Bonjour.

Problème alarme Aritech CD7202S3 suite à un orage, mon alarme affiche sur les claviers "D DISTANT".
Les claviers ont le voyant alimentation en vert et le voyant alarme en rouge.
Toutes les 5 à 10 secondes on entend un clic avec extinction des voyants.
Quand j'appuie sur les touches du clavier, elles bipent mais rien ne change sur l'affichage.

J'ai arrêté l'alarme en coupant le courant et en débranchant la batterie pendant 30 secondes :
La sirène extérieure sonne mais pas la sirène intérieure.
A la remise en route toujours le même message et aucune action possible avec le clavier.
Avez-vous une idée de réparation ?
Cordialement.
JJ
26 juillet 2023 à 18:44
Questions / Réponses Alarme 1

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
Citation :
Avez-vous une idée de réparation ?
Pas bon signe ! Avez-vous vérifié les fusibles sur la carte mère CD72 ? En coupant les alims (secteur/batterie) et en sortant les fusibles de leurs supports afin de vérifier l'état avec un multimètre ?
Citation :
La sirène extérieure sonne mais pas la sirène intérieure ?
Normal, la sirène extérieure est auto-alimentée par une batterie interne. Pour la sirène intérieure, elle est certainement alimentée par la centrale.

Si, après vérification faite et après avoir remis sous tension, le problème persiste, il faudra certainement faire un Raz système afin de voir si la centrale redémarre en mode usine, car suite à un orage je crains le pire et, à condition qu'elle ne soit pas verrouillée par un code "Ingénieur" de votre installateur.
ATTENTION : un Raz système implique une reprogrammation complète (si elle n'est pas verrouillée).

Si la centrale redémarre en mode usine, vos codes ne sont plus valides. Il faudra alors utiliser les codes par défaut qui sont 1122 pour le code "Utilisateur" et 1278 pour le code "Ingénieur".

Tenez-nous au courant.
Cordialement,
Marc.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alarme Aritech CD72

27 juillet 2023 à 07:22
Questions / Réponses Alarme 2

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Merci pour votre réponse.

La sirène intérieure (Simax) est aussi autoalimentée mais la batterie est peut-être défaillante car vieille de plus de 8 ans.
La sirène extérieure est une Sirex
j'ai testé les 6 fusibles de la carte et ils sont OK
Je connais le code ingénieur donc je tenterai le raz.
Est-ce que la sirène extérieure se mettra à sonner lors de la remise en route (elle est difficile d’accès et je ne pourrai pas déconnecter facilement sa batterie.
Autre question : Si je change d'alarme et conserve les sirènes autoalimentée, je pense que les limites de courant données sur les connexions des nouvelles carte ( en général 500mA) ne sont pas un problème même pour la Simax qui consomme 1.6A mais si j'ai bien compris uniquement sur la batterie.
Cordialement.
JJ
27 juillet 2023 à 13:16
Questions / Réponses Alarme 3

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Re.
Citation :
La sirène intérieure (Simax) est aussi autoalimentée mais la batterie est peut-être défaillante car vieille de plus de 8 ans.
Oui effectivement, en règle générale, il est conseillé de remplacer les batteries entre 3 et 5 ans.
Citation :
Je connais le code ingénieur donc je tenterai le raz.
Êtes-vous sûr d'avoir le code "Ingénieur" ? Car beaucoup de personnes confondent entre le code "Maître" qui ne permet pas de modifier la programmation et "Ingénieur" qui lui permet de modifier la programmation système, mais impossible de mettre en/hors service la centrale.
Citation :
Est-ce que la sirène extérieure se mettra à sonner lors de la remise en route (elle est difficile d’accès et je ne pourrai pas déconnecter facilement sa batterie.
Oui, ça risque, mais rien de grave, il suffira de modifier la polarité de blocage dans le menu "Sorties". De toute façon, la sirène extérieure se bloque automatiquement au bout de 3 minutes environ, il n'y aura que le flash qui restera en service.
Citation :
Si je change d'alarme et conserve les sirènes autoalimentée, je pense que les limites de courant données sur les connexions des nouvelles carte (en général 500mA) ne sont pas un problème même pour la Simax qui consomme 1.6A mais si j'ai bien compris uniquement sur la batterie.
Aucun souci si vous décidez le remplacement, mais il serait plus sage d'essayer le démarrage de la centrale. Essayez de reconnecter la centrale avec le secteur uniquement et ensuite connecter la batterie. La batterie centrale est-elle présente ?
Cordialement,
Marc
PS : Pourriez-vous envoyer une photo de la carte mère CD72 ?

doublon 410410 cd72s3p.pdf
27 juillet 2023 à 14:12
Questions / Réponses Alarme 4

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Merci pour la réponse.

Effectivement la batterie de la Simax était HS.
Je l'ai remplacée par une batterie neuve mais cela n'a rien changé au niveau du message D Distant et impossibilité d'utiliser le clavier même après redémarrage 220v et retranchement batterie.

J'ai une carte d'extension 8 voies que j'ai remplacée par une neuve sur laquelle j'ai positionné des résistances 4.7Ko sur les sorties zones mais cela n' a rien changé après redémarrage.
J'ai constaté que à la remise en route le clavier montre une date et l'heure et qu'au bout de quelques secondes on entend un relais je pense dans l'alarme et apparaît le message D Distant.
Pendant cette période d'affichage de la date je n'ai pas eu le temps de rentrer des codes au clavier : code ingénieur 1278, ou code utilisateur.
L'étape suivante a consisté à enlever le JP1 pour faire un reset mais à la remise en route l'alarme s'est déclenchée avec sonnerie des sirènes . et j'ai du attendre que la sirène extérieure s'arrête par elle même.
Après cette dernière mise en route , toujours le même message D DIstant et impossibilité d'utiliser le clavier.

J'en suis là pour le moment, il faut que je débranche la batterie de la sirène extérieur pour neutraliser la sonnerie et pouvoir travailler sereinement. Ci-joint photo des branchements
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 88567 cablage

05 août 2023 à 14:09
Questions / Réponses Alarme 5

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
Quelle adresse avez-vous programmée sur l'extension avec les commutateurs ?
Pour la première extension, il faut lui attribuer l'adresse 5 avec les switches de l'extension.
Cordialement,
Marc
05 août 2023 à 15:59
Questions / Réponses Alarme 6

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Bonjour,

J'ai débranché l'extension existante et mis à la place la nouvelle extension en mettant les switch sur 5, comme sur l'extension enlevée. Le seul paramètre dont je ne me souviens pas est si la position du cavalier sur l'extension était la même.
Je n'ai jamais vu documenté le message "D Distant" sauf l'indication "pas de communication entre la centrale et un ou plusieurs dispositifs à distance", donc je pense que c'est lié au bus sur lequel sont branchés 3 claviers et la carte d'extension.
Pour moi, les 3 claviers fonctionnent puisqu'ils affichent le message et ce n'est pas l'extension. Par contre, j'ai un radar Next Duo Visonic branché sur l'extension qui ne fonctionne plus depuis l'orage : son voyant est éteint.
Peut-on imaginer qu'à la mise en route de l'alarme il y ait une détection qui conduise à ce message ?

Cordialement,
JJ
06 août 2023 à 09:16
Questions / Réponses Alarme 7

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Bonjour,
Contrairement à ce que j'ai dit, un clavier n'affiche rien, c'est donc probablement lui qui est à l'origine de la panne.
Et comme la centrale est capable de détecter par elle-même les dispositifs à distance, elle doit certainement comparer avec l'installation telle que programmée à la remise en route. Donc, le problème est d'effacer la programmation.
J'essaierai de nouveau un reset quand j'aurai débranché la batterie de la sirène externe pour être au calme !
Cordialement,
J.J.
06 août 2023 à 12:16
Questions / Réponses Alarme 8

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Bonjour Marc.

Après démontage, reset et branchement d'un clavier, j'avais toujours le même message "Distant".
J'ai donc testé certaines diodes sur la carte et identifié une qui était claquée.
Changement effectué, tout s'est remis en marche.
Merci pour votre aide.
JJ
11 août 2023 à 16:22
Questions / Réponses Alarme 9

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
11 août 2023 à 18:18
Questions / Réponses Alarme 10

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,

Donc, votre problème est résolu.
Pourriez-vous indiquer laquelle des diodes était en défaut (photo) ? Cela pourrait éventuellement servir au cas où.

Cordialement,
Marc.
12 août 2023 à 05:31
Questions / Réponses Alarme 11

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Voici, cest la diode en dessous de C21 entourée en noir.
Ma conclusion est que cette diode alimente le bus et que s'il ne fonctionne pas les claviers indiquent D Distant par défaut.
En connectant un clavier uniquement sur + et - , on doit pouvoir valider cette hypothèse.
Cordialement.
JJ

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diode

13 août 2023 à 09:22
Questions / Réponses Alarme 12

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.

Ce n'est pas le circuit imprimé d'un clavier mais celui de la carte mère de la centrale.
Cordialement.
Marc
13 août 2023 à 13:37
Questions / Réponses Alarme 13

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Bonjour.

C'est bien la carte mère qui était abîmée. Je voulais seulement dire que les claviers doivent être capables de détecter que le bus ne fonctionne pas et alors ils affichent le message D Distant (ce n'est pas la centrale qui envoie ce message).
Par contre, j'ai refait la programmation et j'ai un problème : Sur la zone E/S où j'ai une temporisation de 30s, l'alarme se met en route au bout de la période de temporisation même si la porte est refermée. Y a-t-il un autre paramètre à indiquer ?
Cordialement.
JJ
15 août 2023 à 11:26
Questions / Réponses Alarme 14

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Complément.
Je n'ai pas rebranché les sirènes pour le moment.

15 août 2023 à 11:28
Questions / Réponses Alarme 15

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.

Comment sont connectées les zones (doubles ou simples résistances) ?
Voir dans le menu "Zones" menu "Boucles" si le câblage est en simple résistance mettre fonction "Alarme" si par contre câbler en double résistances mettre fonction "Al/Ap" ça peut être la le défaut.
Sinon assurez vous que le contact est bien fermé et que la continuité est bonne à la centrale.
Vérifier aussi en tapant 2 fois sur la flèche descente afin de voir les zones ouvertes sans que personne ne bouge devant les radars et fermer toutes les issues protégées par contact.

Cordialement. Marc
15 août 2023 à 13:30
Questions / Réponses Alarme 16

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Merci Marc.

Je suis en double résistance et j'ai sélectionné Al/Ap.
Tous les contacts fonctionnent : ils se ferment et s'ouvrent, j'ai testé toutes les zones une à une avec le test de marche du programme maintenance du menu ingénieur.
Je peux mettre en route et arrêter l'alarme normalement.

Ce que j'ai constaté est que pour un utilisateur avec l'attribut Mt Hs, tout fonctionne normalement sur la zone E/S (il n'y a pas de déclenchement d'alarme après la temporisation) alors que pour un utilisateur avec l'attribut Mp Hs (qui me permet de ne pas mettre en route des radars), l'alarme se déclenche au bout de la temporisation sur la zone E/S même si j'ai refermé la porte avant la fin de la temporisation.
Cordialement.
JJ
15 août 2023 à 22:18
Questions / Réponses Alarme 17

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,

C'est normal, vous ne pouvez pas mettre une zone tempo en partielle.
Faites l'essai de mettre votre centrale en marche partielle et sortez de la zone tempo, et attendez la fin du tempo de sortie.
Ensuite, lancez la tempo d'entrée.
Petite question : est-ce que vous avez un radar dans la zone tempo ou un qui voit votre entrée ?

Cordialement,
Marc
16 août 2023 à 07:27
Questions / Réponses Alarme 18

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Bonjour,
J'ai trouvé dans le menu divers/carillon partiel/marpart tempo/7.3.1 qu'il faut choisir en dehors du paramètre par défaut.

Cordialement,
JJ
19 août 2023 à 16:04
Questions / Réponses Alarme 19

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
Votre problème est-il résolu ou pas ?
Cordialement,
Marc
19 août 2023 à 18:26
Questions / Réponses Alarme 20

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

mhiram
Membre inscrit
mhiram
14 messages
Bonjour.

Oui, il me reste simplement le déclenchement du Simplvox : les sorties 1 et 2 sont paramétrées en sy + mais ne déclenchent pas le Simplvox qui est en -.
Faut-il paramétrer les entrées E1 et E2 du Simplvox en polarité + ?
Cordialement.
JJ
20 août 2023 à 13:27
Questions / Réponses Alarme 21

Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour.

Il vous suffit de modifier les polarité des sorties programmables de la centrale dans le menu "Sorties/Déports" ensuite "Sorties"
Cordialement.
Marc
20 août 2023 à 16:30

Proposer une réponse à Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. RAZ ING Aritech CD7202S3 centrale fonctionne
    N°3123 : Bonjour à toutes les personnes hyper compétentes. Voilà le problème,... nous avons une Aritech CD7202S3 installation datant de 2005. L'installation est dans un endroit où les orages sont fréquents donc, depuis le début...
  • 2. Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus
    N°1377 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où je dois refaire toute l'électricité et notamment couper le 220v pendant plusieurs heures. L'ancien propriétaire m'a signalé que l'alarme ne fonctionne plus (elle date de 2004). Le...
  • 3. Centrale Aritech CD7202S3 installer transmetteur téléphonique
    N°2208 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une centrale Aritech CD7202S3. Je l'utilisai très peu, suite au cambriolage de mon garage en début d'année :-( Le garage n’était pas relié à l'alarme qui de toute façon était...
  • 4. Défaut alarme Aritech CD7202s3
    N°3317 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème avec mon alarme Aritech CD7202s3. En effet celle-ci lorsque je larme m'indique de sortir, lorsque je rentre à l'intérieur de ma maison je fais le...
  • 5. 2ème clavier ne fonctionne pas alarme Aritech cd7202s3
    N°2143 : Bonjour à tout le monde. J'ai une installation d'alarme avec une Aritech cd 7202s3, j'ai branché un deuxième clavier depuis les bornes de la centrale mais celui-ci ne fonctionne pas. Les micro switch de la première sont...
  • 6. Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech
    N°1889 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech filaire CD3402S3-Plus de 2002 et souhaite ajouter un détecteur d'ouverture sans fil pour une porte d'abri de jardin distant de 30 mètres. J'ai a priori trouvé un ensemble chez Secutec -...
  • 7. Procédure pour désactiver un contacteur de fenêtre Aritech CD7202S3
    N°1252 : Bonjour, Je modifie la configuration d'une pièce de ma maison et je souhaite démonter définitivement un contacteur de fenêtre. Je suis novice en programmation d'alarme Aritech. Pourriez-vous me donner les étapes...
  • 8. Alarme Aritech filaire qui ne veut plus se mettre en marche
    N°3046 : Bonjour à tous. Merci de faire vivre ce forum. J'ai une alarme Aritech filaire qui date d'au moins 15 ans dans ma maison (elle était là avant que j'achète la maison). Elle fonctionnait plutôt bien jusqu'à il y a quelques...
  • 9. Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
    N°572 : Bonjour, Bravo à l'administrateur de ce Forum. J'ai un défaut sur mon alarme CD72 Aritech. Message : FUS1/Batt. Que faut-il faire ? Merci.
  • 10. Récupération code ingénieur alarme Aritech CD6202S3
    N°1109 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison équipée d'une alarme Aritech CD6202S3 qui n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'années. J'ai tenté de la remettre en route après avoir changé la batterie et les fusibles....
>>> Résultats suivants pour : Alarme Aritech CD7202S3 affiche D DISTANT >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite