Bonsoir.
J'ai une CD150 de chez Aritech et je voudrais brancher des Inercia GS620 à double boucle et ça ne marche pas.
Pourtant j'ai des résistances à 4k6.
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée. Alain
J'ai une CD150 de chez Aritech et je voudrais brancher des Inercia GS620 à double boucle et ça ne marche pas.
Pourtant j'ai des résistances à 4k6.

Merci pour vos réponses.
Bonne soirée. Alain

04 décembre 2021 à 21:06
Réponse 1 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Alain.
En fichier joint schéma de raccordement possible pour ce type de détecteur.
Faites bien attention de positionner la tête du détecteur dans le sens de lecture du logo "Aritech".
Faites aussi attention à la position des strapps.
Cordialement.
Marc
Détecteur sismique notice
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En fichier joint schéma de raccordement possible pour ce type de détecteur.
Faites bien attention de positionner la tête du détecteur dans le sens de lecture du logo "Aritech".
Faites aussi attention à la position des strapps.
Cordialement.
Marc
Détecteur sismique notice
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2021 à 17:05
Réponse 2 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Marc.
Tous mes remerciements, demain je vais reproduire votre schéma sur mes GS620 et je vais voir encore.
Merci c'est très gentil d'avoir répondu, je vous dis Bonnes fêtes et peut-être à bientôt si jamais j'ai besoin de vous.
Bonne soirée à vous. Alain
Tous mes remerciements, demain je vais reproduire votre schéma sur mes GS620 et je vais voir encore.
Merci c'est très gentil d'avoir répondu, je vous dis Bonnes fêtes et peut-être à bientôt si jamais j'ai besoin de vous.
Bonne soirée à vous. Alain
05 décembre 2021 à 20:07
Réponse 3 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
OK pas de problème si vous avez besoin.
Merci à vous aussi bonne fêtes et bonne soirée.
Cordialement.
Marc
Merci à vous aussi bonne fêtes et bonne soirée.
Cordialement.
Marc
05 décembre 2021 à 21:11
Réponse 4 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Re. Bonjour Marc.
Génial ça fonctionne, j'ai mal placé mes résistances quand ça marche c'est formidable.
Encore merci à vous et bonne semaine.
Alain.
Génial ça fonctionne, j'ai mal placé mes résistances quand ça marche c'est formidable.
Encore merci à vous et bonne semaine.
Alain.
06 décembre 2021 à 12:48
Réponse 5 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Alain.
OK ravi problème résolu.
Vous êtes de l'Aube (10).
Merci vous aussi et bonne soirée.
Cordialement.
Marc
OK ravi problème résolu.
Vous êtes de l'Aube (10).
Merci vous aussi et bonne soirée.
Cordialement.
Marc
06 décembre 2021 à 19:04
Réponse 6 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Marc.
Non je ne suis pas de l'Aube mais du 56 Morbihan (Bretagne mais je connais l'Aube quand j’étais dans la région parisienne j'avais un terrain à Faux Fresnay dans le 51 et je venais dans l'Aube à Pont st Maxence magasin d'usine).
Je me permets de vous demander autre chose pour ma CD 150 que je ne connais pas trop, je travaillais sur de l'hermes (ema) j'ai changé ma batterie de la centrale, j'ai réussi, ça tenait bien et puis j'ai fait des programmations et j'ai navigué dans les menus mais j'ai un défaut batterie basse, j'ai coupé le 220v et la batterie.
J'ai rebranché le 220v et la batterie, après un certain moment le défaut revient et là je ne trouve pas.
Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
Non je ne suis pas de l'Aube mais du 56 Morbihan (Bretagne mais je connais l'Aube quand j’étais dans la région parisienne j'avais un terrain à Faux Fresnay dans le 51 et je venais dans l'Aube à Pont st Maxence magasin d'usine).
Je me permets de vous demander autre chose pour ma CD 150 que je ne connais pas trop, je travaillais sur de l'hermes (ema) j'ai changé ma batterie de la centrale, j'ai réussi, ça tenait bien et puis j'ai fait des programmations et j'ai navigué dans les menus mais j'ai un défaut batterie basse, j'ai coupé le 220v et la batterie.
J'ai rebranché le 220v et la batterie, après un certain moment le défaut revient et là je ne trouve pas.
Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
07 décembre 2021 à 11:36
Réponse 7 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Marc.
J'ai fait une remise à zéro fonction usine pour le moment pas de défaut.
Bonne soirée.
Alain.
J'ai fait une remise à zéro fonction usine pour le moment pas de défaut.
Bonne soirée.
Alain.
07 décembre 2021 à 17:56
Réponse 8 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Re bonsoir Marc.
J'ai refait mes programmations et après au revoir une demie heure après !! défaut batterie faible, je ne comprends pas le problème.
A bientôt. Alain
J'ai refait mes programmations et après au revoir une demie heure après !! défaut batterie faible, je ne comprends pas le problème.
A bientôt. Alain
07 décembre 2021 à 20:52
Réponse 9 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Alain.
Défaut batterie, vérifiez les fusibles.
Combien d’année a votre batterie ? Souvent la batterie est en cause, en règle générale la durée de vie d'une batterie est de 3 à 5 ans en moyenne.
Vérifiez l'intensité avec un Metrix sachant qu'une batterie affichant une tension de12v n'est pas forcément bonne si l'intensité est nulle.
Cordialement.
Marc
Défaut batterie, vérifiez les fusibles.
Combien d’année a votre batterie ? Souvent la batterie est en cause, en règle générale la durée de vie d'une batterie est de 3 à 5 ans en moyenne.
Vérifiez l'intensité avec un Metrix sachant qu'une batterie affichant une tension de12v n'est pas forcément bonne si l'intensité est nulle.
Cordialement.
Marc
07 décembre 2021 à 21:40
Réponse 10 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Marc.
Merci pour vos réponses, oui j'ai vérifié tous les fusibles (OK), ma batterie a 8 jours, je coupe le secteur, je coupe la batterie une demie heure après défaut batterie basse.
Pour contrôler ma batterie j'ai un Metrix mais comme m'ont dit les dépanneurs quand j’étais technicien en alarme il faut court-circuiter la batterie et si le tournevis colle bien c'est que la batterie est bonne !!
C'est pas bien mais si on a rien sur place on est fixé, je sais plus quoi faire et de ce coup j'avance plus sur mon installation, pour vous de poser un Inercia mettre la centrale en route et allez au clavier et voir s'il n'y a pas de problème au moins on est sûr, s'il y a un problème on sait de suite et on peut continuer ou pas l'installation.
Mais le défaut batterie et pas de fusible HS je sais plus. Si jamais vous avez une autre idée à mon problème je suis preneur, en attendant je cherche si jamais...
Bonne journée à vous.
Cordialement. Alain
Merci pour vos réponses, oui j'ai vérifié tous les fusibles (OK), ma batterie a 8 jours, je coupe le secteur, je coupe la batterie une demie heure après défaut batterie basse.
Pour contrôler ma batterie j'ai un Metrix mais comme m'ont dit les dépanneurs quand j’étais technicien en alarme il faut court-circuiter la batterie et si le tournevis colle bien c'est que la batterie est bonne !!
C'est pas bien mais si on a rien sur place on est fixé, je sais plus quoi faire et de ce coup j'avance plus sur mon installation, pour vous de poser un Inercia mettre la centrale en route et allez au clavier et voir s'il n'y a pas de problème au moins on est sûr, s'il y a un problème on sait de suite et on peut continuer ou pas l'installation.
Mais le défaut batterie et pas de fusible HS je sais plus. Si jamais vous avez une autre idée à mon problème je suis preneur, en attendant je cherche si jamais...
Bonne journée à vous.
Cordialement. Alain
08 décembre 2021 à 08:59
Réponse 11 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Alain
Oui effectivement c'est un test sauvage le court-circuit, bref aux bornes de la batterie s'il y a une franche étincelle la batterie est bonne, le contraire batterie à changer.
Est-ce que le chargeur de la centrale débite bien entre 12,7 et 13,8v.
Cordialement.
Marc
Oui effectivement c'est un test sauvage le court-circuit, bref aux bornes de la batterie s'il y a une franche étincelle la batterie est bonne, le contraire batterie à changer.
Est-ce que le chargeur de la centrale débite bien entre 12,7 et 13,8v.
Cordialement.
Marc
08 décembre 2021 à 15:27
Réponse 12 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Marc.
Merci de me répondre à chaque fois mais malheureusement c'est pas encore ça, j'ai tout débranché sur la centrale, j'ai juste les résistances même le débrancher rien n'y fait, oui pour la tension à la sortie du chargeur 12.7 13.8.
Alors une chose bizarre quand je suis en défaut je descends à la centrale, je teste le 2ème fusible qui est comme sur ma doc un fusible 2 Amp et celui avant 15 Amp quand sur mon clavier j'ai un défaut je descends je teste mon fusible, pas de bip sur le Metrix, je coupe la batterie, je coupe le secteur, je remonte au clavier plus d'une demie heure, après défaut mais en plus le 2ème fusible de 2 Amp comme sur la photo !! n'a pas cramé houla houla houlala.
Je ne comprends pas. Merci Marc.
Merci de me répondre à chaque fois mais malheureusement c'est pas encore ça, j'ai tout débranché sur la centrale, j'ai juste les résistances même le débrancher rien n'y fait, oui pour la tension à la sortie du chargeur 12.7 13.8.
Alors une chose bizarre quand je suis en défaut je descends à la centrale, je teste le 2ème fusible qui est comme sur ma doc un fusible 2 Amp et celui avant 15 Amp quand sur mon clavier j'ai un défaut je descends je teste mon fusible, pas de bip sur le Metrix, je coupe la batterie, je coupe le secteur, je remonte au clavier plus d'une demie heure, après défaut mais en plus le 2ème fusible de 2 Amp comme sur la photo !! n'a pas cramé houla houla houlala.
Je ne comprends pas. Merci Marc.
08 décembre 2021 à 18:36
Réponse 13 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Pardon Marc, j'ai oublié de vous dire j'ai un tracteur pour tondre, j'ai pris la batterie pour la mettre sur la centrale, parfait 1 demie heure, après défaut batterie basse houps !!!
Bonne soirée Marc, là vous êtes tombé sur un mec mystère mystère !!
Bonne soirée Marc, là vous êtes tombé sur un mec mystère mystère !!
08 décembre 2021 à 18:43
Réponse 14 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Alain.
Alors ça donne quoi votre centrale ?
Si toujours problème il faudrait essayer de faire un "Raz" usine par contre il faudra refaire une programmation complète.
Cordialement.
Marc
Alors ça donne quoi votre centrale ?
Si toujours problème il faudrait essayer de faire un "Raz" usine par contre il faudra refaire une programmation complète.
Cordialement.
Marc
09 décembre 2021 à 15:56
Réponse 15 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Marc.
Merci pour votre réponse.
Oui j'ai déjà fait un raz total, je vous en ai parlé dans un de mes messages, mais le problème n'a pas changé, j'ai trouvé une autre centrale dans mon bazar, j'ai tout débranché, j'ai installé tout ce que j'avais dans l'autre je touche du bois depuis ce matin plus de défaut c'était peut-être le chargeur qui me donnait ce défaut, mais le plus bizarre malgré ce défaut, je pouvais mettre en route la centrale, j'ai toujours pas trouvé pourquoi j'avais ce défaut.
Merci encore pour vos réponses et encore bonne fêtes à vous. Cordialement.
Alain
Merci pour votre réponse.
Oui j'ai déjà fait un raz total, je vous en ai parlé dans un de mes messages, mais le problème n'a pas changé, j'ai trouvé une autre centrale dans mon bazar, j'ai tout débranché, j'ai installé tout ce que j'avais dans l'autre je touche du bois depuis ce matin plus de défaut c'était peut-être le chargeur qui me donnait ce défaut, mais le plus bizarre malgré ce défaut, je pouvais mettre en route la centrale, j'ai toujours pas trouvé pourquoi j'avais ce défaut.
Merci encore pour vos réponses et encore bonne fêtes à vous. Cordialement.
Alain
09 décembre 2021 à 17:07
Réponse 16 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Alain.
OK espérons que ça ne recommence pas, première fois que je vois ce genre de problème sur une CD150, même quand j'étais en exercice jamais eu ce phénomène.
À vous aussi passez de bonnes fêtes.
Cordialement.
Marc
OK espérons que ça ne recommence pas, première fois que je vois ce genre de problème sur une CD150, même quand j'étais en exercice jamais eu ce phénomène.
À vous aussi passez de bonnes fêtes.
Cordialement.
Marc
10 décembre 2021 à 17:58
Réponse 17 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Marc.
Bon pour le moment plus aucun problème avec le chargeur sa marche.
J'ai par contre une question au sujet des claviers un clavier de CD 34 aura t'il toute les même fonction pour la CD 150 merci pour votre réponse en attendant très bon Noël à vous merci encore alain
Bon pour le moment plus aucun problème avec le chargeur sa marche.
J'ai par contre une question au sujet des claviers un clavier de CD 34 aura t'il toute les même fonction pour la CD 150 merci pour votre réponse en attendant très bon Noël à vous merci encore alain
19 décembre 2021 à 08:35
Réponse 18 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Marc.
Je voulais savoir le clavier pour une CD34 de chez Aritech a t'il les même fonction pour la cd 150.
Merci pour votre réponse cordialement alain
Je voulais savoir le clavier pour une CD34 de chez Aritech a t'il les même fonction pour la cd 150.
Merci pour votre réponse cordialement alain

21 décembre 2021 à 15:51
Réponse 19 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 décembre 2021 à 17:02
Réponse 20 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonsoir Alain.
Oui les claviers CD3008 et CD3009 sont totalement compatibles avec toutes les gammes centrales CD ainsi que la centrale CS350 Aritech
Merci à vous aussi passez de bonnes fêtes.
Cordialement.
Marc.
Oui les claviers CD3008 et CD3009 sont totalement compatibles avec toutes les gammes centrales CD ainsi que la centrale CS350 Aritech
Merci à vous aussi passez de bonnes fêtes.
Cordialement.
Marc.
21 décembre 2021 à 19:07
Réponse 21 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
S'il s'agit d'un rajout ou un remplacement de clavier pensez à le ou les adressage avec les dip switches ce trouvant sur le circuit imprimé du clavier.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
21 décembre 2021 à 19:11
Réponse 22 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Re bonjour Marc et merci pour votre réponse mais l'ouverture est sur le cote et le clavier que j'ai ouvre en façade c'est peut être une nouvelle génération ?
Merci encore joyeux Noël à vous alain
Merci encore joyeux Noël à vous alain
22 décembre 2021 à 07:17
Réponse 23 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Bonjour Alain.
Il y a 3 modèles existants.
CD3008 avec trappe s'ouvrant sur le cote comme sur la photo jointe.
CD3009 avec trappe basculante vers le bas deuxième photo.
CDxxxx (je ne connais plus la référence) très ancien et très peu installer avec trappe coulissante en façade.
De toute façon les connexions et adressages sont identiques quelque soit le modèle.
Sinon faites une photo et l'envoyer.
Cordialement.
Marc.
P.S : il y a aussi les CD3008Prox et CD3009Prox ces 2 types de claviers sont avec des badges de prox.
Il y a 3 modèles existants.
CD3008 avec trappe s'ouvrant sur le cote comme sur la photo jointe.
CD3009 avec trappe basculante vers le bas deuxième photo.
CDxxxx (je ne connais plus la référence) très ancien et très peu installer avec trappe coulissante en façade.
De toute façon les connexions et adressages sont identiques quelque soit le modèle.
Sinon faites une photo et l'envoyer.
Cordialement.
Marc.
P.S : il y a aussi les CD3008Prox et CD3009Prox ces 2 types de claviers sont avec des badges de prox.
22 décembre 2021 à 14:16
Réponse 25 du forum alarme
CD 150 Aritech brancher des inercias GS620 à double boucle
Encore merci Marc pour la précision sur les claviers.
Je vous re re dit bonne s fêtes à vous alain.
Je vous re re dit bonne s fêtes à vous alain.
22 décembre 2021 à 20:37