Bonjour,
La sirène extérieure de ma centrale Aritech cd3402s3 plus a rendu l'âme, j'ai donc acheté une sirène sirex-f, par contre j'ai quelques soucis pour la raccorder.
À l'origine le câble de raccordement entre la sirène et la centrale comporte 6 fils.
Un jaune et un bleu ciel branchés sur la borne 26 de la centrale.
Un blanc branché sur la borne 25 de la centrale.
Un bleu ciel branché sur la borne 28 de la centrale.
Un bleu foncé qui repart vers le transmetteur d'alarme.
Un bleu ciel qui repart vers la sirène intérieure.
Voici le schéma de la centrale ainsi que celui de la sirène, si quelqu'un peut m'aider pour le branchement.
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La sirène extérieure de ma centrale Aritech cd3402s3 plus a rendu l'âme, j'ai donc acheté une sirène sirex-f, par contre j'ai quelques soucis pour la raccorder.
À l'origine le câble de raccordement entre la sirène et la centrale comporte 6 fils.
Un jaune et un bleu ciel branchés sur la borne 26 de la centrale.
Un blanc branché sur la borne 25 de la centrale.
Un bleu ciel branché sur la borne 28 de la centrale.
Un bleu foncé qui repart vers le transmetteur d'alarme.
Un bleu ciel qui repart vers la sirène intérieure.
Voici le schéma de la centrale ainsi que celui de la sirène, si quelqu'un peut m'aider pour le branchement.
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 avril 2014 à 14:42
Brancher sirène réponse 1
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Oups il manque le plan de la centrale.


30 avril 2014 à 18:14
Brancher sirène réponse 2
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonsoir.
Pour le raccordement de la nouvelle sirène voir fichier joint avec la réponse
Par contre pourriez-vous me faire parvenir une photo de la carte mère CD34 car en fonction de la version il va certainement falloir modifier la programmation de polarité de blocage pour la Sirex.
En attente de la photo.
Cordialement.
Marc
Pour le raccordement de la nouvelle sirène voir fichier joint avec la réponse
Par contre pourriez-vous me faire parvenir une photo de la carte mère CD34 car en fonction de la version il va certainement falloir modifier la programmation de polarité de blocage pour la Sirex.
En attente de la photo.
Cordialement.
Marc
30 avril 2014 à 18:33
Brancher sirène réponse 3
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Re:
Par contre je ne comprends pas à quoi servent les connexions transmetteur et sirène intérieure sur les bornes de l'ancienne sirène, pour ça j'attends votre photo CD34.
Cordialement.
Marc
Par contre je ne comprends pas à quoi servent les connexions transmetteur et sirène intérieure sur les bornes de l'ancienne sirène, pour ça j'attends votre photo CD34.
Cordialement.
Marc
30 avril 2014 à 18:40
Brancher sirène réponse 4
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Oui c'est bien ce que je pensais concernant la version de votre centrale et donc le plus simple pour la connexion de la sirex reportez-vous au schéma en fichier joint ce qui permettra de modifier la configuration centrale.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 avril 2014 à 19:29
Brancher sirène réponse 6
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour Vincent.
Utilisez le schéma sur le dernier post que je vous ai envoyé pour le raccordement de la nouvelle sirène car si vous la raccordez comme l'ancienne vous allez être obligé de modifier les paramètres de la centrale concernant la commande de blocage sirène.
Et de plus il vous faudra le code "Ingénieur" de la centrale pour les modifications des paramètres.
Pouvez-vous me dire à quoi servent les 2 résistance en // sur la sortie alim sirène extérieure ?? (Il faudra impérativement les annuler pour la connexion de la sirex)
Quelles sont les commandes sur les sorties programmables ? (avez-vous un transmetteur ?).
En attente.
Cordialement.
Marc
Utilisez le schéma sur le dernier post que je vous ai envoyé pour le raccordement de la nouvelle sirène car si vous la raccordez comme l'ancienne vous allez être obligé de modifier les paramètres de la centrale concernant la commande de blocage sirène.
Et de plus il vous faudra le code "Ingénieur" de la centrale pour les modifications des paramètres.
Pouvez-vous me dire à quoi servent les 2 résistance en // sur la sortie alim sirène extérieure ?? (Il faudra impérativement les annuler pour la connexion de la sirex)
Quelles sont les commandes sur les sorties programmables ? (avez-vous un transmetteur ?).
En attente.
Cordialement.
Marc
01 mai 2014 à 06:41
Brancher sirène réponse 7
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour Marc,
Désolé mais je ne vais pas pouvoir vous apporter une grande aide pour vos questions.
J'y connais rien dans les alarmes, je l'ai fait installer en 2000 par une société et là comme la sirène était HS et vu le devis de quasi 500€ pour le remplacement j'ai préféré la changer moi-même.
Il est vrai que je pensais que le branchement serait plus facile.
Sinon je possède un transmetteur d'alarme qui appelle sur 3 numéros programmables en cas de déclenchement.
Pour le code ingénieur, pas de souci je le connais.
Par contre pour le branchement suivant votre schéma, côté centrale c'est clair pour moi, par contre côté sirène sur quelles bornes se branchent les 3 fils (orange - bleu - rouge) ?
Encore merci pour votre aide et désolé de vous faire bosser un 1er mai.
Vincent.
Désolé mais je ne vais pas pouvoir vous apporter une grande aide pour vos questions.

J'y connais rien dans les alarmes, je l'ai fait installer en 2000 par une société et là comme la sirène était HS et vu le devis de quasi 500€ pour le remplacement j'ai préféré la changer moi-même.
Il est vrai que je pensais que le branchement serait plus facile.
Sinon je possède un transmetteur d'alarme qui appelle sur 3 numéros programmables en cas de déclenchement.
Pour le code ingénieur, pas de souci je le connais.

Par contre pour le branchement suivant votre schéma, côté centrale c'est clair pour moi, par contre côté sirène sur quelles bornes se branchent les 3 fils (orange - bleu - rouge) ?
Encore merci pour votre aide et désolé de vous faire bosser un 1er mai.

Vincent.
01 mai 2014 à 10:00
Brancher sirène réponse 8
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Oui j'ai oublié de modifier les couleurs de connectiques.
Alors donc.
Orange------> jaune/ciel (26)
Rouge------->blanc (25)
Bleu--------->ciel (28)
Je vous fais parvenir un schéma plus clair en fin/début d’après midi.
Concernant les sorties programmables effectivement elles servent pour la liaison du transmetteur.
Cordialement.
Marc
Alors donc.
Orange------> jaune/ciel (26)
Rouge------->blanc (25)
Bleu--------->ciel (28)
Je vous fais parvenir un schéma plus clair en fin/début d’après midi.
Concernant les sorties programmables effectivement elles servent pour la liaison du transmetteur.
Cordialement.
Marc
01 mai 2014 à 11:10
Brancher sirène réponse 9
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Comme promis veuillez trouver en fichier joint le schéma qui je l’espère vous permettra la connexion de votre sirène.
Les couleurs sont celles qui sont actuellement sur l'ancienne sirène d’après votre post (donc modif de connexions existantes).
Pour l'Ap sirène utilise une paire dispo et les connecter comme sur le schéma, n'oubliez pas de mettre la résistance de 4,7K/Ohms en série sur la boucle (schéma).
Pensez à supprimer les 2 résistances en // sur le connecteur (25 et 26).
Avez-vous pensé à ajouter une batterie 12v/2Ah qui doit vous être fournie avec la sirex ?
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les couleurs sont celles qui sont actuellement sur l'ancienne sirène d’après votre post (donc modif de connexions existantes).
Pour l'Ap sirène utilise une paire dispo et les connecter comme sur le schéma, n'oubliez pas de mettre la résistance de 4,7K/Ohms en série sur la boucle (schéma).
Pensez à supprimer les 2 résistances en // sur le connecteur (25 et 26).
Avez-vous pensé à ajouter une batterie 12v/2Ah qui doit vous être fournie avec la sirex ?
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2014 à 11:48
Brancher sirène réponse 10
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Merci beaucoup Marc, il ne me reste plus qu'à trouver une résistance.
Je vous tiens au courant dès que c'est fait.
Vincent
Je vous tiens au courant dès que c'est fait.
Vincent
01 mai 2014 à 13:02
Brancher sirène réponse 11
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
La résistance de 4,7K/Ohms est déjà connectée sur la platine de la centrale (bornes 14 & 15), il vous suffit de vous déconnecter un côté de la résistance et de souder un fil d'Ap sur la patte de la résistance et l'autre fil à la place de la patte de résistance que vous avez déconnecté.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
01 mai 2014 à 15:21
Brancher sirène réponse 12
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Merci encore Marc vous m'êtes d'un grand secours. 

01 mai 2014 à 16:09
Brancher sirène réponse 13
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour Marc,
Encore une petite question.
Le fait d'avoir un fil bleu qui part vers la sirène intérieure et le transmetteur n'est ce pas pour faire une boucle d'autoprotection qui englobe les sirènes et le transmetteur ?
Dans ce cas est-ce que je peux brancher les 2 fils bleus sur le nouveau schéma de branchement que vous m'avez envoyé ? même si le plus important c'est l'autoprotection des éléments extérieurs à mon domicile les autres sont couverts par l'alarme.
Encore merci.
Vincent
Encore une petite question.
Le fait d'avoir un fil bleu qui part vers la sirène intérieure et le transmetteur n'est ce pas pour faire une boucle d'autoprotection qui englobe les sirènes et le transmetteur ?
Dans ce cas est-ce que je peux brancher les 2 fils bleus sur le nouveau schéma de branchement que vous m'avez envoyé ? même si le plus important c'est l'autoprotection des éléments extérieurs à mon domicile les autres sont couverts par l'alarme.
Encore merci.
Vincent
02 mai 2014 à 10:39
Brancher sirène réponse 14
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour.
Il faut vérifier sur les contacts Ap sirène et transmetteur.
Pas de problème si ça concerne bien l'Ap du transmetteur et de la sirène intérieure il suffit de les raccorder en série avec les fils existants.
Cordialement.
Marc
Citation :
Le fait d'avoir un fil bleu qui part vers la sirène intérieure et le transmetteur n'est ce pas pour faire une boucle d'autoprotection qui englobe les sirènes et le transmetteur ?
Il faut vérifier sur les contacts Ap sirène et transmetteur.
Pas de problème si ça concerne bien l'Ap du transmetteur et de la sirène intérieure il suffit de les raccorder en série avec les fils existants.
Cordialement.
Marc
02 mai 2014 à 14:42
Brancher sirène réponse 15
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour Marc,
Voilà branchement effectué, la sirène extérieure fonctionne. Merci Beaucoup pour votre aide.
J'ai par contre un petit souci avec l'autoprotection. Les 2 fils dont je parlais et qui repartent vers la sirène intérieure et le transmetteur d'alarme me pose problème.
Les 2 partent bien vers les autoprotections de la sirène et du transmetteur. Je joins les photos.
Je les ai branchés sur les bornes 14 et 15 mais quand je mets l'alarme j'ai le message "autopro couvercle".
Si vous pouvez m'aider une fois encore.
Vincent
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voilà branchement effectué, la sirène extérieure fonctionne. Merci Beaucoup pour votre aide.

J'ai par contre un petit souci avec l'autoprotection. Les 2 fils dont je parlais et qui repartent vers la sirène intérieure et le transmetteur d'alarme me pose problème.

Les 2 partent bien vers les autoprotections de la sirène et du transmetteur. Je joins les photos.
Je les ai branchés sur les bornes 14 et 15 mais quand je mets l'alarme j'ai le message "autopro couvercle".
Si vous pouvez m'aider une fois encore.

Vincent
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 mai 2014 à 22:43
Brancher sirène réponse 16
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour vinbou59.
Si vous en avez la possibilité pourriez-vous nous faire parvenir vos photos en version plus nette particulièrement la deuxième qui est très floue.
Cordialement. Romana, bricovideo.com
Si vous en avez la possibilité pourriez-vous nous faire parvenir vos photos en version plus nette particulièrement la deuxième qui est très floue.
Cordialement. Romana, bricovideo.com
05 mai 2014 à 22:58
Brancher sirène réponse 17
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour,
Voici des photos plus nettes.
Une question que je me pose : au sujet des 2 fils bleus qui repartent vers la sirène intérieure et le transmetteur et qui se branchent sur les bornes d'AP, je pense qu'ils doivent former une boucle d'AP de tous les éléments de l'alarme.
Étant donné que pour la sirène extérieure on a créé une boucle d'AP spécifique, ne faut-il pas simplement relier ensemble les 2 fils bleus qui me posent problème pour fermer la boucle d'AP ?
J’espère avoir été clair.
Merci.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici des photos plus nettes.
Une question que je me pose : au sujet des 2 fils bleus qui repartent vers la sirène intérieure et le transmetteur et qui se branchent sur les bornes d'AP, je pense qu'ils doivent former une boucle d'AP de tous les éléments de l'alarme.
Étant donné que pour la sirène extérieure on a créé une boucle d'AP spécifique, ne faut-il pas simplement relier ensemble les 2 fils bleus qui me posent problème pour fermer la boucle d'AP ?
J’espère avoir été clair.
Merci.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 mai 2014 à 16:06
Brancher sirène réponse 18
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonsoir "vinbou59"
Vous avez pratiquement répondu à votre question.
Ci-joint un schéma simplifié du raccordement à effectuer pour faire une connexion série de toutes les Autoprotections sirène et transmetteur.
Cordialement.
Marc
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez pratiquement répondu à votre question.
Ci-joint un schéma simplifié du raccordement à effectuer pour faire une connexion série de toutes les Autoprotections sirène et transmetteur.
Cordialement.
Marc
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mai 2014 à 18:01
Brancher sirène réponse 19
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonjour Marc,
Voilà tout est opérationnel, pour ce qui est des 2 fils bleus je les ai tout simplement branché ensemble pour que cela fonctionne.
J'avais dans un premier temps essayé suivant le dernier message mais je pense que la boucle de l'AP ne concerne pas seulement les 2 sirènes et le transmetteur, mais je pense que tous les éléments de l'alarme sont protégés par une seule boucle, donc j'ai juste relié les 2 fils pour fermer la boucle et là tout fonctionne.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et tout le temps que vous avez passé pour me venir en aide.
Vincent
Voilà tout est opérationnel, pour ce qui est des 2 fils bleus je les ai tout simplement branché ensemble pour que cela fonctionne.
J'avais dans un premier temps essayé suivant le dernier message mais je pense que la boucle de l'AP ne concerne pas seulement les 2 sirènes et le transmetteur, mais je pense que tous les éléments de l'alarme sont protégés par une seule boucle, donc j'ai juste relié les 2 fils pour fermer la boucle et là tout fonctionne.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et tout le temps que vous avez passé pour me venir en aide.
Vincent
08 mai 2014 à 15:47
Brancher sirène réponse 20
Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
Bonsoir "vinbou59"
OK donc tout est en ordre problème résolu et le principal est que ça fonctionne.
Cordialement.
Marc
OK donc tout est en ordre problème résolu et le principal est que ça fonctionne.
Cordialement.
Marc
08 mai 2014 à 20:39