Conseils dépannage alarme maison : Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour,
Bravo à l'administrateur de ce Forum.
J'ai un défaut sur mon alarme CD72 Aritech. Message : FUS1/Batt.
Que faut-il faire ?
Merci.
Bravo à l'administrateur de ce Forum.
J'ai un défaut sur mon alarme CD72 Aritech. Message : FUS1/Batt.
Que faut-il faire ?
Merci.
05 janvier 2013 à 18:22
Conseils panne Aritech alarme CD72 1
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour,
Première chose à savoir ce n'est pas forcément un fusible qui est en défaut cela peut tout simplement être la batterie de votre centrale qui est HS (donc vérifier l’état de votre batterie depuis combien de temps elle est en service ? En sachant qu'une durée de vie est de 2 à 5 ans en moyenne).
1) Il faut taper le code "Ingénieur" sur le clavier afin de mettre la centrale en mode "Maintenance"
2) Ouvrir la centrale
3) Vérifiez l’état de la batterie (attention une batterie peut avoir 12V voire 13V aux bornes mais n'est pas forcément car l’intensité peut être nulle donc HS)
4) Si réellement problème batterie la changer (Batterie admissible 12v-7A/h ou 12v-15A/h)
5) Si ce n'est pas la batterie voir fusibles sur platine mère
6) Après vérification ou remplacement batterie, refermer la centrale
7) Tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir indiqué "Au Revoir" sur le clavier
8) Tapez ensuite sur la touche "V" le clavier affiche le jour et l'heure et se remet en mode normal
En espérant être assez explicite tenez-moi informé.
Cordialement.
Marc
Première chose à savoir ce n'est pas forcément un fusible qui est en défaut cela peut tout simplement être la batterie de votre centrale qui est HS (donc vérifier l’état de votre batterie depuis combien de temps elle est en service ? En sachant qu'une durée de vie est de 2 à 5 ans en moyenne).
1) Il faut taper le code "Ingénieur" sur le clavier afin de mettre la centrale en mode "Maintenance"
2) Ouvrir la centrale
3) Vérifiez l’état de la batterie (attention une batterie peut avoir 12V voire 13V aux bornes mais n'est pas forcément car l’intensité peut être nulle donc HS)
4) Si réellement problème batterie la changer (Batterie admissible 12v-7A/h ou 12v-15A/h)
5) Si ce n'est pas la batterie voir fusibles sur platine mère
6) Après vérification ou remplacement batterie, refermer la centrale
7) Tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir indiqué "Au Revoir" sur le clavier
8) Tapez ensuite sur la touche "V" le clavier affiche le jour et l'heure et se remet en mode normal
En espérant être assez explicite tenez-moi informé.
Cordialement.
Marc
06 janvier 2013 à 08:48
Conseils panne Aritech alarme CD72 2
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Merci, je regarde cela prochainement.
06 janvier 2013 à 23:13
Conseils panne Aritech alarme CD72 3
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir,
J'ai regardé dans ma centrale. La batterie est chaude. Au testeur on a bien 12V.
Avez-vous une référence de batterie pour cette centrale, une marque ? Merci.
J'ai regardé dans ma centrale. La batterie est chaude. Au testeur on a bien 12V.
Avez-vous une référence de batterie pour cette centrale, une marque ? Merci.
07 janvier 2013 à 21:58
Conseils panne Aritech alarme CD72 4
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour.
Batterie chaude elle est en court-circuit donc HS.
La référence batterie vous pouvez mettre comme batterie soit une 12v-7A/h soit 12v-15A/h ou 12v-17A/h.
C'est ce que je vous explique sur le premier post, la tension batterie est de 12V mais l’intensité est nulle.
Vous pouvez le vérifier par vous-même en déconnectant la batterie de la centrale et en court-circuitant les 2 bornes de la batterie, résultat aucune étincelle ou très faible.
Une fois la batterie changée la centrale réinitialisera automatiquement l'info fusible au clavier.
Cordialement.
Marc
Batterie chaude elle est en court-circuit donc HS.
La référence batterie vous pouvez mettre comme batterie soit une 12v-7A/h soit 12v-15A/h ou 12v-17A/h.
C'est ce que je vous explique sur le premier post, la tension batterie est de 12V mais l’intensité est nulle.
Vous pouvez le vérifier par vous-même en déconnectant la batterie de la centrale et en court-circuitant les 2 bornes de la batterie, résultat aucune étincelle ou très faible.
Une fois la batterie changée la centrale réinitialisera automatiquement l'info fusible au clavier.
Cordialement.
Marc
08 janvier 2013 à 06:02
Conseils panne Aritech alarme CD72 5
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Batterie changée. Plus de défaut à ce sujet. Maintenant elle affiche : RAZ ING.
Que faut-il faire ? Merci.
Que faut-il faire ? Merci.
27 janvier 2013 à 23:36
Conseils panne Aritech alarme CD72 6
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour,
J'ai changé ma batterie dernièrement et maintenant j'ai le message Auto protection capo.
Comment pouvons-nous supprimer cette fonction ?
Merci.
J'ai changé ma batterie dernièrement et maintenant j'ai le message Auto protection capo.
Comment pouvons-nous supprimer cette fonction ?
Merci.
29 janvier 2013 à 01:03
Conseils panne Aritech alarme CD72 7
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Pour effacer raz ing, il faut entrer en prog avec le code ingénieur puis en sortir.
03 février 2013 à 15:05
Conseils panne Aritech alarme CD72 8
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour,
J'ai changé ma batterie dernièrement et maintenant j'ai le message Auto protection capo.
Comment pouvons-nous supprimer cette fonction ?
Merci.
J'ai changé ma batterie dernièrement et maintenant j'ai le message Auto protection capo.
Comment pouvons-nous supprimer cette fonction ?
Merci.
10 février 2013 à 23:00
Conseils panne Aritech alarme CD72 9
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Comme dit plus haut il faut taper le code ingénieur pour rentrer en mode maintenance.
Essayez de taper 1278 avec un peu de chance il n'a pas été modifié.
Veillez à vérifier la bonne fermeture du capot de la centrale.
Essayez de taper 1278 avec un peu de chance il n'a pas été modifié.
Veillez à vérifier la bonne fermeture du capot de la centrale.
03 mars 2013 à 16:44
Conseils panne Aritech alarme CD72 10
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonjour,
J'ai également le problème de FUS1/Batt. J'ai donc vérifié les fusibles (tout est ok), j'ai changé la batterie et rien n'y fait. Le message reste.
Auriez-vous svp une idée ?
Merci d'avance.
J'ai également le problème de FUS1/Batt. J'ai donc vérifié les fusibles (tout est ok), j'ai changé la batterie et rien n'y fait. Le message reste.
Auriez-vous svp une idée ?
Merci d'avance.
25 octobre 2013 à 20:55
Conseils panne Aritech alarme CD72 11
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir.
Essayez de couper les alim secteur 220v et batterie centrale pendant 10".
Votre batterie est-elle neuve ? (12v/7A minimum).
Cordialement.
Marc
Essayez de couper les alim secteur 220v et batterie centrale pendant 10".
Votre batterie est-elle neuve ? (12v/7A minimum).
Cordialement.
Marc
25 octobre 2013 à 21:30
Conseils panne Aritech alarme CD72 12
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonjour,
Oui ma batterie est neuve, c'est une 12V 7ah.
Comment faire pour couper les alim secteur svp ?? Dois-je rentrer de nouveau dans le menu ingénieur ?
Merci d'avance de votre réponse.
Oui ma batterie est neuve, c'est une 12V 7ah.
Comment faire pour couper les alim secteur svp ?? Dois-je rentrer de nouveau dans le menu ingénieur ?
Merci d'avance de votre réponse.
26 octobre 2013 à 11:01
Conseils panne Aritech alarme CD72 13
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour.
Pour couper l'alimentation 220V de la centrale vous trouverez un support fusible juste à côté du transfo dans le bas du boitier de votre centrale (voir la photo jointe), il vous suffit de tirer sur la languette pour couper le 220V.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour couper l'alimentation 220V de la centrale vous trouverez un support fusible juste à côté du transfo dans le bas du boitier de votre centrale (voir la photo jointe), il vous suffit de tirer sur la languette pour couper le 220V.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2013 à 06:46
Conseils panne Aritech alarme CD72 14
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonjour Marc,
Nous avons coupé le 220V et le message est parti 2 minutes puis est revenu.
Nous avons donc fait appel à un professionnel qui a regardé et nous a dit sans explications qu'il fallait changer la centrale. Nous restons très sceptiques face à ce diagnostic sachant que la batterie est neuve et qu'elle recharge ; que les fusibles sont nickels et que la platine est propre.
Depuis son passage, le message "fus1/batt" s'est transformé en "fusible" et depuis 2 jours un autre message apparait "AP ce groupe" avec la led rouge.
Pourriez-vous encore une fois, nous éclairer s'il vous plait.
Merci d'avance.
Nous avons coupé le 220V et le message est parti 2 minutes puis est revenu.
Nous avons donc fait appel à un professionnel qui a regardé et nous a dit sans explications qu'il fallait changer la centrale. Nous restons très sceptiques face à ce diagnostic sachant que la batterie est neuve et qu'elle recharge ; que les fusibles sont nickels et que la platine est propre.
Depuis son passage, le message "fus1/batt" s'est transformé en "fusible" et depuis 2 jours un autre message apparait "AP ce groupe" avec la led rouge.
Pourriez-vous encore une fois, nous éclairer s'il vous plait.
Merci d'avance.
01 novembre 2013 à 13:14
Conseils panne Aritech alarme CD72 15
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour.
Avez-vous le code "Ingénieur" de votre centrale ?
Il reste une autre et dernière possibilité pour être sûr que votre centrale présente un dysfonctionnement qui consiste à effectuer un "RAZ Ingénieur" complet du système ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale et installation.
Est-ce que l'intervenant a effectué cette procédure lors de son intervention ?
Ça vous indique que votre centrale est en alarme "Autoprotection" et elle risque de vous indiquer par la suite "Appel Ing".
Si c'est le cas votre centrale est bloquée en "Ingénieur" il vous faut impérativement le code !!!
Tenez-moi au courant des suites.
Dans quel endroit géographique vous trouvez-vous à titre indicatif ?
Cordialement.
Marc
Avez-vous le code "Ingénieur" de votre centrale ?
Il reste une autre et dernière possibilité pour être sûr que votre centrale présente un dysfonctionnement qui consiste à effectuer un "RAZ Ingénieur" complet du système ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale et installation.
Est-ce que l'intervenant a effectué cette procédure lors de son intervention ?
Citation :
Depuis son passage, le message "fus1/batt" s'est transformé en "fusible" et depuis 2 jours un autre message apparait "AP ce groupe" avec la led rouge.
Ça vous indique que votre centrale est en alarme "Autoprotection" et elle risque de vous indiquer par la suite "Appel Ing".
Si c'est le cas votre centrale est bloquée en "Ingénieur" il vous faut impérativement le code !!!
Tenez-moi au courant des suites.
Dans quel endroit géographique vous trouvez-vous à titre indicatif ?
Cordialement.
Marc
02 novembre 2013 à 07:45
Conseils panne Aritech alarme CD72 16
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonjour Marc,
Oui, nous avons le code ingénieur de notre centrale.
Cependant, si nous faisons cette manipulation, pourrez-vous nous aider à la reprogrammer car là, je crois que ça dépasse notre compétence.
Lors de son intervention, nous ne savons pas ce qu'il a fait. Je l'ai vu faire quelque chose sur le boitier de l'alarme mais toujours sans explications de sa part vu que nous étions en train de servir nos clients.
Pour info nous sommes en Moselle.
Merci pour votre aide.
Oui, nous avons le code ingénieur de notre centrale.
Cependant, si nous faisons cette manipulation, pourrez-vous nous aider à la reprogrammer car là, je crois que ça dépasse notre compétence.
Lors de son intervention, nous ne savons pas ce qu'il a fait. Je l'ai vu faire quelque chose sur le boitier de l'alarme mais toujours sans explications de sa part vu que nous étions en train de servir nos clients.
Pour info nous sommes en Moselle.
Merci pour votre aide.
02 novembre 2013 à 14:41
Conseils panne Aritech alarme CD72 17
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir.
Êtes-vous sûr que c'est bien le code "Ingénieur" que vous indique le clavier lorsque vous composez ce code ?
Oui pas de problème il faut savoir quel type de protection vous avez (périmétriques ou volumétriques) le nombre de zones et groupe de zones (en sachant que votre centrale est capable d'avoir 2 groupes de zones).
J'attends de vos nouvelles.
Cordialement.
Marc
P. S. : dommage pour votre localisation géographique.
Êtes-vous sûr que c'est bien le code "Ingénieur" que vous indique le clavier lorsque vous composez ce code ?
Oui pas de problème il faut savoir quel type de protection vous avez (périmétriques ou volumétriques) le nombre de zones et groupe de zones (en sachant que votre centrale est capable d'avoir 2 groupes de zones).
J'attends de vos nouvelles.
Cordialement.
Marc
P. S. : dommage pour votre localisation géographique.
02 novembre 2013 à 21:59
Conseils panne Aritech alarme CD72 18
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonsoir Marc,
Oui c'est bien le code ingénieur car on peut aller dans tous les menus de paramétrage.
Je suppose que c'est une volumétrique car elle sonne quand il y a du mouvement.
A priori il y a 2 zones car 2 détecteurs de mouvement.
Cordialement.
Oui c'est bien le code ingénieur car on peut aller dans tous les menus de paramétrage.
Je suppose que c'est une volumétrique car elle sonne quand il y a du mouvement.
A priori il y a 2 zones car 2 détecteurs de mouvement.
Cordialement.
05 novembre 2013 à 20:38
Conseils panne Aritech alarme CD72 19
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir.
Dites-moi quand vous voudrez intervenir sur votre centrale.
Cordialement.
Marc
Dites-moi quand vous voudrez intervenir sur votre centrale.
Cordialement.
Marc
08 novembre 2013 à 20:38
Conseils panne Aritech alarme CD72 20
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour Marc,
J'ai également ce problème, même après une RAZ complète suivie d'une reprogrammation (batterie neuve, changée 2 fois par sécurité).
Une idée ?
Merci de votre réponse.
Rémi
J'ai également ce problème, même après une RAZ complète suivie d'une reprogrammation (batterie neuve, changée 2 fois par sécurité).
Une idée ?
Merci de votre réponse.
Rémi
20 janvier 2017 à 15:58
Conseils panne Aritech alarme CD72 21
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour,
J'ai le même message et donc certainement la batterie à changer, elle a 5 ans.
Lors du précédent changement, on avait pas le code ingénieur, donc armé de boules Quiès et en étouffant le son de l'alarme, on s'en était pas trop mal sorti.
J'ai vu plus haut un code 1278.
J'ai essayé, ça a indiqué au clavier, menu ingénieur mais l'alarme s'est aussitôt mise à gueuler. Je suppose donc que le code est faux... ?
1 seul appui sur la touche de validation a permis de l'arrêter mais plus de menu ingénieur à l'écran.
Merci par avance.
J'ai le même message et donc certainement la batterie à changer, elle a 5 ans.
Lors du précédent changement, on avait pas le code ingénieur, donc armé de boules Quiès et en étouffant le son de l'alarme, on s'en était pas trop mal sorti.
J'ai vu plus haut un code 1278.
J'ai essayé, ça a indiqué au clavier, menu ingénieur mais l'alarme s'est aussitôt mise à gueuler. Je suppose donc que le code est faux... ?
1 seul appui sur la touche de validation a permis de l'arrêter mais plus de menu ingénieur à l'écran.
Merci par avance.
22 mai 2019 à 11:58
Conseils panne Aritech alarme CD72 22
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir
Quand vous tapez ce code, le clavier doit vous indiquer : "Mode Ingé Tapez # (↓)"
A partir de cette info vous êtes en mode "Menu Ingénieur" donc toute la centrale est bloquée, faites très attention de ne pas modifier la programmation centrale sinon vous risquez de planter le restant.
Pour sortir du mode "Ingénieur" tapez sur la touche "X" jusqu'à avoir indiqué au clavier "Au Revoir" ensuite touche "V" la centrale revient en mode normal.
Cordialement.
Marc
Citation :Tout à fait normal si la centrale déclenche après avoir fait ce code il faut laisser ainsi, la centrale se réarme 3 ou 4 secondes après (ce déclenchement est fait en sorte de signaler qu'il y a un intervenant sur le système).
J'ai essayé, ça a indiqué au clavier, menu ingénieur mais l'alarme s'est aussitôt mise à gueuler. Je suppose donc que le code est faux ... ? 1 seul appui sur la touche de validation a permis de l'arrêter mais plus de menu ingénieur à l'écran.
Quand vous tapez ce code, le clavier doit vous indiquer : "Mode Ingé Tapez # (↓)"
A partir de cette info vous êtes en mode "Menu Ingénieur" donc toute la centrale est bloquée, faites très attention de ne pas modifier la programmation centrale sinon vous risquez de planter le restant.
Pour sortir du mode "Ingénieur" tapez sur la touche "X" jusqu'à avoir indiqué au clavier "Au Revoir" ensuite touche "V" la centrale revient en mode normal.
Cordialement.
Marc
22 mai 2019 à 19:02
Conseils panne Aritech alarme CD72 23
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir, merci pour la réponse.
22 mai 2019 à 20:11
Conseils panne Aritech alarme CD72 24
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonsoir,
Sachez que le 1278 est le code par défaut de la centrale pour rentrer en programmation.
Essayez de faire une mise marche avec le 1122, si ça fonctionne c'est que les codes d'origine sont encore programmés et donc niveau sécurité c'est très moyen !!!
Bon courage.
Sachez que le 1278 est le code par défaut de la centrale pour rentrer en programmation.
Essayez de faire une mise marche avec le 1122, si ça fonctionne c'est que les codes d'origine sont encore programmés et donc niveau sécurité c'est très moyen !!!
Bon courage.
22 mai 2019 à 20:33
Conseils panne Aritech alarme CD72 25
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonjour.
Merci pour ce post intéressant.
En coupant l'alimentation en 220v, ma batterie est descendue à 4v...
Donc remplacement prévu.
Bonne journée.
Jacques.
Merci pour ce post intéressant.
En coupant l'alimentation en 220v, ma batterie est descendue à 4v...
Donc remplacement prévu.
Bonne journée.
Jacques.
04 octobre 2022 à 12:25
Conseils panne Aritech alarme CD72 26
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour Jacques.
Sachez qu'en règle générale il faut compter entre 3 et 5 ans pour la durée de vie d'une batterie de centrale et sirènes.
Cordialement.
Marc
Sachez qu'en règle générale il faut compter entre 3 et 5 ans pour la durée de vie d'une batterie de centrale et sirènes.
Cordialement.
Marc
04 octobre 2022 à 14:15
Conseils panne Aritech alarme CD72 27
Invité

Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Invité

Bonjour.
Est-ce que le message FUS1/Batt s'applique aussi si la batterie de la sirène extérieure est en défaut ?
Merci.
Est-ce que le message FUS1/Batt s'applique aussi si la batterie de la sirène extérieure est en défaut ?
Merci.
04 janvier 2023 à 09:33
Conseils panne Aritech alarme CD72 28
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour invité.
Non ça ne s'applique pas si votre batterie sirène est HS.
Vérifiez les fusibles sur carte mère de la centrale Il se peut que ça provienne après plusieurs coupures de courant 220v ou une sur tension (centrale plantée).
Vérifiez que le shunt "JP1" est bien en place.
Si le problème persiste coupez alim secteur 220v et batterie attendre une dizaines de secondes.
Remettre secteur 220v et batterie.
Composez votre code utilisateur pour réarmer la centrale.
Cordialement.
Marc.
Non ça ne s'applique pas si votre batterie sirène est HS.
Vérifiez les fusibles sur carte mère de la centrale Il se peut que ça provienne après plusieurs coupures de courant 220v ou une sur tension (centrale plantée).
Vérifiez que le shunt "JP1" est bien en place.
Si le problème persiste coupez alim secteur 220v et batterie attendre une dizaines de secondes.
Remettre secteur 220v et batterie.
Composez votre code utilisateur pour réarmer la centrale.
Cordialement.
Marc.
04 janvier 2023 à 11:45
Conseils panne Aritech alarme CD72 29
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonjour.
Suite à un affichage code défaut batt1-fus sur Aritech CD 7202S3 en attendant l’intervention d’un professionnel dans une semaine, pensez-vous ou savez-vous si mon alarme risque de se déclencher de manière aléatoire ?
Je suis néanmoins au courant que la solution est de changer la batterie de ma centrale.
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
Bruno.
Suite à un affichage code défaut batt1-fus sur Aritech CD 7202S3 en attendant l’intervention d’un professionnel dans une semaine, pensez-vous ou savez-vous si mon alarme risque de se déclencher de manière aléatoire ?
Je suis néanmoins au courant que la solution est de changer la batterie de ma centrale.
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
Bruno.
19 décembre 2023 à 14:46
Conseils panne Aritech alarme CD72 30
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Bonsoir.
L'idéal serait de mettre la centrale en mode "Ingénieur" avec le code "Installateur".
Mais normalement non elle ne devrait pas déclencher.
Cordialement.
Marc
L'idéal serait de mettre la centrale en mode "Ingénieur" avec le code "Installateur".
Mais normalement non elle ne devrait pas déclencher.
Cordialement.
Marc
19 décembre 2023 à 20:33
Conseils panne Aritech alarme CD72 31
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
OK d’accord, merci pour votre réponse.
19 décembre 2023 à 20:48