant que vous pouvez avoir 12 ou 13V aux bornes de la batterie à vide mais aucune intensité).
Comptez en général 3 à 5 ans la durée de vie d'une batterie.
Vérifiez le débit du chargeur.
Vérifiez bien sur les fusibles (il y a 4 fusibles sur la droite de la carte mère les 3e délivrent une polarité positive et le 4e une polarité négative).
Cordialement.
Marc
12 novembre 2016 à 08:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Marc,
Effectivement l'information "défaut fusible" peut provenir d'une batterie HS.
C'était le cas en novembre de l'an dernier. Les batteries "sirène extérieure" puis "centrale" ont donc été respectivement remplacées à 15 jours d'intervalle. Il faut dire qu'elles étaient anciennes (+ de 5 ans).
Ensuite tout semblait OK, sauf pour le transmetteur mais laissons ce point de côté pour le moment car pour lui ce n'était pas nouveau.
En mars, nouveau "défaut fusible".
J'ai bien sûr pensé aux batteries et, compte tenu de leur récent changement, je me suis posé la question du chargeur. Pour autant, je ne l'ai pas testé car je ne voyais pas comment faire.
Parallèlement j'ai vérifié les fusibles et ai constaté la rupture du fusible F4. C'est lors des manipulations associées à la recherche / constatation du défaut que les 2 alimentations ont été coupées.
Après remplacement fusible et remise sous tension, je me suis retrouvé avec l'information "Aritech" à l'écran du clavier et plus moyen d'agir !
J'ai donc mis la centrale et surtout les sirènes en stand-by : ouverture du fusible 220V , déconnexion de la batterie "centrale" et arrêt sirène extérieure par fil de blocage sur borne N° 29 de la centrale (+ batterie).
C'est en recherchant une solution que je me suis dis, qu'avec l'aide du forum, il y avait peut-être encore une chance de redémarrer le matériel.
A vous de me dire si ça vaut le coup, sachant qu'il existe à ma connaissance un matériel de substitution : ATS1000.... permettant a priori de garder l'infrastructure capteurs filaires existants.
Cordialement.
Momo
NB : Y a t-il un autre moyen de savoir, via la messagerie par exemple, qu'une réponse est disponible sur le forum ?
Effectivement l'information "défaut fusible" peut provenir d'une batterie HS.
C'était le cas en novembre de l'an dernier. Les batteries "sirène extérieure" puis "centrale" ont donc été respectivement remplacées à 15 jours d'intervalle. Il faut dire qu'elles étaient anciennes (+ de 5 ans).
Ensuite tout semblait OK, sauf pour le transmetteur mais laissons ce point de côté pour le moment car pour lui ce n'était pas nouveau.
En mars, nouveau "défaut fusible".
J'ai bien sûr pensé aux batteries et, compte tenu de leur récent changement, je me suis posé la question du chargeur. Pour autant, je ne l'ai pas testé car je ne voyais pas comment faire.
Parallèlement j'ai vérifié les fusibles et ai constaté la rupture du fusible F4. C'est lors des manipulations associées à la recherche / constatation du défaut que les 2 alimentations ont été coupées.
Après remplacement fusible et remise sous tension, je me suis retrouvé avec l'information "Aritech" à l'écran du clavier et plus moyen d'agir !
J'ai donc mis la centrale et surtout les sirènes en stand-by : ouverture du fusible 220V , déconnexion de la batterie "centrale" et arrêt sirène extérieure par fil de blocage sur borne N° 29 de la centrale (+ batterie).
C'est en recherchant une solution que je me suis dis, qu'avec l'aide du forum, il y avait peut-être encore une chance de redémarrer le matériel.
A vous de me dire si ça vaut le coup, sachant qu'il existe à ma connaissance un matériel de substitution : ATS1000.... permettant a priori de garder l'infrastructure capteurs filaires existants.
Cordialement.
Momo
NB : Y a t-il un autre moyen de savoir, via la messagerie par exemple, qu'une réponse est disponible sur le forum ?
15 novembre 2016 à 15:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour.
Vous avez la possibilité de demander des notifications (être prévenu par courriel) quand une réponse sera proposée.
Dans les préférences de votre compte.
Aide rechercher notification
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Vous avez la possibilité de demander des notifications (être prévenu par courriel) quand une réponse sera proposée.
Dans les préférences de votre compte.
Aide rechercher notification
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
15 novembre 2016 à 16:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir.
Pour les centrales ATS 1000 il vous faut le logiciel "Titan" et une formation de 3 jours minimum dans les bureaux Aritech et des connaissances en programmation.
Cordialement.
Marc
Citation :A condition que votre système soit paramétrer en doubles résistances.
A vous de me dire si ça vaut le coup, sachant qu'il existe à ma connaissance un matériel de substitution : ATS1000.... permettant à priori de garder l'infrastructure capteurs filaires existants.
Pour les centrales ATS 1000 il vous faut le logiciel "Titan" et une formation de 3 jours minimum dans les bureaux Aritech et des connaissances en programmation.
Cordialement.
Marc
15 novembre 2016 à 18:33
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour,
En ce qui concerne le paramétrage en doubles résistances, je suppose qu'il faut comprendre "câblage AL/AP avec 2 résistances câblées parallèle et série sur chacune des zones".
C'est le cas de mon installation, mais manifestement pour un remplacement ça devient du domaine du professionnel.
Et je ne suis qu'un simple particulier qui essaie de trouver une solution.
Donc, si l'on revient sur l'existant, peut-on relancer la centrale en place ?
Cordialement.
Maurice
En ce qui concerne le paramétrage en doubles résistances, je suppose qu'il faut comprendre "câblage AL/AP avec 2 résistances câblées parallèle et série sur chacune des zones".
C'est le cas de mon installation, mais manifestement pour un remplacement ça devient du domaine du professionnel.
Et je ne suis qu'un simple particulier qui essaie de trouver une solution.
Donc, si l'on revient sur l'existant, peut-on relancer la centrale en place ?
Cordialement.
Maurice
16 novembre 2016 à 16:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Maurice.
Oui doubles résistances correspond bien "Al/Ap".
On peut éventuellement faire repartir la centrale avec l’interface "MPI", ce qu'il faut savoir quel type de centrale vous avez "CD3402 (Ancienne version)" ou "CD3402S3 (dernière version)".
Cordialement.
Marc
Oui doubles résistances correspond bien "Al/Ap".
On peut éventuellement faire repartir la centrale avec l’interface "MPI", ce qu'il faut savoir quel type de centrale vous avez "CD3402 (Ancienne version)" ou "CD3402S3 (dernière version)".
Cordialement.
Marc
17 novembre 2016 à 17:31
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Marc,
Je pense qu'il s'agit de l'ancienne génération CD4302 mais confirmerais dés que j'aurai pu vérifié.
Par contre en quoi consiste l'interface "MPI" et que signifie ce terme ?
Cordialement
Maurice.
Je pense qu'il s'agit de l'ancienne génération CD4302 mais confirmerais dés que j'aurai pu vérifié.
Par contre en quoi consiste l'interface "MPI" et que signifie ce terme ?
Cordialement
Maurice.
19 novembre 2016 à 22:17
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour.
Cordialement.
Marc
Citation :Interface (professionnel) permettant de rentrer dans la config de la centrale afin de retrouver toute la programmation centrale et à condition qu'elle soit de la dernière génération "S3".
Par contre en quoi consiste l'interface "MPI" et que signifie ce terme ?
Cordialement.
Marc
20 novembre 2016 à 08:35
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Marc,
Je confirme : la centrale est bien une CD3402 V5 selon ma documentation, pilotée par clavier CD3008.
Elle doit dater de 1995, voire un peu plus.
Je suppose donc qu'avec ce "vieux" modèle on ne parlait pas de MPI et que vous avez une autre solution à me proposer ?
Cordialement.
Maurice
Je confirme : la centrale est bien une CD3402 V5 selon ma documentation, pilotée par clavier CD3008.
Elle doit dater de 1995, voire un peu plus.
Je suppose donc qu'avec ce "vieux" modèle on ne parlait pas de MPI et que vous avez une autre solution à me proposer ?
Cordialement.
Maurice
23 novembre 2016 à 21:59
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Maurice.
La seule solution qui reste à tester est de faire un Raz système à condition que la centrale ne soit pas verrouillée par un code Install au moment de l'installation.
Ce qui implique une reprog totale de la centrale si elle n'est pas verrouillée.
Essayez quand même faire une coupure secteur et batteries et attendre une dizaine de secondes avant de remettre toutes les alimentations.
Cordialement.
Marc
La seule solution qui reste à tester est de faire un Raz système à condition que la centrale ne soit pas verrouillée par un code Install au moment de l'installation.
Ce qui implique une reprog totale de la centrale si elle n'est pas verrouillée.
Essayez quand même faire une coupure secteur et batteries et attendre une dizaine de secondes avant de remettre toutes les alimentations.
Cordialement.
Marc
24 novembre 2016 à 13:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Marc.
Après avoir remis les alimentations, l'info "Aritech" réapparait au clavier et aucune diode ne s'allume.
Je suppose qu'il ne me reste que la Raz !
Selon infos trouvées sous d'autres items, la manip serait :
1) Coupez toute source d'alim (secteur 220V + batterie).
2) Enlevez le strap "LK1 ou JP1" selon version sur la platine mère.
3) Attendre une dizaine de secondes.
4) Remettre toutes les sources d'alim (secteur 220V + batterie).
5) Composez le code pour réarmer la centrale (code usine bien sûr car si la centrale n'est pas verrouillée elle est revenue aux paramètres usine).
6) Remettre le strap en place (ne pas oublier !).
7) Il ne vous reste plus qu'à paramétrer la centrale si le "Raz" est concluant.
Est-ce bien cela ?
En outre le code dont vous faîtes état est le code "utilisateur" ?
Cordialement.
Maurice
Après avoir remis les alimentations, l'info "Aritech" réapparait au clavier et aucune diode ne s'allume.
Je suppose qu'il ne me reste que la Raz !
Selon infos trouvées sous d'autres items, la manip serait :
1) Coupez toute source d'alim (secteur 220V + batterie).
2) Enlevez le strap "LK1 ou JP1" selon version sur la platine mère.
3) Attendre une dizaine de secondes.
4) Remettre toutes les sources d'alim (secteur 220V + batterie).
5) Composez le code pour réarmer la centrale (code usine bien sûr car si la centrale n'est pas verrouillée elle est revenue aux paramètres usine).
6) Remettre le strap en place (ne pas oublier !).
7) Il ne vous reste plus qu'à paramétrer la centrale si le "Raz" est concluant.
Est-ce bien cela ?
En outre le code dont vous faîtes état est le code "utilisateur" ?
Cordialement.
Maurice
29 novembre 2016 à 12:02
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Maurice.
Oui c'est bien la procédure à effectuer.
Concernant le code utilisateur usine qui est 1122 pour réarmer la centrale et le code Ingénieur ou Installateur 1278 qui permet de configurer si votre centrale n'est pas verrouillée.
Sinon si ça ne fonctionne pas tapez votre code utilisateur actuel et cela voudra bien dire que votre centrale est verrouillée.
Cordialement.
Marc
Oui c'est bien la procédure à effectuer.
Concernant le code utilisateur usine qui est 1122 pour réarmer la centrale et le code Ingénieur ou Installateur 1278 qui permet de configurer si votre centrale n'est pas verrouillée.
Sinon si ça ne fonctionne pas tapez votre code utilisateur actuel et cela voudra bien dire que votre centrale est verrouillée.
Cordialement.
Marc
29 novembre 2016 à 16:29
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Marc,
Tout d'abord, une bonne nouvelle : la centrale est repartie pour une seconde vie, je l'espère !
D'où un grand merci pour votre soutien et votre présence sur le forum.
Pour la programmation, bien qu'un peu fastidieuse, je pense avoir fait le nécessaire pour revenir au fonctionnement précédent, même s'il persiste parfois quelques doutes dans mon esprit (type de sortie et utilisation des sorties programmables par exemple). On verra donc à l'usage, à moins que vous n'ayez des précisions à m'apporter.....
Une interrogation sur la durée sirène (§241) laissée sur 30 mn. Faut-il la réduire sachant que la sirène extérieure AS392 est bridée à 3 minutes par réglage usine - valeur réglementaire au demeurant ?
Après toutes ces manips, il me reste un point non réglé : le non fonctionnement du transmetteur RD 6202, mais là je ne vois pas comment m'y prendre ? La programmation correspondante a donc été mise sur "HORS".
A noter que je suis encore en dégroupage partiel pour le moment.
Cordialement.
Maurice
Tout d'abord, une bonne nouvelle : la centrale est repartie pour une seconde vie, je l'espère !
D'où un grand merci pour votre soutien et votre présence sur le forum.
Pour la programmation, bien qu'un peu fastidieuse, je pense avoir fait le nécessaire pour revenir au fonctionnement précédent, même s'il persiste parfois quelques doutes dans mon esprit (type de sortie et utilisation des sorties programmables par exemple). On verra donc à l'usage, à moins que vous n'ayez des précisions à m'apporter.....
Une interrogation sur la durée sirène (§241) laissée sur 30 mn. Faut-il la réduire sachant que la sirène extérieure AS392 est bridée à 3 minutes par réglage usine - valeur réglementaire au demeurant ?
Après toutes ces manips, il me reste un point non réglé : le non fonctionnement du transmetteur RD 6202, mais là je ne vois pas comment m'y prendre ? La programmation correspondante a donc été mise sur "HORS".
A noter que je suis encore en dégroupage partiel pour le moment.
Cordialement.
Maurice
01 décembre 2016 à 23:33
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Maurice.
Et apparemment votre RD62 n'est pas verrouillé en mode "Ingénieur" si la prog est "Hors", de plus si vous n’êtes pas en télésurveillance pas la peine de vous en occuper mais surtout ne pas déconnecter la nappe qui le relie à la carte mère CD34 (sinon vous aurez un défaut "Bus" sur le système).
Citation :Vous pouvez laisser cette valeur car dans votre question vous avez la réponse.
Une interrogation sur la durée sirène (§241) laissée sur 30 mn. Faut-il la réduire sachant que la sirène extérieure AS392 est bridée à 3 minutes par réglage usine - valeur réglementaire au demeurant ?
Citation :Concernant la prog du RD62 le "Raz" centrale n'a aucun effet sur la prog du transmetteur tant que vous n'avez pas fait un "Défaut France" dans la config.
Après toutes ces manips, il me reste un point non réglé : le non fonctionnement du transmetteur RD 6202, mais là je ne vois pas comment m'y prendre ? La programmation correspondante a donc été mise sur "HORS".
Et apparemment votre RD62 n'est pas verrouillé en mode "Ingénieur" si la prog est "Hors", de plus si vous n’êtes pas en télésurveillance pas la peine de vous en occuper mais surtout ne pas déconnecter la nappe qui le relie à la carte mère CD34 (sinon vous aurez un défaut "Bus" sur le système).
02 décembre 2016 à 20:40
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Marc,
Le transmetteur n'est effectivement pas verrouillé.
J'ai donc regardé la programmation qui m'apparaît bien complexe, d'autant que je n'ai pas le manuel RM6202 pour les explications.
Auriez-vous ce document ?
J'ai le sentiment que le non fonctionnement pourrait venir d'une mauvaise programmation et souhaiterais comprendre ce qui cloche pour le remettre si possible en service.
Au niveau du "HORS", je ne sais pas si nous parlons de la même chose.
Pour ma part, j'ai agi sur 2 points sachant que la ligne téléphonique a été débranchée :
1 - Au niveau des avertisseurs pour éviter le "Buz Dft Ltel"
2 - Dans le programme Trans sur le contrôle de ligne.
Est-ce bien cela ?
Et en ce qui concerne la nappe de connexion, pourquoi y aurait il défaut "Bus" en son absence ?
Je croyais que le transmetteur était une option de la centrale.
Cordialement.
Maurice
Le transmetteur n'est effectivement pas verrouillé.
J'ai donc regardé la programmation qui m'apparaît bien complexe, d'autant que je n'ai pas le manuel RM6202 pour les explications.
Auriez-vous ce document ?
J'ai le sentiment que le non fonctionnement pourrait venir d'une mauvaise programmation et souhaiterais comprendre ce qui cloche pour le remettre si possible en service.
Au niveau du "HORS", je ne sais pas si nous parlons de la même chose.
Pour ma part, j'ai agi sur 2 points sachant que la ligne téléphonique a été débranchée :
1 - Au niveau des avertisseurs pour éviter le "Buz Dft Ltel"
2 - Dans le programme Trans sur le contrôle de ligne.
Est-ce bien cela ?
Et en ce qui concerne la nappe de connexion, pourquoi y aurait il défaut "Bus" en son absence ?
Je croyais que le transmetteur était une option de la centrale.
Cordialement.
Maurice
08 décembre 2016 à 19:30
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Maurice.
Veuillez trouver en fichier joint doc RD62
Cordialement.
Marc
Notice Aritech RD62.pdf
Veuillez trouver en fichier joint doc RD62
Cordialement.
Marc
Notice Aritech RD62.pdf
15 décembre 2016 à 05:07
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Maurice.
Cordialement.
Marc
Citation :Il faut aller en mode "Ingénieur" ensuite menu "Divers" et mettre défaut ligne "Hors".
Au niveau des avertisseurs pour éviter le "Buz Dft Ltel
Citation :Cette rubrique ne sert qu'à la télémaintenance donc ne pas modifier les paramètres.
Dans le programme Trans sur le contrôle de ligne. Est-ce bien cela ?
Citation :Non il ne faut pas la déconnecter car le RD62 a été programmé avec les paramètres de la centrale par l'intermédiaire de la nappe.
Et en ce qui concerne la nappe de connexion, pourquoi y aurait il défaut "Bus" en son absence ? Je croyais que le transmetteur était une option de la centrale.
Cordialement.
Marc
15 décembre 2016 à 08:47
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Marc et une nouvelle fois merci pour tous vos conseils.
Pour la programmation du transmetteur, j'essayerai à l'occasion de la reprendre...
En attendant bonnes fêtes de fin d'année à tous et peut-être à un de ces jours, si la centrale me fait de nouvelles misères !
Cordialement.
Maurice
Pour la programmation du transmetteur, j'essayerai à l'occasion de la reprendre...
En attendant bonnes fêtes de fin d'année à tous et peut-être à un de ces jours, si la centrale me fait de nouvelles misères !
Cordialement.
Maurice
15 décembre 2016 à 19:34
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonsoir Maurice.
Cordialement.
Marc
Citation :Attention pour la programmation du transmetteur il faudra choisi le protocole de transmission ainsi que la baie de réception du télésurveilleur.
Pour la programmation du transmetteur, j'essayerai à l'occasion de la reprendre...
Citation :OK pas de problème.
Si la centrale me fait de nouvelles misères.
Citation :Merci et à vous aussi ainsi qu'à vos proches.
En attendant bonnes fêtes de fin d'année à tous et peut-être à un de ces jours.
Cordialement.
Marc
15 décembre 2016 à 20:50
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Invité

Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Invité

Bonjour.
La tension réseau chez moi fluctue de 228V (tôt le matin et soirée) et monte à 245 V en journée à cause de la production de mes panneaux solaires et de ceux de mes voisins.
Ma centrale Aritech CS275 ne semble pas avoir apprécié (elle date de 2007).
Savez-vous s'il existe un modèle de centrale dont l'alimentation est faite pour résiter aux pointes de tensions ?
Merci beaucoup.
Alex
La tension réseau chez moi fluctue de 228V (tôt le matin et soirée) et monte à 245 V en journée à cause de la production de mes panneaux solaires et de ceux de mes voisins.
Ma centrale Aritech CS275 ne semble pas avoir apprécié (elle date de 2007).
Savez-vous s'il existe un modèle de centrale dont l'alimentation est faite pour résiter aux pointes de tensions ?
Merci beaucoup.
Alex
20 juin 2023 à 09:46
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Alex.
Non il n'y a pas de centrale résistante à des crêtes de tension trop importante mais 240v je suis étonné qu'elle ne supporte pas
Un parasurtenseur ou régulateur de tension en // sur l'alim 220v de la centrale ou éventuellement la pose d'un onduleur peut limiter ce phénomène.
Cordialement.
Marc
Non il n'y a pas de centrale résistante à des crêtes de tension trop importante mais 240v je suis étonné qu'elle ne supporte pas
Un parasurtenseur ou régulateur de tension en // sur l'alim 220v de la centrale ou éventuellement la pose d'un onduleur peut limiter ce phénomène.
Cordialement.
Marc
21 juin 2023 à 07:53
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Invité

Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Invité

Bonjour Marc et merci pour la réponse.
Auriez-vous des liens vers :
- Un parasurtenseur.
- Un régulateur de tension à monter en //
- Un onduleur (mais à mon avis qui coûte bien plus cher) ?
Je voudrais avoir du concret à proposer à mon installateur car il ne semble pas très débrouillard.
Belle journée.
Alex.
Auriez-vous des liens vers :
- Un parasurtenseur.
- Un régulateur de tension à monter en //
- Un onduleur (mais à mon avis qui coûte bien plus cher) ?
Je voudrais avoir du concret à proposer à mon installateur car il ne semble pas très débrouillard.
Belle journée.
Alex.
21 juin 2023 à 11:17
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Bonjour Alex.
Pour le parasurtenseur il y a le modèle Soulé réf : 8744_01_02 qui se monte dans un tableau électrique pour protection de la ligne d'alim centrale.
Il y a un autre modèle Citel Paraflash M65R22 B qui lui peut être installé dans la centrale.
Pour le régulateur et l'onduleur je vous conseille de voir avec un détaillant en matériel électrique comme "Franco Belge électricité ou Yonnelec" ils seront plus apte pour vous renseignez.
Cordialement.
Marc
Pour le parasurtenseur il y a le modèle Soulé réf : 8744_01_02 qui se monte dans un tableau électrique pour protection de la ligne d'alim centrale.
Il y a un autre modèle Citel Paraflash M65R22 B qui lui peut être installé dans la centrale.
Pour le régulateur et l'onduleur je vous conseille de voir avec un détaillant en matériel électrique comme "Franco Belge électricité ou Yonnelec" ils seront plus apte pour vous renseignez.
Cordialement.
Marc
21 juin 2023 à 14:04
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Invité

Défaut alarme Aritech suite à une surtension
Invité

Merci Marc.
J'ai regardé après le Citel Paraflash M65R22 B mais sur le site de Citel cette référence n'existe pas.
Je trouve en effet intéressant de pouvoir installé cette protection dans la centrale.
Maintenant c'est contre la foudre, pas certain que cela déclenche lors d'une augmentation de la tension réseau si on monte "seulement" à 250 V AC.
Cordialement.
Alex
J'ai regardé après le Citel Paraflash M65R22 B mais sur le site de Citel cette référence n'existe pas.
Je trouve en effet intéressant de pouvoir installé cette protection dans la centrale.
Maintenant c'est contre la foudre, pas certain que cela déclenche lors d'une augmentation de la tension réseau si on monte "seulement" à 250 V AC.
Cordialement.
Alex
21 juin 2023 à 14:35