Bonjour à tout le monde.
J'ai une installation d'alarme avec une Aritech cd 7202s3, j'ai branché un deuxième clavier depuis les bornes de la centrale mais celui-ci ne fonctionne pas.
Les micro switch de la première sont toutes en bas, la deuxième, le 1 est sur on et les 3 suivants sont sur off (en bas).
Je n'ai que l'affichage qui fonctionne : "système désarmé".
Le clavier ne fonctionne pas mais fait des bips si on appuie dessus.
C'est grave docteur ?
Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet là ?
Merci et à bientôt.
J'ai une installation d'alarme avec une Aritech cd 7202s3, j'ai branché un deuxième clavier depuis les bornes de la centrale mais celui-ci ne fonctionne pas.
Les micro switch de la première sont toutes en bas, la deuxième, le 1 est sur on et les 3 suivants sont sur off (en bas).
Je n'ai que l'affichage qui fonctionne : "système désarmé".
Le clavier ne fonctionne pas mais fait des bips si on appuie dessus.
C'est grave docteur ?
Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet là ?
Merci et à bientôt.
26 mars 2020 à 08:34
Réponse 1 du forum dépannage Alarme
2ème clavier ne fonctionne pas alarme Aritech cd7202s3
Bonjour.
Première chose est-ce que le rajout du 2e clavier a été effectué hors tension ?
Ensuite 2e chose il faut le faire reconnaître par la centrale en allant dans la prog centrale avec le code "Ingénieur" ensuite aller dans le menu "Sorties/Deports".
Menu "Deport" touche "V" vous devez avoir affiché au clavier "cc**" à partir de là il faut valider 2 fois touche "V", ensuite touche "X" jusqu'à "Au Revoir" touche "V" pour sortir de prog.
Cordialement.
Marc
Première chose est-ce que le rajout du 2e clavier a été effectué hors tension ?
Ensuite 2e chose il faut le faire reconnaître par la centrale en allant dans la prog centrale avec le code "Ingénieur" ensuite aller dans le menu "Sorties/Deports".
Menu "Deport" touche "V" vous devez avoir affiché au clavier "cc**" à partir de là il faut valider 2 fois touche "V", ensuite touche "X" jusqu'à "Au Revoir" touche "V" pour sortir de prog.
Cordialement.
Marc
26 mars 2020 à 17:53
Réponse 2 du forum dépannage Alarme
2ème clavier ne fonctionne pas alarme Aritech cd7202s3
Bonjour Marc,
Je vous remercie infiniment pour votre réponse, ça a fonctionné comme sur des roulettes !
Le deuxième clavier a été branché sous tension, c'est peut-être pour ça que la centrale ne l'a pas reconnu.
Peut-être qu'au démarrage, la centrale fait un test des périphériques qui sont branchés et ensuite elle les reconnait. En tout cas ça fonctionne, merci.
C'est une installation qui date de plus de 3 ans et je n'avais jamais eu le temps de la terminer et mettre la centrale sous tension. Depuis le confinement, j'ai pris le temps de terminer l'installation et de faire les essais (comme quoi le confinement peut être productif ;-) ).
J'ai remarqué une chose lorsque l'alarme détecte une intrusion : la sirène sonne environ 5 à 8 secondes et s'arrête. J'ai lu sur le forum une durée règlementaire de 3 mn, j'en suis un peu loin !
Je me dis peut-être que les batteries sont à plat vu qu'ils ont pas été branchés depuis plus de 3 ans.
L'installation est sous tension seulement depuis hier.
Selon vous, Marc, le problème viendrait-il des batteries qui sont à plats ?
Cordialement.
Vincent
Je vous remercie infiniment pour votre réponse, ça a fonctionné comme sur des roulettes !
Le deuxième clavier a été branché sous tension, c'est peut-être pour ça que la centrale ne l'a pas reconnu.
Peut-être qu'au démarrage, la centrale fait un test des périphériques qui sont branchés et ensuite elle les reconnait. En tout cas ça fonctionne, merci.
C'est une installation qui date de plus de 3 ans et je n'avais jamais eu le temps de la terminer et mettre la centrale sous tension. Depuis le confinement, j'ai pris le temps de terminer l'installation et de faire les essais (comme quoi le confinement peut être productif ;-) ).
J'ai remarqué une chose lorsque l'alarme détecte une intrusion : la sirène sonne environ 5 à 8 secondes et s'arrête. J'ai lu sur le forum une durée règlementaire de 3 mn, j'en suis un peu loin !
Je me dis peut-être que les batteries sont à plat vu qu'ils ont pas été branchés depuis plus de 3 ans.
L'installation est sous tension seulement depuis hier.
Selon vous, Marc, le problème viendrait-il des batteries qui sont à plats ?
Cordialement.
Vincent
26 mars 2020 à 19:22
Réponse 3 du forum dépannage Alarme
2ème clavier ne fonctionne pas alarme Aritech cd7202s3
Bonjour Vincent.
Faites le test en procédant comme suit : composez votre code de MES (sans que personne ne bouge) attendre que la tempo de sortie soit écoulée, ensuite faire un déclenchement soit par un détecteur Ir ou par Do de fenêtre programme en zone immédiate une fois le déclenchement (sans que personne ne bouge au risque de fausser l'essai), attendre que la centrale se réarme automatiquement et voir le temps de déclenchement.
Cordialement.
Marc
Citation :Oui la tempo des sirènes est entre 2'30" et 2'50" quand le système est en service quand la tempo de sortie est écoulée.
J'ai remarqué une chose lorsque l'alarme détecte une intrusion : la sirène sonne environ 5 à 8 secondes et s'arrête. J'ai lu sur le forum une durée règlementaire de 3 minutes, j'en suis un peu loin.
Faites le test en procédant comme suit : composez votre code de MES (sans que personne ne bouge) attendre que la tempo de sortie soit écoulée, ensuite faire un déclenchement soit par un détecteur Ir ou par Do de fenêtre programme en zone immédiate une fois le déclenchement (sans que personne ne bouge au risque de fausser l'essai), attendre que la centrale se réarme automatiquement et voir le temps de déclenchement.
Citation :La durée de vie des batteries est en moyenne de 3 à 5 ans il serait préférable de les remplacer, de plus qu'elles ont été stockées pendant 3 ans sans être utilisées.
Je me dis peut-être que les batteries sont à plat vu qu'ils ont pas été branchés depuis plus de 3 ans. L'installation est sous tension seulement depuis hier.
Cordialement.
Marc
27 mars 2020 à 06:02